设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 3931|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

请教如何判断回气管结霜的主要原因?

[复制链接]

8

主题

0

好友

235

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
57 点
积分
235
帖子
14
跳转到指定楼层
1
发表于 2004-4-2 23:45 |只看该作者 |倒序浏览
请教如何判断回气管结霜的主要原因?如何判断是因为制冷剂过多结霜还是因为多少结霜?
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

48

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
12 点
积分
48
帖子
6
2
发表于 2004-4-4 00:46 |只看该作者
那要看你是用R12?还是R22,在什么温度下
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

2486

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
36 点
经验
540 点
积分
2486
帖子
240
3
发表于 2004-4-4 07:29 |只看该作者
在运用于标准工况及冷库制冷系统中,其回气管应结干霜;对于运用在空调工况的制冷系统中,回气管则不能结霜。
- O" r9 H# Z$ U  Y3 H  [    对于空调工况的制冷系统,运行中出现回气管结霜,可以认为是制冷剂加得过多;但如果系统中是标准量的制冷剂,运行中仍出现回气管结霜,说明制冷剂调节过大或毛细管过短和通径过大。与制冷剂的种类无直接关系。
荣昌制冷
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

385

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
95 点
积分
385
帖子
40
4
发表于 2004-4-4 22:28 |只看该作者
你是说空调系统吧?
% X" x, ^+ H; @3 J: P1 F' m对空调系统而言,回气管结霜大部分是由于制冷剂充注过多;除此之外还可能是:
% H. O  F& g% I# b一、温控器损坏压缩机不停机,室温降低蒸发器换热温差太小,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.
9 m' Q7 f9 _$ r4 o; N二、风机故障不能正常送风,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.
  M1 b, X) z  q+ F三、空气过滤器太脏,使送风不畅,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.
, r4 u% ?$ O4 w2 O; b四、节流系统故障或膨胀阀开度太大,使制冷剂供液太多,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.
2 G- h- O. `8 q五、节流系统故障或膨胀阀开度太小,使蒸发温度低于零度,蒸发器结冰不能正常送风,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处./ z! v; q  z& i, h. Y
六、系统少量缺少制冷剂,使蒸发温度低于零度,蒸发器结冰不能正常送风,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.9 O6 d. ]/ ]2 l6 d
总之,是某种原因造成制冷剂不能在蒸发器中完全蒸发,流到回气管处继续蒸发吸热造成的。
个人见解 请多指教 谢谢! 您的朋友......
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

2486

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
36 点
经验
540 点
积分
2486
帖子
240
5
发表于 2004-4-5 09:03 |只看该作者
同意jjhdd对空调系统回气管结霜原因的分析。