- 在线时间
- 99 小时
- 经验
- 475 点
- 威望
- 8 点
- 压缩币
- 25 ¥
- 最后登录
- 2019-4-26
- 注册时间
- 2008-1-18
- 帖子
- 108
- 精华
- 1
- 积分
- 1373
- 阅读权限
- 80
- UID
- 18831
 
- 威望
- 8 点
- 经验
- 475 点
- 积分
- 1373
- 帖子
- 108
|
本帖最后由 shengke51 于 2009-8-26 10:48 编辑
/ @: w% i! N# q
2 o6 a3 e% I$ v+ }% u) ?/ E. H160个问题分16次登出(第2篇,还有14篇)
8 }2 w' c7 e! W$ P2 G
+ ] f, w ]! C- M' i
. w0 E% \2 X$ j. s$ f; a: c- y
& A9 }$ U: l: @. g% ~11:CPU224 XP 高速脉冲输出最快能达到多少?- N1 q6 [ e2 x( H
CPU224 XP 的高速脉冲输出Q0.0 和Q0.1 支持高达100KHz 的频率。
! b9 c; R1 R$ l! @ Q0.0 和Q0.1 支持5 - 24VDC 输出。但是它们必须和Q0.2 - Q0.4 一起成组输出相, i/ U, ~' \- f$ G( r
同的电压。高速输出只能用在CPU224 XP DC/DC/DC 型号. c4 V. j5 ?# q! P" l0 m0 h
12:CPU 224 XP 本体上的模拟量输入也是高速响应的吗?. k+ t! `$ t# W6 l
它的响应速度是250ms,不同于模拟量扩展模块的数据。CPU 224 XP 本体上的模. d6 e' V& X+ }' o; w8 U3 v
拟量I/O 芯片与模拟量模块所用的不同,应用的转换原理不同,因此精度和速度不一样。
; p- U7 l# ] a+ u+ D# Z& M3 K13:CPU 224 XP 后面挂的模拟量模块的地址如何分配?
; ?: ? v+ Q! y4 K S7-200 的模拟量I/O 地址总是以2 个通道/模块的规律增加。所以CPU 224 XP 后0 J( K* j5 i t- _& }5 a
面的第一个模拟量输入通道的地址为AIW4;第一个输出通道的地址为AQW4,AQW2 不能
+ ]3 K2 e* x; s# @4 G- b 用。% [+ N2 X# L) h8 z1 R+ I
14:S7-200 CPU 上的通讯口支持哪些讯协议?/ d7 G" p5 ?. n& p: x3 r4 n
1)PPI 协议:西门子专为S7-200 开发的通讯协议
7 t6 q4 O* @6 G 2)MPI 协议:不完全支持,只能作从站
- w2 ^+ o! g9 c. j3 t 3)自由口模式:由用户自定义的通讯协议,用于与其他串行通讯设备通讯(如串* G* o- O& h6 v% c% `; Q
行打印机等)。% y A, u0 e5 B; J( |; g& J
S7-200 编程软件Micro/WIN 提供了通过自由口模式实现的通讯功能:
# P* @4 J/ b, v# z; ~. D$ n 1)USS 指令库:用于S7-200 与西门子变频器(MM4 系列、SINAMICS G110 和老的8 Y" T* B+ ], n2 a
MM3 系列)
7 A+ Y6 N' D4 |; E$ a 2)Modbus RTU 指令库:用于与支持Modbus RTU 主站协议的设备通讯3 v- M0 F. X0 B" b0 n( w" r
S7-200 CPU 上的两个通讯口基本一样,没有什么特殊的区别。它们可以各自在不9 B6 d3 d3 |6 s: F) |" r- B
同的模式、通讯速率下工作;它们的口地址甚至也可相同。分别连接到CPU 上两个通讯& `9 m) [8 x. x) j4 M" w
口上的设备,不属于同一个网络。S7-200 CPU 不能充当网桥的作用。
. ^) j; o) b m8 ]* _; J: b; G15:S7-200 CPU 上的通讯口都能干什么用?
6 P% o' [' h1 j 1)安装了编程软件Micro/WIN 的编程电脑可以对plc 编程1 O9 a' R$ i- h5 }' w3 C
2)可以连接其他S7-200 CPU 的通讯口组成网络
+ ]7 n' e+ g: ^! o0 V$ l 3)可以与S7- 300/400 的MPI 通讯口通讯
4 K" T+ l# ]& J+ ^/ B# c. a p% s 4)可以连接西门子的HMI 设备(如TD 200、TP170micro、TP170、TP270 等)7 O9 l: z) v7 j/ l
5)可以通过OPC Server(PC Access V1.0)进行数据发布+ [! G' M% m; v7 T
6)可以连接其他串行通讯设备7 ]" Q. z5 V% U- E
7)可以与第三方HMI 通讯
, e- v3 x+ K( Z+ M! y6 K* |16:S7-200 CPU 上的通讯口是否可以扩展?0 c' r- M5 I. J, B
不能扩展出与CPU 通讯口功能完全一样的通讯口。% H. V+ ?" I9 M8 Y w( W; Z
在CPU 上的通讯口不够的情况下,可以考虑:9 ?, @/ {" [2 R) B3 M3 |# W. ~- X
购买具有更多通讯口的CPU
1 p( `: M8 ~' }9 }( S/ o 考察连接设备的种类,如果其中有西门子的人机界面(HMI,操作面板),可以考9 ]( O) s- x2 r8 j9 n
虑增加EM277 模块,把面板连接到EM277 上
* {9 c0 V% m/ z1 ]17:S7-200 CPU 上的通讯口,通讯距离究竟有多远?
