英国ISOPAK空调操作方法4 r& _+ r' a1 b0 I, a5 c/ Z
) P) Y7 U. H/ e3 y; _% _
一.高压及低压压力测试操作
4 z `! {- J! C' w& S1) 在空调停机状态下,打开空调前面板和右侧面板;
3 h2 O' u# |4 L) ^: `( }2) 拧下吸排汽阀门盖,如图,正确接入压力表(红色管接高压表和高压阀,兰色管接低压),打开阀门(用扳手顺时针转1~2圈);
* @( ~& G4 n% j" U$ p, ~* j+ ^$ G + B0 p, p% z" O0 U
3) 根据环境温度重新设定温度点,设定温度要小于环境温度1℃以上,如室内温度为23℃,则将设定温度设置为21℃以下,具体方法如下:如机器设定温度为22度,要调低到20度,方法如下2 S: s! Z5 a( @' P' R3 |
按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为20.
: [$ m! M( H2 w7 n/ q4) 开机(将空调电源开关从“0”位置转到“1”位置),待压缩机运行2~3分钟后,正确读出高低压压力并记录,判断压力是否正常。(正常值:高压15Bar~19Bar,低压4~6Bar,1 Bar=1.02kgf/cm2): [; c) U' O1 j( D6 F/ G
5) 停机,倒足排气阀,拆表。
, @3 Q5 ^3 q* \7 y" { q
% v$ i1 p$ v+ H2 R& j; x4 j二.A.高压告警点测试
$ q, w7 {6 C( G3 [" B. J1) 前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;; Q9 Q" b- U9 \( }0 R/ f+ v
2) 将室外冷凝器的风机电源关闭;( |" }8 e$ {5 }% F" x- I, n) h
3) 开机,观察高压表,压力表读数逐渐增大,直至压缩机高压跳机,读出压缩机跳机时高压表的数值并进行记录,判断高压告警设定点是否正确(高压告警值:24 Bar);
8 W/ B9 }' r' |4) 停机,拆表,合上室外冷却风机电源,并将高压开关复位(按下高压开关上的复位按钮)。8 e$ k; M0 [% W1 Z$ A
7 K9 m ` V6 K/ }
" W5 h7 v; T" Z; J& C: K R
B.低压告警点测试6 \. w1 O2 e6 E" g& A
1) 前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;9 k6 b- \% ?8 M0 C% F
2) 关闭供液手阀(如图);. j" F. r1 V$ a# D8 a" M
H) E& E1 u- W* X7 S1 j% s9 W
3) 开机,观察低压表,压力表读数逐渐减小,直至压缩机低压跳机,读出压缩机跳机时低压表的数值并进行记录,判断低压告警设定点是否正确(低压告警值:2.6 Bar);, b: t6 `; m$ [7 q x
4) 停机,打开供液手阀后再拆表。
* N. K8 x: G* T/ _ ~
& A1 O# q/ _- r' J; A* ?' C/ e三.加热功能测试
$ ]) |, n _' R$ o: x1) 调高设定温度,如设定温度为22度,要调高到25度,方法如下:5 U4 w% U0 }' a& r Q
按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为25.0;) J* f) W& ?& I8 U: {
2) 开机;
0 ^; x/ T4 ~0 R ^/ {3) 机器开始加热后,用钳形表测量三相电流,并与额定电流比较,判断加热功能是否正常;7 k1 ]$ d1 f# X7 x m7 n' k" v) E2 r
4) 将设定值调回;7 Y/ a$ ^: n+ G& I6 Q$ e
5) 风机运行3分钟后再停机。
& R# F1 o: k" Y% W, t" b
0 Q$ X; z- q. v2 }四.加湿功能测试3 R, q% r5 C& l8 P
1) 调高设定湿度,如设定湿度为50%,要调高到60%,方法如下:
4 |; w3 |1 ~" L: t+ y! p1 }按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为60。
3 W2 D( f! U/ a' g K! a2) 开机; x9 x7 s0 H8 C4 Q0 ?* N+ B" y" U0 B
3) 机器开始加湿后,用钳形表测量加湿三相电流,判断加湿功能是否正常;; B S$ ^( K3 y# N
4) 停机,并将设定值调回。6 x( _3 U4 r- U7 y% L
: L* p% D P# r! J# d% T五.除湿功能测试
$ {7 L! B" q! | {( h" X) h1) 调低设定湿度,如设定湿度为50%,要调低到40%,方法如下:% n! n' X7 t% G( m. _
按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为40。: c7 F' c# n4 C' Z
2) 开机;$ N6 O3 D- a( p% ~2 [
3) 机器开始加除湿后,钳形表测量压缩机三相电流,并与面板上的额定电流比较,判断除湿功能是否正常;! r. B% h6 m7 p
4) 停机,用扳手关掉电源,将面板复位,并将设定值调回。 |
|