3 s( S' Y1 e$ Q. v11:CPU224 XP 高速脉冲输出最快能达到多少?+ c+ u5 ~: ?( H2 P. J6 l
CPU224 XP 的高速脉冲输出Q0.0 和Q0.1 支持高达100KHz 的频率。
9 G& Q( U7 O6 K4 v C. l/ R Q0.0 和Q0.1 支持5 - 24VDC 输出。但是它们必须和Q0.2 - Q0.4 一起成组输出相5 r/ z* a: e D7 ^) z" d8 p
同的电压。高速输出只能用在CPU224 XP DC/DC/DC 型号
3 `: l. u8 a+ M4 v12:CPU 224 XP 本体上的模拟量输入也是高速响应的吗?
, U; p5 R/ _2 U5 w4 s' k 它的响应速度是250ms,不同于模拟量扩展模块的数据。CPU 224 XP 本体上的模* x8 \; u: c6 }; f8 S
拟量I/O 芯片与模拟量模块所用的不同,应用的转换原理不同,因此精度和速度不一样。6 ?! s" y. `0 H- f/ ~
13:CPU 224 XP 后面挂的模拟量模块的地址如何分配?, t' D! l+ |& Y3 n& q: c, v1 t, Y
S7-200 的模拟量I/O 地址总是以2 个通道/模块的规律增加。所以CPU 224 XP 后5 {+ J* H6 K3 i6 S* l' h' f
面的第一个模拟量输入通道的地址为AIW4;第一个输出通道的地址为AQW4,AQW2 不能+ d0 J; n/ |1 M& \6 d# b
用。( m8 ~( J6 W( p7 n1 S9 |! Q/ K2 h
14:S7-200 CPU 上的通讯口支持哪些讯协议?
/ I. o- e* I. m4 A 1)PPI 协议:西门子专为S7-200 开发的通讯协议
$ O" }& b U0 ?* b- ]) ~& [/ B 2)MPI 协议:不完全支持,只能作从站
1 {% U/ \+ C+ Z' Y3 h8 l0 y 3)自由口模式:由用户自定义的通讯协议,用于与其他串行通讯设备通讯(如串, x9 u. {$ h/ T
行打印机等)。
/ g- z* J1 M; c* U$ N# ?) ~9 n5 | S7-200 编程软件Micro/WIN 提供了通过自由口模式实现的通讯功能:0 P$ P- @# N' k" \1 h. D
1)USS 指令库:用于S7-200 与西门子变频器(MM4 系列、SINAMICS G110 和老的/ g, c0 i3 J5 p$ q0 p7 L/ M$ x7 y
MM3 系列)5 [# U# K t$ ]( o: e- n
2)Modbus RTU 指令库:用于与支持Modbus RTU 主站协议的设备通讯( v$ A" s8 x0 B }* x. G/ _3 X/ Q9 @5 c
S7-200 CPU 上的两个通讯口基本一样,没有什么特殊的区别。它们可以各自在不
1 N2 o5 Y% Y" W4 D3 Z" h 同的模式、通讯速率下工作;它们的口地址甚至也可相同。分别连接到CPU 上两个通讯
! K2 ^. f' R2 q9 M$ B! Z" z 口上的设备,不属于同一个网络。S7-200 CPU 不能充当网桥的作用。
' R' i7 W' \' J9 v15:S7-200 CPU 上的通讯口都能干什么用?
9 p* v; e m. v 1)安装了编程软件Micro/WIN 的编程电脑可以对plc 编程
7 }) i' b5 I3 G$ \) f 2)可以连接其他S7-200 CPU 的通讯口组成网络
; [. V7 S& U$ \# X J3 s 3)可以与S7- 300/400 的MPI 通讯口通讯
* e8 t% E: A7 M$ G 4)可以连接西门子的HMI 设备(如TD 200、TP170micro、TP170、TP270 等)& ?) f7 B: s! M |5 [# f1 R* P
5)可以通过OPC Server(PC Access V1.0)进行数据发布1 K; P8 _+ ]- H' s
6)可以连接其他串行通讯设备
0 c9 g: w! `2 G: L, n% [1 h 7)可以与第三方HMI 通讯$ {& E. {. p5 f
16:S7-200 CPU 上的通讯口是否可以扩展?# j9 T% D; S; V
不能扩展出与CPU 通讯口功能完全一样的通讯口。! U7 W3 f* F* Z Y
在CPU 上的通讯口不够的情况下,可以考虑:+ T8 t, A' e) n
购买具有更多通讯口的CPU
% ?. s8 ?" y$ E 考察连接设备的种类,如果其中有西门子的人机界面(HMI,操作面板),可以考
4 G* r2 K4 d' P 虑增加EM277 模块,把面板连接到EM277 上
5 @$ ]1 U9 U4 S) g$ o17:S7-200 CPU 上的通讯口,通讯距离究竟有多远?5 [7 ]7 d) E: a8 s. f/ t) `
《S7-200 系统手册》上给出的数据是一个网段50m,这是在符合规范的网络条件
3 W' F4 t. x. ? 下,能够保证的通讯距离。凡超出50m 的距离,应当加中继器。加一个中继器可以延长
" M% D7 _- W3 I# P) h 通讯网络50 米。如果加一对中继器,并且它们之间没有S7-200 CPU 站存在(可以有0 R- {, G1 h: c4 j( Z
