11:CPU224 XP 高速脉冲输出最快能达到多少?$ ~" C: u9 T9 v, l4 w0 V. L9 l
     CPU224 XP 的高速脉冲输出Q0.0 和Q0.1 支持高达100KHz 的频率。
  v1 r) l1 C( n- M     Q0.0 和Q0.1 支持5 - 24VDC 输出。但是它们必须和Q0.2 - Q0.4 一起成组输出相7 ~) _% R$ p" A' \7 q  W
     同的电压。高速输出只能用在CPU224 XP DC/DC/DC 型号5 B$ t& J8 C! C
12:CPU 224 XP 本体上的模拟量输入也是高速响应的吗?
, P( }5 d; T$ ~6 l     它的响应速度是250ms,不同于模拟量扩展模块的数据。CPU 224 XP 本体上的模
4 S- B6 w. Y3 }4 x7 p$ F/ q& D1 }     拟量I/O 芯片与模拟量模块所用的不同,应用的转换原理不同,因此精度和速度不一样。4 j6 p' W  E  A6 y
13:CPU 224 XP 后面挂的模拟量模块的地址如何分配?  l$ y# B. H8 C, Y+ i0 }/ ]
     S7-200 的模拟量I/O 地址总是以2 个通道/模块的规律增加。所以CPU 224 XP 后
$ `7 ~+ K5 X- n$ I" F     面的第一个模拟量输入通道的地址为AIW4;第一个输出通道的地址为AQW4,AQW2 不能$ z& o: P0 ]  Q6 u& M. f* S! B
     用。' ^( N: D) {" `( P, z/ ]- e
14:S7-200 CPU 上的通讯口支持哪些讯协议?
# J9 {( g5 J8 n) g* j3 l9 S( `9 W3 r     1)PPI 协议:西门子专为S7-200 开发的通讯协议- m# M; y5 A: i, h
     2)MPI 协议:不完全支持,只能作从站
7 [; B5 ]0 [+ w# \6 X5 y     3)自由口模式:由用户自定义的通讯协议,用于与其他串行通讯设备通讯(如串0 B% Z+ X. k+ [% M; ^0 P
     行打印机等)。
2 H  l2 q9 Q( a' }8 M     S7-200 编程软件Micro/WIN 提供了通过自由口模式实现的通讯功能:
3 w! J* e9 [% }! Z. M6 H; c     1)USS 指令库:用于S7-200 与西门子变频器(MM4 系列、SINAMICS G110 和老的
& |% [, a$ q, h     MM3 系列)0 V( c' E5 q4 C0 O4 l
     2)Modbus RTU 指令库:用于与支持Modbus RTU 主站协议的设备通讯0 O2 @3 Y" b  H' z
     S7-200 CPU 上的两个通讯口基本一样,没有什么特殊的区别。它们可以各自在不1 C" {9 [6 d6 y/ ~9 A% M
     同的模式、通讯速率下工作;它们的口地址甚至也可相同。分别连接到CPU 上两个通讯3 s8 w: \: b: F1 S9 }
     口上的设备,不属于同一个网络。S7-200 CPU 不能充当网桥的作用。
+ p7 b4 R/ B! e" T8 L  i15:S7-200 CPU 上的通讯口都能干什么用?% J2 R+ j2 F0 ?# t% @
     1)安装了编程软件Micro/WIN 的编程电脑可以对plc 编程
5 t- [4 {9 @; L+ H- A0 J     2)可以连接其他S7-200 CPU 的通讯口组成网络
8 b* b# w4 F7 x4 z' I% o" z0 W     3)可以与S7- 300/400 的MPI 通讯口通讯) b, i0 H- Z; h
     4)可以连接西门子的HMI 设备(如TD 200、TP170micro、TP170、TP270 等)
) k5 A! o, g, O$ ~. M     5)可以通过OPC Server(PC Access V1.0)进行数据发布' V; ^4 A$ V% }; s8 M  {
     6)可以连接其他串行通讯设备, `: `9 j: W1 n
     7)可以与第三方HMI 通讯
; |* q) ?" V! w; e1 Q$ ]  ~( U16:S7-200 CPU 上的通讯口是否可以扩展?1 B/ [5 T/ h0 ^' E6 z+ N
     不能扩展出与CPU 通讯口功能完全一样的通讯口。
) T0 }8 J: p2 q4 `8 w) e! H     在CPU 上的通讯口不够的情况下,可以考虑:
  Q: ]5 @: W6 w* M) q+ X     购买具有更多通讯口的CPU  s: Q! K! Z: Q! q
     考察连接设备的种类,如果其中有西门子的人机界面(HMI,操作面板),可以考
6 V- [% ?' r; K% d$ B8 h; t! L     虑增加EM277 模块,把面板连接到EM277 上
/ X0 F( D) p2 z' J17:S7-200 CPU 上的通讯口,通讯距离究竟有多远?
8 w  @% B7 t6 |/ z, J$ ?    《S7-200 系统手册》上给出的数据是一个网段50m,这是在符合规范的网络条件5 _5 O5 z5 x, Z' q# b7 E2 n
     下,能够保证的通讯距离。凡超出50m 的距离,应当加中继器。加一个中继器可以延长6 V8 x0 L% E& O& A, e" _
     通讯网络50 米。如果加一对中继器,并且它们之间没有S7-200 CPU 站存在(可以有
6 f8 e1 Z3 [3 k4 Y. K3 S     EM277),则中继器之间的距离可以达到1000 米。符合上述要求就可以做到非常可靠的
" `# ^- o/ ?% e: M     通讯。
  f2 J+ A& O$ }. m, x& n- W     实际上,有用户做到了超过50m 距离而不加中继器的通讯。西门子不能保证这样
% z0 H: W  s8 Q. a, F     的通讯一定成功。
2 o. G! n( `$ v1 l18:用户在设计网络时,应当考虑到哪些因素?
* E5 S$ I% b4 c0 s     S7-200 CPU 上的通讯口在电气上是RS-485 口,RS-485 支持的距离是1000m7 m4 X- k0 F% P5 b. v/ Q
     S7-200 CPU 上的通讯口是非隔离的,需要注意保证网络上的各通讯口电位相等: `8 y6 f7 A! j& p/ y: J: r1 E- s
     信号传输条件(网络硬件如电缆、连接器,以及外部的电磁环境)对通讯成功与" R/ p! ~7 E( f; d1 W0 n* |2 P: A
     否的影响很大- U5 G- `: J" o7 U( P
19:S7-200 的有实时时钟吗?& O: I& J2 d" ~1 r& f  |
     CPU221、CPU222 没有内置的实时时钟,需要外插“时钟/电池卡”才能获得此功能。. k: Q$ B- k2 k. N
     CPU224、CPU226 和CPU226 XM 都有内置的实时时钟。, H# L5 ^* z$ `
20:如何设置日期、时间值,使之开始走动?0 z0 B$ I  k  ^0 h- O
     1)用编程软件(Micro/WIN)的菜单命令PLC > Time of Day Clock...,通过与
# t/ ?* N2 N3 _' r- _     CPU 的在线连接设置,完成后时钟开始走动
) C. o, Z+ r+ {4 [     2)编用户程序使用Set_RTC(设置时钟)指令设置。
希望能和各地的朋友在网上交流,所以套用孔老夫子的一句话“有朋自远方上网,不亦乐乎?”
回复

