设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 6321|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

加拿大佳力图(CANATAL)空调微电脑系统的操作

[复制链接]

10

主题

0

好友

260

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
62 点
积分
260
帖子
17
跳转到指定楼层
1
发表于 2003-6-24 23:16 |只看该作者 |倒序浏览
佳力图(CANATAL)空调微电脑系统的操作
) h( g4 a4 J' f1 H; c, ]: k一、        开机顺序) u! U6 a* J: u& V2 |2 s$ s$ J
    把电力开关从“0”旋至“1”位,合上开关,接着出现声控报警和发光二极管显示器显示“P-FAIL”电力故障显示。15秒后,声控报警消失,出现温度和湿度显示。
$ t# d4 y+ d; b- V& T9 q2 v: J7 Y4 T7 o3 M
二、        查看设定的参数9 Y, P2 X& m6 c
        查看设定的参数不需要安全密码,只需要输入地址码,按“#”键即可。
* U8 C- w% ^4 X较常用地址码如下:(重点掌握的地址码是12和19,温湿度设定)0 L( j3 q$ J% R/ `
地址码        内容                       范围               单位            默认值
9 S" B) {3 ]" t' m9 h' I00        几组加热                         1-5               ----           3
5 c# w1 n# F5 R, y" L0 W$ C* a: u01        几组制冷                         1-4               ----           2+ G+ |3 V) E4 \8 E$ N" |6 D: K5 u& R
02        几组加湿                         1-2               ----           1/ ~9 B" G2 }* A" j  P0 F" Z
03        手动(1)或自动启动(0)    0/1               ----             1* x% E% w* X2 ]2 K9 x1 K
04        压缩机开机延时              0-10                分              39 w# _3 ?- O! k$ V
12        设定温度                        10-30         ℃          22
( o( I+ V' r. m( K13        上限温度                        20-70                 ℃          30
. @- t+ k; B; l8 M$ S$ B' h14        下限温度                   5-25          ℃          15
5 K3 z3 N4 G8 c7 b: j19         设定湿度                   20-80         %             50
4 x, O# q) `- v" F/ s3 J+ |; I- t20        上限湿度                         40-90         %          70
1 V  }* \4 j( }2 q) w21        下限湿度                      20-50         %                  309 C8 X( K& e" Y+ X2 X
. y" `/ t- B$ n) r
三、        进入密码状态) a! ?& o! ?; w; B1 z
            为防止一般人员更改数据干扰设备运行,更改数据必须输入密码,佳力图的一级密码是1024(最高级密码)。
- j8 T8 a% C6 D5 j1 i输入方法如下:
$ S; O& z& U/ j" z按键                功能/命令                  显示                    说明
% @0 k7 Q9 d0 h5 j1 T+ e- r开始前                正常显示                22℃  50rH           测得值
& c( X% _( c1 O0                准备密码输入        SEC                    准备接受密码
! r3 U/ P2 @: C( u. O/ X0 z1 0  2 4        密码输入                1024 SEC      输入的密码: B6 p, g9 l9 U
#                进入控制器                  HELLO HSEC          密码已进入8 ^3 K9 R3 t6 x7 G" w
5 F9 Y/ |6 P7 d4 A. \
四、        操作参数的更改
* Q4 N8 R3 S8 H按照步骤四所示方法,输入密码,直到显示器显示“HELLO”,表明控制器处在待更改状态。按顺序完成如下步骤:; b. T8 F) x& m# ?+ P( l$ a
1、输入二位地址码% I# e) \4 `8 Y$ }! n
2、按“#”键,显示待更改的电脑记忆值
" ?7 ~2 t( {1 v3、输入新值,输入的值必须是地址码内容范围内所容许的值,否则无效
0 K6 d$ _8 b% O% V5 w2 l6 f/ {4、按“#”键,储存新值,这是“HELLO”再次显示,表示更改成功。
) |( {/ ^( l# e. R3 Y7 X$ p" _/ G, K% U1 U
例:将设定温度从20℃改为22℃的操作过程/ i: R" r: d. \
4 a$ V8 `& r( V) F& I% n
按键                功能                                显示                                        说明
. [7 N+ p4 r6 R- q输入密码、 进入修改程序         HELLO  HSEC   程序模式' ?# f* `' k/ G" J* {

2 f  L8 L& e! R/ W" j& t1        2   温度设定点  HELLO    12     地址码; Z; u: G7 v6 v4 b- M! a
( ~! ^6 j# H: v: f1 c" S9 O
#                        回顾设定值         SP.T 20   12                        当前设定值(20℃)2 H3 m- ]! q  j) Q; d( }

