我单位冷冻水出站温度为5.4℃,压力0.34MPa,用户却反映其入口温度高达6.4℃,甚至6.7℃,压力只有0.05MPa。我经过调查,排除了所有原因后,认为是由于用户为控制成本,将其入口端阀门关过小(其阀门后端压力只有0.05MPa)所致。 . c% w& [; _/ K( k# D( A
阀门开度减小后,阀门前后压损很大,压力能转换为热能,导致阀门后端冷冻水温度升高。
! ~% A# g# A. v& {7 t2 S8 ~ 由于入口阀门开度过小,导致冷冻水在管道内不是满管,管道内有部分是真空状态,测温探头只有部分浸在水中,导致其测温不准。
* r) O/ y6 r8 Y$ w 但本人理论水平有限,遭到质疑后无法解释清楚,特向各位老师求救。 3 Z3 ~/ X/ W# j7 u9 b
主要质疑如下:
{" _ d" m/ M; i$ f0 l 用户阀门为蝶阀,是流量控制阀,不是节流阀及膨胀阀,如何会吸热使水温升高。 4 g* z8 J! j* F7 S0 Q* l" G
既然阀门后端管道有压力,何来管道真空?(会不会是紊流影响到温度探头?) # `! J% _! V- V2 E6 K$ D
|