[讨论]冷库压缩机的结霜问题!

[复制链接]

8

主题

0

好友

216

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
50 点
积分
216
帖子
16
跳转到指定楼层
1
发表于 2003-12-3 13:32 |只看该作者 |倒序浏览
现有一例:一套冷库系统,它的蒸发器坏了,就换了一个稍大点的,结果压缩机结霜很严重。于是就考虑调整热力膨胀阀开度,流量调大点,不起效果;于是就考虑换热力膨胀阀,换了一个大点的,还是没用。: c# f9 c2 B. w G 请各位大虾帮忙诊断!哪怕是一点建议也行,本人非常感谢!
很想交业内朋友!
回复

使用道具 举报

992

主题

0

好友

87万

积分

管理员

总坛主

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

威望
168 点
经验
12708 点
积分
877030
帖子
3978
2
发表于 2003-12-3 13:40 |只看该作者
流量调小才对吧。
回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

216

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
50 点
积分
216
帖子
16
3
发表于 2003-12-3 13:50 |只看该作者
哦,对了。是调小点。增加它的过热度吧# e# X, z- p. N- Z0 {. w9 Z
那还有别的方法吗
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

937

积分

高中生

Rank: 4

威望
15 点
经验
211 点
积分
937
帖子
67
4
发表于 2003-12-9 02:26 |只看该作者
压缩机结霜比较危险,容易造成容积式压缩机的液击,也可能造成油分离效果差,除了将膨胀阀调小外,还可以认为关小压缩机进气阀或关小冷凝器出口阀.
1 Y& }' `* c: C5 ^# [, {/ ^8 f0 A+ @机体结霜无非是进入压缩机的冷量多了.
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

804

积分

高中生

超级打工

Rank: 4

威望
0 点
经验
196 点
积分
804
帖子
88
5
发表于 2003-12-14 17:34 |只看该作者
走错方向啦!
回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

216

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
50 点
积分
216
帖子
16
6
发表于 2003-12-15 13:24 |只看该作者

下面引用由杨头在 2003/12/14 17:34:08 发表的内容: $ x' T& A2 M# F9 P9 c4 w走错方向啦!
$ s0 O. h5 |8 r) z4 z3 d( s& z% E 老兄,怎么说,有高见你就指点一下嘛!谢谢
很想交业内朋友!
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

804

积分

高中生

超级打工

Rank: 4

威望
0 点
经验
196 点
积分
804
帖子
88
7
发表于 2004-1-2 13:37 |只看该作者
制冷剂充注量多少?7 ]7 y6 f: B# g3 o0 J1 x& p
注意过吗
! U/ {) }$ v2 o, w9 J4 B$ N2 C* F7 B蒸发器加大后,过热度增加才对。8 g% Q- B% `6 |- ~1 f! A  l- U/ E
蒸发器结霜造成蒸发温度降低也会引起回气带液,压缩机结霜。8 L2 o9 T. Z* d& H9 ~
我都碰到过油分离器回油管结霜。。。
希望与诸位大虾多多交流!!!yangdongfu@126.com
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

26

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
14 点
积分
26
帖子
2
8
发表于 2004-1-11 15:44 |只看该作者
是不是充注量要相应加大啊??2 B4 V* u0 @" M& l

' E- S+ y" |0 K$ q. b! c* `, C希望各位大虾多指教,谢谢。
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

804

积分

高中生

超级打工

Rank: 4

威望
0 点
经验
196 点
积分
804
帖子
88
9
发表于 2004-1-12 13:56 |只看该作者
你成心把我们气死是不是!
回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

2851

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
20 点
经验
706 点
积分
2851
帖子
237
10
发表于 2004-2-12 01:09 |只看该作者
杨头说的对,蒸发器加大后,过热度增加才对,你的感温包安装正确吗?将感温包安装在回气管下部,再包好绝热试试。
老实人说老实话
回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

235

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
57 点
积分
235
帖子
14
11
发表于 2004-3-6 23:08 |只看该作者
再说清楚点好吗?我也遇见过就样的问题,不知道怎样解决
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

2486

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
36 点
经验
540 点
积分
2486
帖子
240
12
发表于 2004-3-9 07:58 |只看该作者
造成压缩机结霜,一般有如下几种情况:
  d; J4 }3 R, U! M) U' R1、调节阀(膨胀阀)开启度过大;
9 y/ O' ^: W# Q+ t2、系统中循环液量过多;/ j0 d" H; l- B9 s
3、蒸发器的液面过高;! q& c+ [$ Z  I' S9 |5 E! C
4、蒸发器的安装位置较压缩机高出很多;! G8 X! e' R1 V! `
5、操作中压缩机的吸气阀或能量调节阀(进气阀)开启过快。
荣昌制冷
回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

432

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
123 点
积分
432
帖子
16
13
发表于 2005-2-19 14:49 |只看该作者
你第一次压缩机结霜时,是供入蒸发器的制冷剂过多,第二次你反而把调节阀开得到更大了,不倒霜才怪呢?第三次你又换了一个更大的节流阀..........试想这个结果?个人遇见,仅供参考.[em06]