英国ISOPAK空调操作方法
7 N, a' K1 r2 Q
0 c, H& Z- X+ J% {- k一.高压及低压压力测试操作
! u4 g. I2 ?. n y: S1 s1) 在空调停机状态下,打开空调前面板和右侧面板;
4 J% Z* y3 C5 Q( `! c2) 拧下吸排汽阀门盖,如图,正确接入压力表(红色管接高压表和高压阀,兰色管接低压),打开阀门(用扳手顺时针转1~2圈);
! |% s. d! O& d, T5 [ i1 A , ^$ I: o. p. L8 H
3) 根据环境温度重新设定温度点,设定温度要小于环境温度1℃以上,如室内温度为23℃,则将设定温度设置为21℃以下,具体方法如下:如机器设定温度为22度,要调低到20度,方法如下
, Y; Z) N S& m" _. S) f- m, S按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为20.
' R5 V" f) U8 x/ f0 v8 v) I4) 开机(将空调电源开关从“0”位置转到“1”位置),待压缩机运行2~3分钟后,正确读出高低压压力并记录,判断压力是否正常。(正常值:高压15Bar~19Bar,低压4~6Bar,1 Bar=1.02kgf/cm2)
2 V/ s: A9 I; ^6 ^3 f* m5) 停机,倒足排气阀,拆表。
# w* P- T. u+ T# Z1 B
: l" X* |( j7 W. ~! E; `' M二.A.高压告警点测试
. a1 {7 v. t) p1 h) j1) 前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;9 q1 g% z/ Q, M% m/ v
2) 将室外冷凝器的风机电源关闭;' |8 r" ?9 K0 }9 {
3) 开机,观察高压表,压力表读数逐渐增大,直至压缩机高压跳机,读出压缩机跳机时高压表的数值并进行记录,判断高压告警设定点是否正确(高压告警值:24 Bar);+ }, |! Z: b3 S
4) 停机,拆表,合上室外冷却风机电源,并将高压开关复位(按下高压开关上的复位按钮)。- N6 F+ X z/ \( R' y9 h3 S
" L' E. y9 ^1 d$ N, m" ?4 F
0 o- }& K; A& c- W6 c+ B6 FB.低压告警点测试
" [" Y' e: p8 ^( g6 E/ t1) 前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;
# W8 ]6 }# W- {5 J5 Q' C0 H2) 关闭供液手阀(如图);
7 I4 k# s. y5 o2 E
0 V* v# p, _% H* w3) 开机,观察低压表,压力表读数逐渐减小,直至压缩机低压跳机,读出压缩机跳机时低压表的数值并进行记录,判断低压告警设定点是否正确(低压告警值:2.6 Bar);
6 }0 o0 a+ |& f" T6 w8 ^2 Z u4) 停机,打开供液手阀后再拆表。 - g! X0 ]0 M$ I2 i
9 n i% m% J' s- X8 @# C* G {三.加热功能测试
7 R$ A8 _0 U/ o( q1) 调高设定温度,如设定温度为22度,要调高到25度,方法如下:; s) Z4 ?2 h1 Z1 g9 d" [
按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为25.0;3 {$ w, l5 b8 y: ~
2) 开机;
! W! {0 ~2 @6 K r1 w$ |3) 机器开始加热后,用钳形表测量三相电流,并与额定电流比较,判断加热功能是否正常;
/ ~9 k6 A t& M; w4 U0 ?4) 将设定值调回;
9 b2 L* O" w( _7 H! X& s: Q" N5) 风机运行3分钟后再停机。
) j4 C+ L+ T& P9 h" j; S' B6 w1 X. N, i, N
四.加湿功能测试$ [: {8 P, Y* P. O+ X: a' m
1) 调高设定湿度,如设定湿度为50%,要调高到60%,方法如下:
# d8 s0 j/ c1 J+ u8 j$ m按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为60。
! G7 H2 V7 B9 l2) 开机;
& U0 X# c: Z! O: Q- i* Y3 c3 [3) 机器开始加湿后,用钳形表测量加湿三相电流,判断加湿功能是否正常;- |/ U8 D) Q, B$ A" @9 p6 k0 d
4) 停机,并将设定值调回。
1 H' e" z' P4 v. k; ^1 L5 ]0 {
6 g1 F1 O5 K! @& E! n五.除湿功能测试8 U) H* r' B! X
1) 调低设定湿度,如设定湿度为50%,要调低到40%,方法如下:
6 N* w. H/ Y$ e& X, \. `% j% m按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为40。" k+ e' I' i: }/ O4 T* g, W
2) 开机;
) Z. L# A( g* c$ a/ T3) 机器开始加除湿后,钳形表测量压缩机三相电流,并与面板上的额定电流比较,判断除湿功能是否正常;
) |- Z2 ^6 Q2 N0 W) H) j4) 停机,用扳手关掉电源,将面板复位,并将设定值调回。 |
|