使用道具 举报

16

主题

0

好友

2627

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
21 点
经验
580 点
积分
2627
帖子
194
2
发表于 2009-8-27 13:59 |只看该作者
怎么不发在一个帖子里啊,看起来好不方便啊。
6 |6 {9 S# q0 Y( f8 m! J9 `/ C" E- J+ x5 B$ |/ h
[17:S7-200 CPU 上的通讯口,通讯距离究竟有多远?
' C# ]- k) [' a) X2 ]8 A6 [2 i" q- M# y- j+ W    《S7-200 系统手册》上给出的数据是一个网段50m,这是在符合规范的网络条件
9 T  n' ?# C$ L* J* x1 z9 C( v  }# L0 C- c' A8 i8 e     下,能够保证的通讯距离。凡超出50m 的距离,应当加中继器。加一个中继器可以延长0 z  W* r9 j/ K) _8 @& c
5 A" ^$ u% T1 a0 ~     通讯网络50 米。如果加一对中继器,并且它们之间没有S7-200 CPU 站存在(可以有/ g6 {, \) f! U0 }$ g
: l% ]+ q3 v% e" |5 ~  c/ @     EM277),则中继器之间的距离可以达到1000 米。符合上述要求就可以做到非常可靠的* n7 R3 ~7 C+ N' [7 U
8 e( ]5 A5 C: E3 F4 U  W! @     通讯。
# v3 b4 o& |) B, ?+ h& n( ^/ r9 P- k1 u3 b     实际上,有用户做到了超过50m 距离而不加中继器的通讯。西门子不能保证这样
; H1 d+ h! V: l  g. e+ t3 T$ {) W' E  {0 n) r. b/ Y( H) U1 O6 j' e     的通讯一定成功。
9 T/ ?* S' [; o: u. C+ Z8 j" F8 D( M- ~- Y$ a

1 M# a7 H! v9 d6 ?; X( Q我处理过这种情况,当时配置是50米,客户需要延长到100米,咨询技术说需要加中继器,咨询西门子客服也说中间不能有接头,不过他的话值得玩味,现场哪有这玩意啊。得.....照我的方法做,原线中间剪断接上50米,一切OK。
- T+ G+ _, d5 n也许在一些高端场合需要遵照这条规定。