佳力图(CANATAL)空调微电脑系统的操作
/ [: v, b2 u1 M' u8 H一、        开机顺序
3 ?' E9 w& E  U/ ?/ c' N, ^* G! t    把电力开关从“0”旋至“1”位,合上开关,接着出现声控报警和发光二极管显示器显示“P-FAIL”电力故障显示。15秒后,声控报警消失,出现温度和湿度显示。
3 h5 f3 g8 l* o. n0 {
( {* }! O- O% w+ y  k9 F二、        查看设定的参数
+ B, U3 W" @6 n        查看设定的参数不需要安全密码,只需要输入地址码,按“#”键即可。
& t' i! B) p$ L* M6 A& C+ \0 a! f较常用地址码如下:(重点掌握的地址码是12和19,温湿度设定)
- H; p5 E( N/ p$ G: p6 [$ m地址码        内容                       范围               单位            默认值
; P# E# R* ?4 v00        几组加热                         1-5               ----           3; f, q% Y! \' L
01        几组制冷                         1-4               ----           2: L( N2 q: P  o' S- [
02        几组加湿                         1-2               ----           13 Y$ r& R" e/ J; z& O# N
03        手动(1)或自动启动(0)    0/1               ----             1% n$ f# I, c: K# ]  t
04        压缩机开机延时              0-10                分              36 f" ~2 u, m* z# X7 \1 l
12        设定温度                        10-30         ℃          22( r1 Z: r7 P7 Z4 S$ l. V
13        上限温度                        20-70                 ℃          300 a" h& `! V# f' h
14        下限温度                   5-25          ℃          15/ X! E6 R* ?2 _: {4 c
19         设定湿度                   20-80         %             50
& W9 k% ]9 E: _/ P. W4 i  F4 }20        上限湿度                         40-90         %          70' h2 m# S/ K7 V1 v. y
21        下限湿度                      20-50         %                  302 G' `3 g+ ~! a6 x* Z

% l1 V2 B4 `, Q: F三、        进入密码状态
3 x: E7 i' S: t, d' d, [4 _" }            为防止一般人员更改数据干扰设备运行,更改数据必须输入密码,佳力图的一级密码是1024(最高级密码)。8 A8 M. ^: u; Q7 I/ O
输入方法如下:
$ T# R2 w+ F  `7 \按键                功能/命令                  显示                    说明. v  W* j# ?2 l- f2 H
开始前                正常显示                22℃  50rH           测得值8 J4 W8 f# l1 h1 i7 j( B
0                准备密码输入        SEC                    准备接受密码
+ B+ N1 {* n, ~" d& ~& o9 m! {1 T1 0  2 4        密码输入                1024 SEC      输入的密码
: h) g, L# k4 x  _3 L: j0 y6 S#                进入控制器                  HELLO HSEC          密码已进入
$ {, l7 t; o- K6 t. u5 B5 y+ W- Y1 a0 i4 ]( d" \& H
四、        操作参数的更改# e( m: e4 J, I7 a9 B
按照步骤四所示方法,输入密码,直到显示器显示“HELLO”,表明控制器处在待更改状态。按顺序完成如下步骤:
  I, V% G  g- w" `9 r1、输入二位地址码
4 s) W4 R- c/ e  l2、按“#”键,显示待更改的电脑记忆值& Q) n" V/ k3 Y7 ]6 X% c5 N' L
3、输入新值,输入的值必须是地址码内容范围内所容许的值,否则无效
- Q1 _$ O/ K7 O4、按“#”键,储存新值,这是“HELLO”再次显示,表示更改成功。/ E- k# l0 G% O8 E2 r* p3 m
6 X% A2 N) C3 V, ~2 X' C
例:将设定温度从20℃改为22℃的操作过程$ r5 p. U8 s' P  y8 m

