请教:热泵循环系统中关于蒸发压力的问题

[复制链接]

6

主题

0

好友

164

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
38 点
积分
164
帖子
13
跳转到指定楼层
1
发表于 2004-5-6 22:42 |只看该作者 |倒序浏览
我们作的是中高温热泵,它需要80度的冷凝温度,本来设计时希望蒸发温度要达20度(实际上与制冷剂进行热交换的空气温度有30度),但结果其蒸发温度却很低,只有3度左右,而且我们也试图提高流过空气的温度温度来提高蒸发温度,但效果不好。9 p6 E# q' c' }7 Z: g* E 后来又加充了制冷剂,COP反而下降了(也可能是充多了) 9 B- P$ ^, L) G6 y4 O, c . [ \7 a6 S3 U2 N 我想问的是为什么我们的蒸发压力如此之低,是不是和所使用的制冷剂有关(我们用的是R12),是不是和压缩机的选择有关,那么压缩机又需要怎样选择呢? 1 y- M1 d" z6 V- C$ ^如何才能有效提高蒸发压力呢?* W: F" e) e! q2 X O ( X" Y: d) p5 d7 q! r ) E: p* B* J7 ?7 q0 p7 Y 谢谢了 \9 i+ C/ r9 E2 |; P, k 1 M* s% h* t6 J. U8 V ; i0 `% t8 u9 J5 M ! B" {! |. Q' P3 z( M& k- v; ? ; @- R% S3 k5 } x[这个贴子最后由tinycoco在 2004/05/06 22:48:57 编辑]
回复

使用道具 举报

992

主题

0

好友

87万

积分

管理员

总坛主

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

威望
168 点
经验
12708 点
积分
877030
帖子
3978
2
发表于 2004-5-8 09:38 |只看该作者
应该减少充灌量才对吧。
回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

164

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
38 点
积分
164
帖子
13
3
发表于 2004-5-8 19:11 |只看该作者
为什么要减少充灌量呢?- T: Z* r7 Q; {* T0 ?  x
制冷剂过少不是也会引起蒸发压力的降低的吗+ z. o, O1 k. t7 [

% N$ ^' @, X7 A  `# m" r* t# R:P
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1510

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
25 点
经验
311 点
积分
1510
帖子
123
4
发表于 2004-5-18 13:46 |只看该作者
在你说的情况下,热泵的空气测蒸发压力低有一下几种原因
' w5 v2 c  t$ ?- D0 _, H1.膨胀阀选型过大
3 F8 M* a/ L; M. `0 f% `2.膨胀阀选型过小
; U$ U9 c, G) b# @' P4 s, T4 E3.分液不均匀  S' B: p& b) }/ i8 p6 o# D
前两种情况,你应仔细检查膨胀阀的选型!
- `9 @, k1 E; G  j第三种情况,把进风温度降低至5度以下,看看结霜均匀的情况吧.
个人意见,欢迎指正
回复

使用道具 举报

12

主题

0

好友

2726

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
0 点
经验
310 点
积分
2726
帖子
122
5
发表于 2004-5-27 09:45 |只看该作者
赞成COOLCOM意见。既然制冷剂足够了,应当是膨胀阀容量不够。建议是否将机组卸载到50%运行,保证运行工况不变,看看蒸发压力是否会上升。& S" Z2 b+ `" E3 J7 y
还有一种可能是不是膨胀阀本身带MOP充注有关,我对R12不了解,请各位指点。
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1510

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
25 点
经验
311 点
积分
1510
帖子
123
6
发表于 2004-6-1 10:28 |只看该作者
to:tinycoco  
; `7 Z* P9 [1 X, }7 y8 |   解决了么?能不能反馈一下,这样大家都有的提高。
回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

164

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
38 点
积分
164
帖子
13
7
发表于 2004-6-27 17:55 |只看该作者
具体是什么原因还没有完全搞清楚4 b. |4 w# U# {
但现在发现很可能是由于蒸发器侧的空气流速过小,导致蒸发器传热不充分,温差变大,使得蒸发温度变小。
6 _& B* I3 N) r7 P/ f, U; J这个原因可以成立吧?
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

264

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
68 点
积分
264
帖子
25
8
发表于 2004-6-27 23:17 |只看该作者
如果膨胀阀换大无效的话,设计的蒸发器面积不够
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

385

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
95 点
积分
385
帖子
40
9
发表于 2004-6-29 13:52 |只看该作者
你选用R11制冷剂,它是高温制冷剂;一个大气压下蒸发温度在20度以上。
回复