佳力图(CANATAL)空调微电脑系统的操作+ ^8 d" N9 M0 z3 n0 }9 U; J
一、 开机顺序% i& [) n' ^: I# l( K6 X
把电力开关从“0”旋至“1”位,合上开关,接着出现声控报警和发光二极管显示器显示“P-FAIL”电力故障显示。15秒后,声控报警消失,出现温度和湿度显示。/ ^7 V w; |/ @0 K7 ?- ?
4 @& J- L9 z T C( y1 I: ?6 Z二、 查看设定的参数( n& A* Y0 {" O5 |* y4 o$ A
查看设定的参数不需要安全密码,只需要输入地址码,按“#”键即可。
5 H6 ?# U( p- x t. I较常用地址码如下:(重点掌握的地址码是12和19,温湿度设定)
$ K. d& z! f- W d0 X: y, L/ `地址码 内容 范围 单位 默认值
' l. p$ r. X* s) a8 b, Y/ [00 几组加热 1-5 ---- 38 H* z; n$ \% x5 @ h
01 几组制冷 1-4 ---- 23 ^" Q: W: _7 a0 k0 ^
02 几组加湿 1-2 ---- 1
' u5 w3 o* e$ s7 U: D03 手动(1)或自动启动(0) 0/1 ---- 18 n0 O" I2 X- ]$ m; R& ]
04 压缩机开机延时 0-10 分 3
# k/ Q& k) F9 G- o) D0 I5 G1 p12 设定温度 10-30 ℃ 224 p4 [9 D% Z) ] n9 _6 y+ _
13 上限温度 20-70 ℃ 301 H( M+ k- v# Q( n( @% t
14 下限温度 5-25 ℃ 15
! _( R% l( z" N; z& ~) M+ i6 `" B19 设定湿度 20-80 % 50/ l! o& s7 v( g# ]9 G
20 上限湿度 40-90 % 70: m+ J9 U% t" b* B/ y- a
21 下限湿度 20-50 % 307 f; H0 X' }' ^& l! F6 J7 T5 q
: V7 O# E9 S0 m2 ~
三、 进入密码状态1 ]& a3 A" s3 M, R2 X, i7 R
为防止一般人员更改数据干扰设备运行,更改数据必须输入密码,佳力图的一级密码是1024(最高级密码)。2 Q/ a$ g* L# E
输入方法如下:
9 Z1 L' {6 V; e9 A2 n" h( N& n: P按键 功能/命令 显示 说明& ~) x5 d! e8 ]8 M; y7 [
开始前 正常显示 22℃ 50rH 测得值
/ V3 e$ V4 K7 v5 q" |* H/ P) w+ M0 准备密码输入 SEC 准备接受密码
9 p0 C, S2 S6 ?: T$ w# [ V1 0 2 4 密码输入 1024 SEC 输入的密码
4 l, j- P8 T3 u/ m" G# i- P# 进入控制器 HELLO HSEC 密码已进入4 U6 T; M8 p D% r
1 q+ V2 n+ k% _0 X1 y2 d
四、 操作参数的更改
( e! j3 {% V+ ]+ s, Q$ C/ m) [2 A按照步骤四所示方法,输入密码,直到显示器显示“HELLO”,表明控制器处在待更改状态。按顺序完成如下步骤:2 X. ~, e2 T {* ^8 w
1、输入二位地址码
" o. ]$ k* I% w2 \5 l! k1 `9 _2 n2、按“#”键,显示待更改的电脑记忆值
, j- z/ ]5 T: T" H2 b$ I3、输入新值,输入的值必须是地址码内容范围内所容许的值,否则无效3 c8 r. e7 Y2 n! Q) k6 f) D3 s
4、按“#”键,储存新值,这是“HELLO”再次显示,表示更改成功。
& J2 W/ b+ F7 g5 }4 ^2 M
" B0 I1 D& U6 [5 p& V N例:将设定温度从20℃改为22℃的操作过程5 o/ }5 y/ X* p; z! q4 W
# x+ F! u5 t- n4 |! E" E9 b* A按键 功能 显示 说明, s( V9 `$ D6 Z# A
输入密码、 进入修改程序 HELLO HSEC 程序模式. y* \& T/ o% a0 O4 {5 e; F
* }: J0 X2 u' O4 z
1 2 温度设定点 HELLO 12 地址码
; G; [3 y6 @; w3 J: {: t5 m
' F) l# }4 Q9 s9 I+ }3 I# 回顾设定值 SP.T 20 12 当前设定值(20℃)
( S+ O1 S3 R: K$ ~+ I( T2 T2 @: Y' f$ O1 T
2 2 设定的新值 SP.T22 12 新设定值(22℃)
