& j2 H d1 C/ Z9 q, R9 B& {11:CPU224 XP 高速脉冲输出最快能达到多少?
: X. x; Q B" P- ~; h1 @ CPU224 XP 的高速脉冲输出Q0.0 和Q0.1 支持高达100KHz 的频率。
0 o, Q3 O5 [8 L1 C6 K* ^5 t Q0.0 和Q0.1 支持5 - 24VDC 输出。但是它们必须和Q0.2 - Q0.4 一起成组输出相2 ^$ F/ @4 f$ R) s* \' h1 Y
同的电压。高速输出只能用在CPU224 XP DC/DC/DC 型号
. n3 \% M, D/ A, d0 r8 F12:CPU 224 XP 本体上的模拟量输入也是高速响应的吗?$ W+ l$ f3 k% S2 f; T+ G
它的响应速度是250ms,不同于模拟量扩展模块的数据。CPU 224 XP 本体上的模
0 y. K6 x/ S: p. H$ J$ f 拟量I/O 芯片与模拟量模块所用的不同,应用的转换原理不同,因此精度和速度不一样。: F' M5 Z; f* |4 B x
13:CPU 224 XP 后面挂的模拟量模块的地址如何分配?
2 S5 }( Y& }- X: S7 p, h% p S7-200 的模拟量I/O 地址总是以2 个通道/模块的规律增加。所以CPU 224 XP 后9 U" ]3 F6 W- w3 X9 {* R. g: B
面的第一个模拟量输入通道的地址为AIW4;第一个输出通道的地址为AQW4,AQW2 不能
" v8 a- W) ]4 g q( D 用。$ U4 w# H! X0 B" w
14:S7-200 CPU 上的通讯口支持哪些讯协议?! y: t5 w9 ~" T7 U) I# }% n
1)PPI 协议:西门子专为S7-200 开发的通讯协议
, D* v2 a! S9 F 2)MPI 协议:不完全支持,只能作从站+ s6 t: F' W2 m7 S% k- d2 K
3)自由口模式:由用户自定义的通讯协议,用于与其他串行通讯设备通讯(如串
, w K+ T' v+ Y+ s% s& O 行打印机等)。, h, _: v0 O5 Y' L* a5 d: ^ T
S7-200 编程软件Micro/WIN 提供了通过自由口模式实现的通讯功能:6 @1 W8 }2 n) ?2 J" S
1)USS 指令库:用于S7-200 与西门子变频器(MM4 系列、SINAMICS G110 和老的4 Y- v5 x, x+ r0 ?4 C) p) x
MM3 系列)! L2 R+ w* p% j; Y' O3 k/ n
2)Modbus RTU 指令库:用于与支持Modbus RTU 主站协议的设备通讯
; }1 d! Q4 C6 ~ S7-200 CPU 上的两个通讯口基本一样,没有什么特殊的区别。它们可以各自在不5 v5 g1 o5 A1 x) o* W5 l
同的模式、通讯速率下工作;它们的口地址甚至也可相同。分别连接到CPU 上两个通讯( s& G8 T- j( z8 j" l6 `/ [9 |) e
口上的设备,不属于同一个网络。S7-200 CPU 不能充当网桥的作用。
( K+ `& f4 X3 ?: @0 m1 o15:S7-200 CPU 上的通讯口都能干什么用?4 U9 d q- y* p# V9 i
1)安装了编程软件Micro/WIN 的编程电脑可以对plc 编程
! g; k5 z4 x2 x; W6 }/ |2 }* l 2)可以连接其他S7-200 CPU 的通讯口组成网络
4 S# I' s* _# q 3)可以与S7- 300/400 的MPI 通讯口通讯' E, Y; a* r& l" Y v& O" S
4)可以连接西门子的HMI 设备(如TD 200、TP170micro、TP170、TP270 等)
) ~; |& h) o$ ~- k) E; U V 5)可以通过OPC Server(PC Access V1.0)进行数据发布
# R1 T+ A" j% a! _4 Q1 `( d 6)可以连接其他串行通讯设备: i2 z; t' M0 O; a2 t9 c
7)可以与第三方HMI 通讯, L5 D3 b3 p# q0 O: d2 C S
16:S7-200 CPU 上的通讯口是否可以扩展?# u& ^+ X# S! A4 L% w. E
不能扩展出与CPU 通讯口功能完全一样的通讯口。
* L+ q# }2 B0 s% P( x/ ]8 W 在CPU 上的通讯口不够的情况下,可以考虑:
# Z- g8 |; t. e7 y1 u+ _4 U5 v) S 购买具有更多通讯口的CPU( U$ c" C3 b4 f! v6 ?* Z+ C
考察连接设备的种类,如果其中有西门子的人机界面(HMI,操作面板),可以考
0 s5 L2 k$ @5 {# l1 @* O5 u 虑增加EM277 模块,把面板连接到EM277 上; W0 t3 O2 a+ m& B' D3 O
17:S7-200 CPU 上的通讯口,通讯距离究竟有多远?' m* O5 h, k. T( Q$ B, c
