- 在线时间
- 154 小时
- 经验
- 2748 点
- 威望
- 488 点
- 压缩币
- 35 ¥
- 最后登录
- 2010-8-17
- 注册时间
- 2009-4-2
- 帖子
- 231
- 精华
- 0
- 积分
- 9967
- 阅读权限
- 150
- UID
- 25577
 
- 威望
- 488 点
- 经验
- 2748 点
- 积分
- 9967
- 帖子
- 231
|
BITZER半封闭压缩机冷冻油更换操作规范
3 S9 D Q" J6 P" T2 F一、 冷冻油更换的条件
& l; K( T/ B3 X3 E5 G5 N1 K) M1、 空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);( o+ z( H" s8 o# E' D
2、 因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统; C; l* w) u# b( f* o5 C& Q6 u+ L3 s
3、 对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;
3 y& q K& K$ C4、 根据氟系统清洁度情况酌情处理。
& B7 v3 H# ~+ S/ C9 r3 Z二、 冷冻油的型号
* K' o( i* y U1、 半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2
. O! p" G: c# M& S( g5 u! z; q' ^, Y7 L允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油
# L7 |( Z& e! S允许制冷剂(R134A—R404A—R507A) tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32
3 K0 c& {3 d+ }5 o tc>55℃ 使用BITZER BSE554 H S# z, R6 Y) U2 q- T
(tc:冷凝温度)
( Z9 z- f1 h, T6 N2 p! D2、 半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-1405 G0 S; @ R, H7 i
允许制冷剂(R22)使用B320H' @9 j, E- L2 D, D1 ~% K0 D$ O7 g
允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170
" a$ r# t W& ]+ A. _, n" x8 e三、 标准注油量: X! O# B: ~) m: B1 k
活塞式6F-50.2 注入4.75dm3
* h8 k# L. M4 r8 l+ ^螺杆式CSH7571-90注入14 dm30 o6 a) I5 j1 c1 K3 f
GSH8571-140注入18 dm3
9 a% h% C* q3 w0 F' u0 ]四、 冷冻油更换操作规程
& v& V' m4 a m: V- r& B$ G- |1、 关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;# p5 A; ]9 F% C; X
2、 拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;- P0 m, W$ `* S6 ^8 ]
3、 可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进
% Y, i* U3 K) f% |一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞
! U) e- [' l% O0 W
a9 E0 z) h1 O* h. z+ a# O3 f
$ J/ y; k1 C" l( f+ l8 w8 R4、 冷冻油注入:6 [" F T! t: N# Q0 B8 C/ e
方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;
5 O& z2 X$ J: R* t2 ]方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。
, Q* c: I: \: ?0 W1 ^( e; i3 a5、 因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;) L1 a. p8 p( ^
6、 冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;! c. V1 ] M) s7 F8 e& Z% ^
7、 抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;
. d @, _, s! Z, G6 @8、 如果没有漏点等待20分钟后启动机组;6 R w4 }/ u T4 }% L h
9、 开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。
- L- \1 y8 R: t6 Q4 g- t比泽尔螺杆压缩机合成润滑油 cpihualai点com 王工:139265494842 V: S# ?& G1 C- [. l
五、 注意事项1 v: d, k& N" S [) h
1、 聚酯油BSE170=solest170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;. {8 b! q& p( W& x9 ^
2、 对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。
5 E6 D4 ]: C7 m- o* \( w( V3、 更换冷冻油尽量不要在雨天操作。 |
|