1. 安装场所的选定
& A; o7 R. u9 p, @1 g" b空压机安装场所的选定是最被工作人员所疏忽,往往空压机购置后就随意找个地方,配管后随即使用,根本无事前的规划。殊不知如此草率的结果,却形成了日后空压机的故障,维修困难与空气品质不良等后果,所以适当的安装场所是正确使用空压机系统的先决条件。6 a" _( o5 C" t
(1)选择采光良好的宽阔场所,以利于操作、保养和维修时所需的空间和照明。
7 l- r( O' n; S* T5 ]7 Y' i z& B(2)选择空气湿度低、灰尘少,空气清新且通风好的场所,避免水雾、酸雾、油雾,多粉尘和多纤维的环境。
$ G4 L6 f' c' H(3)按照GB50029-2003《压缩空气站设计规范》的要求,压缩空气站机器间的采暖温度不宜低于15℃,非工作时间机器间的温度不得低于5℃。, ]( b" @/ s" O+ |" b
(4)当空压机吸气口或机组冷却风吸风口设于室内时,其室内环境温度不应大于40℃。
0 o# Z* Q7 g" |" K1 r9 N+ {3 Y; h(5)如果工厂环境较差,灰尘多,须加装前置过滤设备,以保证空压机系统零件的使用寿命。& W, G6 ]6 W" ^/ a& M# E
(6)当单台排气量等于或大于20m3/min,且总安装容量等于或大于60 m3/min的压缩空气站,宜设检修用起重设备,其起重能力应按空压机组最重部件确定。6 [4 l4 O/ J$ J v; F! m
(7)预留通道和保养空间,按照GB50029-2003《压缩空气站设计规范》的要求,空压机组与墙之间的通道宽度按排气量大小为0.8~1.5m的距离。
) K- R* ]) J- A5 e2 E2.压缩空气管路配管应注意的事项
8 T9 _5 _0 z9 u6 U(1)主管路配管时,管路须有1°~2°的倾斜度,以利于管路中冷凝水的排出,如图1、图2所示。* |' [) `* x' A! s" g' K) H
(2)配管管路的压力降不得超过空压机使用压力的5%,故配管时最好选用比设计值大的管路,其计算公式如下:% {7 y ]/ W' @8 ?# d1 w+ y
管径计算d= mm= mm
1 D, V( f8 p8 J4 t: z& |其中Q压-压缩空气在管道内流量m3/min1 X- z: W# _% u3 t' G, o
V-压缩空气在管道内的流速m/s
+ J, A7 r. L4 u' }. Y& l Q自-空压机铭牌标量m3/min
: { |7 |; I; q" H p排绝-空压机排气绝压bar(等于空压机排气压力加1大气压)% u# N/ _4 |: `
(3) 支线管路必须从主管路的顶端接出,以避免主管路中的凝结水下流至工作机械中或者回流至空压机中。 l* ?7 \! n0 `; g
(4) 管路不要任意缩小或放大,管路需使用渐缩管,如图2所示。若没有使用渐缩管,在接头处会有扰流产生,产生扰流则会导致大的压力降,同时对管路的寿命也有不利影响。) C$ c6 z- I& [' ?- A
- [ Z8 ~ I* v' a

/ _( k1 p- k; @% E9 {$ T ?(5) 空压机之后如果有储气罐及干燥机等净化缓冲设备,理想的配管顺序应是空压机+储气罐+干燥机。储气罐可将部分的冷凝水滤除,同时也有降低气体温度的功能。将较低温度且含水量较少的压缩空气再导入干燥机,则可减轻干燥机负荷。5 V4 E2 J. a# n/ m
(6) 若空气使用量很大且时间很短,最好另加装一储气罐做为缓冲之用,这样可以减少空压机加泄载次数,对空压机使用寿命有很大的益处。% c$ b1 d9 H1 m# N! b
(7) 管路中尽量减少使用弯头及各种阀类。# L6 `6 j5 R3 e! ?) A
(8) 理想的配管是主管线环绕整个厂房,这样可以在任何位置均可以获得双方向的压缩空气。如在某支线用气量突然大增时,可以减少压降。除此之外,在环状主管线上应配置适当的阀组,以利于检修时切断之用。
, z; P$ [- L3 X(9) 多台空压机空气输出管道并联联网时,空压机输出端无须加装止回阀。
" V% I- N( D; h$ I' J- u9 k3. 空压机的基础3 i6 L: c6 U2 v( ] r; s4 _
空压机的基础应建立在硬质土壤上,在安装前将基础水平面抹平,以避免振动发生。如装在楼上,须做好防振措施,否则振动传至楼下或产生共振现象,极易对空压机与建筑物造成危害。一般螺杆空压机的振动速度值在11.2mm/s(皮带传动)和7.1 mm/s(联轴器传动)以下,可以不做特殊的基础,建议砌一个高约120mm,长宽略大于空压机底面积的平台地基,以利于排污。
