空压机冷却系统注意事项 4 x) a9 W$ }$ @- P1 c* |. S
1、 水冷式空压机之冷却用水应符合工业用水的规定,以避免水中的钙镁等离子因高温而引,在冷却器中结成水垢,影响冷却器之热传效果。若使用冷却水塔循环系统,则水中须定期加软化剂,以维持水质的清洁。
: |9 }, {3 P' C" L. a' z6 T2 u& u2、 冷却水循环系统之自动补给系统须完善,否则运转若干时间后,冷却水量不足,会造成空压机因高温而跳脱。 / i- U5 z# P# m+ ?1 e9 p
3、 空气压缩机之冷却水系统最好单独使用,避免与其他系统共用,以防水量不足而影响冷却效果。
a1 M6 m& n. E( B) Y# J: t4、 冷却水塔须符合压缩机所规定的冷却水量,同时抽水泵功率数的选定须正确。冷却水塔放置场所要散热容易,通风良好,且要支撑固定以防倾倒。
' o E% J X0 L) X, @5、 冷却水水压一般须维持在0.15—0.25Mpa之间,最高不得超过0.5Mpa。
; \: d- l6 t5 N6、 冷却水出口温度应保持低于40℃。
; {- j3 M7 d; O4 X* m% }' U7、 如系风冷式空压机,尤须注意其通风环境。不得将螺杆式空压机放置于高温机械附近,或通风不良之密闭空间内,以免导致排气温度过高而形成跳机现象,如在以封闭系统中使用,须加装抽、排风设备,以利空气循环,一般而言,其抽、排风的单个别风量须大于空压机散热风量。 " i5 N+ x: D9 D1 _7 f4 E% T
8、 风冷式空压机须经常清洁换热器,以保持高效散热。 |
|