请教:热泵循环系统中关于蒸发压力的问题

[复制链接]

6

主题

0

好友

164

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
38 点
积分
164
帖子
13
跳转到指定楼层
1
发表于 2004-5-6 22:42 |只看该作者 |倒序浏览
我们作的是中高温热泵,它需要80度的冷凝温度,本来设计时希望蒸发温度要达20度(实际上与制冷剂进行热交换的空气温度有30度),但结果其蒸发温度却很低,只有3度左右,而且我们也试图提高流过空气的温度温度来提高蒸发温度,但效果不好。 1 Y/ ?( }4 j3 ]7 g8 d1 a1 P! Y后来又加充了制冷剂,COP反而下降了(也可能是充多了)- ]3 \. \% Y/ T/ x0 R$ q4 i # d. D' V. W5 F0 _3 f/ w 我想问的是为什么我们的蒸发压力如此之低,是不是和所使用的制冷剂有关(我们用的是R12),是不是和压缩机的选择有关,那么压缩机又需要怎样选择呢?( ]; o! k& Z/ m( N" ^' G 如何才能有效提高蒸发压力呢?, {% M1 T# i8 K: j6 u& g 3 J$ T# x+ E( { - h& r, k4 q$ _8 N' k 谢谢了 2 Y' s1 y8 ?# @& V# t! j 7 ?. N, E5 D! u' J5 v H$ \- I" G# Z8 R2 Q1 ]) S * [8 S& V; Y* E2 t. X, e6 B, v0 T . X7 T$ o3 O4 M; Y O4 d [这个贴子最后由tinycoco在 2004/05/06 22:48:57 编辑]
回复

使用道具 举报

992

主题

0

好友

87万

积分

管理员

总坛主

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

威望
168 点
经验
12708 点
积分
877030
帖子
3978
2
发表于 2004-5-8 09:38 |只看该作者
应该减少充灌量才对吧。
回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

164

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
38 点
积分
164
帖子
13
3
发表于 2004-5-8 19:11 |只看该作者
为什么要减少充灌量呢?. }8 P. ~: R( V# P/ H' S+ _5 E
制冷剂过少不是也会引起蒸发压力的降低的吗
: s5 _7 G% B) T+ U2 j  n$ D  @9 f0 B- c5 i; M- ]
:P
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1510

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
25 点
经验
311 点
积分
1510
帖子
123
4
发表于 2004-5-18 13:46 |只看该作者
在你说的情况下,热泵的空气测蒸发压力低有一下几种原因
: h" i3 q* X( q6 @: A: G- U/ N3 {$ b3 o1.膨胀阀选型过大; l) v# D1 Y1 [0 p
2.膨胀阀选型过小
" T- ~  l6 E4 [) j1 f3.分液不均匀  o1 j$ x3 G6 F$ H! s3 s- `
前两种情况,你应仔细检查膨胀阀的选型!
3 x" V, B. N+ @1 \" v4 R第三种情况,把进风温度降低至5度以下,看看结霜均匀的情况吧.
个人意见,欢迎指正
回复

使用道具 举报

12

主题

0

好友

2726

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
0 点
经验
310 点
积分
2726
帖子
122
5
发表于 2004-5-27 09:45 |只看该作者
赞成COOLCOM意见。既然制冷剂足够了,应当是膨胀阀容量不够。建议是否将机组卸载到50%运行,保证运行工况不变,看看蒸发压力是否会上升。
' @/ i' [, }$ Z5 s- B2 c还有一种可能是不是膨胀阀本身带MOP充注有关,我对R12不了解,请各位指点。
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1510

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
25 点
经验
311 点
积分
1510
帖子
123
6
发表于 2004-6-1 10:28 |只看该作者
to:tinycoco  , N* J; ?' x, r6 o) s' b
   解决了么?能不能反馈一下,这样大家都有的提高。
回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

164

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
38 点
积分
164
帖子
13
7
发表于 2004-6-27 17:55 |只看该作者
具体是什么原因还没有完全搞清楚% M; M- Z9 }: h2 j* R9 ~0 d$ r
但现在发现很可能是由于蒸发器侧的空气流速过小,导致蒸发器传热不充分,温差变大,使得蒸发温度变小。) S0 r) r' Q/ V$ J4 s8 E7 ~2 V
这个原因可以成立吧?
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

264

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
68 点
积分
264
帖子
25
8
发表于 2004-6-27 23:17 |只看该作者
如果膨胀阀换大无效的话,设计的蒸发器面积不够
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

385

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
95 点
积分
385
帖子
40
9
发表于 2004-6-29 13:52 |只看该作者
你选用R11制冷剂,它是高温制冷剂;一个大气压下蒸发温度在20度以上。