空压机安装场所的选定是最被工作人员所疏忽,往往空压机购置后就随意找个地方,配管后随即使用,根本无事前的规划。殊不知如此草率的结果,却形成了日后空压机的故障,维修困难与空气品质不良等后果,所以适当的安装场所是正确使用空压机系统的先决条件。
% U% Z8 |. D, H- |(1)选择采光良好的宽阔场所,以利于操作、保养和维修时所需的空间和照明。5 }7 W3 {2 Q8 v5 C; Q
(2)选择空气湿度低、灰尘少,空气清新且通风好的场所,避免水雾、酸雾、油雾,多粉尘和多纤维的环境。! }  |. j3 S9 Y, v4 c
(3)按照GB50029-2003《压缩空气站设计规范》的要求,压缩空气站机器间的采暖温度不宜低于15℃,非工作时间机器间的温度不得低于5℃。  [6 X$ ~* N! z4 {8 C
(4)当空压机吸气口或机组冷却风吸风口设于室内时,其室内环境温度不应大于40℃。
2 @4 t/ t/ s. Z5 {1 B7 i8 D* o9 r(5)如果工厂环境较差,灰尘多,须加装前置过滤设备,以保证空压机系统零件的使用寿命。
! p* F3 E% r2 \" T$ a(6)当单台排气量等于或大于20m3/min,且总安装容量等于或大于60 m3/min的压缩空气站,宜设检修用起重设备,其起重能力应按空压机组最重部件确定。
- P; u8 Z) |3 M& d(7)预留通道和保养空间,按照GB50029-2003《压缩空气站设计规范》的要求,空压机组与墙之间的通道宽度按排气量大小为0.8~1.5m的距离。
! H% L. R0 R/ x2 p9 x+ @1 k% N2.压缩空气管路配管应注意的事项
0 j- R3 D8 P+ P(1)主管路配管时,管路须有1°~2°的倾斜度,以利于管路中冷凝水的排出,如图1、图2所示。
6 }9 e3 N  a( T8 k7 F7 U(2)配管管路的压力降不得超过空压机使用压力的5%,故配管时最好选用比设计值大的管路,其计算公式如下:/ U, f, y) N4 y/ D
管径计算d= mm= mm& }6 L2 N* v  |. f
其中Q-压缩空气在管道内流量m3/min6 R& h$ a9 h8 q4 j8 A, C  R
                         V-压缩空气在管道内的流速m/s& J4 P' P, V) S7 ~* F" |+ i
                            Q-空压机铭牌标量m3/min
% f. l( ~" z/ R- v% K; B                         p排绝-空压机排气绝压bar(等于空压机排气压力加1大气压)
  t- u* R& v, s  g2 m3 j* `(3) 支线管路必须从主管路的顶端接出,以避免主管路中的凝结水下流至工作机械中或者回流至空压机中。
4 [5 d, |; J: c7 o, ?3 Z5 r/ n(4) 管路不要任意缩小或放大,管路需使用渐缩管,如图2所示。若没有使用渐缩管,在接头处会有扰流产生,产生扰流则会导致大的压力降,同时对管路的寿命也有不利影响。
, ~$ L8 ~  U) M" L% m! z' J
. h5 m' h; c5 t* ^  y
  h# `" }7 ]4 x/ @(5) 空压机之后如果有储气罐及干燥机等净化缓冲设备,理想的配管顺序应是空压机+储气罐+干燥机。储气罐可将部分的冷凝水滤除,同时也有降低气体温度的功能。将较低温度且含水量较少的压缩空气再导入干燥机,则可减轻干燥机负荷。
* x- W* }" i. K( _: F* Z(6) 若空气使用量很大且时间很短,最好另加装一储气罐做为缓冲之用,这样可以减少空压机加泄载次数,对空压机使用寿命有很大的益处。# s9 _- f: C1 `# v/ o3 y2 D
(7) 管路中尽量减少使用弯头及各种阀类。
