本帖最后由 shengke51 于 2009-9-1 16:22 编辑 6 N0 ~% t$ a. O* \* u1 n' H( [
& y8 O* W+ l, L
在工作中碰到好多用户、销售业务员、维修人员问到关于压缩机电源线的截面选择问题,电源导线的截面选择理论上是个复杂问题,不是简单的按照电流来计算,然而给出一个千篇一律标准答案。而是在满足导线的安全载流量的前提下,还要满足导线的允许温升要求(当然还有导线的机械强度、阻抗压降等),这两者是关联的,不同的环境及导线的敷设方式其结果都是不同的,为此导线在现场的运行环境不知道,就很难给出一个正确的答案。但在现场实际操作中除了一些大项目由设计院来完成给出参数外,大多数均是由用户的电工来决定,为此下面给出一个较为方便的估算方法。
. a& a Q$ d& a( O% z( R3 @: ]
$ X: p( b$ d& I1 A! a0 F0 A导线截面积与载流量的估算 # }) I8 b K/ Y3 s" l
1、一般铜导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。
/ o' m9 I5 U. }0 E3 \ 铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。例如:2.5 mm2
; n5 Z$ G7 d4 c7 e BVV铜 导线安全载流量的推荐值为2.5×8A/mm2=20A ,4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推9 l9 V& c4 T9 O7 J
荐值为4×8A/mm2=32A。6 L0 O. A& `$ ^" p+ w- m8 }0 M
: m% K- W* V9 ^# {/ S7 Z' h5 v
2、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截
- I6 q% j4 G% n) Q* C* x 面积S的上下范围:
0 n9 {. h/ W$ v, Q! Q3 u* o
& D" n0 N0 A& ~: n S=< I /(5~8)>=0.125 I~0.2 I(mm2)
8 I% `$ ~! J/ a! S9 [# R# Q9 D S-----铜导线截面积(mm2)
, S, L4 D; i' Z; V: Q a6 _) E" ~; g I-----负载电流(A)
) h; F+ v1 M) S" n7 r# E3 {; N! W- v: y9 F( @8 i, }
3、导线的截面积数与电流倍数的口诀关系如下:
1 y, k" ?, f, a, F: W4 J 对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。! `4 A4 B# h/ b
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。6 a( e& j `% H8 f& F6 I; X0 p6 r! I
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。: g5 B% R; M6 n0 ~
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
" s1 p+ r$ }9 `' ?: U 对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。0 k7 l8 f$ t8 c6 r
例:电流*电压=功率
* D7 X# C0 R) d 每平方米能承受5A的电流, 2.5平方的电源线最大承受电流?& K/ Q5 N$ o8 |) K0 o ~/ S
2.5 X 5 = 12.5 A,
0 W* ~8 a3 j; e' H2 W; n 导线最大承受功率为 12.5 X 220 = 2750 W
3 {* K& f* v% K2 W3 @# v
5 I' a2 l) T/ k1 B
8 w( P9 U, |5 y; r" H |
-
总评分: 经验 + 6
查看全部评分
|