4 c; E' N5 N( R8 U, m$ x# t按键                功能                                显示                                        说明
+ ^5 {* O7 [' Q8 s输入密码、 进入修改程序         HELLO  HSEC   程序模式
; Z# e& j+ O  h, R' ?5 u1 k# u1 t1 T9 S* R  }
1        2   温度设定点  HELLO    12     地址码- Z4 S9 T7 ^+ b0 q/ a( o) P
! l% Y% S3 H1 B  K1 o
#                        回顾设定值         SP.T 20   12                        当前设定值(20℃)
2 Y$ w- E7 u, \5 P; C
+ y, ~' K3 C% ~4 k3 |1 h' R2 2                设定的新值  SP.T22                12                新设定值(22℃)
; x+ H% W% T) B; k; W
; f, r. R1 z4 G6 R- X+ {#                        输入记忆         HELLO    SEC                程序模式; a" `, z$ s: C
+ `, t/ \* @1 X# @! c
五、        报警应答
5 R& _: F0 `' n& \8 q" ^+ J故障出现后,蜂鸣器报警,同时相应的发光二极管出现闪烁,应按控制柜上的报警哑音键,关闭声音报警,但相应的发光二极管继续亮着,只有故障排除后,才会熄灭。- x0 a' K% t$ t. W! {4 c" w
# N3 t$ Y" c8 `" N& Q
六、        告警中英文对照
) M9 M" `) p* i        9 d: \( s6 E' p  Y" e+ }
□        out of limit                                超极限
4 m- V3 D: K* Y3 \( E3 r# O□        Airflow failure                        气流故障
: c/ I4 K7 g" t: E) K□        Filter dirty                                过滤器脏
( Z8 q7 L& M+ q1 y□        Humidifier fault                        加湿器故障
3 l7 h# o- B4 b□        Heater overheat                        加热器故障0 i- e# u! f9 g+ p( h3 P
□        Compressor O/L                        压缩机过载: i4 J4 W+ Q4 {, \: |5 x8 r
□        High pressure                                高压' R6 |8 p+ w8 B' @/ P' {
□        Low pressure                                低压
. m, L( `$ L1 ~' Q3 N4 ~+ ]□        Frost                                                 结霜
! L2 m  U5 D# @, G" G7 E□ Fire                                                火警; e6 ~8 g$ @" b! Y0 N( T
□        Water underfloor                        漏水
9 O* {: U. Z6 h7 D+ k7 f□        Fault 1                                        故障16 v/ P" s7 O, Z  R
□        Fault 2                                        故障2' j* F* q& p" _% z! i
(红色故障请马上通知专业空调班,电话:85061424)  J, D6 e: l- L7 \$ j. h1 w5 H

4 j$ X( @2 d7 p7 }  u& Z( {七、        故障分析及对策
8 m7 I- F0 W+ z7 A+ D1)        气流故障                                                        对策
. P' Y3 q! \0 \9 ~) L2 g0 t6 ia.         风机马达故障                                                更换或修理
) K+ A" F# A3 s5 a# J. h3 vb.         风机皮带断裂                                                更换( Y. Z/ \, P* I" a/ o- I0 D
c.         过滤网脏,风道系统阻力太大                更换滤网. W: `' t4 \: Z3 E8 d% O
d.         风道压力开关探测管堵塞                        清除探测管脏物
, m( W. e+ I3 l4 C; \2)        高压* k0 g6 H; B( p* W/ b) U3 u2 [: I
a.        冷凝器太脏                                                        清洁冷凝器
' E& B; K6 B! z! b2 s) X; Wb.        氟里昂太多                                                        放掉多余氟里昂
0 L5 z: V+ C3 O% Nc.        冷凝器风机马达故障                                        修理或更换
1 j! j! z3 C& z- H# C9 [; id.        系统有空气                                                        排空气,必要时,抽真空,重新加氟
* J  k# }5 A1 ge.        高压开关故障                                                        更换
4 Q$ [3 [" Q8 ^3 Z& u% e3)        低压. |' W9 J- c; v7 S4 n# o
a.        系统泄露                                                                检漏、抽真空和加氟
& N9 {6 |; I5 |" Q+ I2 Sb.        干燥过滤器堵塞                                                更换4 z$ K% Y; ?4 E
c.        热力膨胀阀开启度小或失灵                        调整或更换0 R" U' I& u! w9 G- s
d.        风道系统故障或风量不足                                检查风道系统和滤网,保证正常风量( p2 @# s% M% N5 E4 ]; `
e.        供液截止手阀未开或开启太小                        检查手阀3 ?1 h2 A; X: \) Z9 ~) T
4)        压缩机过载$ M* [+ y0 z) f5 w2 \8 |+ M
a.        氟里昂过多,压缩机超负荷运行                放出多余氟里昂
( y9 E$ e1 j% t2 E. t, Nb.        压缩机故障                                                        更换压缩机1 f! v  ^# d/ s6 M+ X( K+ n
c.        热负荷过大,高压超标,电流过大                检查空调负荷,必要时添置设备
1 O: s& X# e4 d* _8 W* @d.        压缩机接线松动,局部电流过大                检查接线头,保证接触良好
+ A2 y0 t1 q2 j& pe.        过流开关电流设置是否适当                        检查或重新设置- ?1 D  }" p7 b

5 t+ t' J0 |! D% N; C                                                                                                         打印人:yemingzhe
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-23 18:56 , Processed in 0.171806 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台