一、冷冻油更换的条件
+ c1 F; r# j& h3 w6 N8 U9 z& J1、空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时); f% @0 G% \1 V
2、因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;
8 V6 j" i; g3 q7 p# F& |! J- @3、对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;2 p+ T' m) y6 J4 Y
4、根据氟系统清洁度情况酌情处理。. I! m3 O7 {0 q' }4 y
二、冷冻油的型号
. g# M0 l! ?5 L. ~: O% s1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2, C9 w0 F! T3 h- }
允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油( P+ l4 W3 K8 f: c
允许制冷剂(R134A—R404A—R507A)
7 @$ [1 `$ E2 Vtc﹤55℃ 使用BITZER BSE32
. G" _& ]3 a1 R# D5 f- V" Xtc>55℃ 使用BITZER BSE55* G) q% I) L! d; h( s1 A) P
(tc:冷凝温度)
6 ~. A; O4 ~9 m% Y& r) e$ U2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140
. S. p. O. i7 ~2 J允许制冷剂(R22)使用B320H& \& B1 l1 J) A" Y" H" z
允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170
2 r+ F* d. }& C$ v- G) m' _螺杆压缩机油联系CPI李先生:13418672727 QQ83869654
. \4 R8 l- h; X( j9 u* h& t' h( b! N" x$ M4 X# }( e2 i1 f* f3 \5 p7 F
三、标准注油量
4 {3 j$ M6 L7 \* o活塞式6F-50.2
% C: a" l0 \# q: H7 i% B! j8 n注入4.75dm3
+ t. U" I( M; c螺杆式CSH7571-90注入14 dm3
8 p! W- u; U$ _8 P8 YGSH8571-140注入18 dm3! X3 o) w& _" [! W' |7 i2 y9 H- B
四、冷冻油更换操作规程5 S) D' l! g5 E4 s1 J" p
1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;
* J& `' i" o5 T. h2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;5 A& u3 E! x5 s$ _+ l3 Y- y, a
3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进
$ K4 F* L; {" K h# I2 S一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞
4 \ X \' e) a% X4、冷冻油注入:+ u" N7 M0 ? P8 _0 \% b2 P
方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;: \3 y {) M" f# _4 G' K
方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。
# t4 K, a2 ?2 R# ]9 x9 {3 b- V# Q' J5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;: {6 Q" ~4 D( q/ K5 F* ]. S
6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;
P7 z( F9 \6 q: s/ h/ K! l7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;+ d/ j+ f Q$ z' F
8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组;
5 |' _( {6 T5 X! }+ M6 ~9 ~- M9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。& x# Q& f" _' k3 J) Y; Y
五、注意事项6 @7 C+ D: K3 P8 u
1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;9 f/ w1 |4 }+ c
2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。+ S7 v$ g g2 r. \5 |
3、更换冷冻油尽量不要在雨天操作。 |
|