《S7-200 系统手册》上给出的数据是一个网段50m,这是在符合规范的网络条件
2 K6 z# j( Z& O6 J0 P8 T$ m) J 下,能够保证的通讯距离。凡超出50m 的距离,应当加中继器。加一个中继器可以延长7 C) ]$ g$ i# {6 }2 K* E
通讯网络50 米。如果加一对中继器,并且它们之间没有S7-200 CPU 站存在(可以有2 x: q1 r- ^. \
EM277),则中继器之间的距离可以达到1000 米。符合上述要求就可以做到非常可靠的* y. A5 V" j5 k, v9 J2 Y4 E& w
通讯。
& V, N6 [' Y4 a( ]/ X' L 实际上,有用户做到了超过50m 距离而不加中继器的通讯。西门子不能保证这样6 E" b, ^: R0 s* g- B" B
的通讯一定成功。. t ~' ~" j( n
18:用户在设计网络时,应当考虑到哪些因素?" N; I: s# `1 k- f. Q5 H
S7-200 CPU 上的通讯口在电气上是RS-485 口,RS-485 支持的距离是1000m7 z$ y2 e3 o! F% }
S7-200 CPU 上的通讯口是非隔离的,需要注意保证网络上的各通讯口电位相等 w# A& \2 t6 A8 k" |
信号传输条件(网络硬件如电缆、连接器,以及外部的电磁环境)对通讯成功与. g6 V0 \/ j3 {# N1 v
否的影响很大8 f/ p3 j) [& M
19:S7-200 的有实时时钟吗?) J) V/ a- m+ P, o0 K8 {
CPU221、CPU222 没有内置的实时时钟,需要外插“时钟/电池卡”才能获得此功能。
. D! q- k0 S! p" E* J0 N% b' _0 E CPU224、CPU226 和CPU226 XM 都有内置的实时时钟。6 v5 m& V% h2 `1 G
20:如何设置日期、时间值,使之开始走动?$ v; C o& ^3 v" T& R* @
1)用编程软件(Micro/WIN)的菜单命令PLC > Time of Day Clock...,通过与( e+ d+ u- a$ @" M/ y; I$ k
CPU 的在线连接设置,完成后时钟开始走动
* N2 \. P {4 Q; S" q1 k: `# @ 2)编用户程序使用Set_RTC(设置时钟)指令设置。 |
|
|
希望能和各地的朋友在网上交流,所以套用孔老夫子的一句话“有朋自远方上网,不亦乐乎?”
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 32 小时
- 经验
- 580 点
- 威望
- 21 点
- 压缩币
- 25 ¥
- 最后登录
- 2014-5-9
- 注册时间
- 2002-5-31
- 帖子
- 194
- 精华
- 2
- 积分
- 2627
- 阅读权限
- 100
- UID
- 42
 
- 威望
- 21 点
- 经验
- 580 点
- 积分
- 2627
- 帖子
- 194
|
怎么不发在一个帖子里啊,看起来好不方便啊。
7 J8 p( s- c, @: Q$ B8 S% o' f- @8 l
2 H/ d0 J: S4 h9 X. d" x; E[17:S7-200 CPU 上的通讯口,通讯距离究竟有多远?
& [, Q7 v$ l _/ S# g! o4 i7 h/ u8 A6 [2 i" q- M# y- j+ W 《S7-200 系统手册》上给出的数据是一个网段50m,这是在符合规范的网络条件
, N. i1 c# n1 Y) K# L0 C- c' A8 i8 e 下,能够保证的通讯距离。凡超出50m 的距离,应当加中继器。加一个中继器可以延长0 z W* r9 j/ K) _8 @& c
: _: m" @9 |, `5 _+ Q 通讯网络50 米。如果加一对中继器,并且它们之间没有S7-200 CPU 站存在(可以有/ g6 {, \) f! U0 }$ g
" H/ U! j" Z; p1 `& X9 x& g- `% E7 m* T EM277),则中继器之间的距离可以达到1000 米。符合上述要求就可以做到非常可靠的
- ~. B: N7 f& Q8 e( ]5 A5 C: E3 F4 U W! @ 通讯。
' |+ Q4 ] O+ E$ ?( ^/ r9 P- k1 u3 b 实际上,有用户做到了超过50m 距离而不加中继器的通讯。西门子不能保证这样5 D' W; I1 E- \: |# e
0 n) r. b/ Y( H) U1 O6 j' e 的通讯一定成功。3 d& I1 Q( U2 ^5 M8 }) D0 ?% z& G3 j
2 E& E4 h2 I& ~ X3 Y, L5 b% i& `6 {& ?# P8 I
我处理过这种情况,当时配置是50米,客户需要延长到100米,咨询技术说需要加中继器,咨询西门子客服也说中间不能有接头,不过他的话值得玩味,现场哪有这玩意啊。得.....照我的方法做,原线中间剪断接上50米,一切OK。
5 j3 _. K2 k- O0 @* I也许在一些高端场合需要遵照这条规定。 |
|
|
|
|
|
|
|
|