佳力图(CANATAL)空调微电脑系统的操作
* F9 K; i. i, I- ^* S0 M$ T一、        开机顺序4 H6 q8 h6 b4 ?4 v
    把电力开关从“0”旋至“1”位,合上开关,接着出现声控报警和发光二极管显示器显示“P-FAIL”电力故障显示。15秒后,声控报警消失,出现温度和湿度显示。
' x1 v0 Q; y/ L
7 n% O" I5 ~# B9 }' u( K二、        查看设定的参数, [9 e$ z4 R/ s: Q$ Y
        查看设定的参数不需要安全密码,只需要输入地址码,按“#”键即可。
+ _; o2 r3 O( n" k3 O# l% H较常用地址码如下:(重点掌握的地址码是12和19,温湿度设定)
0 O0 Y/ f% d/ U8 f2 F地址码        内容                       范围               单位            默认值; e2 L  z* ~2 O* R
00        几组加热                         1-5               ----           3
+ }4 g' `! ^7 u  L0 e01        几组制冷                         1-4               ----           2
, ?: y/ h& I; z+ Z, V  ~6 U0 w02        几组加湿                         1-2               ----           1
4 A2 k3 J4 y8 \% Y6 p! N0 r03        手动(1)或自动启动(0)    0/1               ----             1* c( {0 x2 y% B2 [$ j
04        压缩机开机延时              0-10                分              3
$ t2 {* l9 |' K12        设定温度                        10-30         ℃          22
$ X$ `  c' o! B; E9 z& \& h* ]13        上限温度                        20-70                 ℃          30& K& T5 j/ H/ @$ U6 l' D1 ^8 [
14        下限温度                   5-25          ℃          15
7 B; M. f. L+ d; t( y" E% ]! g19         设定湿度                   20-80         %             50
8 X, I8 \: f! \% {" H6 F20        上限湿度                         40-90         %          70
- X  F) @  \" D8 f5 Y# t21        下限湿度                      20-50         %                  30
. o( t& ]7 j0 W* J2 V  N2 B3 {. J) t* R! a. @
三、        进入密码状态9 Q( U" P( A  d  l( Y2 \
            为防止一般人员更改数据干扰设备运行,更改数据必须输入密码,佳力图的一级密码是1024(最高级密码)。5 N8 s% A& {9 c; a0 T! w" U+ p2 b3 r
输入方法如下:# X& o2 J- g6 l$ k
按键                功能/命令                  显示                    说明
" T9 [! q& u& e0 M$ k开始前                正常显示                22℃  50rH           测得值% j7 M* \* Z! Y" J6 ~6 R
0                准备密码输入        SEC                    准备接受密码& f% }' E' Q7 b+ f0 x$ }- Z
1 0  2 4        密码输入                1024 SEC      输入的密码- N1 ]; M0 ^. g) t7 ^2 ?
#                进入控制器                  HELLO HSEC          密码已进入; q7 u3 Y0 F2 Q

. p; d$ s1 j  n: H四、        操作参数的更改! X4 k/ Z9 @) ~+ T" k% d5 H
按照步骤四所示方法,输入密码,直到显示器显示“HELLO”,表明控制器处在待更改状态。按顺序完成如下步骤:' V# Z) E- l, @6 L  E; T" \4 z
1、输入二位地址码6 N/ k' d5 U! }, m8 `8 s
2、按“#”键,显示待更改的电脑记忆值6 }2 l: `" ]2 G  Z9 a4 _
3、输入新值,输入的值必须是地址码内容范围内所容许的值,否则无效
, T, N5 U. R2 w: E. d: u% _4、按“#”键,储存新值,这是“HELLO”再次显示,表示更改成功。. d8 b. C! D  ?1 J( o2 `9 O

- T: ~- v' c7 v8 k( E) |例:将设定温度从20℃改为22℃的操作过程
. E& E& A! J; n; m& I. {; g# ?6 D$ ^) u
按键                功能                                显示                                        说明
9 e* k* E: |: J, m3 K6 y输入密码、 进入修改程序         HELLO  HSEC   程序模式
3 I! Q4 r+ |. q& j6 D- I8 w- ?' n! G$ t; \) G6 y" d6 t, d
1        2   温度设定点  HELLO    12     地址码
+ ?: I% G. o1 c. ]1 `( e* w# n' B% F% J% m# J. m% x
#                        回顾设定值         SP.T 20   12                        当前设定值(20℃)
  d" Z: L4 O% R2 p$ q/ w( Z8 z. A5 V# |3 y
2 2                设定的新值  SP.T22                12                新设定值(22℃)
  a0 f; N% `9 L! J4 C- ^. N
: i5 i+ a! t# y#                        输入记忆         HELLO    SEC                程序模式7 y6 `& p7 j& H6 ?6 Q. H& B
