英国ISOPAK空调操作方法+ b: _5 F3 ]" a5 n: @8 D
4 ~* k7 v- ? V2 V( M, x
一.高压及低压压力测试操作, ~1 A" U# P; `* J& Z
1) 在空调停机状态下,打开空调前面板和右侧面板;
7 j9 m/ s! u; s2 X' y3 c' o2) 拧下吸排汽阀门盖,如图,正确接入压力表(红色管接高压表和高压阀,兰色管接低压),打开阀门(用扳手顺时针转1~2圈);
# [! C3 p! u$ F Y* v, v5 ] ' k+ Y( k5 V1 p$ l
3) 根据环境温度重新设定温度点,设定温度要小于环境温度1℃以上,如室内温度为23℃,则将设定温度设置为21℃以下,具体方法如下:如机器设定温度为22度,要调低到20度,方法如下* {1 d, J1 g" e4 t* N5 d, E
按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为20.
# r2 Z b! l3 [9 w0 D" B8 o4) 开机(将空调电源开关从“0”位置转到“1”位置),待压缩机运行2~3分钟后,正确读出高低压压力并记录,判断压力是否正常。(正常值:高压15Bar~19Bar,低压4~6Bar,1 Bar=1.02kgf/cm2)
7 h( g6 J. u; Y6 k! `# u+ }5) 停机,倒足排气阀,拆表。
/ Z" S7 u0 @# P1 f
! s, `. O8 a S/ I- P2 ~9 q二.A.高压告警点测试
- ~( ]0 @* V& n/ t' L5 _1) 前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;
$ W& W1 L. y: n1 f U2) 将室外冷凝器的风机电源关闭;
: c* l3 l$ q/ C) j% ^' ?* r3) 开机,观察高压表,压力表读数逐渐增大,直至压缩机高压跳机,读出压缩机跳机时高压表的数值并进行记录,判断高压告警设定点是否正确(高压告警值:24 Bar);% d, Z. t( |8 s5 w r$ |; w
4) 停机,拆表,合上室外冷却风机电源,并将高压开关复位(按下高压开关上的复位按钮)。
) Q9 d$ a4 C% P$ j0 o$ U* V1 d6 N2 J * x. [0 f, D* \$ K% L
, M/ P* F5 z3 d* e3 a: TB.低压告警点测试; k: R( M9 u# E- \$ M, ?. u' j! S
1) 前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;4 _" n7 F0 d0 o( E8 B' |
2) 关闭供液手阀(如图);
2 d' N" y" S( @7 J6 U
' y' Q0 }3 L t3 m+ ]: g8 k: V3) 开机,观察低压表,压力表读数逐渐减小,直至压缩机低压跳机,读出压缩机跳机时低压表的数值并进行记录,判断低压告警设定点是否正确(低压告警值:2.6 Bar);
* Q% _" C- n9 O9 n2 A2 L4) 停机,打开供液手阀后再拆表。 $ i3 T: {8 o+ O9 V
' b; f+ E7 Q; d9 m# e, D1 I三.加热功能测试7 T# C" W" [& _+ ~
1) 调高设定温度,如设定温度为22度,要调高到25度,方法如下:
L2 u; N8 \& S按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为25.0;
) }# Q# n: A; j. F/ N2) 开机;* s D: C" t8 S3 N+ V. S1 h
3) 机器开始加热后,用钳形表测量三相电流,并与额定电流比较,判断加热功能是否正常;
$ `" U" z) `0 N4) 将设定值调回;
. o Q. c7 R3 C) g- d; p. d5) 风机运行3分钟后再停机。
2 f3 J( D u; @# s: g' j* X. }4 ^
四.加湿功能测试
2 ^$ M( h, j4 g+ M. Z4 a4 S1 l1) 调高设定湿度,如设定湿度为50%,要调高到60%,方法如下: J7 e4 F& @+ m( U2 W5 ]3 R
按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为60。
/ ?- d; ^* z1 S" @4 w! `2) 开机;4 z0 @9 O5 P. [2 z
3) 机器开始加湿后,用钳形表测量加湿三相电流,判断加湿功能是否正常;( _5 W# `- c& T4 c
4) 停机,并将设定值调回。2 R0 Q) T" D3 E3 {& j; R
* q0 M1 y$ Z0 f. f' s' h, m8 p# S
五.除湿功能测试4 D3 |! S% g& ~2 X# d
1) 调低设定湿度,如设定湿度为50%,要调低到40%,方法如下:; s5 l. ?2 ~6 x- I+ T' ]
按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为40。
Y2 B9 i2 z" \5 u2 U2) 开机;7 }% a/ n R2 {7 h6 M3 O3 }3 e
3) 机器开始加除湿后,钳形表测量压缩机三相电流,并与面板上的额定电流比较,判断除湿功能是否正常;
3 ^2 e. V- i7 Q' f) g4) 停机,用扳手关掉电源,将面板复位,并将设定值调回。 |
|