一、冷冻油更换的条件( {" C3 K+ m7 ^* h5 e
1、空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);. k4 t( L; y/ @ v* ~! |" y, ^% }, I: \
2、因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统; _9 T* N6 s7 Y n' q- d0 E9 m1 L' l+ L
3、对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;* N9 d$ F- d/ C; E
4、根据氟系统清洁度情况酌情处理。
2 m& p* v1 w" z, {1 l二、冷冻油的型号1 n+ b& b/ f @
1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2) S/ b8 m1 B; ]7 D; P
允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油
1 W& a! b, F: ^- ~7 U允许制冷剂(R134A—R404A—R507A)
+ C% t, a* G' O+ J/ t* N7 G5 {+ itc﹤55℃ 使用BITZER BSE32
# w$ g8 D, O; @. Q8 B- dtc>55℃ 使用BITZER BSE55
$ ^- H/ l6 P" x3 l/ ?(tc:冷凝温度)+ [8 W8 ~4 O+ M b$ F: z
2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140
9 O$ A2 s; Q! @# D+ K允许制冷剂(R22)使用B320H9 X8 B# ?6 D5 d1 R u X; v) q4 |( u1 w( h
允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170" f( }7 |6 M) G
螺杆压缩机油联系CPI李先生:13418672727 QQ83869654
# l7 P' G9 ?: P$ P, M
0 g8 C" [% A* Q三、标准注油量
7 d+ X* h& G% g7 r活塞式6F-50.2/ A! j* k. n- y
注入4.75dm3$ T2 F6 K- E K$ E! |
螺杆式CSH7571-90注入14 dm39 ^& B$ G8 e7 i" C) I
GSH8571-140注入18 dm3+ {5 g0 U0 t: I5 J! j
四、冷冻油更换操作规程
+ {, _! x& \% |0 {4 F6 A, u' N( A' X1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;) t* ~, D. s6 v! L
2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;3 r) W, `$ o& i
3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进3 n& Y! l0 \1 M+ d; g- s
一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞
4 r( J+ [" t' a4、冷冻油注入:# ? B' ?, L: k3 g) y
方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;7 c! A1 T5 ]5 V' l
方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。6 ~8 ^/ t$ S8 h$ T5 M# O
5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;% N. x, p) j! j" w; v. ^
6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;7 U, Z- K; K" M+ [- G1 t) ~
7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;
1 l2 r8 B9 W/ U6 t; C( y5 n8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组;) M4 s$ v0 }; \
9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。" i& q6 }; M& N3 j# u9 C# s w
五、注意事项
% }/ ^& u: I" O5 V. m. ^/ G1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;
! h( {1 `) d( N8 @. i3 u( J" C2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。7 R- a8 a; o/ }( p
3、更换冷冻油尽量不要在雨天操作。 |
|