你是说空调系统吧?
( ^; L' ?8 G# K0 b% v对空调系统而言,回气管结霜大部分是由于制冷剂充注过多;除此之外还可能是:3 j$ P9 u# M/ J% c7 g' k! {
一、温控器损坏压缩机不停机,室温降低蒸发器换热温差太小,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.& \$ k& R4 D7 g# I% D
二、风机故障不能正常送风,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.. S/ ~; R4 A5 O6 n% ~' v5 e! U& B
三、空气过滤器太脏,使送风不畅,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.
3 G6 y, m! v4 o1 M+ M! M四、节流系统故障或膨胀阀开度太大,使制冷剂供液太多,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.
3 H% a7 v6 | I五、节流系统故障或膨胀阀开度太小,使蒸发温度低于零度,蒸发器结冰不能正常送风,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.
4 I( a9 c c) X六、系统少量缺少制冷剂,使蒸发温度低于零度,蒸发器结冰不能正常送风,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.
4 F: \# z) Y9 B* G( g( z* s总之,是某种原因造成制冷剂不能在蒸发器中完全蒸发,流到回气管处继续蒸发吸热造成的。 |
|