佳力图(CANATAL)空调微电脑系统的操作' e* y; x+ Z+ A, I8 j
一、        开机顺序6 W/ x" C  [* d" H3 k
    把电力开关从“0”旋至“1”位,合上开关,接着出现声控报警和发光二极管显示器显示“P-FAIL”电力故障显示。15秒后,声控报警消失,出现温度和湿度显示。6 x7 l3 n3 X+ h' g- Q

. g' D7 d3 d1 S& X) _; ^二、        查看设定的参数2 d# w3 G$ A: x  E: w  {! _
        查看设定的参数不需要安全密码,只需要输入地址码,按“#”键即可。* z1 I* k4 r9 t  ?6 e, g9 [
较常用地址码如下:(重点掌握的地址码是12和19,温湿度设定)& @2 r; z4 H9 @* t8 q
地址码        内容                       范围               单位            默认值0 \3 O! e$ V. P2 Y
00        几组加热                         1-5               ----           3
& F0 m+ W, \/ M' ^1 Y8 \' E& |5 T01        几组制冷                         1-4               ----           2: S$ h/ N4 {1 H) C; A! b
02        几组加湿                         1-2               ----           19 U! F7 o; B7 D1 C9 I; Y5 t
03        手动(1)或自动启动(0)    0/1               ----             1
/ X8 {+ S$ l* P; X! n) s04        压缩机开机延时              0-10                分              3/ i7 F+ ~& |! y0 A3 ~+ X/ A( ~
12        设定温度                        10-30         ℃          22
, h7 |/ O# J. y$ u0 ~0 M13        上限温度                        20-70                 ℃          30/ w, d! S7 u6 K0 g0 @2 I
14        下限温度                   5-25          ℃          15: T( g  m3 k! E& B! x9 T$ k8 `5 {
19         设定湿度                   20-80         %             50) ?9 L8 n7 ~1 q
20        上限湿度                         40-90         %          70
! w; L$ O3 j: X; y/ J" p21        下限湿度                      20-50         %                  30; R! M3 ]: \& [. F

7 r( [- G. h7 {3 o三、        进入密码状态
6 y0 o6 D$ d1 l# Z; f" @# b            为防止一般人员更改数据干扰设备运行,更改数据必须输入密码,佳力图的一级密码是1024(最高级密码)。
( ]0 j- J  K3 E7 A- Z% X输入方法如下:
% i6 [6 E3 k: o% C& |按键                功能/命令                  显示                    说明
1 a+ L: J! V# m0 L开始前                正常显示                22℃  50rH           测得值
* O3 Y6 b+ g3 @0                准备密码输入        SEC                    准备接受密码
* N4 {9 U9 e* T' x- {1 0  2 4        密码输入                1024 SEC      输入的密码: |, v  t: I  U) }! D* O& S
#                进入控制器                  HELLO HSEC          密码已进入
' }- A1 s) ]' o1 @* O( }4 C; z& H2 Y( W, g$ r' q
四、        操作参数的更改
! m& p& k$ o( z$ y  D按照步骤四所示方法,输入密码,直到显示器显示“HELLO”,表明控制器处在待更改状态。按顺序完成如下步骤:' R5 `$ J) R: i3 p* J: J
1、输入二位地址码
, R0 Y2 g; {7 l! e1 @2、按“#”键,显示待更改的电脑记忆值# F5 F' K. p) v0 B$ G" _8 K. C
3、输入新值,输入的值必须是地址码内容范围内所容许的值,否则无效6 ~7 ]  I' }0 C# n7 U
4、按“#”键,储存新值,这是“HELLO”再次显示,表示更改成功。
5 C0 L% o1 Y7 ~4 ?# b/ j2 E# W
# X! K1 k: J: A- ?% o' V例:将设定温度从20℃改为22℃的操作过程0 N8 u9 Z2 T) I) `
; F1 ~) a" W( t( d
按键                功能                                显示                                        说明
1 |, N  Z8 E  g1 Z- r5 w输入密码、 进入修改程序         HELLO  HSEC   程序模式- E. p1 C* P; a3 ?. m4 ]
+ `# N  p, r2 M- |# @9 ^  S
1        2   温度设定点  HELLO    12     地址码$ J; r( @+ \; ^. _% ?

