设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 6458|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

加拿大佳力图(CANATAL)空调微电脑系统的操作

[复制链接]

10

主题

0

好友

260

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
62 点
积分
260
帖子
17
跳转到指定楼层
1
发表于 2003-6-24 23:16 |只看该作者 |倒序浏览
佳力图(CANATAL)空调微电脑系统的操作+ ^8 d" N9 M0 z3 n0 }9 U; J
一、        开机顺序% i& [) n' ^: I# l( K6 X
    把电力开关从“0”旋至“1”位,合上开关,接着出现声控报警和发光二极管显示器显示“P-FAIL”电力故障显示。15秒后,声控报警消失,出现温度和湿度显示。/ ^7 V  w; |/ @0 K7 ?- ?

4 @& J- L9 z  T  C( y1 I: ?6 Z二、        查看设定的参数( n& A* Y0 {" O5 |* y4 o$ A
        查看设定的参数不需要安全密码,只需要输入地址码,按“#”键即可。
5 H6 ?# U( p- x  t. I较常用地址码如下:(重点掌握的地址码是12和19,温湿度设定)
$ K. d& z! f- W  d0 X: y, L/ `地址码        内容                       范围               单位            默认值
' l. p$ r. X* s) a8 b, Y/ [00        几组加热                         1-5               ----           38 H* z; n$ \% x5 @  h
01        几组制冷                         1-4               ----           23 ^" Q: W: _7 a0 k0 ^
02        几组加湿                         1-2               ----           1
' u5 w3 o* e$ s7 U: D03        手动(1)或自动启动(0)    0/1               ----             18 n0 O" I2 X- ]$ m; R& ]
04        压缩机开机延时              0-10                分              3
# k/ Q& k) F9 G- o) D0 I5 G1 p12        设定温度                        10-30         ℃          224 p4 [9 D% Z) ]  n9 _6 y+ _
13        上限温度                        20-70                 ℃          301 H( M+ k- v# Q( n( @% t
14        下限温度                   5-25          ℃          15
! _( R% l( z" N; z& ~) M+ i6 `" B19         设定湿度                   20-80         %             50/ l! o& s7 v( g# ]9 G
20        上限湿度                         40-90         %          70: m+ J9 U% t" b* B/ y- a
21        下限湿度                      20-50         %                  307 f; H0 X' }' ^& l! F6 J7 T5 q
: V7 O# E9 S0 m2 ~
三、        进入密码状态1 ]& a3 A" s3 M, R2 X, i7 R
            为防止一般人员更改数据干扰设备运行,更改数据必须输入密码,佳力图的一级密码是1024(最高级密码)。2 Q/ a$ g* L# E
输入方法如下:
9 Z1 L' {6 V; e9 A2 n" h( N& n: P按键                功能/命令                  显示                    说明& ~) x5 d! e8 ]8 M; y7 [
开始前                正常显示                22℃  50rH           测得值
/ V3 e$ V4 K7 v5 q" |* H/ P) w+ M0                准备密码输入        SEC                    准备接受密码
9 p0 C, S2 S6 ?: T$ w# [  V1 0  2 4        密码输入                1024 SEC      输入的密码
4 l, j- P8 T3 u/ m" G# i- P#                进入控制器                  HELLO HSEC          密码已进入4 U6 T; M8 p  D% r
1 q+ V2 n+ k% _0 X1 y2 d
四、        操作参数的更改
( e! j3 {% V+ ]+ s, Q$ C/ m) [2 A按照步骤四所示方法,输入密码,直到显示器显示“HELLO”,表明控制器处在待更改状态。按顺序完成如下步骤:2 X. ~, e2 T  {* ^8 w
1、输入二位地址码
" o. ]$ k* I% w2 \5 l! k1 `9 _2 n2、按“#”键,显示待更改的电脑记忆值
, j- z/ ]5 T: T" H2 b$ I3、输入新值,输入的值必须是地址码内容范围内所容许的值,否则无效3 c8 r. e7 Y2 n! Q) k6 f) D3 s
4、按“#”键,储存新值,这是“HELLO”再次显示,表示更改成功。
& J2 W/ b+ F7 g5 }4 ^2 M
" B0 I1 D& U6 [5 p& V  N例:将设定温度从20℃改为22℃的操作过程5 o/ }5 y/ X* p; z! q4 W

