11:CPU224 XP 高速脉冲输出最快能达到多少?$ ~" C: u9 T9 v, l4 w0 V. L9 l
CPU224 XP 的高速脉冲输出Q0.0 和Q0.1 支持高达100KHz 的频率。
v1 r) l1 C( n- M Q0.0 和Q0.1 支持5 - 24VDC 输出。但是它们必须和Q0.2 - Q0.4 一起成组输出相7 ~) _% R$ p" A' \7 q W
同的电压。高速输出只能用在CPU224 XP DC/DC/DC 型号5 B$ t& J8 C! C
12:CPU 224 XP 本体上的模拟量输入也是高速响应的吗?
, P( }5 d; T$ ~6 l 它的响应速度是250ms,不同于模拟量扩展模块的数据。CPU 224 XP 本体上的模
4 S- B6 w. Y3 }4 x7 p$ F/ q& D1 } 拟量I/O 芯片与模拟量模块所用的不同,应用的转换原理不同,因此精度和速度不一样。4 j6 p' W E A6 y
13:CPU 224 XP 后面挂的模拟量模块的地址如何分配? l$ y# B. H8 C, Y+ i0 }/ ]
S7-200 的模拟量I/O 地址总是以2 个通道/模块的规律增加。所以CPU 224 XP 后
$ `7 ~+ K5 X- n$ I" F 面的第一个模拟量输入通道的地址为AIW4;第一个输出通道的地址为AQW4,AQW2 不能$ z& o: P0 ] Q6 u& M. f* S! B
用。' ^( N: D) {" `( P, z/ ]- e
14:S7-200 CPU 上的通讯口支持哪些讯协议?
# J9 {( g5 J8 n) g* j3 l9 S( `9 W3 r 1)PPI 协议:西门子专为S7-200 开发的通讯协议- m# M; y5 A: i, h
2)MPI 协议:不完全支持,只能作从站
7 [; B5 ]0 [+ w# \6 X5 y 3)自由口模式:由用户自定义的通讯协议,用于与其他串行通讯设备通讯(如串0 B% Z+ X. k+ [% M; ^0 P
行打印机等)。
2 H l2 q9 Q( a' }8 M S7-200 编程软件Micro/WIN 提供了通过自由口模式实现的通讯功能:
3 w! J* e9 [% }! Z. M6 H; c 1)USS 指令库:用于S7-200 与西门子变频器(MM4 系列、SINAMICS G110 和老的
& |% [, a$ q, h MM3 系列)0 V( c' E5 q4 C0 O4 l
2)Modbus RTU 指令库:用于与支持Modbus RTU 主站协议的设备通讯0 O2 @3 Y" b H' z
S7-200 CPU 上的两个通讯口基本一样,没有什么特殊的区别。它们可以各自在不1 C" {9 [6 d6 y/ ~9 A% M
同的模式、通讯速率下工作;它们的口地址甚至也可相同。分别连接到CPU 上两个通讯3 s8 w: \: b: F1 S9 }
口上的设备,不属于同一个网络。S7-200 CPU 不能充当网桥的作用。
+ p7 b4 R/ B! e" T8 L i15:S7-200 CPU 上的通讯口都能干什么用?% J2 R+ j2 F0 ?# t% @
1)安装了编程软件Micro/WIN 的编程电脑可以对plc 编程
5 t- [4 {9 @; L+ H- A0 J 2)可以连接其他S7-200 CPU 的通讯口组成网络
8 b* b# w4 F7 x4 z' I% o" z0 W 3)可以与S7- 300/400 的MPI 通讯口通讯) b, i0 H- Z; h
4)可以连接西门子的HMI 设备(如TD 200、TP170micro、TP170、TP270 等)
) k5 A! o, g, O$ ~. M 5)可以通过OPC Server(PC Access V1.0)进行数据发布' V; ^4 A$ V% }; s8 M {
6)可以连接其他串行通讯设备, `: `9 j: W1 n
7)可以与第三方HMI 通讯
; |* q) ?" V! w; e1 Q$ ] ~( U16:S7-200 CPU 上的通讯口是否可以扩展?1 B/ [5 T/ h0 ^' E6 z+ N
不能扩展出与CPU 通讯口功能完全一样的通讯口。
) T0 }8 J: p2 q4 `8 w) e! H 在CPU 上的通讯口不够的情况下,可以考虑:
Q: ]5 @: W6 w* M) q+ X 购买具有更多通讯口的CPU s: Q! K! Z: Q! q
考察连接设备的种类,如果其中有西门子的人机界面(HMI,操作面板),可以考
6 V- [% ?' r; K% d$ B8 h; t! L 虑增加EM277 模块,把面板连接到EM277 上
/ X0 F( D) p2 z' J17:S7-200 CPU 上的通讯口,通讯距离究竟有多远?
8 w @% B7 t6 |/ z, J$ ? 《S7-200 系统手册》上给出的数据是一个网段50m,这是在符合规范的网络条件5 _5 O5 z5 x, Z' q# b7 E2 n
下,能够保证的通讯距离。凡超出50m 的距离,应当加中继器。加一个中继器可以延长6 V8 x0 L% E& O& A, e" _
通讯网络50 米。如果加一对中继器,并且它们之间没有S7-200 CPU 站存在(可以有
6 f8 e1 Z3 [3 k4 Y. K3 S EM277),则中继器之间的距离可以达到1000 米。符合上述要求就可以做到非常可靠的
" `# ^- o/ ?% e: M 通讯。
f2 J+ A& O$ }. m, x& n- W 实际上,有用户做到了超过50m 距离而不加中继器的通讯。西门子不能保证这样
% z0 H: W s8 Q. a, F 的通讯一定成功。
2 o. G! n( `$ v1 l18:用户在设计网络时,应当考虑到哪些因素?
* E5 S$ I% b4 c0 s S7-200 CPU 上的通讯口在电气上是RS-485 口,RS-485 支持的距离是1000m7 m4 X- k0 F% P5 b. v/ Q
S7-200 CPU 上的通讯口是非隔离的,需要注意保证网络上的各通讯口电位相等: `8 y6 f7 A! j& p/ y: J: r1 E- s
信号传输条件(网络硬件如电缆、连接器,以及外部的电磁环境)对通讯成功与" R/ p! ~7 E( f; d1 W0 n* |2 P: A
否的影响很大- U5 G- `: J" o7 U( P
19:S7-200 的有实时时钟吗?& O: I& J2 d" ~1 r& f |
CPU221、CPU222 没有内置的实时时钟,需要外插“时钟/电池卡”才能获得此功能。. k: Q$ B- k2 k. N
CPU224、CPU226 和CPU226 XM 都有内置的实时时钟。, H# L5 ^* z$ `
20:如何设置日期、时间值,使之开始走动?0 z0 B$ I k ^0 h- O
1)用编程软件(Micro/WIN)的菜单命令PLC > Time of Day Clock...,通过与
# t/ ?* N2 N3 _' r- _ CPU 的在线连接设置,完成后时钟开始走动
) C. o, Z+ r+ {4 [ 2)编用户程序使用Set_RTC(设置时钟)指令设置。 |
|