7 E% _- Q, q9 A9 i) l 《S7-200 系统手册》上给出的数据是一个网段50m,这是在符合规范的网络条件
2 R3 U- B$ F6 G [( {6 }4 E 下,能够保证的通讯距离。凡超出50m 的距离,应当加中继器。加一个中继器可以延长) e u6 @8 ?( z- g* W2 s4 Y1 n8 U
通讯网络50 米。如果加一对中继器,并且它们之间没有S7-200 CPU 站存在(可以有
& |/ B! y0 q5 N! T9 X) K EM277),则中继器之间的距离可以达到1000 米。符合上述要求就可以做到非常可靠的
/ }. S+ Y: |* {, {7 ? 通讯。# r/ H4 \$ O" {' E& k
实际上,有用户做到了超过50m 距离而不加中继器的通讯。西门子不能保证这样
a7 j* @1 o# m" C, e 的通讯一定成功。3 ?5 [* G* `# v9 T" D
18:用户在设计网络时,应当考虑到哪些因素?
4 ^7 r) K' K+ \- w/ y S7-200 CPU 上的通讯口在电气上是RS-485 口,RS-485 支持的距离是1000m# E( E+ |# E4 Z/ G
S7-200 CPU 上的通讯口是非隔离的,需要注意保证网络上的各通讯口电位相等
4 x' X9 P; k2 a: ]4 A* X 信号传输条件(网络硬件如电缆、连接器,以及外部的电磁环境)对通讯成功与' e0 O3 s5 v0 k) u$ f: ?
否的影响很大
7 D% K, w- V O% v3 r19:S7-200 的有实时时钟吗?
& t3 h9 e8 ^# n CPU221、CPU222 没有内置的实时时钟,需要外插“时钟/电池卡”才能获得此功能。
! K9 e. V. B4 s: j: { CPU224、CPU226 和CPU226 XM 都有内置的实时时钟。
$ ]( D2 z0 n3 V2 m4 {9 T0 } w20:如何设置日期、时间值,使之开始走动? i( V! H( k2 ^; }
1)用编程软件(Micro/WIN)的菜单命令PLC > Time of Day Clock...,通过与
" o& K- `$ e+ j4 V CPU 的在线连接设置,完成后时钟开始走动; s1 K/ q. f q1 B& w# M9 } x
2)编用户程序使用Set_RTC(设置时钟)指令设置。 |
|
|
希望能和各地的朋友在网上交流,所以套用孔老夫子的一句话“有朋自远方上网,不亦乐乎?”
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 32 小时
- 经验
- 580 点
- 威望
- 21 点
- 压缩币
- 25 ¥
- 最后登录
- 2014-5-9
- 注册时间
- 2002-5-31
- 帖子
- 194
- 精华
- 2
- 积分
- 2627
- 阅读权限
- 100
- UID
- 42
 
- 威望
- 21 点
- 经验
- 580 点
- 积分
- 2627
- 帖子
- 194
|
怎么不发在一个帖子里啊,看起来好不方便啊。5 ?3 l; j5 g& }& ^6 q. N" j1 O4 |
# B% M8 l+ K( Z" i. L- F
[17:S7-200 CPU 上的通讯口,通讯距离究竟有多远?
) s3 y! N1 T5 l# O8 A6 [2 i" q- M# y- j+ W 《S7-200 系统手册》上给出的数据是一个网段50m,这是在符合规范的网络条件$ [2 g7 X; @ ^8 C. c
# L0 C- c' A8 i8 e 下,能够保证的通讯距离。凡超出50m 的距离,应当加中继器。加一个中继器可以延长0 z W* r9 j/ K) _8 @& c
& x: @6 g4 C: ~, h2 L [3 X: j& c, ` 通讯网络50 米。如果加一对中继器,并且它们之间没有S7-200 CPU 站存在(可以有/ g6 {, \) f! U0 }$ g
& u1 P9 }9 p0 U7 R. d( m! G3 T EM277),则中继器之间的距离可以达到1000 米。符合上述要求就可以做到非常可靠的
- }; E$ w& ~8 p3 A8 e( ]5 A5 C: E3 F4 U W! @ 通讯。
, V6 L4 ^% {6 l6 l( ^/ r9 P- k1 u3 b 实际上,有用户做到了超过50m 距离而不加中继器的通讯。西门子不能保证这样& A: t9 n( M& x6 s) L
0 n) r. b/ Y( H) U1 O6 j' e 的通讯一定成功。
* `) l& t* M5 r; W! k* P* {7 G
( V& ]; P8 l2 S" x7 n% ~! I2 g: t: \; j) @7 P- g
我处理过这种情况,当时配置是50米,客户需要延长到100米,咨询技术说需要加中继器,咨询西门子客服也说中间不能有接头,不过他的话值得玩味,现场哪有这玩意啊。得.....照我的方法做,原线中间剪断接上50米,一切OK。0 z7 X% x3 r* [1 ?6 S+ o4 P! n6 v) ?1 b
也许在一些高端场合需要遵照这条规定。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
压缩机生态圈
|