% f! ^8 s/ O9 B) U
WL空气处理系统简介 ( G% |1 ~4 L$ B* X
8 j( g( y0 Q6 P- JWL空气处理系统由WL-D-M01系统控制器、WL-D-S01接口模块和WL-D-S02扩展模块组成. , \9 O9 Y6 R( r8 _
WL空气处理系统可以实现以下功能
6 J" j" q ^& Q& J+ I? 空压机的联锁控制、顺序控制、主备机轮序切换控制 5 O. e9 S7 V u7 d- _* d8 ^
? 冷干机的联锁控制、顺序控制 . w$ g4 a6 ]; o) {# ]( r
? 空压机与冷干机之间的联锁控制 2 i v; F2 g% u" p, m$ X& m: G, p" w
? 冷干机与电动阀之间的联动控制
]6 b8 P6 m5 l+ K1 f6 [3 ~4 j用户可设定下列参数:
2 v6 g: g1 P( Z* |! {/ l& d0 jl 工作压力上限设定点 . N K) F ?2 D: y$ h
l 工作压力下限设定点
" s9 j; q& }4 ?8 _* Y" ^" s1 `l 压缩机顺序设定、冷干机顺序设定
4 l5 B1 k9 W- I" R* m- [l 顺序变化间隔时间- 变更顺序的间隔时间
. t7 r. w+ [2 y5 h8 `l 起动延迟时间-防止多台压缩机同时启动的计时器
`/ K5 _; o: D: i5 e3 ql 设定系统对突发事件的响应时间 - `/ U' D6 i Q3 O% i+ u
H* H# h8 P$ G0 u+ i0 z: H- t
WL空气处理系统的控制功能
9 `& F M% a% Uü 单点压力控制,控制系统在设定的范围之内 3 w. S" c* e% w+ ~; v5 G( q
ü 可控制所有英格索兰空压机及其它品牌压缩机等 , O3 m3 H/ @% J$ K0 K
ü 控制八台空压机、八台冷干机 5 x9 X! |; e6 T8 S, \. M' Q& h5 O* A7 `% G
ü 主备机控制功能 0 x1 Q) g! k% x" G* l
ü 提供母管压力输入通道 & O7 j2 e; ^0 m
ü 最大限度节约能源
) i5 ?, H% @; w5 c( [? WL空气处理系统压力控制
$ T- Z: G6 W+ {7 Y) E& ], QWL空气处理系统随机包含了一个压力变送器,量程为0-200PSI,传感器必须安装在空气系统气流压力较稳定的位置。用户应认真选择压力传感控制点。传感点应不会受到气流限制,不会有过度的压力跌落,不会有空气用量过度产生的气流激烈变动。最好的办法是选择使用贮气罐。压力传感器最远可以安装在离WL装置100英尺的位置.
* k% W; P9 i) G( p5 X J5 t' {在WL-D-M01系统控制器的操作面板上,用户可以设定目标压力范围。WL空气处理系统使系统的压力控制在设定的范围之内。一旦WL空气处理系统检测到系统压力低于设定目标压力下限时,就会自动按照设定的空压机运行次序加载相应的空压机;在系统压力高于设定目标压力上限时,控制系统将自动按照设定的空压机运行次序卸载相应的空压机,空压机长时间卸载后将会自动停机,以节省能源消耗 6 k2 ^$ K) Z5 u6 x) }) ^
? WL空气处理系统的空压机控制
# m! j& t7 ]. J) ]; OWL-D-M01系统控制器通过WL-D-S01的接口模块控制空压机,WL-D-M01系统控制器和WL-D-S01接口模块之间通过CAN现场总线连接。WL-D-S01接口模块接口通过传输“加载”、“卸载”和“本机”控制信号来控制空气压缩机。
+ N; T1 `$ i" V# s3 L/ R& k用户预先在WL-D-M01系统控制器上为空压机设定运行次序,WL-D-M01系统控制器则将根据预先确定的顺序切换条件(时间或事件)进行运行顺序的切换,无需操作人员的干预。例如,顺序A为1-2-3-4; 顺序B为2-3-4-1,则当系统压力低于设定目标压力下限时,若当前顺序为A,系统将按照1,2,3,4的顺序依次加载对应的空压机;当系统压力高于设定上限时,将按相反的次序4,3,2, 1卸载或停止对应的空压机,从而系统的压力将控制在设定的范围之内。如果顺序为B,则系统将按照2,3,4, 1的顺序加载对压机和按相反的次序卸载空压机。 ! u' n$ b% _0 K9 `+ n& D
次序切换(相当于主备机倒机)在设定的切换时间到达时自动进行切换,或者人为进行强制切换,从而使每台机运行时间趋与均衡。 . C! J* `& t1 i, |4 j9 ]+ n
? WL空气处理系统的冷干机控制 ! P' w" @1 I" E! s4 L% z( c4 _
WL空气处理系统控制冷干机、电动阀设备时,冷干机必须具备远程起停,运行状态,故障状态信号, 电动阀必须具备远程开\停,阀门状态,故障状态信号 * w# F) W7 w7 u2 Y9 L9 }5 m# u& W
WL-D-M01系统控制器通过WL-D-S02扩展模块控制冷干机、电动阀,WL-D-M01系统控制器和WL-D-S02扩展模块之间通过CAN现场总线连接。WL-D-S02扩展模块保证冷干机、电动阀处于联动状态。 " \/ [4 }* A+ o
WL空气处理系统控制冷干机有两种控制策略。第一,冷干机分配到与某台空压机联动运行。第二,冷干机可设定固定的运行数量,设定一个主备机顺序。如:共有4台冷干机,配置为运行2台,主备机顺序为1-2-3-4,则1,2运行,3,4备用,在1或2出现故障时,3将自动起动。若1,2,3中出现两台故障,则4将自动起动。主备机切换靠人工设定,不进行自动切换。
+ I7 U" u6 @5 ?* k, E1 T, q5 F在空压机启动运行前,WL空气处理系统会先启动冷干机(按照用户编好的顺序启动冷干机),然后再启动空压机。
4 k7 |9 Y% r) w" n* C: T, [( o? WL空气处理系统故障处理 5 O% T9 e% Z1 l/ _. r* C$ ^9 l# @
1. WL空气处理系统掉电不影响空压机的运行状态,即所有的空压机将保持当前的状态,同时回到本地控制。
1 I+ `. g- i$ Y' z2. WL空气处理系统一检测到空压机或者冷干机的故障跳机,将自动检索当前的运行次序,起用最临近的备用空压机。 / m5 Y" q& c% V0 o" o O
装箱部件
9 R% ^# i& F% v1 h0 H$ L' u包括以下部件: + `. r6 C# e( S. e
· 安装在NEMA12铝合金壳体中的WL-D-M01系统控制器。
+ ?! _6 O" a! q
* V% q3 `, r% O9 f· 压缩机接口模块WL-D-S01(每台压缩机一个) . D z! g; Y' _ ?; h+ o
! Q% X R( G$ g
· 冷干机扩展模块WL-D-S02(每台冷干机一个) , H# l3 g1 t# |, d1 `& c
* t8 R; ]1 L- y/ h9 k
· 压力传感器。 安装和操作手册。 |