本帖最后由 shengke51 于 2009-9-1 16:22 编辑
* S: \( ~( d ^0 {# h! N' F6 g* j5 g7 z% L& B0 v
在工作中碰到好多用户、销售业务员、维修人员问到关于压缩机电源线的截面选择问题,电源导线的截面选择理论上是个复杂问题,不是简单的按照电流来计算,然而给出一个千篇一律标准答案。而是在满足导线的安全载流量的前提下,还要满足导线的允许温升要求(当然还有导线的机械强度、阻抗压降等),这两者是关联的,不同的环境及导线的敷设方式其结果都是不同的,为此导线在现场的运行环境不知道,就很难给出一个正确的答案。但在现场实际操作中除了一些大项目由设计院来完成给出参数外,大多数均是由用户的电工来决定,为此下面给出一个较为方便的估算方法。
$ u8 ?0 Y8 Y! {, A) G0 f
% C1 Y, m. y& ~" p; T) G0 a导线截面积与载流量的估算
4 T& Q' g* n9 ?1 n; I/ t8 X' C+ }1、一般铜导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。* F$ s- g- n$ |8 Q4 X" e
铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。例如:2.5 mm2
* h/ j/ F0 p3 I BVV铜 导线安全载流量的推荐值为2.5×8A/mm2=20A ,4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推
! O( ~- U: P- n: V1 e1 N3 I3 V5 ] 荐值为4×8A/mm2=32A。& r T6 M# z6 n9 H: b, k
( G* K" h4 R* L: x* b$ J2、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截, [( F( R5 @& m
面积S的上下范围:
- u/ [7 F; R! {! ^
/ f; Q0 I( A3 ?1 ~ S=< I /(5~8)>=0.125 I~0.2 I(mm2)
k4 g' b3 A5 W) K! ~: H, P/ m, } S-----铜导线截面积(mm2) : }+ p; v9 e. Q: ?4 g; f
I-----负载电流(A)- p) ^2 X K6 S% l; R, b5 c
4 |2 Q& P. Y% ^2 |3、导线的截面积数与电流倍数的口诀关系如下:
3 [- ^9 L' u' S! J+ e 对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。( N& a: }) _5 X7 V7 ^" q/ P
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。6 M( m9 G/ ~) ~" D! ? o
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。9 Y$ L; ?# j+ E3 ~/ U9 @
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
9 K% k) @! W* S 对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
1 ^$ _$ X: ^3 I# m8 T5 {, j: O8 n 例:电流*电压=功率
- p3 {# Z2 ~8 b4 e, }6 E 每平方米能承受5A的电流, 2.5平方的电源线最大承受电流?+ t) \4 x. f" Y% H7 Z
2.5 X 5 = 12.5 A,
( {7 b: b2 ^. k4 @# S& J% l# o 导线最大承受功率为 12.5 X 220 = 2750 W7 y$ w h1 b, u0 S+ v* N
. V' t+ q) X4 g" }) C3 x( Z! K! N! X7 r$ T; D
|
-
总评分: 经验 + 6
查看全部评分
|