1
0
473
初中生
使用道具 举报
13
813
高中生
用粉笔和变色硅胶去湿效果还是不够明显,后来用尿不湿过滤,效果很明显.经过24小时的抽真空,昨天已经开机正常.
一周后更换冷冻机油,一月后再更换一次.
外接系统初级用尿不湿,二级用变色硅胶检测,半小时更换一次.
361
就我上次的经历说说看看对你有什么借鉴
也是蒸发器穿孔,因为多种原因没来得及时处理,<但是可以修复压缩机,及铜管>差不多半年后维修换了机头,蒸发器,抽真空抽了接近一个礼拜,冷冻油换了三次,干燥过滤器换了三次,还用大量的氮气.光毛巾和纸尿裤替代过滤器就用了不少,成本真的时很高呀,所以平时还是要注意水质的保养及其重要!!!现在刚刚修好正在运行中就是过热度有点偏高 29度.活塞机来的.
2
200
小学生
可以做个假管头,里面不穿管不就行了
4
1976
大学生
96
幼儿园
回楼主:真空降不下去是因为制冷系统中的水份不断蒸发所致,而水在1torr真空条件下变为气体的体积膨胀比近百万倍。靠抽真空排除大量的水不现实。确认系统无水必需是系统真空达到冷冻水温度对应的水蒸发压力以下,并能保持(排除系统泄漏)。只要系统除水彻底,无泄漏要达到很低真空是很正常的。我公司的低温制冷系统检漏时必需保持100pa以下几小时才算合格。
这几天我正在处理约克YCAC-45H-PACK机组进水问题.板交冻坏,全闭压缩机进水.
氮气反复冲5瓶,外接过滤系统,接德国洛克林氟里昂回收泵直接加制冷剂采用液体循环法,频繁用粉笔和变色硅胶充垫吸潮,效果还是很明显的,估计再来两天应该没有问题.已经循环一天了.
到这时候,可以将新板交焊接上去,压缩机经过放水和烘箱处理绝缘等正常,空转运行正常.焊接系统,按正常步骤进行,一周后更换冷冻机油.
机器走的很好
发表回复 回帖后跳转到最后一页
压缩机生态圈
压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP
© 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所
压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城
GMT+8, 2026-5-10 02:33 , Processed in 0.171112 second(s), 23 queries .
Powered by Discuz! X2.5
© 2013 Comsenz Inc.