设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 2900|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

请教:热泵循环系统中关于蒸发压力的问题

[复制链接]

6

主题

0

好友

164

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
38 点
积分
164
帖子
13
跳转到指定楼层
1
发表于 2004-5-6 22:42 |只看该作者 |倒序浏览
我们作的是中高温热泵,它需要80度的冷凝温度,本来设计时希望蒸发温度要达20度(实际上与制冷剂进行热交换的空气温度有30度),但结果其蒸发温度却很低,只有3度左右,而且我们也试图提高流过空气的温度温度来提高蒸发温度,但效果不好。 7 j3 K, K" y1 x( b q* N6 u! p2 U后来又加充了制冷剂,COP反而下降了(也可能是充多了)1 p, i8 p6 ]1 o8 {9 a ! Q/ G# K* ~/ d0 P! I" P 我想问的是为什么我们的蒸发压力如此之低,是不是和所使用的制冷剂有关(我们用的是R12),是不是和压缩机的选择有关,那么压缩机又需要怎样选择呢? 1 O7 o \8 A, e/ |9 e1 q6 Y如何才能有效提高蒸发压力呢?+ h/ s' Z/ E) k& _% R& s , y# k: ]/ q: o# r( s$ g+ G% z3 p 3 u; P/ J" W0 k1 `$ I7 @. ?7 T 谢谢了5 l8 S+ S* X; a; h: \ ! z8 Y9 x' q& n, |7 t' U& J5 q & T& o' n3 \5 D( u5 D8 C: r8 p5 |1 i4 `9 h& b7 k, ?, m, c ) c7 H" i+ i9 n6 @7 s/ e[这个贴子最后由tinycoco在 2004/05/06 22:48:57 编辑]
回复

使用道具 举报

992

主题

0

好友

87万

积分

管理员

总坛主

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

威望
168 点
经验
12708 点
积分
877030
帖子
3978
2
发表于 2004-5-8 09:38 |只看该作者
应该减少充灌量才对吧。
回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

164

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
38 点
积分
164
帖子
13
3
发表于 2004-5-8 19:11 |只看该作者
为什么要减少充灌量呢?
/ A/ X! N( c: B( ~0 p# _" O+ }制冷剂过少不是也会引起蒸发压力的降低的吗0 ^( T; Y4 J, C" G, R! H) c: W) Y
% x1 Y- Z, j( \& [0 ?, f6 h
:P
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1510

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
25 点
经验
311 点
积分
1510
帖子
123
4
发表于 2004-5-18 13:46 |只看该作者
在你说的情况下,热泵的空气测蒸发压力低有一下几种原因% P( X5 d+ x1 \" o0 V- W
1.膨胀阀选型过大: k* ^8 I5 E( S6 \7 A
2.膨胀阀选型过小: Y$ R6 m: o2 ?, q" k. n' v/ ~
3.分液不均匀
# e) i8 ?9 o* j) }! W前两种情况,你应仔细检查膨胀阀的选型!
) Y& r6 D) S2 C第三种情况,把进风温度降低至5度以下,看看结霜均匀的情况吧.
个人意见,欢迎指正
回复

使用道具 举报

12

主题

0

好友

2726

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
0 点
经验
310 点
积分
2726
帖子
122
5
发表于 2004-5-27 09:45 |只看该作者
赞成COOLCOM意见。既然制冷剂足够了,应当是膨胀阀容量不够。建议是否将机组卸载到50%运行,保证运行工况不变,看看蒸发压力是否会上升。2 P$ [( D5 S4 F* {" v$ R
还有一种可能是不是膨胀阀本身带MOP充注有关,我对R12不了解,请各位指点。
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1510

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
25 点
经验
311 点
积分
1510
帖子
123
6
发表于 2004-6-1 10:28 |只看该作者
to:tinycoco  % V$ j7 ?' {* f9 ~5 I8 [
   解决了么?能不能反馈一下,这样大家都有的提高。
回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

164

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
38 点
积分
164
帖子
13
7
发表于 2004-6-27 17:55 |只看该作者
具体是什么原因还没有完全搞清楚7 j% r4 f/ B: k, R9 m
但现在发现很可能是由于蒸发器侧的空气流速过小,导致蒸发器传热不充分,温差变大,使得蒸发温度变小。: y' V" V, E( D. K9 g: `
这个原因可以成立吧?
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

264

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
68 点
积分
264
帖子
25
8
发表于 2004-6-27 23:17 |只看该作者
如果膨胀阀换大无效的话,设计的蒸发器面积不够
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

385

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
95 点
积分
385
帖子
40
9
发表于 2004-6-29 13:52 |只看该作者
你选用R11制冷剂,它是高温制冷剂;一个大气压下蒸发温度在20度以上。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-9 10:10 , Processed in 0.168272 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台