本帖最后由 shengke51 于 2009-9-1 16:22 编辑 ) A" D- z J1 L$ j1 H6 c
3 y# h, }- r& Y' \ f$ x8 d
在工作中碰到好多用户、销售业务员、维修人员问到关于压缩机电源线的截面选择问题,电源导线的截面选择理论上是个复杂问题,不是简单的按照电流来计算,然而给出一个千篇一律标准答案。而是在满足导线的安全载流量的前提下,还要满足导线的允许温升要求(当然还有导线的机械强度、阻抗压降等),这两者是关联的,不同的环境及导线的敷设方式其结果都是不同的,为此导线在现场的运行环境不知道,就很难给出一个正确的答案。但在现场实际操作中除了一些大项目由设计院来完成给出参数外,大多数均是由用户的电工来决定,为此下面给出一个较为方便的估算方法。
$ b! F3 a9 I$ C- \! o* X4 o! I# {. B5 W, { X4 {
导线截面积与载流量的估算
" J' r% H5 `6 T3 v1、一般铜导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。7 e2 k7 W3 L9 ], Y
铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。例如:2.5 mm2
/ l8 E1 k7 L+ I$ w# V, H6 E BVV铜 导线安全载流量的推荐值为2.5×8A/mm2=20A ,4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推
% r! E# B7 J# ~( M4 x 荐值为4×8A/mm2=32A。
8 N+ `4 q2 e" x3 _* m1 z$ a" f( i& z; e! E) K1 F
2、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截- D) N) o/ M) x- t+ x Q: s' Z' \
面积S的上下范围:7 J/ C: E0 i. K/ b; m: I
9 m6 ^9 |' a4 s2 x9 _* r, i
S=< I /(5~8)>=0.125 I~0.2 I(mm2)- S' @. j" ~. d& |, A' p2 H0 G1 b" f
S-----铜导线截面积(mm2) ( N* D: U# T" U0 w1 S3 Q4 y. R% _
I-----负载电流(A)
5 ]/ T4 ~; `7 K% V- s$ k( s& B4 R
3、导线的截面积数与电流倍数的口诀关系如下:. L) K0 M$ U9 S+ {. g* q/ I3 d+ f
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
; w+ M; ~, x) V! T0 \* }. F% Q 对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
8 A; @# b3 N* M: J 对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。/ z/ K" x {. p% x- [0 n" L' ~- \
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。8 s3 O4 s6 @6 {- m. D% _' w0 O; P
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
( X }7 o6 D9 d! j 例:电流*电压=功率
" B1 ?: e4 r) t$ i/ R1 c+ `4 }+ F 每平方米能承受5A的电流, 2.5平方的电源线最大承受电流?% m0 G" M( ?/ d% B
2.5 X 5 = 12.5 A,4 z% a$ V( f4 `& j! `* X6 I
导线最大承受功率为 12.5 X 220 = 2750 W- v& Q6 a: m# ^! U9 d- A
7 ?2 v9 h1 n& _+ k9 e. ~& H$ i9 f' g& D, {$ g) x w% C
|
-
总评分: 经验 + 6
查看全部评分
|