我单位冷冻水出站温度为5.4℃,压力0.34MPa,用户却反映其入口温度高达6.4℃,甚至6.7℃,压力只有0.05MPa。我经过调查,排除了所有原因后,认为是由于用户为控制成本,将其入口端阀门关过小(其阀门后端压力只有0.05MPa)所致。 ( i2 L9 [7 _) i! ~+ P+ ^2 k
阀门开度减小后,阀门前后压损很大,压力能转换为热能,导致阀门后端冷冻水温度升高。 1 o: Y/ h: o& s- q {* c9 z
由于入口阀门开度过小,导致冷冻水在管道内不是满管,管道内有部分是真空状态,测温探头只有部分浸在水中,导致其测温不准。 # ?( U! u. n$ L- O5 G& c. z5 l
但本人理论水平有限,遭到质疑后无法解释清楚,特向各位老师求救。 ) O$ o; |' T& e; e6 O0 e" c
主要质疑如下: * ~; e" S" u) _6 i0 @" {% l6 t, G) E
用户阀门为蝶阀,是流量控制阀,不是节流阀及膨胀阀,如何会吸热使水温升高。 ) ~0 a" E c+ t; W1 u1 R
既然阀门后端管道有压力,何来管道真空?(会不会是紊流影响到温度探头?) 2 b9 r7 o9 C# A$ |+ b( Q- r
|