7 p5 R- B) `3 v3 {9 a6 o' y
/ C* z# d5 b+ d& ~; A. U# 输入记忆 HELLO SEC 程序模式
, s9 G8 U& ?' G/ w) e& i' K% o; f" t
五、 报警应答
l c7 f( s) G故障出现后,蜂鸣器报警,同时相应的发光二极管出现闪烁,应按控制柜上的报警哑音键,关闭声音报警,但相应的发光二极管继续亮着,只有故障排除后,才会熄灭。
' Z W8 m7 @" y% Z7 ~& x
! O! v! S" K/ K六、 告警中英文对照! e: [* w3 b# } @2 D
: }2 u8 l' G) M- J8 g□ out of limit 超极限
: a. k0 O) V0 j' F' u□ Airflow failure 气流故障
* r) h) Y4 m: W: U( P' ^4 x□ Filter dirty 过滤器脏
1 y9 d$ }3 B/ D, G2 I$ F□ Humidifier fault 加湿器故障 V4 i# e" S1 K& w' D5 E3 w- k
□ Heater overheat 加热器故障
1 q2 |' I# M) Y8 ^/ `. v7 d) \□ Compressor O/L 压缩机过载6 _6 z* }. q( g& h0 y* Q
□ High pressure 高压, W1 G/ x) U6 @9 J* o. g# t
□ Low pressure 低压% @# E* A8 Y" W% u
□ Frost 结霜
+ ^3 V/ `0 X F6 ^□ Fire 火警
7 s# Y2 r2 r, {: o$ h# J) w! |□ Water underfloor 漏水# ^+ c2 T1 ?+ e/ z
□ Fault 1 故障1
( C3 C& Z, z+ G7 V# Y+ h& a! c□ Fault 2 故障22 Q$ |; x, G0 `. m3 y0 O+ M& }* L7 m: x$ O
(红色故障请马上通知专业空调班,电话:85061424)5 u9 L' r# z: i5 o/ @0 o" ~" c
9 g! c* p5 K- n' L" a+ z D' u七、 故障分析及对策
( l+ S# X: T4 Y3 w. p$ }" w4 W& P' A1) 气流故障 对策
, a4 L6 D' B- v* V$ z6 ra. 风机马达故障 更换或修理
1 v5 o4 \5 A5 x I- Q' g1 L- Bb. 风机皮带断裂 更换
7 L- v1 L- ~+ Q1 M! ?- s7 nc. 过滤网脏,风道系统阻力太大 更换滤网
3 \6 A h% W' R# @1 ?5 [8 d+ ?# Fd. 风道压力开关探测管堵塞 清除探测管脏物0 n# |' ?6 ^; m" O$ C
2) 高压
/ J$ J' t; L; [& r* I$ t, Ia. 冷凝器太脏 清洁冷凝器% w. X) g9 i6 X2 u$ _
b. 氟里昂太多 放掉多余氟里昂/ C9 W6 ^. g' I9 A7 s h
c. 冷凝器风机马达故障 修理或更换" W, j, ]- o2 f9 n* j4 k
d. 系统有空气 排空气,必要时,抽真空,重新加氟
( q8 U L; i/ R# ` \) ee. 高压开关故障 更换
' G* I, d2 ^+ Y3) 低压
' Q6 {7 w0 S3 g2 l$ X/ sa. 系统泄露 检漏、抽真空和加氟
- q! H: k& z& F k0 K2 Zb. 干燥过滤器堵塞 更换" m- e# m2 S7 T6 W/ b- |
c. 热力膨胀阀开启度小或失灵 调整或更换' k- h: l8 r3 V4 E5 l
d. 风道系统故障或风量不足 检查风道系统和滤网,保证正常风量, a4 I3 c( a; G0 P
e. 供液截止手阀未开或开启太小 检查手阀
$ P3 L3 y$ B$ ?9 L4 J8 f% J% I4) 压缩机过载
6 {8 X* i O, Ha. 氟里昂过多,压缩机超负荷运行 放出多余氟里昂9 V! A2 p9 n3 @! |9 ~
b. 压缩机故障 更换压缩机# r( I) B& c3 m. v
c. 热负荷过大,高压超标,电流过大 检查空调负荷,必要时添置设备
$ x& _$ q& R* l2 g# ?( z' s6 ~d. 压缩机接线松动,局部电流过大 检查接线头,保证接触良好% u& w. P3 i8 N2 |$ d+ F
e. 过流开关电流设置是否适当 检查或重新设置
2 _# R3 B: a9 t1 m- w7 ~6 S3 ~7 _ R5 v( ?+ T
打印人:yemingzhe |
|