- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 62 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2007-3-11
- 注册时间
- 2003-6-18
- 帖子
- 17
- 精华
- 0
- 积分
- 260
- 阅读权限
- 20
- UID
- 1175

- 威望
- 0 点
- 经验
- 62 点
- 积分
- 260
- 帖子
- 17
|
英国ISOPAK空调操作方法0 J' g8 p- _$ n. l: L. }
' c& \% S; o9 E
一.高压及低压压力测试操作5 q& i& W9 K" A% \1 N8 L
1) 在空调停机状态下,打开空调前面板和右侧面板;4 V3 e! N9 w' J+ t
2) 拧下吸排汽阀门盖,如图,正确接入压力表(红色管接高压表和高压阀,兰色管接低压),打开阀门(用扳手顺时针转1~2圈);8 O6 X& G* T* H9 l& W6 e
+ u9 J6 A4 m# E" \% v0 ^
3) 根据环境温度重新设定温度点,设定温度要小于环境温度1℃以上,如室内温度为23℃,则将设定温度设置为21℃以下,具体方法如下:如机器设定温度为22度,要调低到20度,方法如下
6 T- G: T! h+ R按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为20.. E: b1 ^/ X- w7 V% N& h8 U
4) 开机(将空调电源开关从“0”位置转到“1”位置),待压缩机运行2~3分钟后,正确读出高低压压力并记录,判断压力是否正常。(正常值:高压15Bar~19Bar,低压4~6Bar,1 Bar=1.02kgf/cm2)6 K' E/ a9 B @
5) 停机,倒足排气阀,拆表。6 ~) H: a# S T# S) Y- _
$ D3 Q8 j. y! C/ e二.A.高压告警点测试7 S1 L( A$ I5 v5 s
1) 前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;
1 o" H, H& o- ?6 B2) 将室外冷凝器的风机电源关闭;* C) [; f7 W( ?9 T
3) 开机,观察高压表,压力表读数逐渐增大,直至压缩机高压跳机,读出压缩机跳机时高压表的数值并进行记录,判断高压告警设定点是否正确(高压告警值:24 Bar);1 q# d1 R& y% [9 N# Y
4) 停机,拆表,合上室外冷却风机电源,并将高压开关复位(按下高压开关上的复位按钮)。& U! ~. S! m' a G
/ \/ [% d6 N4 G' Z/ t: ]
5 F, d) D) K6 B, [3 mB.低压告警点测试/ P6 Z1 n1 q8 b' p, E4 J- s1 ?: _# E
1) 前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;
/ ~8 F& |, a+ N, y2) 关闭供液手阀(如图);
) G- \9 v2 |- G' ^ 4 }( l. Y: d7 Q6 L; E& _
3) 开机,观察低压表,压力表读数逐渐减小,直至压缩机低压跳机,读出压缩机跳机时低压表的数值并进行记录,判断低压告警设定点是否正确(低压告警值:2.6 Bar);
) w( | I. P7 E5 @$ ~! W! ^4) 停机,打开供液手阀后再拆表。 , B" Y& C$ \9 d! `6 v ?- S
; p4 d2 i. P: {5 i2 X
三.加热功能测试
; M u1 {5 Y, y4 v$ q8 E1) 调高设定温度,如设定温度为22度,要调高到25度,方法如下:
- ~7 `$ Q1 l/ f# L按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为25.0;: Q" M* y: P1 H' q* r9 ~1 _$ g
2) 开机;; z9 f4 D1 Z4 B/ n
3) 机器开始加热后,用钳形表测量三相电流,并与额定电流比较,判断加热功能是否正常;
$ u) ^2 A3 N }/ q/ P* }0 v% t& i- F! O4) 将设定值调回;. M4 p& Z* z6 B1 S0 d0 p
5) 风机运行3分钟后再停机。
6 |6 {% o8 \" h2 H5 s% a2 D) L5 c4 b5 M; [
四.加湿功能测试
7 Z& P5 J+ f7 b, \* Q1) 调高设定湿度,如设定湿度为50%,要调高到60%,方法如下:# N5 U4 E6 k% k' B
按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为60。
& \2 L, b! Y" J( A$ y1 d2) 开机;
1 J) U6 h. R+ I3 l: u' ?6 K9 p3) 机器开始加湿后,用钳形表测量加湿三相电流,判断加湿功能是否正常;
! i! e9 e, t. T) A4 _# }4) 停机,并将设定值调回。
( A; S9 T- A- f
- k @4 X4 b% x五.除湿功能测试
) j+ `' w; S; o h" Q1 G1) 调低设定湿度,如设定湿度为50%,要调低到40%,方法如下:- P0 g5 z7 o0 w, y
按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为40。
, b, S" j6 }, f2) 开机;
l' g: u' i, t. K! ^3) 机器开始加除湿后,钳形表测量压缩机三相电流,并与面板上的额定电流比较,判断除湿功能是否正常;" y* L, g4 ?' ?9 U6 b" [
4) 停机,用扳手关掉电源,将面板复位,并将设定值调回。 |
|