2 E6 h, X! I5 Q! O4. 冷却系统7 }/ i6 `( v+ ?
水冷式空压机冷却用水的水质标准,应符合GB50050《工业循环冷却水处理设计规范》的规定。当企业内部有软化水可以利用,且系统又经济合理时,系统内的循环水可采用软化水。主要是避免水中的钙、镁等离子在冷却器中因高温而起化学反应,最后在冷却器中结成水垢,从而影响冷却器的冷却效率。冷却水水压一般在0.15~0.4MPa之间,冷却水出口温度应保持在大于入口温度6℃~10℃之间。其冷却水进水管道应安装过滤网,且进出水管道需分别安装压力表、温度计和截止阀。
/ | H9 @ z6 J7 p! `" O- G风冷式空压机须注意其通风环境,不得将空压机置于高温机械的附近或通风不良的封闭空间内,以免导致排气高温而停机。若放置在一封闭空间中使用,须加装进、排风设备,进风口设在机房的下部,排风口设在机房的上部,以利于冷空气循环。一般而言,其进、排风风量须大于空压机散热排风量。& P1 ?' f; f6 v) M9 `1 o. v
5. 电力系统
! T) M- d9 v- w8 E空压机配电时,须保证电源电压的正确性。
8 u$ Y% Q. ]9 d8 }* W5 g依据所使用空压机的功率大小,选择正确的电源线线径,不得使用小的电源线,否则电源线会因负荷过高产生高温而烧毁。电源线须采用多股铜芯电缆,三相四线制其中一相为接地线。
. l2 |2 ^* i. e2 Z. L空压机最好单独使用一套电力系统,尤其要避免与其他大的电力消耗系统并联使用,否则可能因过大的电压降或三相电流不平衡,而造成空压机主电机过载而停机,大功率空压机尤其须注意。且供电网络负荷应均匀,电压波动在±5%内,三相电压不平衡允许在±1%。配电柜至空压机的供电电缆中间不能有连接点。
, D$ n' ~( C, X& w9 j9 `依据空压机的功率大小选择适当的空气开关,以维护电力系统与维修保养的安全。
8 c- \. s! j( z4 I V9 P" V电力系统的接地线应确保架设,而且接地线不可直接接在压缩空气输送管或冷却水管上。+ w8 e. a ?4 P, a2 q- h1 q
6.附录
$ \3 m# W2 s7 n3 q. h1kW相当于2安培额定电流,1平方毫米铜线可以通过4~6安培电流。" V* i0 J$ p! Q0 k! L+ h
常用电线(橡皮铜线)规格(芯数×截面mm2+芯数×截面mm2)
: t) g' i# q7 T: {3×10+1×6、3×16+1×10、3×25+1×10、3×35+1×10( \+ d; F0 n/ f
3×50+1×16、3×70+1×25、3×95+1×35% b, z$ K' ?$ F; r) \6 v: `4 P
低压380V变压器支承容量是3倍的电机额定容量,高压6000V变压器支承容量是2倍的电机额定容量。
3 S6 y: v- k( j1 ^. _" q( g$ C! M7 j" [( L2 e
管道的经济流速:
$ X X+ f. x. [ 工业供水<0.8MPa 1.5~3.5m/s
7 k: L( `8 C4 Z9 C3 O) l 压力回水 0.5~2m/s
7 f) K0 `3 z1 z& X 压缩空气 0.1~0.6MPa 10~20m/s1 j) j \* r# T2 Y* {7 c$ w! t
0.6~1.0MPa 10~15m/s
+ ?* s4 t( V( j/ |) n( j+ C 1.0~2.0MPa 8~10m/s
. X0 o4 w( Y$ w. \! S- C8 ]2 e
w; X3 f7 R9 h' X- p) {6 l) UGB50050-95《工业循环冷却水处理设计规范》中的水质标准
8 r z2 H$ `& s3 `; r! A项目 . E2 G8 v" |9 M5 E5 T2 {9 |2 d
单位
2 K7 y/ T4 i0 j9 w" T, D要求使用条件 / e1 K% L" B% j- C6 D2 e
允许值 2 l+ w# r0 h { T. v. R# y' o$ N
悬浮物
2 Z+ R* D# B' G- Tmg/l
4 v6 ~% A+ q5 K. ?# u根据生产工艺要求确定
; ? U. v: j7 H9 D2 N- I( [4 e) S* B≤20 ; x6 A/ q' C# `+ ]
换热设备为板式、翅片管式、螺旋板式
' |% J8 y- P( I* n' R4 ~3 `+ h$ Q4 [≤10 8 _, L' _( {" G& K5 r
PH值
( ^) L( T( n9 Y1 g! v7 M$ T根据药剂配方确定
; L5 k( u7 N0 Y) P7.0~9.2
9 t! B" i( w* M5 I2 h# g% X) N9 l% H甲基橙碱度 / L( t. |2 i, x
根据药剂配方及工况条件确定
8 a" H8 V- O1 O/ C' r1 T) ^, z8 G% [≤500
( x* U; \( b2 \: U0 L. p* l1 aCa2+
& K, K. e+ Z0 C# N6 P, [根据药剂配方及工况条件确定 ; J) v) Z, e7 [- V- E
30~200 3 @/ M7 {2 G* z' k8 j d* \
Fe2+
* g! ~, ^3 e$ b" R
/ _4 v% Y! s% O( l9 t% o<0.5
( J- s9 g0 F! K! g. dCl- 2 o3 h+ z' O% m) W
碳钢换热设备
% M- Z! I- y P( d- ]≤1000 % O" A$ L8 z5 U' o4 a1 y
不锈钢换热设备
+ s" }1 [9 s8 }. c9 K1 j M≤300
- l! q) C! Y" x0 I4 L- g. y- G2 j" W. j9 w& q: K, R
注:甲基橙碱度以CaCO3计