WL空气处理系统由WL-D-M01系统控制器、WL-D-S01接口模块和WL-D-S02扩展模块组成.
0 w1 Y) W% M. w6 V$ gWL空气处理系统可以实现以下功能 + `9 k1 g. E$ ?6 g1 y
? 空压机的联锁控制、顺序控制、主备机轮序切换控制 & o0 O" y3 C, J9 v5 V: I I
? 冷干机的联锁控制、顺序控制
8 H! ?8 _6 p6 [! I3 Z* i, M; ^? 空压机与冷干机之间的联锁控制
, t- G$ z o$ L? 冷干机与电动阀之间的联动控制
4 P& q! E8 k t. ^: k3 F' U用户可设定下列参数:
3 f& r" m. F2 g! [( Jl 工作压力上限设定点 2 T: ]3 g) S f' ^) F6 x( O
l 工作压力下限设定点
8 o# f4 C. v! t: _4 j7 E6 {, wl 压缩机顺序设定、冷干机顺序设定
`; X: u3 k1 f2 i- y3 Ul 顺序变化间隔时间- 变更顺序的间隔时间 8 N9 ~6 R0 }; X# s4 F% \2 e* o
l 起动延迟时间-防止多台压缩机同时启动的计时器 - M) n, {: `: @* ]6 r
l 设定系统对突发事件的响应时间 : c9 M. H9 Q/ j) P0 \4 A8 J
! D! n& m F7 m" ]WL空气处理系统的控制功能 6 K& v2 R% ]' ] J4 c7 @2 d
ü 单点压力控制,控制系统在设定的范围之内
7 r$ G1 G6 k, T0 bü 可控制所有英格索兰空压机及其它品牌压缩机等
# g9 z* D( Q& [" Y8 v4 yü 控制八台空压机、八台冷干机 - }) u# R( j, [& r% R* L) o& F- a
ü 主备机控制功能 & H+ h$ o5 k2 f- X8 S
ü 提供母管压力输入通道
* G! t% P& G. L8 a! Hü 最大限度节约能源 / j$ @0 x. m$ p5 X- g0 {
? WL空气处理系统压力控制 : m5 U' e' x2 P1 c% w# F
WL空气处理系统随机包含了一个压力变送器,量程为0-200PSI,传感器必须安装在空气系统气流压力较稳定的位置。用户应认真选择压力传感控制点。传感点应不会受到气流限制,不会有过度的压力跌落,不会有空气用量过度产生的气流激烈变动。最好的办法是选择使用贮气罐。压力传感器最远可以安装在离WL装置100英尺的位置. . c/ P! @2 E- H @2 e
在WL-D-M01系统控制器的操作面板上,用户可以设定目标压力范围。WL空气处理系统使系统的压力控制在设定的范围之内。一旦WL空气处理系统检测到系统压力低于设定目标压力下限时,就会自动按照设定的空压机运行次序加载相应的空压机;在系统压力高于设定目标压力上限时,控制系统将自动按照设定的空压机运行次序卸载相应的空压机,空压机长时间卸载后将会自动停机,以节省能源消耗 4 r' {# q. |( T- L" ]3 Q: S; g
? WL空气处理系统的空压机控制 / E( w4 Q# N0 v1 E
WL-D-M01系统控制器通过WL-D-S01的接口模块控制空压机,WL-D-M01系统控制器和WL-D-S01接口模块之间通过CAN现场总线连接。WL-D-S01接口模块接口通过传输“加载”、“卸载”和“本机”控制信号来控制空气压缩机。 @6 p' t9 F4 [2 |* J" v0 X5 O& I" F
用户预先在WL-D-M01系统控制器上为空压机设定运行次序,WL-D-M01系统控制器则将根据预先确定的顺序切换条件(时间或事件)进行运行顺序的切换,无需操作人员的干预。例如,顺序A为1-2-3-4; 顺序B为2-3-4-1,则当系统压力低于设定目标压力下限时,若当前顺序为A,系统将按照1,2,3,4的顺序依次加载对应的空压机;当系统压力高于设定上限时,将按相反的次序4,3,2, 1卸载或停止对应的空压机,从而系统的压力将控制在设定的范围之内。如果顺序为B,则系统将按照2,3,4, 1的顺序加载对压机和按相反的次序卸载空压机。
- U( D. k, ~! {! H! u9 \! S. Y3 \! _0 A次序切换(相当于主备机倒机)在设定的切换时间到达时自动进行切换,或者人为进行强制切换,从而使每台机运行时间趋与均衡。
. u8 v9 a1 s* S? WL空气处理系统的冷干机控制 1 e) v% {( \! \0 F7 w
WL空气处理系统控制冷干机、电动阀设备时,冷干机必须具备远程起停,运行状态,故障状态信号, 电动阀必须具备远程开\停,阀门状态,故障状态信号 , e& T( h- o2 y, k8 `+ ]$ n
WL-D-M01系统控制器通过WL-D-S02扩展模块控制冷干机、电动阀,WL-D-M01系统控制器和WL-D-S02扩展模块之间通过CAN现场总线连接。WL-D-S02扩展模块保证冷干机、电动阀处于联动状态。 1 d" y% c! d/ f" ^$ Q+ q9 M
WL空气处理系统控制冷干机有两种控制策略。第一,冷干机分配到与某台空压机联动运行。第二,冷干机可设定固定的运行数量,设定一个主备机顺序。如:共有4台冷干机,配置为运行2台,主备机顺序为1-2-3-4,则1,2运行,3,4备用,在1或2出现故障时,3将自动起动。若1,2,3中出现两台故障,则4将自动起动。主备机切换靠人工设定,不进行自动切换。
* E8 z1 O! N& }: O4 i在空压机启动运行前,WL空气处理系统会先启动冷干机(按照用户编好的顺序启动冷干机),然后再启动空压机。
1 G! F- B* ~4 ]? WL空气处理系统故障处理
: n9 f1 Y7 e3 m: N: q1. WL空气处理系统掉电不影响空压机的运行状态,即所有的空压机将保持当前的状态,同时回到本地控制。
$ ]& z& e4 w# l: W1 Q; _2. WL空气处理系统一检测到空压机或者冷干机的故障跳机,将自动检索当前的运行次序,起用最临近的备用空压机。 * b7 E o3 K- Q* T- d' f