发表于 2003-6-24 23:16 |只看该作者 |倒序浏览
佳力图(CANATAL)空调微电脑系统的操作9 K  M! G+ K  t2 i9 G) g0 v3 Y) t
一、        开机顺序
/ H4 H) c" q- G8 W. E    把电力开关从“0”旋至“1”位,合上开关,接着出现声控报警和发光二极管显示器显示“P-FAIL”电力故障显示。15秒后,声控报警消失,出现温度和湿度显示。9 [6 q; {3 F1 W4 `7 @" A
. }  N) G: \9 Q6 A6 m
二、        查看设定的参数) U( j9 K$ p, j) L& b3 D
        查看设定的参数不需要安全密码,只需要输入地址码,按“#”键即可。. h' i6 q; u: s$ a
较常用地址码如下:(重点掌握的地址码是12和19,温湿度设定)" a( `1 R) H* O; l
地址码        内容                       范围               单位            默认值
' w% b( m7 m1 J% J, K( I, u# w00        几组加热                         1-5               ----           3
, l" i$ h) s) {9 T9 J: z8 y01        几组制冷                         1-4               ----           2; r0 t( i' U& D) ]
02        几组加湿                         1-2               ----           1, w( V3 P0 w8 o" l
03        手动(1)或自动启动(0)    0/1               ----             1- ?# [* Y+ E, ]5 P* f$ ?7 h- p! n' T
04        压缩机开机延时              0-10                分              3- i7 u0 {* F# H+ H, b
12        设定温度                        10-30         ℃          222 m6 u3 B" g; a0 g1 g
13        上限温度                        20-70                 ℃          303 u$ Z6 s. Y) T- v( B
14        下限温度                   5-25          ℃          15
- `8 V. S% ~# a$ p7 t. [; ]19         设定湿度                   20-80         %             50& h' P0 R/ B' C1 m+ h3 q
20        上限湿度                         40-90         %          70
1 V6 e1 A, O. t  y! w21        下限湿度                      20-50         %                  30# A! K' p$ ?% M5 r

  H8 r( z8 p5 x9 U& Q三、        进入密码状态% t5 P1 y6 w  h: k1 V  V
            为防止一般人员更改数据干扰设备运行,更改数据必须输入密码,佳力图的一级密码是1024(最高级密码)。& _1 E3 I& g1 `8 `9 R: O
输入方法如下:
/ d7 f% J. x/ u" v" b, Y按键                功能/命令                  显示                    说明  C9 n+ t/ l9 g9 \* J! ~4 `
开始前                正常显示                22℃  50rH           测得值
$ S' a+ _* K& b* |4 B0                准备密码输入        SEC                    准备接受密码
4 E7 l$ _% n/ \+ L1 r! E( u* }1 0  2 4        密码输入                1024 SEC      输入的密码1 s/ N1 v- N: {) z! b) r6 |
#                进入控制器                  HELLO HSEC          密码已进入
0 q& z( }% Z; Z' I5 V3 c  r
: Z! V; U, U4 \! x四、        操作参数的更改/ e  t! J% O# {
按照步骤四所示方法,输入密码,直到显示器显示“HELLO”,表明控制器处在待更改状态。按顺序完成如下步骤:+ R. Z+ u0 w7 k) t& L* \  c+ L8 e
1、输入二位地址码8 a" k; W/ i( J
2、按“#”键,显示待更改的电脑记忆值: F% l: B  K  s) v8 X! m3 f
3、输入新值,输入的值必须是地址码内容范围内所容许的值,否则无效. ?$ }  h# O* X/ ^
4、按“#”键,储存新值,这是“HELLO”再次显示,表示更改成功。
' [1 ^* G, e9 }9 ~. x1 w% v! W  `: B1 w3 E* j8 a
例:将设定温度从20℃改为22℃的操作过程  p$ [4 }4 {4 D/ K0 U
3 F0 t0 Z1 p8 M" [* r
按键                功能                                显示                                        说明
) V1 S1 B- u' X输入密码、 进入修改程序         HELLO  HSEC   程序模式4 d2 ], ~3 h5 D/ D: @# j1 \9 l: E4 n
, O* l- |1 {. M) r* a
1        2   温度设定点  HELLO    12     地址码  U/ z3 P: V0 s8 [8 c, y

- ^; I* X9 Y* w$ X' \9 F#                        回顾设定值         SP.T 20   12                        当前设定值(20℃). ~  }9 w( E0 ?. [2 o  z

0 h( C) z$ a( Q6 C' S( G2 2                设定的新值  SP.T22                12                新设定值(22℃)" M/ Q3 G1 f7 p( g3 S! v% k
6 ]! R( a5 p; x
#                        输入记忆         HELLO    SEC                程序模式4 K+ z( ]2 d1 S, o( W0 l