4 ^8 ]. D; V$ T: @9 H(8) 理想的配管是主管线环绕整个厂房,这样可以在任何位置均可以获得双方向的压缩空气。如在某支线用气量突然大增时,可以减少压降。除此之外,在环状主管线上应配置适当的阀组,以利于检修时切断之用。0 M+ f7 E1 n/ l
(9) 多台空压机空气输出管道并联联网时,空压机输出端无须加装止回阀。
& e: g4 w( O0 D3. 空压机的基础
4 l/ G' X% A7 ]6 B2 n/ b3 h2 \7 U空压机的基础应建立在硬质土壤上,在安装前将基础水平面抹平,以避免振动发生。如装在楼上,须做好防振措施,否则振动传至楼下或产生共振现象,极易对空压机与建筑物造成危害。一般螺杆空压机的振动速度值在11.2mm/s(皮带传动)和7.1 mm/s(联轴器传动)以下,可以不做特殊的基础,建议砌一个高约120mm,长宽略大于空压机底面积的平台地基,以利于排污。
2 s2 m' z/ ^' s( a: c( ?+ P% D) |4. 冷却系统
- V" G' I. U7 H, E$ j! T, X水冷式空压机冷却用水的水质标准,应符合GB50050《工业循环冷却水处理设计规范》的规定。当企业内部有软化水可以利用,且系统又经济合理时,系统内的循环水可采用软化水。主要是避免水中的钙、镁等离子在冷却器中因高温而起化学反应,最后在冷却器中结成水垢,从而影响冷却器的冷却效率。冷却水水压一般在0.15~0.4MPa之间,冷却水出口温度应保持在大于入口温度6℃~10℃之间。其冷却水进水管道应安装过滤网,且进出水管道需分别安装压力表、温度计和截止阀。
' ^& z9 N1 ^+ C# {风冷式空压机须注意其通风环境,不得将空压机置于高温机械的附近或通风不良的封闭空间内,以免导致排气高温而停机。若放置在一封闭空间中使用,须加装进、排风设备,进风口设在机房的下部,排风口设在机房的上部,以利于冷空气循环。一般而言,其进、排风风量须大于空压机散热排风量。
. f& T- e& O% r' _  E5. 电力系统
4 {7 m7 q6 B' t空压机配电时,须保证电源电压的正确性。3 `; ?, _% g% j0 d( A
依据所使用空压机的功率大小,选择正确的电源线线径,不得使用小的电源线,否则电源线会因负荷过高产生高温而烧毁。电源线须采用多股铜芯电缆,三相四线制其中一相为接地线。7 I9 K4 J- H9 ~' h: Z* Y' Q2 b6 |
空压机最好单独使用一套电力系统,尤其要避免与其他大的电力消耗系统并联使用,否则可能因过大的电压降或三相电流不平衡,而造成空压机主电机过载而停机,大功率空压机尤其须注意。且供电网络负荷应均匀,电压波动在±5%内,三相电压不平衡允许在±1%。配电柜至空压机的供电电缆中间不能有连接点。
. E/ ^7 P( C9 K# a5 f依据空压机的功率大小选择适当的空气开关,以维护电力系统与维修保养的安全。
+ z6 R1 |, R  I# u" F4 b8 y电力系统的接地线应确保架设,而且接地线不可直接接在压缩空气输送管或冷却水管上。
8 {4 I3 p' y+ x& s8 c9 [6.附录. y/ Y. C$ `1 g7 D
1kW相当于2安培额定电流,1平方毫米铜线可以通过4~6安培电流。9 U6 s9 F  ?( y  T3 A$ O" J/ E/ P
常用电线(橡皮铜线)规格(芯数×截面mm2+芯数×截面mm2)
8 R- M0 x5 _  u, p* C. b/ w3×10+1×6、3×16+1×10、3×25+1×10、3×35+1×10& E+ @/ H8 g8 F  x" E3 P
3×50+1×16、3×70+1×25、3×95+1×35/ \; ]  z1 N7 ?& H, j  I7 @* z. b
低压380V变压器支承容量是3倍的电机额定容量,高压6000V变压器支承容量是2倍的电机额定容量。2 Y# r6 p* C5 K

