- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 50 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-9-20
- 注册时间
- 2003-7-19
- 帖子
- 16
- 精华
- 0
- 积分
- 216
- 阅读权限
- 20
- UID
- 1417

- 威望
- 0 点
- 经验
- 50 点
- 积分
- 216
- 帖子
- 16
|
现有一例:一套冷库系统,它的蒸发器坏了,就换了一个稍大点的,结果压缩机结霜很严重。于是就考虑调整热力膨胀阀开度,流量调大点,不起效果;于是就考虑换热力膨胀阀,换了一个大点的,还是没用。7 ?/ `: B/ h- o9 `, ~8 ^
请各位大虾帮忙诊断!哪怕是一点建议也行,本人非常感谢!  |
|
|
很想交业内朋友!
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 50 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-9-20
- 注册时间
- 2003-7-19
- 帖子
- 16
- 精华
- 0
- 积分
- 216
- 阅读权限
- 20
- UID
- 1417

- 威望
- 0 点
- 经验
- 50 点
- 积分
- 216
- 帖子
- 16
|
哦,对了。是调小点。增加它的过热度吧
+ r K& k! Y+ F7 s! |那还有别的方法吗 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 211 点
- 威望
- 15 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2007-11-12
- 注册时间
- 2003-8-8
- 帖子
- 67
- 精华
- 0
- 积分
- 937
- 阅读权限
- 50
- UID
- 1625

- 威望
- 15 点
- 经验
- 211 点
- 积分
- 937
- 帖子
- 67
|
压缩机结霜比较危险,容易造成容积式压缩机的液击,也可能造成油分离效果差,除了将膨胀阀调小外,还可以认为关小压缩机进气阀或关小冷凝器出口阀.# L4 g3 U, Y; E% r& Q0 F( C; _
机体结霜无非是进入压缩机的冷量多了. |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 196 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2005-9-15
- 注册时间
- 2003-9-12
- 帖子
- 88
- 精华
- 0
- 积分
- 804
- 阅读权限
- 50
- UID
- 1809

- 威望
- 0 点
- 经验
- 196 点
- 积分
- 804
- 帖子
- 88
|
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 50 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-9-20
- 注册时间
- 2003-7-19
- 帖子
- 16
- 精华
- 0
- 积分
- 216
- 阅读权限
- 20
- UID
- 1417

- 威望
- 0 点
- 经验
- 50 点
- 积分
- 216
- 帖子
- 16
|
| 下面引用由杨头在 2003/12/14 17:34:08 发表的内容:# ]0 t2 |. u" o8 g* |$ K. {
走错方向啦! |
| , s& a# V. d0 E' {) r, C
老兄,怎么说,有高见你就指点一下嘛!谢谢 |
|
|
很想交业内朋友!
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 196 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2005-9-15
- 注册时间
- 2003-9-12
- 帖子
- 88
- 精华
- 0
- 积分
- 804
- 阅读权限
- 50
- UID
- 1809

- 威望
- 0 点
- 经验
- 196 点
- 积分
- 804
- 帖子
- 88
|
制冷剂充注量多少?3 ?, `. \7 Y( w' x9 }( ~4 B
注意过吗5 f( [0 b) U T5 |% S& j* y! a
蒸发器加大后,过热度增加才对。7 ]' I+ r: a+ R
蒸发器结霜造成蒸发温度降低也会引起回气带液,压缩机结霜。
4 @( s& a+ d/ P( R我都碰到过油分离器回油管结霜。。。 |
|
|
希望与诸位大虾多多交流!!!yangdongfu@126.com
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 14 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2019-4-26
- 注册时间
- 2004-1-11
- 帖子
- 2
- 精华
- 0
- 积分
- 26
- 阅读权限
- 10
- UID
- 2370

- 威望
- 0 点
- 经验
- 14 点
- 积分
- 26
- 帖子
- 2
|
是不是充注量要相应加大啊??
4 y; ~4 f6 N( z1 _" @- L- v/ B, p7 ~
: p" @( I6 X: X8 Z% W- J希望各位大虾多指教,谢谢。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 196 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2005-9-15
- 注册时间
- 2003-9-12
- 帖子
- 88
- 精华
- 0
- 积分
- 804
- 阅读权限
- 50
- UID
- 1809

- 威望
- 0 点
- 经验
- 196 点
- 积分
- 804
- 帖子
- 88
|
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 706 点
- 威望
- 20 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2008-9-9
- 注册时间
- 2003-7-17
- 帖子
- 237
- 精华
- 3
- 积分
- 2851
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1394
 
- 威望
- 20 点
- 经验
- 706 点
- 积分
- 2851
- 帖子
- 237
|
|
杨头说的对,蒸发器加大后,过热度增加才对,你的感温包安装正确吗?将感温包安装在回气管下部,再包好绝热试试。 |
|
|
老实人说老实话
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 57 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2005-3-27
- 注册时间
- 2004-2-21
- 帖子
- 14
- 精华
- 0
- 积分
- 235
- 阅读权限
- 20
- UID
- 2492

- 威望
- 0 点
- 经验
- 57 点
- 积分
- 235
- 帖子
- 14
|
|
再说清楚点好吗?我也遇见过就样的问题,不知道怎样解决 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 540 点
- 威望
- 36 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2006-4-17
- 注册时间
- 2004-3-8
- 帖子
- 240
- 精华
- 1
- 积分
- 2486
- 阅读权限
- 100
- UID
- 2584
 
- 威望
- 36 点
- 经验
- 540 点
- 积分
- 2486
- 帖子
- 240
|
造成压缩机结霜,一般有如下几种情况:
& J9 \/ X! O" c2 e" L. }( p1、调节阀(膨胀阀)开启度过大;* R1 I% _0 ]2 q3 f, I8 V( V- ]
2、系统中循环液量过多;8 w" [ S* D V' n' D6 z# q
3、蒸发器的液面过高;
9 p( `1 z5 C- G# @, D4 h9 T: ~4、蒸发器的安装位置较压缩机高出很多;
6 D! Y8 D4 \; n3 ]6 a$ b$ v" J5、操作中压缩机的吸气阀或能量调节阀(进气阀)开启过快。 |
|
|
荣昌制冷
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 123 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2008-1-25
- 注册时间
- 2004-11-13
- 帖子
- 16
- 精华
- 0
- 积分
- 432
- 阅读权限
- 30
- UID
- 4227
 
- 威望
- 0 点
- 经验
- 123 点
- 积分
- 432
- 帖子
- 16
|
|
你第一次压缩机结霜时,是供入蒸发器的制冷剂过多,第二次你反而把调节阀开得到更大了,不倒霜才怪呢?第三次你又换了一个更大的节流阀..........试想这个结果?个人遇见,仅供参考.[em06] |
|
|
|
|
|
|
|
|
压缩机生态圈
|