我单位冷冻水出站温度为5.4℃,压力0.34MPa,用户却反映其入口温度高达6.4℃,甚至6.7℃,压力只有0.05MPa。我经过调查,排除了所有原因后,认为是由于用户为控制成本,将其入口端阀门关过小(其阀门后端压力只有0.05MPa)所致。 " k; K) K0 F* V* L# A4 x
阀门开度减小后,阀门前后压损很大,压力能转换为热能,导致阀门后端冷冻水温度升高。 2 C0 H# R/ W- E1 ~% i
由于入口阀门开度过小,导致冷冻水在管道内不是满管,管道内有部分是真空状态,测温探头只有部分浸在水中,导致其测温不准。 7 R+ _% H6 c/ R1 s
但本人理论水平有限,遭到质疑后无法解释清楚,特向各位老师求救。 0 Q; @& T. D; F- W' T9 f
主要质疑如下: ! U3 w; y& ~& Q- e. g
用户阀门为蝶阀,是流量控制阀,不是节流阀及膨胀阀,如何会吸热使水温升高。 + c7 |4 ?7 s$ H* t# d% G
既然阀门后端管道有压力,何来管道真空?(会不会是紊流影响到温度探头?)
1 p: ]" D" r* d. W: o8 Y5 J |