一、冷冻油更换的条件
- W7 {2 w: t' X3 W8 O1、空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);  v. t/ z# {( K, b- G' l
2、因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;
% ^7 ~( t) {. h3、对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;
; F* L$ {" ]; S% b3 k% U+ e: n* W4、根据氟系统清洁度情况酌情处理。
0 @7 f8 h; \2 G二、冷冻油的型号% {" ^  ~. B* W' l4 j
1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2
5 d' z* U4 n+ \: {2 Y4 g允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油( i% b; `  o1 H( ^0 G4 V
允许制冷剂(R134A—R404A—R507A); i9 p7 c( s  Z& C. Y7 x/ A
tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32+ q( e6 z8 N  V9 l* C% a
tc>55℃ 使用BITZER BSE559 G' S& C) k0 N7 d! }  Z8 L
(tc:冷凝温度)
$ b2 b7 |1 }3 Q8 N2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-1408 [8 E5 `7 k! m3 G( m! Z8 V
允许制冷剂(R22)使用B320H. f) z6 Q, z$ \) V1 ^4 q% e- s
允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170  ?: w* D; ]* W; q1 W
螺杆压缩机油联系CPI李先生:13418672727 QQ83869654
: B, {) k& v$ r
+ r) c, Q6 a' g; e! J( y) Y, ?三、标准注油量2 r* P1 {' O, N7 r
活塞式6F-50.2
0 D' _0 t4 ]1 O, ^0 [$ v注入4.75dm38 Z' T" f/ ?2 ^2 Z
螺杆式CSH7571-90注入14 dm3) l! x2 N7 D/ }: B9 G& p
GSH8571-140注入18 dm3
. N4 w$ e9 [. \3 z四、冷冻油更换操作规程) q0 P' f1 m2 A
1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;  \# ]; H/ C/ E
2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;  q" {- V/ @, Z5 K  J& t3 |
3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进9 w( h8 h/ G# |9 u! D2 N
一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞
* r1 H) {# Y" h4、冷冻油注入:" ~, l2 e5 w5 e9 T) b4 Z, \
方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;/ i* ?" `9 A- S2 Z4 h- I: v
方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。$ M; M0 w( \* o7 o: [5 W9 l
5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;* m, n4 o$ u5 [
6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;; _8 A# A( @+ \
7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;
4 F6 x7 [: E1 }8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组;
0 v9 J8 ]2 |! H" z* b! u9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。$ J5 C0 f1 y' \# Y$ g
五、注意事项
0 K: X! E1 q  O- N: J# B1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;  p4 \5 j. K1 |
2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。: d* K4 N6 M4 _9 a2 Z
3、更换冷冻油尽量不要在雨天操作。