佳力图(CANATAL)空调微电脑系统的操作
/ x9 d6 j. F1 U/ Z. I% B1 b: Y一、        开机顺序8 u  v$ A4 f+ b; {4 o5 ~7 d) K
    把电力开关从“0”旋至“1”位,合上开关,接着出现声控报警和发光二极管显示器显示“P-FAIL”电力故障显示。15秒后,声控报警消失,出现温度和湿度显示。
2 g2 S! v7 T% N- z2 r4 @5 `7 x- W! `( Z, k) _3 c
二、        查看设定的参数/ f: ?7 C5 Y0 |3 R
        查看设定的参数不需要安全密码,只需要输入地址码,按“#”键即可。
; y2 T$ A, o3 m, O+ C) I0 c8 v- V0 g较常用地址码如下:(重点掌握的地址码是12和19,温湿度设定)
( d8 e( }' E7 n5 f  M" P# {地址码        内容                       范围               单位            默认值
1 p; V! I. t, ?4 K: J" [5 v! t00        几组加热                         1-5               ----           3
" \- O2 K9 Z4 B6 v2 B01        几组制冷                         1-4               ----           2
/ s, g; z3 U- P7 X02        几组加湿                         1-2               ----           12 O% j. W7 z8 g9 ?+ y5 p
03        手动(1)或自动启动(0)    0/1               ----             1
# @" S2 K+ J% U0 |$ C& n" z% n04        压缩机开机延时              0-10                分              3: b8 D% F8 E) A2 T
12        设定温度                        10-30         ℃          22: E% c& \8 H9 O$ [
13        上限温度                        20-70                 ℃          30
) ^. Q; t/ l$ q' Z' n9 j6 L14        下限温度                   5-25          ℃          15
1 K/ i& [% `* h5 n, a- i19         设定湿度                   20-80         %             50
% t3 h. O8 s* y$ M20        上限湿度                         40-90         %          70: z' i+ ~, S# ]; a8 y5 A4 B
21        下限湿度                      20-50         %                  30% o* H! F0 D2 [/ L2 n4 w" t
3 W: ^: ?; W6 ^% L
三、        进入密码状态7 Z- v# ]% |7 m8 ^
            为防止一般人员更改数据干扰设备运行,更改数据必须输入密码,佳力图的一级密码是1024(最高级密码)。
. b+ l) A; ?2 S  N% E输入方法如下:
) E$ v9 R) f+ L! t8 Z2 A9 P. x按键                功能/命令                  显示                    说明" o  A% {0 N% I. ~5 }$ v9 l: U& D
开始前                正常显示                22℃  50rH           测得值
5 u5 `6 G( h/ R5 J# G& q; W0                准备密码输入        SEC                    准备接受密码
6 r1 [4 M6 E! {- m7 o/ B  n1 0  2 4        密码输入                1024 SEC      输入的密码# M, \1 Y. o5 Z7 H( X( U5 E
#                进入控制器                  HELLO HSEC          密码已进入
7 N$ B. Z. [# l; T. a
- Y- Y- H3 }, P; a% H四、        操作参数的更改
+ D. o" B! ?7 S# Y& S0 J* k按照步骤四所示方法,输入密码,直到显示器显示“HELLO”,表明控制器处在待更改状态。按顺序完成如下步骤:
1 B  i  E! M7 k: v" v# q( w: ]1、输入二位地址码' o$ A: E4 H# t1 a, B$ }
2、按“#”键,显示待更改的电脑记忆值; a) Y0 g8 H- r$ Q
3、输入新值,输入的值必须是地址码内容范围内所容许的值,否则无效6 @9 t& R& X$ {9 ?( o# y: h, O
4、按“#”键,储存新值,这是“HELLO”再次显示,表示更改成功。
" _' [) k4 e( a4 g
2 {. O+ M/ r/ k  b- A# Z例:将设定温度从20℃改为22℃的操作过程
3 E' v9 j) j+ D4 Z+ o1 |* L2 m- z0 O* k% {. Z4 V2 l& e' z
按键                功能                                显示                                        说明
3 }5 l- p4 Q; P% j+ Z6 a' x, v输入密码、 进入修改程序         HELLO  HSEC   程序模式5 Q8 l( h) T/ q1 N
5 S& u# Z6 f- w& D0 q
1        2   温度设定点  HELLO    12     地址码& S' m7 C1 x% e* _# G. j, B) [
: r3 ^5 V2 k! O) e) [: e: c2 Y
#                        回顾设定值         SP.T 20   12                        当前设定值(20℃)
; ~" x; }4 Z: y4 E  z' _
+ h+ f+ z5 S) v" z# L2 2                设定的新值  SP.T22                12                新设定值(22℃)# B* @6 s. M" a/ \1 o8 q/ x3 E
2 G: ]& V. B, i
#                        输入记忆         HELLO    SEC                程序模式$ L& S6 w' W0 T5 W

$ x9 c" G# t. o2 q1 i五、        报警应答0 P2 R$ [' p. U: ]( B! {/ ]9 f4 I
故障出现后,蜂鸣器报警,同时相应的发光二极管出现闪烁,应按控制柜上的报警哑音键,关闭声音报警,但相应的发光二极管继续亮着,只有故障排除后,才会熄灭。
) K" R+ B- e2 S4 W0 p8 q5 [7 _; `* ^, V8 i
