我单位冷冻水出站温度为5.4℃,压力0.34MPa,用户却反映其入口温度高达6.4℃,甚至6.7℃,压力只有0.05MPa。我经过调查,排除了所有原因后,认为是由于用户为控制成本,将其入口端阀门关过小(其阀门后端压力只有0.05MPa)所致。 4 q1 i6 J& g* t" l+ G
阀门开度减小后,阀门前后压损很大,压力能转换为热能,导致阀门后端冷冻水温度升高。
8 V( d6 E% }6 ?% t 由于入口阀门开度过小,导致冷冻水在管道内不是满管,管道内有部分是真空状态,测温探头只有部分浸在水中,导致其测温不准。 9 u# A3 J @; |: m& w
但本人理论水平有限,遭到质疑后无法解释清楚,特向各位老师求救。
# J, E( w4 b4 z9 Q+ P* W7 _ 主要质疑如下:
& R3 H8 o2 B! q2 \ 用户阀门为蝶阀,是流量控制阀,不是节流阀及膨胀阀,如何会吸热使水温升高。 5 M: l/ }0 ]( r. N
既然阀门后端管道有压力,何来管道真空?(会不会是紊流影响到温度探头?)
* a8 h' r# B9 G* k5 U; ~- ~- b) n |