离心机调试方案' U1 Q) W; c. Z$ M7 X3 ^; e8 B
1、施工单位协助离心机厂家连接联轴器,安装联轴器罩子2 {$ q; I/ J' Y2 K- p
2、甲方相关人员确认仪表气(压力0.5-0.6Mpa),现场调节负压表压力为-2kpa。0 Z% ?# |4 j" N
3、甲方相关人员确认冷却水洁净程度(无明显的杂质,焊渣)
. Y$ J" N3 r( N v4、甲方相关人员确认冷却水压力0.25Mpa-0.5Mpa,冷却水温度进水温度不超过32℃
- ^" m9 }4 n6 _& {( _' ~/ `8 `5、甲方相关人员确认进气管路洁净,无焊渣等其他明显杂质
. y. I9 a H! A, k" b9 x6、需甲方相关人员协调变频柜厂家,确认是否具备开机条件(需所有相关人员到场)
0 W* ~- G/ |4 X. N0 b& u7、联系甲方送10KV高压电(需所有相关人员到场)
8 V J5 I5 d- u6 N! ?6 J5 y8、调试人员进行离心机调试前检查工作,启机允许启动条件满足(无报警无脱扣,润滑油温度20度以上,润滑油压力0.1mpa以上维持20s)。$ I1 E2 R4 z, F9 ~! p1 ]8 D& [ }
9、关闭出口阀门,打开放空管路,启动离心式空气压缩机,空载运行0.5小时(需所有相关人员到场),9 Y# {+ L! t/ W" v6 D9 o4 [) i
10、满载运行2个小时(压力为0.7mpa,电流62.1A),满载运行完成后现场进行喘振实验,满载运行及喘振实验记录相关数据。(需所有相关人员到场)7 T: u+ l* }7 k8 ? ]% o
数据 实际值 规定值
9 F' E' Y* D( m! m+ Z5 {# o0 s主机电流 以下8 e# n& [7 R3 R3 a( j& E* n0 ~
润滑油压力(油滤后) 0.1MPA以上
a( e* h1 _( w$ Z7 a2 S润滑油压力差 0.15MPA以下
" F- B5 r1 `* j( e* r润滑油温度 20℃-55℃" r; w% T! {# z% T9 T, v# G. c
最后一级进气温度 55℃以下
! Z/ [7 N/ z; e0 ?- |主电机定子温度(U) 140℃以下
5 m5 p4 |( r$ t# {主电机定子温度(V) 140℃以下
6 v5 q2 S+ E5 S5 _2 A* {主电机定子温度(W) 140℃以下% z1 c6 p* K. ~% A' }& O
主电机轴温度(负载侧) 90℃以下
( ?1 k' n; b7 ]$ c* n; H主电机轴温度(非负载侧) 90℃以下
& [ D8 E* ]% o" B- ]& a一级振动 40μm以下
) v) E" l6 L. B/ d* t' y6 Y二级振动 40μm以下
% h# x5 k1 O7 H三级振动 30μm以下
' n! L% }) P1 ]8 u9 l& r8 I' ^) w4 {1 q# Q1 F
11、调试完成,关闭放空阀门,可以打开出口阀门,往储气罐里送气,甲方可自行吹扫管路的,吹扫管路里的焊渣,杂质,吹扫到无明显杂质即可。
x* b# {8 K; L! {+ U7 y12、甲方确认管路无杂质后,打开去过滤器,微热再生吸干机的阀门。
' `) F- V9 Y* N' ]! }13、联系甲方送微热吸干机的电,启动微热吸干机,观察各个启动阀门,参数是否正常" I3 K' E2 z# {
14、微热吸干机调试完成
& L. a& ^1 C" I+ l2 Y15、调试完成后整理相关资料交接到甲方。 |
|