我们作的是中高温热泵,它需要80度的冷凝温度,本来设计时希望蒸发温度要达20度(实际上与制冷剂进行热交换的空气温度有30度),但结果其蒸发温度却很低,只有3度左右,而且我们也试图提高流过空气的温度温度来提高蒸发温度,但效果不好。9 p6 E# q' c' }7 Z: g* E
后来又加充了制冷剂,COP反而下降了(也可能是充多了)
9 B- P$ ^, L) G6 y4 O, c
. [ \7 a6 S3 U2 N 我想问的是为什么我们的蒸发压力如此之低,是不是和所使用的制冷剂有关(我们用的是R12),是不是和压缩机的选择有关,那么压缩机又需要怎样选择呢?
1 y- M1 d" z6 V- C$ ^如何才能有效提高蒸发压力呢?* W: F" e) e! q2 X O
( X" Y: d) p5 d7 q! r
) E: p* B* J7 ?7 q0 p7 Y 谢谢了 \9 i+ C/ r9 E2 |; P, k
1 M* s% h* t6 J. U8 V
; i0 `% t8 u9 J5 M
! B" {! |. Q' P3 z( M& k- v; ?
; @- R% S3 k5 } x[这个贴子最后由tinycoco在 2004/05/06 22:48:57 编辑] |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 38 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-11-8
- 注册时间
- 2004-5-6
- 帖子
- 13
- 精华
- 0
- 积分
- 164
- 阅读权限
- 20
- UID
- 2878

- 威望
- 0 点
- 经验
- 38 点
- 积分
- 164
- 帖子
- 13
|
为什么要减少充灌量呢?- T: Z* r7 Q; {* T0 ? x
制冷剂过少不是也会引起蒸发压力的降低的吗+ z. o, O1 k. t7 [
% N$ ^' @, X7 A `# m" r* t# R:P |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 1 小时
- 经验
- 311 点
- 威望
- 25 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2010-8-4
- 注册时间
- 2002-10-21
- 帖子
- 123
- 精华
- 0
- 积分
- 1510
- 阅读权限
- 80
- UID
- 249
 
- 威望
- 25 点
- 经验
- 311 点
- 积分
- 1510
- 帖子
- 123
|
在你说的情况下,热泵的空气测蒸发压力低有一下几种原因
' w5 v2 c t$ ?- D0 _, H1.膨胀阀选型过大
3 F8 M* a/ L; M. `0 f% `2.膨胀阀选型过小
; U$ U9 c, G) b# @' P4 s, T4 E3.分液不均匀 S' B: p& b) }/ i8 p6 o# D
前两种情况,你应仔细检查膨胀阀的选型!
- `9 @, k1 E; G j第三种情况,把进风温度降低至5度以下,看看结霜均匀的情况吧. |
|
|
个人意见,欢迎指正
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 310 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 150 ¥
- 最后登录
- 2006-11-25
- 注册时间
- 2002-7-27
- 帖子
- 122
- 精华
- 0
- 积分
- 2726
- 阅读权限
- 100
- UID
- 120
 
- 威望
- 0 点
- 经验
- 310 点
- 积分
- 2726
- 帖子
- 122
|
赞成COOLCOM意见。既然制冷剂足够了,应当是膨胀阀容量不够。建议是否将机组卸载到50%运行,保证运行工况不变,看看蒸发压力是否会上升。& S" Z2 b+ `" E3 J7 y
还有一种可能是不是膨胀阀本身带MOP充注有关,我对R12不了解,请各位指点。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 1 小时
- 经验
- 311 点
- 威望
- 25 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2010-8-4
- 注册时间
- 2002-10-21
- 帖子
- 123
- 精华
- 0
- 积分
- 1510
- 阅读权限
- 80
- UID
- 249
 
- 威望
- 25 点
- 经验
- 311 点
- 积分
- 1510
- 帖子
- 123
|
to:tinycoco
; `7 Z* P9 [1 X, }7 y8 | 解决了么?能不能反馈一下,这样大家都有的提高。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 38 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-11-8
- 注册时间
- 2004-5-6
- 帖子
- 13
- 精华
- 0
- 积分
- 164
- 阅读权限
- 20
- UID
- 2878

- 威望
- 0 点
- 经验
- 38 点
- 积分
- 164
- 帖子
- 13
|
具体是什么原因还没有完全搞清楚4 b. |4 w# U# {
但现在发现很可能是由于蒸发器侧的空气流速过小,导致蒸发器传热不充分,温差变大,使得蒸发温度变小。
6 _& B* I3 N) r7 P/ f, U; J这个原因可以成立吧? |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 68 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2006-4-10
- 注册时间
- 2004-6-15
- 帖子
- 25
- 精华
- 0
- 积分
- 264
- 阅读权限
- 20
- UID
- 3130

- 威望
- 0 点
- 经验
- 68 点
- 积分
- 264
- 帖子
- 25
|
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 95 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-10-11
- 注册时间
- 2004-3-29
- 帖子
- 40
- 精华
- 0
- 积分
- 385
- 阅读权限
- 30
- UID
- 2693
 
- 威望
- 0 点
- 经验
- 95 点
- 积分
- 385
- 帖子
- 40
|
|
你选用R11制冷剂,它是高温制冷剂;一个大气压下蒸发温度在20度以上。 |
|
|
|
|
|
|
|
|