- 在线时间
- 99 小时
- 经验
- 475 点
- 威望
- 8 点
- 压缩币
- 25 ¥
- 最后登录
- 2019-4-26
- 注册时间
- 2008-1-18
- 帖子
- 108
- 精华
- 1
- 积分
- 1373
- 阅读权限
- 80
- UID
- 18831
 
- 威望
- 8 点
- 经验
- 475 点
- 积分
- 1373
- 帖子
- 108
|
本帖最后由 shengke51 于 2009-9-1 16:22 编辑 % m+ P e* X ^% u
; P" o' j- s: @2 T- F
在工作中碰到好多用户、销售业务员、维修人员问到关于压缩机电源线的截面选择问题,电源导线的截面选择理论上是个复杂问题,不是简单的按照电流来计算,然而给出一个千篇一律标准答案。而是在满足导线的安全载流量的前提下,还要满足导线的允许温升要求(当然还有导线的机械强度、阻抗压降等),这两者是关联的,不同的环境及导线的敷设方式其结果都是不同的,为此导线在现场的运行环境不知道,就很难给出一个正确的答案。但在现场实际操作中除了一些大项目由设计院来完成给出参数外,大多数均是由用户的电工来决定,为此下面给出一个较为方便的估算方法。1 p) S8 }6 n/ h7 I0 t0 z
* `" }+ |: n. y& {0 o' L- p
导线截面积与载流量的估算
: V) V! k8 o; u, \# e8 x1、一般铜导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 ]4 D: Y( w8 W8 V' m, L
铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。例如:2.5 mm2
/ q8 W4 H$ @0 j/ H BVV铜 导线安全载流量的推荐值为2.5×8A/mm2=20A ,4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推, |; K0 y3 c* s
荐值为4×8A/mm2=32A。' H, X6 E) E5 q* Y
* f; Z- o/ `" x( X! ]- x+ v
2、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截; ?8 T2 h2 h9 M1 o) ?+ B7 {
面积S的上下范围:
+ g( x# }& N1 u0 W, o/ ]7 r
7 A! [6 j/ p5 `$ t S=< I /(5~8)>=0.125 I~0.2 I(mm2)
3 o: a( G+ D3 N r! c4 c3 n S-----铜导线截面积(mm2)
+ {) b$ c3 o( M5 _0 d+ D I-----负载电流(A). k. W8 j- ~/ }/ ^+ I0 Q7 i
$ F% |; s, { s8 V- o
3、导线的截面积数与电流倍数的口诀关系如下:
. [8 p& }+ c, D% D& Z& v7 F; x- T 对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。* _8 D2 R, y/ M" W/ G3 @" p; N4 N
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
' _0 h X0 o b1 n# b" t5 K* a& ^. P 对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
2 x% w6 H" ?! V: F9 w 对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。& W1 j) m! t+ r& g$ T J& X
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
* N, ]4 i! K# m) `7 N, v 例:电流*电压=功率: u# `) \. z3 @; M0 K
每平方米能承受5A的电流, 2.5平方的电源线最大承受电流?
- V5 g$ l$ A6 a 2.5 X 5 = 12.5 A,
& |/ c1 n2 Z' O; b 导线最大承受功率为 12.5 X 220 = 2750 W
/ `* z; C4 l' S! b) f+ Z( m/ o1 {7 |; Z5 b+ ]5 r+ p2 |
: Q8 K5 L& n% F1 ?5 {% j/ e |
-
总评分: 经验 + 6