WL空气处理系统简介
6 H9 q& _/ Q; O. ^& M* T4 \
& F/ A6 |# H( T6 R+ i+ wWL空气处理系统由WL-D-M01系统控制器、WL-D-S01接口模块和WL-D-S02扩展模块组成. " e& B: X& X8 o+ a7 ^3 b+ h
WL空气处理系统可以实现以下功能 & c* S: U; J8 Q5 I$ }1 ~
? 空压机的联锁控制、顺序控制、主备机轮序切换控制 |! j0 b" q! c+ n5 {8 J
? 冷干机的联锁控制、顺序控制 : D" Z; H$ c- X6 y! S/ W' n
? 空压机与冷干机之间的联锁控制
. s; J* k( W' L P0 H7 `/ e( F? 冷干机与电动阀之间的联动控制
) }. G2 r: G- K用户可设定下列参数:
3 i! Y/ v, Q$ f$ D& S, ~1 |6 b6 \9 j, {l 工作压力上限设定点 8 P$ E( {; W- P5 d, S
l 工作压力下限设定点
9 V9 }! p% ]( N& s+ j9 `4 H8 ]" kl 压缩机顺序设定、冷干机顺序设定 W9 t4 |& h8 D) w7 V- @8 T
l 顺序变化间隔时间- 变更顺序的间隔时间 ' N1 q5 {; F: }# ~ K- j3 F
l 起动延迟时间-防止多台压缩机同时启动的计时器
' r& L; w1 m4 [l 设定系统对突发事件的响应时间 ! _3 h- y4 |9 }9 U+ L( C5 U. H
9 c% e1 B9 W, p/ y- L
WL空气处理系统的控制功能 ' [# m0 f1 m) ?+ o) y0 \4 B
ü 单点压力控制,控制系统在设定的范围之内 8 S& s# e4 _* T0 n8 C t4 n" ]
ü 可控制所有英格索兰空压机及其它品牌压缩机等 5 c5 S5 z6 A; j' m6 O) N
ü 控制八台空压机、八台冷干机
3 ]) X9 O, S, i7 Rü 主备机控制功能
: _5 ]0 Z7 e, w3 X# b+ wü 提供母管压力输入通道
% M/ I2 [* Q6 i) gü 最大限度节约能源
9 `% [* O& j# c? WL空气处理系统压力控制
) o& t9 Z7 }$ ~# E3 ^, k2 mWL空气处理系统随机包含了一个压力变送器,量程为0-200PSI,传感器必须安装在空气系统气流压力较稳定的位置。用户应认真选择压力传感控制点。传感点应不会受到气流限制,不会有过度的压力跌落,不会有空气用量过度产生的气流激烈变动。最好的办法是选择使用贮气罐。压力传感器最远可以安装在离WL装置100英尺的位置.
. g% @$ n3 j9 D# H. i3 x在WL-D-M01系统控制器的操作面板上,用户可以设定目标压力范围。WL空气处理系统使系统的压力控制在设定的范围之内。一旦WL空气处理系统检测到系统压力低于设定目标压力下限时,就会自动按照设定的空压机运行次序加载相应的空压机;在系统压力高于设定目标压力上限时,控制系统将自动按照设定的空压机运行次序卸载相应的空压机,空压机长时间卸载后将会自动停机,以节省能源消耗 ' J- X- B; {$ l
? WL空气处理系统的空压机控制
6 `# i6 Q; B; k0 i! ^WL-D-M01系统控制器通过WL-D-S01的接口模块控制空压机,WL-D-M01系统控制器和WL-D-S01接口模块之间通过CAN现场总线连接。WL-D-S01接口模块接口通过传输“加载”、“卸载”和“本机”控制信号来控制空气压缩机。
5 U' Y3 s) z6 m, f用户预先在WL-D-M01系统控制器上为空压机设定运行次序,WL-D-M01系统控制器则将根据预先确定的顺序切换条件(时间或事件)进行运行顺序的切换,无需操作人员的干预。例如,顺序A为1-2-3-4; 顺序B为2-3-4-1,则当系统压力低于设定目标压力下限时,若当前顺序为A,系统将按照1,2,3,4的顺序依次加载对应的空压机;当系统压力高于设定上限时,将按相反的次序4,3,2, 1卸载或停止对应的空压机,从而系统的压力将控制在设定的范围之内。如果顺序为B,则系统将按照2,3,4, 1的顺序加载对压机和按相反的次序卸载空压机。 3 ~5 O D3 ]: T2 Q K
次序切换(相当于主备机倒机)在设定的切换时间到达时自动进行切换,或者人为进行强制切换,从而使每台机运行时间趋与均衡。
* O* f5 L% ]& A? WL空气处理系统的冷干机控制 2 D: {' f2 l& W9 A! h2 B
WL空气处理系统控制冷干机、电动阀设备时,冷干机必须具备远程起停,运行状态,故障状态信号, 电动阀必须具备远程开\停,阀门状态,故障状态信号 , X& L# [, y M' z
WL-D-M01系统控制器通过WL-D-S02扩展模块控制冷干机、电动阀,WL-D-M01系统控制器和WL-D-S02扩展模块之间通过CAN现场总线连接。WL-D-S02扩展模块保证冷干机、电动阀处于联动状态。
( C1 H# a" G! g) W$ i/ i5 B( xWL空气处理系统控制冷干机有两种控制策略。第一,冷干机分配到与某台空压机联动运行。第二,冷干机可设定固定的运行数量,设定一个主备机顺序。如:共有4台冷干机,配置为运行2台,主备机顺序为1-2-3-4,则1,2运行,3,4备用,在1或2出现故障时,3将自动起动。若1,2,3中出现两台故障,则4将自动起动。主备机切换靠人工设定,不进行自动切换。
/ U9 y3 z0 e& |6 m6 I! V$ o在空压机启动运行前,WL空气处理系统会先启动冷干机(按照用户编好的顺序启动冷干机),然后再启动空压机。 5 \3 t5 X- q9 G5 }, d$ N$ i
? WL空气处理系统故障处理
4 K1 k- V8 ?6 X# O! i7 i0 i1. WL空气处理系统掉电不影响空压机的运行状态,即所有的空压机将保持当前的状态,同时回到本地控制。 4 H& c1 {/ t, a1 l
2. WL空气处理系统一检测到空压机或者冷干机的故障跳机,将自动检索当前的运行次序,起用最临近的备用空压机。 ) w% H( }' [* s* O0 i3 S
装箱部件 5 {% e. \4 b# H; e+ I: z
包括以下部件: , { H" J \$ Q
· 安装在NEMA12铝合金壳体中的WL-D-M01系统控制器。 8 c: M" I9 }. D; D$ Y* f
1 ^6 f6 {7 b5 W5 f
· 压缩机接口模块WL-D-S01(每台压缩机一个) - u. M, e9 a+ ~0 @. }+ F% \. f
# Q2 q2 w+ @$ a% y
· 冷干机扩展模块WL-D-S02(每台冷干机一个) - M/ v; G$ C# D, u. s
+ _% m& e0 M3 H1 M" C· 压力传感器。 安装和操作手册。 |