激光冷水机常用于冷却切割机,打标机,雕刻机等设备的激光器,在使用的过程中难免会出现一些故障,当激光冷水机出现冷凝压力过高的故障时,我们该如何解决呢?首先我们要明白压力只是表象,我们要深层次理解压力变化的规律,从而逐一进行排除。* n- H5 D' G0 w8 \
/ `2 s/ A4 Y% r4 Q
- r5 e4 W& U, O$ Y
冷凝压力过高可能原因有(风冷式冷水机和水冷式冷水机共同的故障原因):
: r1 B- n; ~. x1.制冷系统中有空气或其他不可压缩气体;& J7 _0 g; G* p% {$ m$ i j
2.冷凝器表面过小;/ v/ Z5 L3 u( p3 a
3.制冷剂充注太多(冷凝器中液体回收);) d# @( f5 v2 j
4.冷凝压力调节设置了一个过高的压力;
+ f+ o3 s; }4 c9 p" y5.冷凝器表面有污垢。
% w6 z1 g+ ?5 P0 q# @; R7 D3 Z
4 t4 V! n# A. R; a9 m/ T+ I: T
3 m* n. H' h2 U8 M排除方法:
# f' [% ^6 v B1.通过使用回收系统启动并运行系统,直至系统达到运行温度,清除冷凝器,如有必要再次进行清除;
" p$ a( D' _" t* d& c( ]2.更换较大的冷凝器;
! P4 X( K- M) J7 y' Q0 g: s3.回收制冷剂直至冷凝压力正常,视液镜必须保持充满状态;% \3 `% E( g5 l
4.设置正确的压力;- e5 m: G, ]' [) V. j
5.清洁冷凝器。3 J* u% _7 d1 m- b* [
& q b: S+ H; W- k! U
7 f. u1 f0 `, F; Z- T0 h3 K
+ i/ \( d \0 ~& C* N
风冷式冷水机冷凝器(翅片式换热器)高压报警,通常还需要分析以下几个方面:, o+ w: C6 l l V9 v' V2 ], [! ?
1.风扇电动机或叶片存在缺陷或过小;- X& C4 E6 m, j3 H
2.流向冷凝器的空气受限制;
- t# ` S/ q& S) U' j% l3 e3.环境温度过高;$ R6 r$ e! H5 a
4.冷凝器中通过的气流流向错误;, [& P8 R1 |( D
5.冷凝器风扇空气侧压力与吸入侧间短路。4 g. y5 f- h9 b: Z* d- i
) Z0 w$ \/ G$ ^. e. U' C, {
( G: p, e# I( t* N排除方法:
" `" {: k2 |6 j! q$ ?1.更换发动机或叶片,或同时更换发动机和叶片;
- T( ]; |2 c$ T1 m1 q0 n( [9 w2.清除进气口的障碍物或移动冷凝器;
6 E, B' L$ p' K' h2 r' M! u3 j3.形成清洁的进气口或移动冷凝器;) ^1 c4 b) n' v
4.改变风扇电动机的旋转方向,在冷凝装置中的空气必须流经冷凝器然后流入压缩机;) M$ A6 a5 a: i. O/ s/ N
5.安装可能适用于户外空气的管道。- B- g5 i1 D) u
(以上内容来源于“种花家的制冷人”,如有侵权,请及时联系删除)
" _) o$ _6 z% ?, b5 c* ^" ?" L! j+ |0 ^( @- Q
8 f; L O% j) B3 g
* C6 g% [) `% }1 Z 酷凌时代研发生产的紫外激光冷水机、超快激光冷水机、紫外打标机冷水机、小型工业冷水机等多为风冷式冷水机,合作客户多为激光器冷却、数控机床冷却、科学仪器降温、医疗设备系统等,有需要,欢迎沟通! |