作者:北方交通大学 房立存 钱兴华 江玮 唐山化学纤维厂 候晨光 0 L6 h K+ z% c& _( e$ g; l
1 {* w$ m- t9 ?: e
摘要:/ ' r' n6 s+ `0 J, Q0 H8 u
8 e; j8 U+ p2 l+ K8 E
关键词:/ 8 Z5 A2 k0 j3 D
5 w6 G; s3 z+ o2 u6 N7 }' _$ h螺杆制冷压缩机已广泛用于工业制冷和空调中,但国外一些文献指出冷水机组绝大部分时间是在小于60%负荷率情况下运行,这种情况在我国尤为严重。传统的能量调节方法不能满足机组在部分负荷下的节能要求,因此螺杆制冷机亟待推广变频能量调节法。; M5 a# x- d! h. g$ t \
% N, G. F- I$ C+ J* d1.变频驱动装置的工作原理# I; ^; A d* D' ~" l1 I
9 b- u, e `; k: T' p0 t
装有变频驱动装置的VSD(Variable-speed device)的螺杆冷水机组采用独特的自适应冷量控制逻辑,根据工况变化同步调节电机转速、滑阀开度、滑块位置以及节流阀开度,使滑阀位置、压缩机转速、内容积比以蒸发器供液量始终保持最佳匹配,从而保证机组始终在最佳工况下运行。- {$ c" a! _" i1 U8 b3 u
3 e& ` S) M- X' W2.逻辑控制. _/ U U3 o8 _# }
% Z0 ~! y0 p6 E0 ]$ a2 {9 Z! [2.1温度控制; H; S4 ` d0 ^7 s/ u, O* h
+ k* p/ d4 T" s5 C5 ]
VSD控制的基本参数是冷水实际出水温度与设定值的偏差,根据温差调节电机转速及滑阀位置。当机组满负荷运转时,滑阀全关,电机转速逻辑模块完全由温度偏差控制。随负荷减小,通过变频驱动装置调节输入电流频率,直到电机转速达到最低为止。如果负荷继续降低,则滑阀逐渐打开,滑阀控制逻辑模块根据实际工况决定滑阀开度;当机组需要加载,再由变频驱动装置调节电流频率,提高电机转速。同时,压力保护装置始终检测机组蒸发压力和冷凝压力,防止系统过载。3 e8 D1 ]4 r( r8 V( g% G
4 n- n9 b9 q$ n
2.2容积比的调节
5 {: M/ `, y' _7 m' O
2 C5 k: D9 d7 G2 m& A在温度的调节过程中,冷水机组的内、外压比会不断变化,控制系统根据冷凝压力和蒸发压力的比值调节滑块位置,使压缩机内压比等于或接近外压比。同时机组的压比限制着电机转速变化及滑阀的动作,控制进入蒸发器制冷剂的流量。
( N; |6 Q2 X F% R# B
" y) P: S. Y, ^; j3 VSD的节能分析
8 T; s6 H) Z9 r
T/ z! O' n0 ~6 B) Y$ n. M' @: k" K, t采用VSD能使机组内、外压比不平衡造成的附加功耗;在机组负荷较低(低于60%)时,滑阀有效长度不会变短,从而又避免了采用滑阀调节时在低负荷工况下效率的陡降,同时对供液量的自动调节,使进入蒸发器的制冷剂流量能保持最佳值,所以,采用变频驱动装置在低负荷时的节能效果明显。表1是对同一型号螺杆冷水机组在相同工况下采用定转速滑阀调节与VSD法调节测得的能耗对比。
( m0 j6 G3 T/ u4 q
/ v: b- Z! V. \+ b4 R' v由表1看出,采用变频驱动装置的螺杆冷水机组平均节能20%以上,且负荷越低,节能效果越明显,如负荷20%时节能约为30%。此外,变频驱动装置能自动修正功率因数,故在机组正常运转时,能保证功率因数不小于0.95,使电力设备利用率进一步提高。
1 N0 ^ ]( r! @- Q+ }( }4 i% n( k& ~$ ?0 w% {% `
4 结束语+ @& E$ x# N% t- S' m4 e, a
$ N' x, g0 x; N& V& \8 e4 ~0 V# V* J通过以上分析及实测可以发现:9 l6 S# Y5 t4 E' g
, H% l, m' q5 p! d, oa)螺杆冷水机组采用VSD调节法在较大负荷变化范围内均能实现经济运行,尤其在低负荷下,节能效果更加显著。/ G8 z1 R$ b) {8 f
' v$ Z, w! F9 x, k2 ?
b)通过仿真计算发现:当要求载冷剂的出水温度越低,采用变频装置驱动的制冷机组节能效果就越明显。
, k1 V `0 D6 @# f% @0 E; ~1 ^9 \* L# D0 T% R |
c)通过对能量调节方法的优化匹配,使制冷机组负荷的调节范围增大,减少了因负荷低而造成的停机次数;同时,把机组的过载保护功能全部集成到主控模块内实现,可以提高系统运行的安全性和可靠性。 / l( w1 L) e; B. p
' d6 X# K( d' c8 l J1 j8 ]4 G
' [' @1 R/ G) G- I[这个贴子最后由q123456在 2003/06/01 01:07:44 编辑] |
|
|
E-mail:yuanyangzhao@163.com
qq:88230188
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 1343 点
- 威望
- 25 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2008-12-29
- 注册时间
- 2002-12-15
- 帖子
- 489
- 精华
- 7
- 积分
- 5601
- 阅读权限
- 150
- UID
- 439
 