; I+ u4 s# v% w* w( h. l) b) z五、        报警应答9 E" D5 q9 C% ]0 C2 z1 D$ {/ f* C( L
故障出现后,蜂鸣器报警,同时相应的发光二极管出现闪烁,应按控制柜上的报警哑音键,关闭声音报警,但相应的发光二极管继续亮着,只有故障排除后,才会熄灭。# D/ G; t# a1 |9 C! m+ X3 j
/ ], P3 E* |, C7 o
六、        告警中英文对照% T. v! Y0 q* j4 E2 T! g
       
. S+ O' W& i, J6 `6 U' w9 y□        out of limit                                超极限; n3 Z2 V2 A" l( Y* q0 V
□        Airflow failure                        气流故障' a( D/ g% _4 D3 Y
□        Filter dirty                                过滤器脏
7 x7 |" K5 m& [□        Humidifier fault                        加湿器故障
3 k$ |/ x+ G3 P5 l$ u; U" T9 P□        Heater overheat                        加热器故障9 b  ~$ ~- S, t. \/ D
□        Compressor O/L                        压缩机过载
! d& l: ~% ~' f2 `+ e8 ~5 z& t□        High pressure                                高压6 W) p% K( J) P' j* P
□        Low pressure                                低压
7 u9 w, _5 B- r( g4 l□        Frost                                                 结霜- M: m, y, T, Q" ?3 V1 ^& P
□ Fire                                                火警# |* X/ \9 ]- k
□        Water underfloor                        漏水
* ?  j8 o# k; w* z' s/ H, K: ^0 B□        Fault 1                                        故障1
: H: h  |6 [& V  M/ y' D2 h□        Fault 2                                        故障2
1 ^+ y7 d% G1 ^0 q(红色故障请马上通知专业空调班,电话:85061424)
1 G+ Y1 t' }- x$ l8 t& {$ A
9 }/ C$ D) n1 e2 L七、        故障分析及对策, p3 N3 d  V" i4 `
1)        气流故障                                                        对策( P* F" @7 ^& ]4 q
a.         风机马达故障                                                更换或修理, {5 c6 B/ ~0 b$ U, g
b.         风机皮带断裂                                                更换
1 j% [/ t$ E. i# ~- b- v* nc.         过滤网脏,风道系统阻力太大                更换滤网, a6 z) X4 I1 @# T. u
d.         风道压力开关探测管堵塞                        清除探测管脏物/ V: B) h+ k& \2 k6 b
2)        高压
! n8 s/ z& q* `2 Q- |' Ha.        冷凝器太脏                                                        清洁冷凝器; U  @; z, {+ P. V0 z
b.        氟里昂太多                                                        放掉多余氟里昂
9 C4 _, a1 \4 N2 ]3 ~' Mc.        冷凝器风机马达故障                                        修理或更换
* c0 x; y& s7 [* B) |7 Z5 K* ~' N) H( Od.        系统有空气                                                        排空气,必要时,抽真空,重新加氟( i0 O7 g* g; T& d& P8 q; ?
e.        高压开关故障                                                        更换  m6 u6 }9 n1 v6 W* W/ W$ K
3)        低压
9 O9 L2 u, n% Z2 q# h3 C1 \# Ba.        系统泄露                                                                检漏、抽真空和加氟# A5 l2 P( ^* J3 N$ `& e& ~
b.        干燥过滤器堵塞                                                更换
1 i, H$ s8 \+ H& @c.        热力膨胀阀开启度小或失灵                        调整或更换7 c+ T  l; b4 b2 o1 F$ l
d.        风道系统故障或风量不足                                检查风道系统和滤网,保证正常风量
- T/ A5 @: H# p' }3 K& i. Ve.        供液截止手阀未开或开启太小                        检查手阀
: T0 z, d6 \6 ^, [4)        压缩机过载
$ X- c+ [, k7 a, x9 C2 O' x8 Wa.        氟里昂过多,压缩机超负荷运行                放出多余氟里昂' J3 A4 l% s. y. `
b.        压缩机故障                                                        更换压缩机
( j: e( h, ?6 F( u( mc.        热负荷过大,高压超标,电流过大                检查空调负荷,必要时添置设备0 j+ g0 f- O4 {$ @2 ?+ U) {
d.        压缩机接线松动,局部电流过大                检查接线头,保证接触良好* x  }3 M" A' f
e.        过流开关电流设置是否适当                        检查或重新设置, q5 ^1 j# e) I4 k$ c1 H
# d% v& H2 y, {8 {, s1 }1 m
                                                                                                        打印人:yemingzhe