* n) d9 ]1 L5 j( _' g8 |" I1 G#                        回顾设定值         SP.T 20   12                        当前设定值(20℃)3 B0 s5 e2 A3 \

! t6 F3 f; `  ^1 d0 d2 2                设定的新值  SP.T22                12                新设定值(22℃)
) M. i' m: I2 a$ t9 ~6 {9 G( t4 i2 r9 B- Y1 Z5 [
#                        输入记忆         HELLO    SEC                程序模式
# v; T' @9 p$ M. D" t* j( y3 y! c" U6 v& @
五、        报警应答" z5 `9 @4 M# L" C
故障出现后,蜂鸣器报警,同时相应的发光二极管出现闪烁,应按控制柜上的报警哑音键,关闭声音报警,但相应的发光二极管继续亮着,只有故障排除后,才会熄灭。' q% Q% a( P/ G9 o& ?4 O5 G& ^
: H# G0 ?$ A. S
六、        告警中英文对照2 Z, X& p  e4 S9 x# h
       
1 A: [6 {" h  y+ q8 d4 ~& }6 h□        out of limit                                超极限+ L& c/ B& p2 U: J3 C" I
□        Airflow failure                        气流故障
- D' ?' r0 J$ d2 e3 e: T□        Filter dirty                                过滤器脏/ e5 g: d* |/ S; u* g* V( w
□        Humidifier fault                        加湿器故障
" z7 N" \: ^1 a$ c□        Heater overheat                        加热器故障  B- ?  h. o& d  o
□        Compressor O/L                        压缩机过载  H6 T8 k! K" g3 @1 {8 {3 m
□        High pressure                                高压
; L  F& U& s3 c0 _' a+ g! w/ i□        Low pressure                                低压
8 q5 I4 y; F* c3 l, N9 l/ a$ ^; Z□        Frost                                                 结霜
: h3 j8 I8 ~1 Q) }8 [0 J* }□ Fire                                                火警; Q2 }& |5 C2 v" U6 |
□        Water underfloor                        漏水
0 R" m: T+ k, b0 f0 b0 P□        Fault 1                                        故障1
2 x. b) [1 ~" \4 U□        Fault 2                                        故障2
2 m0 k$ m  W/ M; x; U8 D* f1 a(红色故障请马上通知专业空调班,电话:85061424)+ D) s9 z5 c/ S( H2 E& b

! x  [; I# x" H' \七、        故障分析及对策4 |/ i0 D. i, E8 E) P3 J0 \
1)        气流故障                                                        对策
- C/ Y7 g: B! P7 \9 I- r& Ma.         风机马达故障                                                更换或修理
  l$ @; n. @7 S) o5 s& \$ {b.         风机皮带断裂                                                更换
9 w0 Q7 T* A- U8 e7 pc.         过滤网脏,风道系统阻力太大                更换滤网
8 v9 y; B9 _2 d0 n% k/ t0 _/ b: Jd.         风道压力开关探测管堵塞                        清除探测管脏物
" L+ N( n# x/ \1 A. n# d& M; F2)        高压
, s* G3 S- h' P; x1 A; z( J8 L' Ya.        冷凝器太脏                                                        清洁冷凝器
- `3 H% O1 O+ F4 S4 Y$ \# Qb.        氟里昂太多                                                        放掉多余氟里昂: X" D( G% a, e: w% F
c.        冷凝器风机马达故障                                        修理或更换
+ w- I) f- H9 c2 V: u  H% _d.        系统有空气                                                        排空气,必要时,抽真空,重新加氟
, l/ }" d. D( j6 `4 L* `: H- E! e  he.        高压开关故障                                                        更换5 x# H5 _8 J+ R1 e4 Q( l$ y0 R
3)        低压1 S5 L: [" L) F9 b$ s' x
a.        系统泄露                                                                检漏、抽真空和加氟
% t: i, E. T" L$ t9 V0 e. Gb.        干燥过滤器堵塞                                                更换
" P$ z  R3 z1 h' oc.        热力膨胀阀开启度小或失灵                        调整或更换
8 q, ~! q3 a1 }. I' F* od.        风道系统故障或风量不足                                检查风道系统和滤网,保证正常风量! Y( s0 L# T2 X( I, }4 q
e.        供液截止手阀未开或开启太小                        检查手阀
" ]. C4 O3 d" c  D/ U" ^( s4)        压缩机过载+ w& a& M1 ?6 u. O' K0 J- C( u
a.        氟里昂过多,压缩机超负荷运行                放出多余氟里昂
4 c6 T. F1 n6 A: y  S* U7 a+ kb.        压缩机故障                                                        更换压缩机
( z) y$ E- m3 H) ]: ec.        热负荷过大,高压超标,电流过大                检查空调负荷,必要时添置设备5 o- V, O$ D! Y/ t
d.        压缩机接线松动,局部电流过大                检查接线头,保证接触良好% t$ g/ i& w: ?5 u8 h7 a
e.        过流开关电流设置是否适当                        检查或重新设置$ v1 x3 S) X) W% y' P4 f. H- \
; i" @8 C2 P# ~1 J8 o( ~9 q