- 威望
- 25 点
- 经验
- 1343 点
- 积分
- 5601
- 帖子
- 489
|
变频的螺杆制冷压缩机适合在多少冷量范围内呢?我隐约记得变频器的功率不大,不能应用与大型制冷场合。, s( }& P9 y1 j6 d* A
变频还不如采用多台压缩机的方式,根据负荷变动自动起停,每台压缩机都采用无级调速。这样最节能,效率最高。 |
|
|
动力行业,我喜欢!
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 68 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-12-11
- 注册时间
- 2003-7-24
- 帖子
- 29
- 精华
- 0
- 积分
- 270
- 阅读权限
- 20
- UID
- 1473

- 威望
- 0 点
- 经验
- 68 点
- 积分
- 270
- 帖子
- 29
|
|
那两器及管路的设计就要考虑在负荷20%-100%情况下,怎么保证回油正常的问题拉! |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 15 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2004-3-16
- 帖子
- 6
- 精华
- 0
- 积分
- 69
- 阅读权限
- 10
- UID
- 2621

- 威望
- 0 点
- 经验
- 15 点
- 积分
- 69
- 帖子
- 6
|
|
如果对压缩机的电动机采用变频技术进行节能,采用温度信号还是压力信号控制变频器比较好?如果需要得到压缩机的吸气压力的变化信号(?),请问,采用什么样的方法可以准确的将压力传感器放在吸入口处? |
|
|
你们好,我是制冷方面的新手。谢谢
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 2 小时
- 经验
- 99 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2019-4-26
- 注册时间
- 2003-11-10
- 帖子
- 30
- 精华
- 0
- 积分
- 351
- 阅读权限
- 30
- UID
- 2107
 
- 威望
- 0 点
- 经验
- 99 点
- 积分
- 351
- 帖子
- 30
|
|
变频器的功率没问题,而且假如需求的量比一台压缩机的正常运转还低,那不就得需要降低转速。变频器上有接压力变送器的,只要设置好就可以了!! |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 3 小时
- 经验
- 1211 点
- 威望
- 9 点
- 压缩币
- 4 ¥
- 最后登录
- 2009-7-21
- 注册时间
- 2004-2-3
- 帖子
- 518
- 精华
- 2
- 积分
- 4847
- 阅读权限
- 120
- UID
- 2417
  
- 威望
- 9 点
- 经验
- 1211 点
- 积分
- 4847
- 帖子
- 518
|
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 52 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-10-20
- 注册时间
- 2004-6-15
- 帖子
- 11
- 精华
- 0
- 积分
- 178
- 阅读权限
- 20
- UID
- 3133

- 威望
- 0 点
- 经验
- 52 点
- 积分
- 178
- 帖子
- 11
|
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 100 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2005-12-13
- 注册时间
- 2004-7-30
- 帖子
- 36
- 精华
- 0
- 积分
- 380
- 阅读权限
- 30
- UID
- 3557
 
- 威望
- 0 点
- 经验
- 100 点
- 积分
- 380
- 帖子
- 36
|
| 下面引用由zhengxc18081在 2004/04/30 23:10:25 发表的内容:
0 s, J0 E7 Q) {% Y& G全国那么多星级宾馆,空调系统有什么调节? |
|
0 ~, J T- [2 B6 ]) z# ^3 M; F5 x
1 [2 Q; [$ ]: q( m/ R1 N就冷源来说,有这么几种调节方式:
$ H+ S$ i& N9 S. j# I9 A1)压缩机启停调节
. l& @9 n; B4 o5 H- b& {2)热气旁通调节* s8 [. B* H* m
3)压缩机台数调节/ f9 F8 r3 F( ^
4)吸气节流调节: D& Q1 Y9 a2 J% }
5)压缩机卸缸调节
, U3 t! K$ l- v6)转速调节
1 b; U; A; R$ w! N+ Y& |可能1)3)和5)用的得多一些。经验丰富得前辈指正一下。& I I8 f* W5 t9 {4 D, L: W, l
5 S! P( H' c, R" F, W
[这个贴子最后由GEHP在 2004/08/02 12:45:48 编辑] |
|
|
多多交流,互相学习。
|
|
|
|
|
|