6 q% g! P3 C. A  O! f管道的经济流速:
+ z8 R: @$ K4 e- n( Q5 R       工业供水<0.8MPa                           1.5~3.5m/s
& d, D. E$ b! d2 n  t       压力回水                                  0.5~2m/s& s6 N7 _8 e2 i
       压缩空气     0.1~0.6MPa                10~20m/s
+ T0 W8 k! N; `5 _; r! Y4 ^                    0.6~1.0MPa                 10~15m/s
6 x, ~3 [4 s2 {( q8 B7 O! z8 S3 Z                    1.0~2.0MPa                  8~10m/s" s6 s6 y$ y5 \& s- K

& b; H0 ?! D& ^  S4 A
GB50050-95《工业循环冷却水处理设计规范》中的水质标准

9 v, ~- [% o- T3 {, `& A
项目

1 K% g% d) {( j, ]6 o4 k
单位

# b; H( N5 `1 Y. ?( R. L$ s
要求使用条件

- M, i: E9 |/ Y3 ~% t
允许值

. p  o+ g) W8 `5 N: V: g, X9 |2 K5 E
悬浮物
, m. B3 p" j( l( w) F6 o& z) @
mg/l
0 K4 d& m" m4 l1 S0 t
根据生产工艺要求确定
( ?. j% N8 A* N+ \9 m4 E( g+ \( ^
≤20
! m( \$ A3 N* m( w* \" B! P
换热设备为板式、翅片管式、螺旋板式

2 e3 y" f# M# ]* C
≤10

8 S& y! U, O+ U/ |0 j' u, R
PH值
9 l0 n- N5 ~3 n1 A
根据药剂配方确定
* f4 Y5 F/ b; h2 Q4 _
7.0~9.2

% B7 E7 }& N3 v
甲基橙碱度

& s5 y1 B9 z' G3 ~: g4 I
根据药剂配方及工况条件确定
9 w5 D) ]: g' E2 R0 b0 C: ~- z
≤500

+ u! F8 R- f6 q
Ca2+

- s( ~( @- U5 k- M6 @
根据药剂配方及工况条件确定

* r: w2 S% K# }1 ]# K' c' V
30~200

2 N' o# I- }# S( x
Fe2+

0 I+ `# A* X4 A7 z; N" d. a/ t* ~% g- v0 z8 C' T. P1 K
<0.5
8 f+ f" Q) t. n$ o& o  Z' I
Cl-

9 J0 G3 T7 \7 _8 q
碳钢换热设备

; P+ A' ?$ H3 d( {' _6 i2 T
≤1000
( p, y& M  ~& z, s, h: ]# b, D& e
不锈钢换热设备

* {0 ^9 ?, s. a6 k& D8 `/ s
≤300
+ @* }% B; @3 m" M
) q- n$ m2 Y' j; u5 K# X- ~  P' o( R
注:甲基橙碱度以CaCO3计
- W" B5 Y9 x* s/ m

% {+ S2 o7 C  Y; Z
專業供應螺杆主機和螺杆主機SKF/FAG/TIMKEN/NSK/NTN軸承。QQ:906739967。
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

648

积分

高中生

Rank: 4

威望
18 点
经验
144 点
积分
648
帖子
43
2
发表于 2009-7-3 19:21 |只看该作者
原来还有这么多的门道呀
回复

使用道具 举报

16

主题

0

好友

8123

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
34 点
经验
1937 点
积分
8123
帖子
770
3
发表于 2009-7-4 16:38 |只看该作者
顶楼主,谢谢了。辛苦。
回复

使用道具 举报

9

主题

0

好友

1046

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
50 点
经验
147 点
积分
1046
帖子
129
4
发表于 2009-7-4 20:32 |只看该作者
顶啊1 A1 A  w3 \0 ^) D3 V

( @) a- M+ s" ?5 G+ b多顶几下啊3 t0 P% c1 _4 N
新手多多学习啊啊
回复

使用道具 举报

19

主题

0

好友

946

积分

高中生

Rank: 4

威望
3 点
经验
351 点
积分
946
帖子
186
5
发表于 2009-7-5 22:36 |只看该作者
辛苦楼主了!谢谢楼主!!!
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

1011

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
11 点
经验
173 点
积分
1011
帖子
80
6
发表于 2009-7-11 21:49 |只看该作者
谢谢分享!!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-13 05:05 , Processed in 0.172932 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台