8
0
210
小学生
使用道具 举报
4
2486
硕士
6
1252
大学生
标准的空调维修是要求真空度为:5mmHg柱,你的真高度太高,机组这样运行下去会出问题。如有需要帮助欢迎来信:
xyt_88@163点com
7
2851
21
567
高中生
回复5楼:焊工水平太差了吧。铜焊再好焊不过,把管内的余气放尽,并有放空口;铜管外表最好用砂纸打磨一下;采用银焊条(铜焊条也可以)一焊即成!
如果管内余气未放尽,或无放空口,你永远也焊不成!
192
管内如有余气,如此说来岂不将系统抽为真空状再焊接为妥!
2
508
回楼主,最好将压缩机解体,仔细清洁,烘干。
充氮气,抽真空,反复做两三个循环。
冷冻油,油滤,及所有的过滤器都要多次更换。
1
363
初中生
能不能讲清楚一点?余气的放法?是不是在管里开个口,焊好了再抽真空? ) D9 N9 h6 |4 C8 {! }
不过你又好象不是这个意思。
411
5
1731
请教:蒸发器铜管泄漏(或者是被击穿)后都会出现低压报警对不对啊?大家在实际中遇到那几
种情况造成蒸发器铜管泄漏的?
如果出现低压保荐保护后,在不确定是否是蒸发器铜管泄漏时,可以用什么方法来判断蒸发器铜
管泄漏与否?以免盲目开机造成更严重的后果?
请有经验的朋友说说啊!
248
我的蒸发器是放在水箱里的,蒸发器穿破了个洞,开机调试发现蒸发器破了。现在蒸发器、水冷冷凝器、压缩机都进水了,有人说要把蒸发器、冷凝器换掉,压缩机拆开烘干,除此之外,有没有其他办法?请各位师傅多多指教
220
用氮气多冲冲,换过滤器,然后加药水试运行一会儿,在换过滤器。多换几个。
冷冻油等最好多要换~!(一家之言),这几天我们刚碰到这个问题。
但是是冷凝器漏进了水。呵呵....到现在还没有修好。
这个问题有什么比较好的办法吗?
是啊,真的没什么好的办法,我想把蒸发器拆下来用喷灯烘,不知啊可以???冷凝器只能换了
发表回复 回帖后跳转到最后一页
压缩机生态圈
压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP
© 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所
压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城
GMT+8, 2026-5-10 03:35 , Processed in 0.160689 second(s), 23 queries .
Powered by Discuz! X2.5
© 2013 Comsenz Inc.