BITZER半封闭压缩机冷冻油更换操作规范. T' E; [# z `' y
一、 冷冻油更换的条件
8 ~; s5 b9 P: |0 z" }1 }3 P1、 空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);
/ s5 ]# g3 ?/ A5 L+ x! O9 H2 h2、 因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;9 Q/ m9 T+ g4 j8 k) ]6 a. D. Q
3、 对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;
; Y, A, Z9 a7 P, a; t4 ~4、 根据氟系统清洁度情况酌情处理。# q- {- M) V. V( y
二、 冷冻油的型号
& C D. U k8 |& s" f1、 半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2
8 d4 K- R/ @" Z! p h( w5 S允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油4 v Z+ \+ {1 `+ X
允许制冷剂(R134A—R404A—R507A) tc﹤55℃ 使用BITZER BSE324 N- |" H5 M, y% h& E# h' N
tc>55℃ 使用BITZER BSE554 B5 | o. U% h2 D
(tc:冷凝温度)
4 E( A6 e# K- I# S% R- w! s8 h6 [% t2、 半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140
* [4 Z! z: d. N' C允许制冷剂(R22)使用B320H' V' a+ P% X1 L9 ~% `- ^+ B
允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170
5 S: ]: g$ X" d) [; ^, [, A三、 标准注油量6 p; H* Q2 {. F8 N' W7 C* ~4 O
活塞式6F-50.2 注入4.75dm3
' S# x/ |, G! m7 [螺杆式CSH7571-90注入14 dm3& }; d, J$ N. H
GSH8571-140注入18 dm3. Y' W/ ^1 p; V
四、 冷冻油更换操作规程
: |; q1 x+ S" Q, C7 g1、 关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;& R; H @! u m- u, g- Q. S
2、 拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;6 i$ s: F& J) `+ d! w+ d
3、 可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进" f6 F( q" L5 h0 _# F
一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞5 ^1 P& i: E, W9 a9 e# `! a
9 e- z2 ?8 t) ~% `
. u5 R$ A8 G" r& a4、 冷冻油注入:- ^6 V. G) }! f" o2 M- V* z- t
方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;5 E6 ^: f0 D! q2 m( W' `& ^
方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。4 k2 N4 r6 }! y0 v0 K$ \
5、 因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;
: E+ ^) |* n! o% q4 e5 B8 U6、 冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;6 I: k* B) C3 l+ n6 O- a, j* `7 _
7、 抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;
8 ^* T/ g( I9 ?$ A" R6 z, D8、 如果没有漏点等待20分钟后启动机组;. n9 j: A" ~6 j7 n0 q" B( y) N
9、 开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。
! s% ^4 W1 z! J9 p' y3 l比泽尔螺杆压缩机合成润滑油 cpihualai点com 王工:13926549484
0 a. E7 u3 n4 t$ b1 a五、 注意事项
- y9 X2 A8 ~; a2 ^1、 聚酯油BSE170=solest170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;0 ]/ k9 S* z- b
2、 对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。
, U5 M) t3 `2 d1 n3、 更换冷冻油尽量不要在雨天操作。 |
|