本帖最后由 shengke51 于 2009-9-1 16:22 编辑
) F a* B' e) L% L4 _1 }& \3 t( s9 y4 t% \+ V2 J: ~. U6 Q8 [* A1 F( `
在工作中碰到好多用户、销售业务员、维修人员问到关于压缩机电源线的截面选择问题,电源导线的截面选择理论上是个复杂问题,不是简单的按照电流来计算,然而给出一个千篇一律标准答案。而是在满足导线的安全载流量的前提下,还要满足导线的允许温升要求(当然还有导线的机械强度、阻抗压降等),这两者是关联的,不同的环境及导线的敷设方式其结果都是不同的,为此导线在现场的运行环境不知道,就很难给出一个正确的答案。但在现场实际操作中除了一些大项目由设计院来完成给出参数外,大多数均是由用户的电工来决定,为此下面给出一个较为方便的估算方法。
8 o( N( H* a( u5 B$ c( n# o( h/ ]& h9 J6 d+ K1 {
导线截面积与载流量的估算 + g" ^+ K! H; ?3 n. n' R5 @
1、一般铜导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。8 R z! O4 `6 P! S* y
铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。例如:2.5 mm2
7 G- d8 E! Q3 n+ d BVV铜 导线安全载流量的推荐值为2.5×8A/mm2=20A ,4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推6 ~9 ?0 b. i U( w% H' Q) V5 j
荐值为4×8A/mm2=32A。& z$ J4 J; ~+ s9 W0 N7 w0 v
* a/ f$ E' H& k" A
2、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截6 G! y$ k- V) y- k( s1 p
面积S的上下范围:
0 P1 A# R, Z4 K& n* X! g: Y
1 P! I/ F, D+ G4 o C* D S=< I /(5~8)>=0.125 I~0.2 I(mm2)$ V0 C% s5 }" l% v' J- q
S-----铜导线截面积(mm2)
* [2 M, P1 b( A* D9 x" M I-----负载电流(A)9 F& q) ?1 h; N
$ j) T* A" M/ G5 W# X) n6 p. Q0 P3、导线的截面积数与电流倍数的口诀关系如下:) Y- E3 a L1 a' n5 A, X
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。( F( b9 {4 c1 i
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
1 x# J' {8 h- y8 W1 \9 | 对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
+ J( }$ _. ]2 I8 | 对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
3 V, ?; G1 Z* U8 J3 J A- d! O 对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
$ f" E( k' t/ w 例:电流*电压=功率. {( t) m0 [: e, a7 v E6 e1 X9 h
每平方米能承受5A的电流, 2.5平方的电源线最大承受电流?& O0 x9 D! t0 t. K8 ?$ l
2.5 X 5 = 12.5 A,
5 ^6 O. f# y r 导线最大承受功率为 12.5 X 220 = 2750 W B3 x8 K8 d9 f4 l' C7 c! D% Y
2 F6 @6 t* E$ n* v) Z
! C# \- j9 ^0 H* S: d# c
|
-
总评分: 经验 + 6
查看全部评分
|