8 }( h5 h m* _ WL空气处理系统简介
' S/ |4 _# l2 a+ u6 \ 9 @# P8 y4 H) t6 l6 m. m
WL空气处理系统由WL-D-M01系统控制器、WL-D-S01接口模块和WL-D-S02扩展模块组成. 8 l% n$ Q* J& x7 l5 q# S7 h
WL空气处理系统可以实现以下功能
$ L% m3 V$ v# e2 S; A? 空压机的联锁控制、顺序控制、主备机轮序切换控制 ( t. e1 A; M* C1 W
? 冷干机的联锁控制、顺序控制 5 f% \0 f# m0 m, O1 z/ d
? 空压机与冷干机之间的联锁控制
( x9 Q3 j% Y" `* r0 k? 冷干机与电动阀之间的联动控制 }" T* `% ]& I! r; k4 j9 \; W
用户可设定下列参数: L' \6 h1 @2 S3 g% V$ E
l 工作压力上限设定点 : {7 ^) Q9 |8 N# e
l 工作压力下限设定点
* ~( v9 q3 B- h( E, E( Yl 压缩机顺序设定、冷干机顺序设定
7 ^# H7 B( a8 }7 ~/ El 顺序变化间隔时间- 变更顺序的间隔时间
) P3 q; H' g8 i# m& x, ml 起动延迟时间-防止多台压缩机同时启动的计时器
4 A- l& _) e( T1 n8 Y0 Dl 设定系统对突发事件的响应时间 4 L5 o7 v% b( B u" Z1 |
% D' H5 e d" a5 W- e5 ^- T0 {
WL空气处理系统的控制功能
5 i: `# ?8 g! i( i/ c$ `ü 单点压力控制,控制系统在设定的范围之内 9 t7 q0 Y1 ~7 F1 Z, c
ü 可控制所有英格索兰空压机及其它品牌压缩机等 3 ?* v+ _2 u' e% p. @- E5 N
ü 控制八台空压机、八台冷干机
- `2 N5 B) X7 ]ü 主备机控制功能 ! c1 X4 V2 B3 r# z
ü 提供母管压力输入通道
5 j" d- g7 B1 I! Q, bü 最大限度节约能源 # s3 q2 D- R" B! f8 S5 `+ h P
? WL空气处理系统压力控制
+ {# G/ {$ `9 S s+ K- aWL空气处理系统随机包含了一个压力变送器,量程为0-200PSI,传感器必须安装在空气系统气流压力较稳定的位置。用户应认真选择压力传感控制点。传感点应不会受到气流限制,不会有过度的压力跌落,不会有空气用量过度产生的气流激烈变动。最好的办法是选择使用贮气罐。压力传感器最远可以安装在离WL装置100英尺的位置. & R d! i8 K/ r+ a
在WL-D-M01系统控制器的操作面板上,用户可以设定目标压力范围。WL空气处理系统使系统的压力控制在设定的范围之内。一旦WL空气处理系统检测到系统压力低于设定目标压力下限时,就会自动按照设定的空压机运行次序加载相应的空压机;在系统压力高于设定目标压力上限时,控制系统将自动按照设定的空压机运行次序卸载相应的空压机,空压机长时间卸载后将会自动停机,以节省能源消耗 4 f% H, J) l& R! D0 }0 N Y
? WL空气处理系统的空压机控制
6 D. l# w4 A1 F0 a/ C3 D5 WWL-D-M01系统控制器通过WL-D-S01的接口模块控制空压机,WL-D-M01系统控制器和WL-D-S01接口模块之间通过CAN现场总线连接。WL-D-S01接口模块接口通过传输“加载”、“卸载”和“本机”控制信号来控制空气压缩机。
" D7 Y# s8 l S用户预先在WL-D-M01系统控制器上为空压机设定运行次序,WL-D-M01系统控制器则将根据预先确定的顺序切换条件(时间或事件)进行运行顺序的切换,无需操作人员的干预。例如,顺序A为1-2-3-4; 顺序B为2-3-4-1,则当系统压力低于设定目标压力下限时,若当前顺序为A,系统将按照1,2,3,4的顺序依次加载对应的空压机;当系统压力高于设定上限时,将按相反的次序4,3,2, 1卸载或停止对应的空压机,从而系统的压力将控制在设定的范围之内。如果顺序为B,则系统将按照2,3,4, 1的顺序加载对压机和按相反的次序卸载空压机。
; F; A+ c; M8 Z7 z次序切换(相当于主备机倒机)在设定的切换时间到达时自动进行切换,或者人为进行强制切换,从而使每台机运行时间趋与均衡。 : l5 K' s- B5 {8 A( }1 c: M
? WL空气处理系统的冷干机控制
* E. @2 k E0 ~) VWL空气处理系统控制冷干机、电动阀设备时,冷干机必须具备远程起停,运行状态,故障状态信号, 电动阀必须具备远程开\停,阀门状态,故障状态信号
0 R/ \/ ?) y5 O' x5 z, kWL-D-M01系统控制器通过WL-D-S02扩展模块控制冷干机、电动阀,WL-D-M01系统控制器和WL-D-S02扩展模块之间通过CAN现场总线连接。WL-D-S02扩展模块保证冷干机、电动阀处于联动状态。 0 B! `! u" e0 E* g1 r1 @2 A
WL空气处理系统控制冷干机有两种控制策略。第一,冷干机分配到与某台空压机联动运行。第二,冷干机可设定固定的运行数量,设定一个主备机顺序。如:共有4台冷干机,配置为运行2台,主备机顺序为1-2-3-4,则1,2运行,3,4备用,在1或2出现故障时,3将自动起动。若1,2,3中出现两台故障,则4将自动起动。主备机切换靠人工设定,不进行自动切换。 ' q2 K2 [% T' W
在空压机启动运行前,WL空气处理系统会先启动冷干机(按照用户编好的顺序启动冷干机),然后再启动空压机。
- E8 N; \7 L5 X1 I? WL空气处理系统故障处理
) L: [. n; j: P6 R: {/ y, E1. WL空气处理系统掉电不影响空压机的运行状态,即所有的空压机将保持当前的状态,同时回到本地控制。 8 v8 `6 n* f5 t' V# ]) `& d3 V
2. WL空气处理系统一检测到空压机或者冷干机的故障跳机,将自动检索当前的运行次序,起用最临近的备用空压机。 ! U: j1 r b6 Q+ I6 K$ z
装箱部件 ) X* y8 B# F# ^, {1 R' a* R9 Z" M
包括以下部件:
]# `9 U2 e j% y8 @· 安装在NEMA12铝合金壳体中的WL-D-M01系统控制器。 , @& j' N: M( P9 Q
; b0 m; F: s' }+ W+ W4 k8 Z
· 压缩机接口模块WL-D-S01(每台压缩机一个) $ y3 f/ {1 W1 l1 P+ J" \
2 B% A1 V3 P; o2 w1 G, q· 冷干机扩展模块WL-D-S02(每台冷干机一个)
6 D* q; w H( c# E: _& d
- G0 x6 `! D/ n. e$ k· 压力传感器。 安装和操作手册。 |