英国ISOPAK空调操作方法
3 X# n. K% I) W' L( a! ?* q8 a
* n9 F3 ?# Q) O8 f; k4 D3 h+ Y/ j8 D+ r一.高压及低压压力测试操作
7 ]; \8 R3 f% q% ~- I* z1)        在空调停机状态下,打开空调前面板和右侧面板;
) d5 B- P8 ?3 u) S/ i2)        拧下吸排汽阀门盖,如图,正确接入压力表(红色管接高压表和高压阀,兰色管接低压),打开阀门(用扳手顺时针转1~2圈);
- M! \7 ?9 Z& [( m+ J* O6 C  7 m& Q7 y$ r5 V6 y: k, H
3)        根据环境温度重新设定温度点,设定温度要小于环境温度1℃以上,如室内温度为23℃,则将设定温度设置为21℃以下,具体方法如下:如机器设定温度为22度,要调低到20度,方法如下: n3 \4 n  h' X" @; F8 k4 q
按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为20.
2 s( V1 {- W. W4)        开机(将空调电源开关从“0”位置转到“1”位置),待压缩机运行2~3分钟后,正确读出高低压压力并记录,判断压力是否正常。(正常值:高压15Bar~19Bar,低压4~6Bar,1 Bar=1.02kgf/cm2)- v5 O4 V4 d0 }- z6 ^, h
5)        停机,倒足排气阀,拆表。
4 o5 J9 e4 r8 y" }+ F* [! h' k# m  v' l7 b* Z* f& H1 [7 O
二.A.高压告警点测试
% u! L/ M6 M% Y+ V, @. E9 k1)        前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;) P6 ^( v. ^$ @3 Z% g* ?  h* R8 @
2)        将室外冷凝器的风机电源关闭;6 q5 G  a9 ]* l- W6 E9 D
3)        开机,观察高压表,压力表读数逐渐增大,直至压缩机高压跳机,读出压缩机跳机时高压表的数值并进行记录,判断高压告警设定点是否正确(高压告警值:24 Bar);) P# |% U  m8 t5 _$ k
4)        停机,拆表,合上室外冷却风机电源,并将高压开关复位(按下高压开关上的复位按钮)。4 y4 H* C0 i6 H- g5 |0 \. e

( l7 F) v' C7 K  F, j8 ~
$ ^8 k4 ^8 j3 E  ?. _8 iB.低压告警点测试+ h/ H6 ]; z& p9 j- ~
1)        前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;
+ {5 S9 ~# _8 U: Q: c" Z" R2)        关闭供液手阀(如图);
7 l1 z: b) P% V1 _
/ X. C( a1 R% A# x, u* O3)        开机,观察低压表,压力表读数逐渐减小,直至压缩机低压跳机,读出压缩机跳机时低压表的数值并进行记录,判断低压告警设定点是否正确(低压告警值:2.6 Bar);
9 E) }8 K8 n+ j) ]2 @6 e* F4)        停机,打开供液手阀后再拆表。 / L9 l. U8 p7 {; T4 {7 J

8 w' e8 ^/ _' l) Q/ f三.加热功能测试' R, C: S7 g4 e7 e; }& T
1)        调高设定温度,如设定温度为22度,要调高到25度,方法如下:/ d2 u6 R3 w' Y! x- @6 r; [# q! m
按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为25.0;1 N! v2 j! R0 U$ o
2)        开机;
6 B1 d# _. x3 T8 c" u$ B0 J3)        机器开始加热后,用钳形表测量三相电流,并与额定电流比较,判断加热功能是否正常;  n6 O: o. m9 F/ f# ^5 z( T' {2 s
4)        将设定值调回;
; r$ S! p, E5 d( l! j5)        风机运行3分钟后再停机。
- K6 E+ n8 T+ ^- r6 m
7 @& ^3 G% K! ^' W四.加湿功能测试2 ]1 n( F5 V1 L: z, |5 n
1)        调高设定湿度,如设定湿度为50%,要调高到60%,方法如下:/ {* t% @" s# Y7 g( p$ S
按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为60。
+ _6 J7 y) H# X2)        开机;
9 o/ d0 s/ d* t& E! W. @3)        机器开始加湿后,用钳形表测量加湿三相电流,判断加湿功能是否正常;
! m+ I, l* t- ~0 [5 o' L8 f7 I4)        停机,并将设定值调回。
% j$ F  l/ \* l5 z1 R
$ ]  A7 C- k$ Z. ?五.除湿功能测试
$ E" i. x, X" B6 t* b/ t7 b( C1)        调低设定湿度,如设定湿度为50%,要调低到40%,方法如下:
& j* s% Y0 X2 {: u4 k按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为40。
* P0 ]! O+ F; f# Y$ Q( }2)        开机;
' H; ^' Y' H6 S, }3)        机器开始加除湿后,钳形表测量压缩机三相电流,并与面板上的额定电流比较,判断除湿功能是否正常;
% h# x2 F  D# t. u" B4)        停机,用扳手关掉电源,将面板复位,并将设定值调回。