英国ISOPAK空调操作方法
# T! }$ A- ~" k0 _# ^" d" C+ r& [2 \1 e/ T
一.高压及低压压力测试操作 J) D/ i4 @4 r( G
1) 在空调停机状态下,打开空调前面板和右侧面板;/ u1 [$ ]; R/ p. |" n6 C) s
2) 拧下吸排汽阀门盖,如图,正确接入压力表(红色管接高压表和高压阀,兰色管接低压),打开阀门(用扳手顺时针转1~2圈);! C7 Z1 e9 L+ m3 n/ p1 K" L" N. E
" g0 d! y: m5 i3) 根据环境温度重新设定温度点,设定温度要小于环境温度1℃以上,如室内温度为23℃,则将设定温度设置为21℃以下,具体方法如下:如机器设定温度为22度,要调低到20度,方法如下$ `0 @( D& r7 {, h% C6 T9 g& Q
按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为20.
* }+ Z7 Q- ^- m4 q( k6 @2 f# \* a4) 开机(将空调电源开关从“0”位置转到“1”位置),待压缩机运行2~3分钟后,正确读出高低压压力并记录,判断压力是否正常。(正常值:高压15Bar~19Bar,低压4~6Bar,1 Bar=1.02kgf/cm2). p: Z# [2 @- y$ s( ?! s; P( P- _
5) 停机,倒足排气阀,拆表。/ X3 ]- N) Y, I! i5 x; z
% F1 n- I8 _7 S$ z* u! N3 E) L9 F; l) _3 _二.A.高压告警点测试6 {- z1 b$ T M2 u
1) 前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;
" N( d. Q: B) j2) 将室外冷凝器的风机电源关闭;
. G6 R5 a9 B% c/ ]9 w$ g/ ~3) 开机,观察高压表,压力表读数逐渐增大,直至压缩机高压跳机,读出压缩机跳机时高压表的数值并进行记录,判断高压告警设定点是否正确(高压告警值:24 Bar);
z t0 M8 l. \4) 停机,拆表,合上室外冷却风机电源,并将高压开关复位(按下高压开关上的复位按钮)。
7 f" M: [% ]8 e' a4 b
; l% I8 N1 l/ p7 O# n
, ^2 g _% A1 V) C1 X1 D+ xB.低压告警点测试
- K) t& q1 j* h1 L E) r0 G' c0 A1) 前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;
! x3 r& p6 Z1 Q2) 关闭供液手阀(如图);
( y' B5 Z* d) }7 o" e
+ Q/ }5 P! F# S* w4 d- k/ v2 K, H3) 开机,观察低压表,压力表读数逐渐减小,直至压缩机低压跳机,读出压缩机跳机时低压表的数值并进行记录,判断低压告警设定点是否正确(低压告警值:2.6 Bar);
0 r+ R$ w6 y1 Z3 _2 F b4) 停机,打开供液手阀后再拆表。 ! G; d( L' D& J6 ]' \0 T
3 _; Q2 g1 v% ~三.加热功能测试1 A" a# B9 r3 ]7 ~( ^
1) 调高设定温度,如设定温度为22度,要调高到25度,方法如下:
$ \: U6 X; Z* X3 F' E4 \/ d" m( K按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为25.0;) R) z; U, Z6 m) g+ x
2) 开机;
0 c+ ]9 [/ T9 [( }3) 机器开始加热后,用钳形表测量三相电流,并与额定电流比较,判断加热功能是否正常;7 f+ @: L3 D; g6 n: w9 v3 P
4) 将设定值调回;
# }3 B- E1 f, T6 D5) 风机运行3分钟后再停机。
3 [8 y, n% i5 n& a S3 K3 o8 I, X+ P3 Y- v3 t3 X
四.加湿功能测试+ F. _. i8 o3 r, D6 O8 M
1) 调高设定湿度,如设定湿度为50%,要调高到60%,方法如下:- g" v$ y& P8 @0 y! o$ F. B
按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为60。- J. v0 s, D! C- h
2) 开机;
2 s% C3 y0 D0 y3 f( ?: M2 o: W3) 机器开始加湿后,用钳形表测量加湿三相电流,判断加湿功能是否正常;% A1 k; i% D' o) w7 \
4) 停机,并将设定值调回。/ L8 M( f( d; \- @+ x
' y1 Z; n0 o3 u五.除湿功能测试+ j. Z8 e) [ l8 k/ H& u5 |9 K
1) 调低设定湿度,如设定湿度为50%,要调低到40%,方法如下:
9 j3 W0 b7 L0 N7 V& R$ `5 t: N, j& S按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为40。 |4 E3 u0 t: t6 a$ N1 q! Q {0 t
2) 开机;
) i a: q' }+ s! {6 O3) 机器开始加除湿后,钳形表测量压缩机三相电流,并与面板上的额定电流比较,判断除湿功能是否正常;
; T/ c+ Z9 V9 W1 W: R. U4) 停机,用扳手关掉电源,将面板复位,并将设定值调回。 |
|