你是说空调系统吧?# j$ k9 y5 ]4 B" J2 }7 N
对空调系统而言,回气管结霜大部分是由于制冷剂充注过多;除此之外还可能是:5 l" O7 Z3 C* N, b0 l# w
一、温控器损坏压缩机不停机,室温降低蒸发器换热温差太小,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.
5 p. W8 C7 a5 M9 u1 B& p: Z- j二、风机故障不能正常送风,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.
$ G2 C, J0 F' D三、空气过滤器太脏,使送风不畅,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.3 a$ o3 s& D$ y" \- K) F
四、节流系统故障或膨胀阀开度太大,使制冷剂供液太多,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.0 h: s+ ?* d% Y, m* ]# L
五、节流系统故障或膨胀阀开度太小,使蒸发温度低于零度,蒸发器结冰不能正常送风,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.0 p9 [9 y! ]' @, ~) B1 H
六、系统少量缺少制冷剂,使蒸发温度低于零度,蒸发器结冰不能正常送风,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处." d5 p7 f8 M/ n
总之,是某种原因造成制冷剂不能在蒸发器中完全蒸发,流到回气管处继续蒸发吸热造成的。 |
|