  q" |2 q1 f' V8 u$ s2 f$ l
五、        报警应答- G3 p, v+ s( L8 S: m5 A' y. }  [
故障出现后,蜂鸣器报警,同时相应的发光二极管出现闪烁,应按控制柜上的报警哑音键,关闭声音报警,但相应的发光二极管继续亮着,只有故障排除后,才会熄灭。
9 O! g8 ?' \; p! P) ^+ r$ @7 y1 V$ G- u% `* p6 O5 D/ V  @" ^% ?
六、        告警中英文对照
+ S9 g+ j/ L2 F6 ~/ R( M       
. c. o, I4 W" A0 X8 Y□        out of limit                                超极限8 t- `  R; s/ R9 f/ b# x/ w
□        Airflow failure                        气流故障$ P" k; e2 B( l. n7 j/ O& x
□        Filter dirty                                过滤器脏
2 B+ z; l- f# F1 g/ |, |4 D. B3 v- s□        Humidifier fault                        加湿器故障7 {, B. H6 ?1 P) `
□        Heater overheat                        加热器故障5 v( L$ g+ h. @( D6 E4 O
□        Compressor O/L                        压缩机过载
  r: F- y# \1 t% D+ j/ s3 b□        High pressure                                高压
& A& V; P' S3 b4 d□        Low pressure                                低压
, V9 a! ~! R9 L- w: [□        Frost                                                 结霜3 c7 D0 K+ h5 B/ s3 o' p* ?
□ Fire                                                火警! R+ W5 I2 b1 ~5 v; R: C
□        Water underfloor                        漏水! A$ w: {0 I& \2 T$ [. T' c
□        Fault 1                                        故障1
  I3 X. X, E& F□        Fault 2                                        故障2: K( Y) }: @; ^$ w. V
(红色故障请马上通知专业空调班,电话:85061424)
. M  x: d: |* g% a6 _, t
4 K- Y* M; m4 _' K2 A3 D, s七、        故障分析及对策
  O5 W4 K) J& n4 f6 S% x. |$ k1)        气流故障                                                        对策) I7 ]6 w! F  l: B5 [5 a% S, t
a.         风机马达故障                                                更换或修理' W5 N' L1 g6 [% r# W
b.         风机皮带断裂                                                更换; c% Y/ E! A9 k2 a
c.         过滤网脏,风道系统阻力太大                更换滤网3 x( x5 h- w9 u1 I' Y" X/ F; d
d.         风道压力开关探测管堵塞                        清除探测管脏物6 S' v; b; J; o) W
2)        高压
' B; i; c% ~# |a.        冷凝器太脏                                                        清洁冷凝器
% Y. i. a8 r* m: L" F9 f" H. X) yb.        氟里昂太多                                                        放掉多余氟里昂
0 q( @1 T, @0 z2 {" Oc.        冷凝器风机马达故障                                        修理或更换0 a4 t9 |1 ]) f& Z
d.        系统有空气                                                        排空气,必要时,抽真空,重新加氟
( U# {4 i8 a4 |+ Ge.        高压开关故障                                                        更换2 M: p; M9 T. i( ^
3)        低压+ U5 ~& V8 y, l
a.        系统泄露                                                                检漏、抽真空和加氟4 H- w! N0 `+ a6 ^
b.        干燥过滤器堵塞                                                更换
8 ~# u* z  h& ?( d/ dc.        热力膨胀阀开启度小或失灵                        调整或更换$ A0 M# j7 w# L: _! J
d.        风道系统故障或风量不足                                检查风道系统和滤网,保证正常风量
. V: Y9 m5 d4 M& y0 w- Qe.        供液截止手阀未开或开启太小                        检查手阀$ p1 [7 x; g+ L: }! f' [$ O
4)        压缩机过载
0 j( D/ m0 M0 r" h6 N0 ?9 }a.        氟里昂过多,压缩机超负荷运行                放出多余氟里昂
- D' n3 T$ J" V- Xb.        压缩机故障                                                        更换压缩机
$ U9 |- a8 Q( g  Ec.        热负荷过大,高压超标,电流过大                检查空调负荷,必要时添置设备
. C! ?( Q9 O5 md.        压缩机接线松动,局部电流过大                检查接线头,保证接触良好4 J' a5 J% u9 j: J* F- g5 g" z" o' N
e.        过流开关电流设置是否适当                        检查或重新设置
" v. C$ Y: ?1 b# E$ y3 F4 n7 d: y. E( q( N, u, D