- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 62 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2007-3-11
- 注册时间
- 2003-6-18
- 帖子
- 17
- 精华
- 0
- 积分
- 260
- 阅读权限
- 20
- UID
- 1175

- 威望
- 0 点
- 经验
- 62 点
- 积分
- 260
- 帖子
- 17
|
英国ISOPAK空调操作方法
* N" t2 t2 }# Z3 ^/ ~7 v% K0 [
1 B8 c* C' f+ y7 ?# `" T3 K一.高压及低压压力测试操作
9 E" i" A R% i& [" c1 \1) 在空调停机状态下,打开空调前面板和右侧面板;: x4 q1 O) U1 y2 Z* l
2) 拧下吸排汽阀门盖,如图,正确接入压力表(红色管接高压表和高压阀,兰色管接低压),打开阀门(用扳手顺时针转1~2圈);
) k, P" |) K& e
; m* f! E' m1 B! H/ P- a# ~) z, V$ Y3) 根据环境温度重新设定温度点,设定温度要小于环境温度1℃以上,如室内温度为23℃,则将设定温度设置为21℃以下,具体方法如下:如机器设定温度为22度,要调低到20度,方法如下, |2 O; D9 |, L6 C2 G
按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为20.! U- j9 `- s" f4 W3 f
4) 开机(将空调电源开关从“0”位置转到“1”位置),待压缩机运行2~3分钟后,正确读出高低压压力并记录,判断压力是否正常。(正常值:高压15Bar~19Bar,低压4~6Bar,1 Bar=1.02kgf/cm2)( \) \9 V" f/ { h4 m. z
5) 停机,倒足排气阀,拆表。, I7 L, A& Q- n) u0 i! j( @( d( d& ~
4 t, v# W! g: \! p; g6 [1 W二.A.高压告警点测试* a" }- k5 B! W0 t$ @/ w6 i
1) 前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;
# V/ A6 j2 M$ E* T2) 将室外冷凝器的风机电源关闭;
: \/ E; W4 C1 k# H% b3) 开机,观察高压表,压力表读数逐渐增大,直至压缩机高压跳机,读出压缩机跳机时高压表的数值并进行记录,判断高压告警设定点是否正确(高压告警值:24 Bar);& P# {8 e, J9 O4 n# y) u
4) 停机,拆表,合上室外冷却风机电源,并将高压开关复位(按下高压开关上的复位按钮)。
; t" m1 Q# ?) m& q! [2 W& Q
! W5 x/ R* I. A* m3 a5 K, `0 ~7 ?) c m" f
B.低压告警点测试
$ N4 W% P! Y* ?$ B4 M. M1) 前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;
# h6 _; g1 O* A I1 e! b* }2) 关闭供液手阀(如图);2 r6 V' S' p0 ~, `
7 A/ F7 w4 x# l& [3 a
3) 开机,观察低压表,压力表读数逐渐减小,直至压缩机低压跳机,读出压缩机跳机时低压表的数值并进行记录,判断低压告警设定点是否正确(低压告警值:2.6 Bar);
) J: e! K$ ^, D- @4) 停机,打开供液手阀后再拆表。 + A% V8 Z L3 u9 }: Q
2 Y3 `5 S4 ?! X三.加热功能测试4 M5 d1 p5 H: {6 O- o {
1) 调高设定温度,如设定温度为22度,要调高到25度,方法如下:* \% j4 g9 i2 `2 |. O! l
按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为25.0;
* k4 ?# f+ R# }/ S. I9 A2) 开机;
* e! Q6 ^9 f1 m* M6 [6 Z, x3) 机器开始加热后,用钳形表测量三相电流,并与额定电流比较,判断加热功能是否正常;; S! e: L/ Z# h1 `* H7 [+ V
4) 将设定值调回;
( r3 s, m' s* G$ I9 _5) 风机运行3分钟后再停机。! L: {2 v) ^6 K6 k6 a( p% V6 T
& L( o6 r2 ]3 \7 ^! W: s/ C( |
四.加湿功能测试
9 i7 U, y, L3 L1 P. B& ?& o1) 调高设定湿度,如设定湿度为50%,要调高到60%,方法如下:+ a* |( c; w: P& z0 H) ?
按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为60。" j0 _8 B$ ^: j" F, i
2) 开机;
# F$ v& P* F$ j% a3) 机器开始加湿后,用钳形表测量加湿三相电流,判断加湿功能是否正常;
, x0 X" w/ \' z- ^& Y6 E1 x4) 停机,并将设定值调回。8 W* o) c' R0 ~- V
7 f% j/ D- c7 V* S5 F五.除湿功能测试
& S4 L# b6 Y0 _9 c1) 调低设定湿度,如设定湿度为50%,要调低到40%,方法如下:4 b# _9 T$ E* \. R0 x y
按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为40。
% w6 h: l' _; x- m3 } }) ^& x D2) 开机;
( r/ K* i6 A6 B! W% {" l. n4 H3) 机器开始加除湿后,钳形表测量压缩机三相电流,并与面板上的额定电流比较,判断除湿功能是否正常;
e9 s) @) q4 s6 t* N# N4) 停机,用扳手关掉电源,将面板复位,并将设定值调回。 |
|