EM277),则中继器之间的距离可以达到1000 米。符合上述要求就可以做到非常可靠的: _0 C( `4 z/ D1 V. k
通讯。+ r2 w+ H1 B% b& ? L2 | v. C8 u) n6 A
实际上,有用户做到了超过50m 距离而不加中继器的通讯。西门子不能保证这样" n1 d& A' g0 R/ y( D- c; t* w
的通讯一定成功。
7 H6 h7 f0 U! e( [* {+ k% U3 F18:用户在设计网络时,应当考虑到哪些因素?
! B/ X) g N& w0 i( A, Y7 m, ] S7-200 CPU 上的通讯口在电气上是RS-485 口,RS-485 支持的距离是1000m4 n( p' T/ ^, Q; ]. L3 j* {
S7-200 CPU 上的通讯口是非隔离的,需要注意保证网络上的各通讯口电位相等
0 {. a6 ]7 F) J8 W6 F! n 信号传输条件(网络硬件如电缆、连接器,以及外部的电磁环境)对通讯成功与
/ v* Q6 ?' U; ?0 F 否的影响很大
4 m4 A# L# |. V2 V& m" `19:S7-200 的有实时时钟吗?
* S/ k. r) m; }, [ CPU221、CPU222 没有内置的实时时钟,需要外插“时钟/电池卡”才能获得此功能。
% i7 \; X6 r( h$ u+ G& U CPU224、CPU226 和CPU226 XM 都有内置的实时时钟。
9 i3 ?" a8 T! |1 q9 X20:如何设置日期、时间值,使之开始走动?
+ {% b0 _2 `; ~/ i9 G6 i' n 1)用编程软件(Micro/WIN)的菜单命令PLC > Time of Day Clock...,通过与) z8 R% k# [) n7 o0 M6 D
CPU 的在线连接设置,完成后时钟开始走动
n5 E s7 V) F& S7 L 2)编用户程序使用Set_RTC(设置时钟)指令设置。 |
|
|
希望能和各地的朋友在网上交流,所以套用孔老夫子的一句话“有朋自远方上网,不亦乐乎?”
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 32 小时
- 经验
- 580 点
- 威望
- 21 点
- 压缩币
- 25 ¥
- 最后登录
- 2014-5-9
- 注册时间
- 2002-5-31
- 帖子
- 194
- 精华
- 2
- 积分
- 2627
- 阅读权限
- 100
- UID
- 42
 
- 威望
- 21 点
- 经验
- 580 点
- 积分
- 2627
- 帖子
- 194
|
怎么不发在一个帖子里啊,看起来好不方便啊。( j, @7 Y g( k; U# a0 ?
! Y5 l/ r& H: c. r! ~: Z$ R% w[17:S7-200 CPU 上的通讯口,通讯距离究竟有多远?* T2 \5 \5 _$ \, T4 [3 L
8 A6 [2 i" q- M# y- j+ W 《S7-200 系统手册》上给出的数据是一个网段50m,这是在符合规范的网络条件
! D- p9 R9 p% \$ A8 l& F# L0 C- c' A8 i8 e 下,能够保证的通讯距离。凡超出50m 的距离,应当加中继器。加一个中继器可以延长0 z W* r9 j/ K) _8 @& c
4 S/ E8 h+ v$ O+ G3 t* o( ^4 H 通讯网络50 米。如果加一对中继器,并且它们之间没有S7-200 CPU 站存在(可以有/ g6 {, \) f! U0 }$ g$ L9 \6 R& c1 I I6 G$ V
EM277),则中继器之间的距离可以达到1000 米。符合上述要求就可以做到非常可靠的: s2 S1 _0 Q2 C% K4 {( L. [
8 e( ]5 A5 C: E3 F4 U W! @ 通讯。
1 z5 Q7 q. b- x" a1 y' t4 M( ^/ r9 P- k1 u3 b 实际上,有用户做到了超过50m 距离而不加中继器的通讯。西门子不能保证这样
6 a% U; B5 m0 N8 D' ^$ y4 ?0 n) r. b/ Y( H) U1 O6 j' e 的通讯一定成功。7 G4 ], r) N" C3 Z$ ]( ]7 i/ L( [
. U, u& ~ W# q% Z) t9 S
8 h: p O4 f+ Y' Q; f: B2 {我处理过这种情况,当时配置是50米,客户需要延长到100米,咨询技术说需要加中继器,咨询西门子客服也说中间不能有接头,不过他的话值得玩味,现场哪有这玩意啊。得.....照我的方法做,原线中间剪断接上50米,一切OK。
( f" t! M* C+ Q- ?" A. W也许在一些高端场合需要遵照这条规定。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
压缩机生态圈
|