# x+ F! u5 t- n4 |! E" E9 b* A按键                功能                                显示                                        说明, s( V9 `$ D6 Z# A
输入密码、 进入修改程序         HELLO  HSEC   程序模式. y* \& T/ o% a0 O4 {5 e; F
* }: J0 X2 u' O4 z
1        2   温度设定点  HELLO    12     地址码
; G; [3 y6 @; w3 J: {: t5 m
' F) l# }4 Q9 s9 I+ }3 I#                        回顾设定值         SP.T 20   12                        当前设定值(20℃)
( S+ O1 S3 R: K$ ~+ I( T2 T2 @: Y' f$ O1 T
2 2                设定的新值  SP.T22                12                新设定值(22℃)
7 p5 R- B) `3 v3 {9 a6 o' y
/ C* z# d5 b+ d& ~; A. U#                        输入记忆         HELLO    SEC                程序模式
, s9 G8 U& ?' G/ w) e& i' K% o; f" t
五、        报警应答
  l  c7 f( s) G故障出现后,蜂鸣器报警,同时相应的发光二极管出现闪烁,应按控制柜上的报警哑音键,关闭声音报警,但相应的发光二极管继续亮着,只有故障排除后,才会熄灭。
' Z  W8 m7 @" y% Z7 ~& x
! O! v! S" K/ K六、        告警中英文对照! e: [* w3 b# }  @2 D
       
: }2 u8 l' G) M- J8 g□        out of limit                                超极限
: a. k0 O) V0 j' F' u□        Airflow failure                        气流故障
* r) h) Y4 m: W: U( P' ^4 x□        Filter dirty                                过滤器脏
1 y9 d$ }3 B/ D, G2 I$ F□        Humidifier fault                        加湿器故障  V4 i# e" S1 K& w' D5 E3 w- k
□        Heater overheat                        加热器故障
1 q2 |' I# M) Y8 ^/ `. v7 d) \□        Compressor O/L                        压缩机过载6 _6 z* }. q( g& h0 y* Q
□        High pressure                                高压, W1 G/ x) U6 @9 J* o. g# t
□        Low pressure                                低压% @# E* A8 Y" W% u
□        Frost                                                 结霜
+ ^3 V/ `0 X  F6 ^□ Fire                                                火警
7 s# Y2 r2 r, {: o$ h# J) w! |□        Water underfloor                        漏水# ^+ c2 T1 ?+ e/ z
□        Fault 1                                        故障1
( C3 C& Z, z+ G7 V# Y+ h& a! c□        Fault 2                                        故障22 Q$ |; x, G0 `. m3 y0 O+ M& }* L7 m: x$ O
(红色故障请马上通知专业空调班,电话:85061424)5 u9 L' r# z: i5 o/ @0 o" ~" c

9 g! c* p5 K- n' L" a+ z  D' u七、        故障分析及对策
( l+ S# X: T4 Y3 w. p$ }" w4 W& P' A1)        气流故障                                                        对策
, a4 L6 D' B- v* V$ z6 ra.         风机马达故障                                                更换或修理
1 v5 o4 \5 A5 x  I- Q' g1 L- Bb.         风机皮带断裂                                                更换
7 L- v1 L- ~+ Q1 M! ?- s7 nc.         过滤网脏,风道系统阻力太大                更换滤网
3 \6 A  h% W' R# @1 ?5 [8 d+ ?# Fd.         风道压力开关探测管堵塞                        清除探测管脏物0 n# |' ?6 ^; m" O$ C
2)        高压
/ J$ J' t; L; [& r* I$ t, Ia.        冷凝器太脏                                                        清洁冷凝器% w. X) g9 i6 X2 u$ _
b.        氟里昂太多                                                        放掉多余氟里昂/ C9 W6 ^. g' I9 A7 s  h
c.        冷凝器风机马达故障                                        修理或更换" W, j, ]- o2 f9 n* j4 k
d.        系统有空气                                                        排空气,必要时,抽真空,重新加氟
( q8 U  L; i/ R# `  \) ee.        高压开关故障                                                        更换
' G* I, d2 ^+ Y3)        低压
' Q6 {7 w0 S3 g2 l$ X/ sa.        系统泄露                                                                检漏、抽真空和加氟
- q! H: k& z& F  k0 K2 Zb.        干燥过滤器堵塞                                                更换" m- e# m2 S7 T6 W/ b- |
c.        热力膨胀阀开启度小或失灵                        调整或更换' k- h: l8 r3 V4 E5 l
d.        风道系统故障或风量不足                                检查风道系统和滤网,保证正常风量, a4 I3 c( a; G0 P
e.        供液截止手阀未开或开启太小                        检查手阀
$ P3 L3 y$ B$ ?9 L4 J8 f% J% I4)        压缩机过载
6 {8 X* i  O, Ha.        氟里昂过多,压缩机超负荷运行                放出多余氟里昂9 V! A2 p9 n3 @! |9 ~
b.        压缩机故障                                                        更换压缩机# r( I) B& c3 m. v
c.        热负荷过大,高压超标,电流过大                检查空调负荷,必要时添置设备
$ x& _$ q& R* l2 g# ?( z' s6 ~d.        压缩机接线松动,局部电流过大                检查接线头,保证接触良好% u& w. P3 i8 N2 |$ d+ F
e.        过流开关电流设置是否适当                        检查或重新设置
2 _# R3 B: a9 t1 m- w7 ~6 S3 ~7 _  R5 v( ?+ T
                                                                                                        打印人:yemingzhe
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

© 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

GMT+8, 2026-8-8 15:36 , Processed in 0.170533 second(s), 24 queries .

回顶部 安全联盟站长平台