激光冷水机常用于冷却切割机,打标机,雕刻机等设备的激光器,在使用的过程中难免会出现一些故障,当激光冷水机出现冷凝压力过高的故障时,我们该如何解决呢?首先我们要明白压力只是表象,我们要深层次理解压力变化的规律,从而逐一进行排除。
1 f; ], i& u) T& D, R2 O) H
. }, }: \' L# W3 H9 g
( J3 |: }* V2 l ?8 K4 C冷凝压力过高可能原因有(风冷式冷水机和水冷式冷水机共同的故障原因):
/ C8 @1 f% T2 [# w1.制冷系统中有空气或其他不可压缩气体;
k2 k2 ?# [& `/ v( K" i( j2.冷凝器表面过小;
2 `9 @" A6 A" O3 v5 U0 f3.制冷剂充注太多(冷凝器中液体回收);
; W A* d! t! J4 c! X4.冷凝压力调节设置了一个过高的压力;
+ u( x+ Z2 r( E7 [% ~& b% D% `5.冷凝器表面有污垢。
0 ?: k7 j0 v8 P/ D# L1 h! Z" p1 r
& H7 x- m$ m/ o
排除方法:; n. S# g/ B% t! @
1.通过使用回收系统启动并运行系统,直至系统达到运行温度,清除冷凝器,如有必要再次进行清除;+ E- a+ i" v4 n ^8 T- `( {7 S
2.更换较大的冷凝器;# y# A- v5 H/ u$ O/ [8 t
3.回收制冷剂直至冷凝压力正常,视液镜必须保持充满状态;+ Z! M4 T# j( R* \8 Q4 s: Y- r
4.设置正确的压力;) [0 M7 N; z6 k2 K
5.清洁冷凝器。3 U1 l6 T; J$ o1 k$ `1 A1 _
2 n# ]" g+ {" h$ M6 K
. H# T" l( u7 [2 l1 ]
9 {- Z( i6 L& u1 J风冷式冷水机冷凝器(翅片式换热器)高压报警,通常还需要分析以下几个方面:3 c$ X- q! c: v) B
1.风扇电动机或叶片存在缺陷或过小;2 W0 ?; T# g: f/ D: x4 q: ]
2.流向冷凝器的空气受限制;
+ ?4 p$ d; t' V$ n: a: g, q3.环境温度过高;9 m' I1 {% N W! N
4.冷凝器中通过的气流流向错误;
1 P* _) l- h: x5.冷凝器风扇空气侧压力与吸入侧间短路。
w# G% C7 E9 p* h
4 t+ E/ n. c" s* D/ j) {5 p+ P2 Q* w& z" v3 ^
排除方法:
5 m* d' q$ Y' \% Q8 }1.更换发动机或叶片,或同时更换发动机和叶片;
9 r2 z4 C7 ~0 E! h% w* j2.清除进气口的障碍物或移动冷凝器;' Q; W) G! o( S( |( b& u
3.形成清洁的进气口或移动冷凝器;
5 k2 w; A9 {, L. @0 ?$ T4.改变风扇电动机的旋转方向,在冷凝装置中的空气必须流经冷凝器然后流入压缩机;
2 ^% `" D0 l# O6 w. g5.安装可能适用于户外空气的管道。8 E5 K3 x- a y* G$ W+ v
(以上内容来源于“种花家的制冷人”,如有侵权,请及时联系删除)
+ ^. j6 m, t# @* U% _
" n# p7 y: l- U( }, i$ t7 y5 X, P* s: }
( r" P( O/ [& \ 酷凌时代研发生产的紫外激光冷水机、超快激光冷水机、紫外打标机冷水机、小型工业冷水机等多为风冷式冷水机,合作客户多为激光器冷却、数控机床冷却、科学仪器降温、医疗设备系统等,有需要,欢迎沟通! |