1. 安装场所的选定
+ `3 V7 _7 U3 t3 p) L空压机安装场所的选定是最被工作人员所疏忽,往往空压机购置后就随意找个地方,配管后随即使用,根本无事前的规划。殊不知如此草率的结果,却形成了日后空压机的故障,维修困难与空气品质不良等后果,所以适当的安装场所是正确使用空压机系统的先决条件。
+ e! v. t( ]+ {# J* F(1)选择采光良好的宽阔场所,以利于操作、保养和维修时所需的空间和照明。3 F4 T* b' l, i; r
(2)选择空气湿度低、灰尘少,空气清新且通风好的场所,避免水雾、酸雾、油雾,多粉尘和多纤维的环境。( T, ?2 Y4 u! s0 U2 h& e" X; H
(3)按照GB50029-2003《压缩空气站设计规范》的要求,压缩空气站机器间的采暖温度不宜低于15℃,非工作时间机器间的温度不得低于5℃。
+ x+ q9 Q/ C4 F5 t2 C(4)当空压机吸气口或机组冷却风吸风口设于室内时,其室内环境温度不应大于40℃。" E Y8 f( a( R
(5)如果工厂环境较差,灰尘多,须加装前置过滤设备,以保证空压机系统零件的使用寿命。
' f9 ?& @; E4 b$ |2 e(6)当单台排气量等于或大于20m3/min,且总安装容量等于或大于60 m3/min的压缩空气站,宜设检修用起重设备,其起重能力应按空压机组最重部件确定。
1 ^# m) F" Z6 C) Y( _$ A) i(7)预留通道和保养空间,按照GB50029-2003《压缩空气站设计规范》的要求,空压机组与墙之间的通道宽度按排气量大小为0.8~1.5m的距离。
$ R" ~1 T/ F+ q2 m2.压缩空气管路配管应注意的事项
3 F+ [; ^# F Z" w+ k2 N(1)主管路配管时,管路须有1°~2°的倾斜度,以利于管路中冷凝水的排出,如图1、图2所示。* k' k! j% \9 X% c/ i% O# R
(2)配管管路的压力降不得超过空压机使用压力的5%,故配管时最好选用比设计值大的管路,其计算公式如下:
& _ j) g% j1 }& A/ U! p7 @% A' v管径计算d= mm= mm7 E8 u- u n& b" g! i* U. p ^ F& Z9 I
其中Q压-压缩空气在管道内流量m3/min
! e3 Y4 r# E+ J7 C: ` V-压缩空气在管道内的流速m/s6 u% D2 m: s1 U6 `! M) j
Q自-空压机铭牌标量m3/min
) T9 _2 g# n, _, | p排绝-空压机排气绝压bar(等于空压机排气压力加1大气压)
* s0 t2 b- T4 q; f5 M2 z: O7 V(3) 支线管路必须从主管路的顶端接出,以避免主管路中的凝结水下流至工作机械中或者回流至空压机中。8 \0 V7 V' K9 t3 s3 `8 n
(4) 管路不要任意缩小或放大,管路需使用渐缩管,如图2所示。若没有使用渐缩管,在接头处会有扰流产生,产生扰流则会导致大的压力降,同时对管路的寿命也有不利影响。
3 v$ v7 K: p# ~0 u9 ]$ t0 S
5 I8 z2 J/ V5 _
, W$ i, L8 a6 H7 z% y(5) 空压机之后如果有储气罐及干燥机等净化缓冲设备,理想的配管顺序应是空压机+储气罐+干燥机。储气罐可将部分的冷凝水滤除,同时也有降低气体温度的功能。将较低温度且含水量较少的压缩空气再导入干燥机,则可减轻干燥机负荷。, n7 T- u( ]* U/ o
(6) 若空气使用量很大且时间很短,最好另加装一储气罐做为缓冲之用,这样可以减少空压机加泄载次数,对空压机使用寿命有很大的益处。
3 Z, y1 n w$ M9 K: \# I(7) 管路中尽量减少使用弯头及各种阀类。
1 X. E& _4 v* e+ W: l(8) 理想的配管是主管线环绕整个厂房,这样可以在任何位置均可以获得双方向的压缩空气。如在某支线用气量突然大增时,可以减少压降。除此之外,在环状主管线上应配置适当的阀组,以利于检修时切断之用。
; m2 l* R. ^6 H. n$ d* s9 k(9) 多台空压机空气输出管道并联联网时,空压机输出端无须加装止回阀。
) l) w! u. i! O6 {# U( ]- I3. 空压机的基础
* h& g) o1 q8 r; j; Y9 S4 u" {9 J3 O空压机的基础应建立在硬质土壤上,在安装前将基础水平面抹平,以避免振动发生。如装在楼上,须做好防振措施,否则振动传至楼下或产生共振现象,极易对空压机与建筑物造成危害。一般螺杆空压机的振动速度值在11.2mm/s(皮带传动)和7.1 mm/s(联轴器传动)以下,可以不做特殊的基础,建议砌一个高约120mm,长宽略大于空压机底面积的平台地基,以利于排污。
% t5 l* P5 l" f, N7 Z h0 {( L4. 冷却系统
3 v' F0 U1 z) ~9 n8 \5 s/ [; b水冷式空压机冷却用水的水质标准,应符合GB50050《工业循环冷却水处理设计规范》的规定。当企业内部有软化水可以利用,且系统又经济合理时,系统内的循环水可采用软化水。主要是避免水中的钙、镁等离子在冷却器中因高温而起化学反应,最后在冷却器中结成水垢,从而影响冷却器的冷却效率。冷却水水压一般在0.15~0.4MPa之间,冷却水出口温度应保持在大于入口温度6℃~10℃之间。其冷却水进水管道应安装过滤网,且进出水管道需分别安装压力表、温度计和截止阀。- N/ B# p+ s0 L- u) S
