- 在线时间
- 1 小时
- 经验
- 26 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2019-4-26
- 注册时间
- 2009-7-17
- 帖子
- 6
- 精华
- 0
- 积分
- 41
- 阅读权限
- 10
- UID
- 26941

- 威望
- 0 点
- 经验
- 26 点
- 积分
- 41
- 帖子
- 6
|
空压机冷却系统注意事项
% k' g7 ]( r& ], J2 `- l/ N1、 水冷式空压机之冷却用水应符合工业用水的规定,以避免水中的钙镁等离子因高温而引,在冷却器中结成水垢,影响冷却器之热传效果。若使用冷却水塔循环系统,则水中须定期加软化剂,以维持水质的清洁。 . b) o" j# O8 g) V1 n0 N
2、 冷却水循环系统之自动补给系统须完善,否则运转若干时间后,冷却水量不足,会造成空压机因高温而跳脱。
& {# l( u+ C) |8 E+ e3、 空气压缩机之冷却水系统最好单独使用,避免与其他系统共用,以防水量不足而影响冷却效果。 8 \: a9 Z! A& T+ x* @+ I
4、 冷却水塔须符合压缩机所规定的冷却水量,同时抽水泵功率数的选定须正确。冷却水塔放置场所要散热容易,通风良好,且要支撑固定以防倾倒。 9 P: { c6 n8 R5 x& R
5、 冷却水水压一般须维持在0.15—0.25Mpa之间,最高不得超过0.5Mpa。
, Q5 ?( q+ ]+ F7 ?+ c! B6、 冷却水出口温度应保持低于40℃。 2 y; j% Y4 l: v1 A! Q+ L1 n
7、 如系风冷式空压机,尤须注意其通风环境。不得将螺杆式空压机放置于高温机械附近,或通风不良之密闭空间内,以免导致排气温度过高而形成跳机现象,如在以封闭系统中使用,须加装抽、排风设备,以利空气循环,一般而言,其抽、排风的单个别风量须大于空压机散热风量。
; s0 h, G" l) C# T! J- v8、 风冷式空压机须经常清洁换热器,以保持高效散热。 |
|