我单位冷冻水出站温度为5.4℃,压力0.34MPa,用户却反映其入口温度高达6.4℃,甚至6.7℃,压力只有0.05MPa。我经过调查,排除了所有原因后,认为是由于用户为控制成本,将其入口端阀门关过小(其阀门后端压力只有0.05MPa)所致。
# s+ d% ?% Z0 a. m2 F$ K 阀门开度减小后,阀门前后压损很大,压力能转换为热能,导致阀门后端冷冻水温度升高。
4 w7 W8 L* D" @9 s% L5 X 由于入口阀门开度过小,导致冷冻水在管道内不是满管,管道内有部分是真空状态,测温探头只有部分浸在水中,导致其测温不准。
5 C5 h4 T/ e7 ]" e, [, N3 p, W9 V) r$ p2 ~ 但本人理论水平有限,遭到质疑后无法解释清楚,特向各位老师求救。
+ X6 r8 Q& c" H4 l 主要质疑如下: ) @8 Y& o. E( V/ {" T6 v
用户阀门为蝶阀,是流量控制阀,不是节流阀及膨胀阀,如何会吸热使水温升高。
2 b2 \! ^) @7 Q# Q 既然阀门后端管道有压力,何来管道真空?(会不会是紊流影响到温度探头?) : T# B/ [; ^7 H( l
|