风冷式空压机须注意其通风环境,不得将空压机置于高温机械的附近或通风不良的封闭空间内,以免导致排气高温而停机。若放置在一封闭空间中使用,须加装进、排风设备,进风口设在机房的下部,排风口设在机房的上部,以利于冷空气循环。一般而言,其进、排风风量须大于空压机散热排风量。; Q1 j: U5 \+ I/ c! u
5. 电力系统
) w; A6 a- o% q) l: F- ^空压机配电时,须保证电源电压的正确性。' e7 `0 h5 \4 d! Z: p
依据所使用空压机的功率大小,选择正确的电源线线径,不得使用小的电源线,否则电源线会因负荷过高产生高温而烧毁。电源线须采用多股铜芯电缆,三相四线制其中一相为接地线。 e) W8 |1 F% V/ ]
空压机最好单独使用一套电力系统,尤其要避免与其他大的电力消耗系统并联使用,否则可能因过大的电压降或三相电流不平衡,而造成空压机主电机过载而停机,大功率空压机尤其须注意。且供电网络负荷应均匀,电压波动在±5%内,三相电压不平衡允许在±1%。配电柜至空压机的供电电缆中间不能有连接点。: k: C& \ z# B
依据空压机的功率大小选择适当的空气开关,以维护电力系统与维修保养的安全。
. f. C0 T4 U; y9 {* K电力系统的接地线应确保架设,而且接地线不可直接接在压缩空气输送管或冷却水管上。
$ z r+ Z* Q+ s9 [- L: |* t6.附录
% w* `. F% H) e1kW相当于2安培额定电流,1平方毫米铜线可以通过4~6安培电流。: o% C& |7 h. E: d5 z
常用电线(橡皮铜线)规格(芯数×截面mm2+芯数×截面mm2)
: S, L: o$ E' ]) u& J3×10+1×6、3×16+1×10、3×25+1×10、3×35+1×10
4 Y, @8 K( p# g# Q" `3×50+1×16、3×70+1×25、3×95+1×35
- M0 M/ X- L" Z; A) b" b7 q低压380V变压器支承容量是3倍的电机额定容量,高压6000V变压器支承容量是2倍的电机额定容量。
: Q9 r' v8 U. ~. @* F$ ]. A/ y* \7 Z. m& W1 d# Y P! ^" Z4 n
管道的经济流速:% Q( P" M, W" i8 X$ X4 X
工业供水<0.8MPa 1.5~3.5m/s8 H4 B+ |+ `9 M, S- z
压力回水 0.5~2m/s
3 d6 q3 o( \5 u- t1 J, ?- S4 x 压缩空气 0.1~0.6MPa 10~20m/s
( X" X: h# u; a4 C+ u* o 0.6~1.0MPa 10~15m/s
+ a+ @7 s% r; j8 p 1.0~2.0MPa 8~10m/s! U9 j! `8 n8 O2 B% h6 U1 @
' X1 l' Q# ]2 D
GB50050-95《工业循环冷却水处理设计规范》中的水质标准
8 L& R' D' s3 W6 H, r( ?项目
3 d- {& B0 ^' C- D( V单位
1 ^$ }) l) _' a T5 a要求使用条件
; x% r( I A" T& k; V, P允许值
# J/ A. D/ Q. y1 k悬浮物
7 _7 z# x8 k# O6 H4 ^, f5 z1 smg/l
# [+ i6 X! A3 w9 q根据生产工艺要求确定
+ ]; R: K# }* W! H) r≤20 # c) D5 E! ^$ X9 c, J7 ?, X
换热设备为板式、翅片管式、螺旋板式 2 i3 N$ C* @) ^" |
≤10 ( m$ B0 C- F) d) z8 m+ V% O
PH值 . p4 T8 a$ ~8 q# {- O, @# p# G( ]
根据药剂配方确定 f2 ~3 o+ Q5 Q/ d3 b( H; G
7.0~9.2 ) {) ]% \% M/ q
甲基橙碱度 * g/ Z7 u1 b8 W( X2 K1 J7 M6 o9 H4 w
根据药剂配方及工况条件确定
- G' s/ z% D5 g( n% }≤500 0 i6 F- H/ G8 A5 C J6 ]* _' v
Ca2+ 8 u" W, i" v6 [
根据药剂配方及工况条件确定
; D3 S6 ^8 H; G a& k9 I: b30~200
! j0 g1 l: o- N; |Fe2+
# R: m5 ?# O2 H/ p3 z( X) P1 G: o5 h& `) L: W
<0.5
7 M2 a0 k f- Q1 B/ x% F1 Y0 F& y0 `Cl-
. B) e4 K5 G0 m& d' h$ i: E) ^4 N碳钢换热设备 " z! o2 s% S8 `6 L
≤1000 2 V: Y' g. O. W1 H; z6 d( H# ?
不锈钢换热设备
/ R4 H) @1 m( ?& m% g# x≤300 4 V/ I4 c! M$ M, i" Z1 y( x/ j
, y) T4 b; `& u" ^$ I& p/ ?
注:甲基橙碱度以CaCO3计