你是说空调系统吧?, q- s+ z$ s3 a( l+ j
对空调系统而言,回气管结霜大部分是由于制冷剂充注过多;除此之外还可能是:
3 J% n O) @/ G: W' W一、温控器损坏压缩机不停机,室温降低蒸发器换热温差太小,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.
4 K- f; s' z1 r+ @+ T6 P. \9 G( Z. `二、风机故障不能正常送风,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.
6 J8 [6 ?. {7 O$ R" Y) ^三、空气过滤器太脏,使送风不畅,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.
7 J2 z$ W) P# [: W8 F# @/ J四、节流系统故障或膨胀阀开度太大,使制冷剂供液太多,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.
( J& d- T7 H- H2 G, D五、节流系统故障或膨胀阀开度太小,使蒸发温度低于零度,蒸发器结冰不能正常送风,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.% u& _: e7 I# w% q) a
六、系统少量缺少制冷剂,使蒸发温度低于零度,蒸发器结冰不能正常送风,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.
" m+ E3 K/ x2 I- t1 a总之,是某种原因造成制冷剂不能在蒸发器中完全蒸发,流到回气管处继续蒸发吸热造成的。 |
|