1 T1 O. T/ ?* u7 n  p2 2                设定的新值  SP.T22                12                新设定值(22℃)8 N( c8 _" S- R2 ^: o' @4 T
7 E6 ]9 r: z' z7 ~8 t
#                        输入记忆         HELLO    SEC                程序模式
. [* O- ]# m7 T
+ T: K8 ]2 ?& u. N五、        报警应答
7 Q+ [% \! S! H# j: V故障出现后,蜂鸣器报警,同时相应的发光二极管出现闪烁,应按控制柜上的报警哑音键,关闭声音报警,但相应的发光二极管继续亮着,只有故障排除后,才会熄灭。+ y0 d4 w+ g1 ?; w
" f2 }; U2 [8 j6 S( ~) e0 u' q8 @
六、        告警中英文对照
, w5 @; }( r0 Y( d$ f- E( p7 a       
! f- ]2 i. d7 C; g□        out of limit                                超极限
0 i- q0 y8 W3 ^, z□        Airflow failure                        气流故障
' N% F, j8 ]3 v6 G6 w  D5 H, o□        Filter dirty                                过滤器脏2 d6 B- o/ h" G& a/ v, e* _2 l7 l
□        Humidifier fault                        加湿器故障0 R: \7 ~( u( [0 T8 _' E8 R
□        Heater overheat                        加热器故障
- m9 a! ?- j2 O- n- h□        Compressor O/L                        压缩机过载
- W- z" g  `  p) q% K0 _$ @* b□        High pressure                                高压# k# k  u: x; l9 l, O* x. h
□        Low pressure                                低压
/ f+ j+ g) H- U5 l7 ^4 ]4 J4 T! s- [# u5 e□        Frost                                                 结霜
0 Q) I* `% f0 o* ~- G! ^□ Fire                                                火警) T( }2 `! W# z' G
□        Water underfloor                        漏水
8 t9 {0 T' P/ C1 X. p/ m# K□        Fault 1                                        故障1
% Z# Q+ f* ~0 B) H□        Fault 2                                        故障2
; h  {* K( I7 v7 j(红色故障请马上通知专业空调班,电话:85061424)0 |* w  t- Q( T" ]7 O9 C

- v3 l; d  m! X6 G3 i- e( F0 [七、        故障分析及对策
3 ]2 c. d: |4 p* A1 e* X1)        气流故障                                                        对策
9 q% ^. c8 x' \8 k  R9 Ia.         风机马达故障                                                更换或修理
" e% k9 p" a( ]8 Eb.         风机皮带断裂                                                更换
5 ^) w4 A4 B2 T" [# W' v4 ~- m6 `7 w* wc.         过滤网脏,风道系统阻力太大                更换滤网) v" }5 {' c3 h6 A) V
d.         风道压力开关探测管堵塞                        清除探测管脏物
1 C& R; J  f. J+ o& w2)        高压6 u& g6 H& u, `8 I
a.        冷凝器太脏                                                        清洁冷凝器
- j4 n' O, V0 Q! K# I! X' qb.        氟里昂太多                                                        放掉多余氟里昂
: m% c. Z/ N- b8 [& ]: p) I* W4 Cc.        冷凝器风机马达故障                                        修理或更换7 T6 n; S, ~+ A0 F% s
d.        系统有空气                                                        排空气,必要时,抽真空,重新加氟
3 t, t. _0 d" x. M* Fe.        高压开关故障                                                        更换
% o! X& y1 u- h; [* N0 C( B" b, D% M3)        低压; T( N: i( I* v) K+ p- ^4 S
a.        系统泄露                                                                检漏、抽真空和加氟
, ^6 _2 ~: u: M. ab.        干燥过滤器堵塞                                                更换
/ h( y7 f+ K; V) o9 e- F0 L0 Gc.        热力膨胀阀开启度小或失灵                        调整或更换
, B! O! g& I  @  b2 k' ad.        风道系统故障或风量不足                                检查风道系统和滤网,保证正常风量
5 F$ t8 |8 v0 o$ ?/ l8 _5 l0 p0 Re.        供液截止手阀未开或开启太小                        检查手阀' \# m' _  q' @' z6 Z3 W  T- c
4)        压缩机过载
& S$ i7 c/ L9 O# Y8 Q. _a.        氟里昂过多,压缩机超负荷运行                放出多余氟里昂7 M# A3 v- Q  H. W
b.        压缩机故障                                                        更换压缩机
9 `+ j; d: n: m2 O2 R) Kc.        热负荷过大,高压超标,电流过大                检查空调负荷,必要时添置设备$ u% A0 l* M% U* }
d.        压缩机接线松动,局部电流过大                检查接线头,保证接触良好, U8 x, M2 D+ s6 s& f
e.        过流开关电流设置是否适当                        检查或重新设置! E2 ]: a7 H! o$ Z* L, |

  f; W0 @% p$ G! \/ O2 x                                                                                                         打印人:yemingzhe
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-9 03:24 , Processed in 0.175460 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台