六、        告警中英文对照
7 }- \4 z2 ]/ s  G1 j8 p       
& }) }7 F5 b" U) n□        out of limit                                超极限
" U# T) O) X' z" X/ o" L□        Airflow failure                        气流故障/ x$ g% W3 e% y( t# k+ `. a
□        Filter dirty                                过滤器脏' A5 @% a  l; _& y. t5 }8 J
□        Humidifier fault                        加湿器故障
8 ~& _& |" |  ^0 ~□        Heater overheat                        加热器故障
  a: [" j# t" k# W- B4 r□        Compressor O/L                        压缩机过载" f" ~1 ~# l% m8 C: C- [2 R. R) b
□        High pressure                                高压
' \$ U2 v! F6 H  t0 Y+ g□        Low pressure                                低压) B" v( T- ]) r
□        Frost                                                 结霜' a. A4 h# @3 U  h- u
□ Fire                                                火警
6 h& m# c; s- K' S- \□        Water underfloor                        漏水  ~# h2 |+ u  v
□        Fault 1                                        故障16 b; r7 n2 t+ a1 Y9 H, S% S  q- D
□        Fault 2                                        故障25 f. \& G& \1 @. E: o) d
(红色故障请马上通知专业空调班,电话:85061424)
9 C8 n9 F- c: o8 a# E5 V! ]7 _) `3 b6 r, a+ W
七、        故障分析及对策) d% D  y* k6 U
1)        气流故障                                                        对策; y5 y' d  F( U8 s) z
a.         风机马达故障                                                更换或修理
7 I" }" p5 z. C/ pb.         风机皮带断裂                                                更换8 U& h7 Z; i6 d$ T
c.         过滤网脏,风道系统阻力太大                更换滤网, G9 X0 ?4 F5 Q$ t3 n
d.         风道压力开关探测管堵塞                        清除探测管脏物
" r8 g/ c2 k+ Q9 [5 @8 `4 f' I/ `2)        高压
! N/ j( z0 I9 m6 Z; _a.        冷凝器太脏                                                        清洁冷凝器4 t$ O% v& P  k0 G
b.        氟里昂太多                                                        放掉多余氟里昂4 y  t( ^) c: |$ F. T) |
c.        冷凝器风机马达故障                                        修理或更换# r7 W* v+ y* D2 ^# \6 ~
d.        系统有空气                                                        排空气,必要时,抽真空,重新加氟
1 ]" l8 U: B: W  ge.        高压开关故障                                                        更换6 i% ^) m& Q' _, W- U/ y9 O
3)        低压$ f& j& A7 L" M$ V6 v3 G( p( R1 a
a.        系统泄露                                                                检漏、抽真空和加氟
* y) r4 d) G" Y9 J- jb.        干燥过滤器堵塞                                                更换
2 Z$ p2 M" c" d) _1 ?c.        热力膨胀阀开启度小或失灵                        调整或更换
8 ~- A: U& G6 i0 R! i) C5 d$ Cd.        风道系统故障或风量不足                                检查风道系统和滤网,保证正常风量7 A. K1 M% R3 f9 ?7 J, f* W8 [
e.        供液截止手阀未开或开启太小                        检查手阀
1 w; A7 Q8 D- Y" i% ~0 @4)        压缩机过载! ?+ P( F" [; _1 {5 [3 G
a.        氟里昂过多,压缩机超负荷运行                放出多余氟里昂
8 t* R1 W* s: d9 Z8 g, [b.        压缩机故障                                                        更换压缩机( r! U1 q( n- ]" ]
c.        热负荷过大,高压超标,电流过大                检查空调负荷,必要时添置设备
( {" H* y' P: O; U2 S$ ?# [d.        压缩机接线松动,局部电流过大                检查接线头,保证接触良好
8 N4 n5 n! U3 |e.        过流开关电流设置是否适当                        检查或重新设置: m( l; R& K, m* I1 }8 H

+ x# _$ O* M4 Q5 [& ?# v6 T                                                                                                         打印人:yemingzhe
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-25 04:54 , Processed in 0.174620 second(s), 23 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台