客户的一台老佛爷螺杆机子,用了十几年了0 ] a* d, K8 i- X( y3 r
9 W8 P8 F8 T4 d# K( C改造前现状:有3个控制器,一个总控制器,一个压力控制器,一个温度控制器,温度控制器失灵,能显示温度,但高温不能跳机,其它基本健康
3 h* J8 q/ O5 W- I F' a1 r/ V$ K
, j$ L: ?/ E; [$ c5 D- A改造要求:加装高温跳机保护,确保人机安全
) F* q# s! n4 @0 c1 Q7 X# h: P
, a Y2 U5 e* d3 S8 Z' Z/ Q8 m* v改造过程:
7 i. Y; `* b' y# X6 O; X, C3 L1.获得一个温度控制器,能匹配常见的温度传感器的,但需现场调试
. y! f# y4 z; h+ L" a2.到现场,试图匹配原机上的温度传感器,折腾大半天,不能显示温度,匹配失败,于是买了一个新温度传感器,匹配成功
! P/ a$ t! ~ ?2 A0 w" ?$ ~3.把原机子上的温度传感器取出来,换上新传感器,把新温度控制器的输出端接到控制电路的二次回路中,原机子上的温度控制器和温度传感器不动,只是把传感器拿出来搁着' }# y- ]# Q2 r
4.设定90°起跳,开机,发现风机不转,控制器正常工作,92°能停机5 U$ p5 |9 n3 n
5.观察了下原机上的温度控制器,原来间接控制着风机的,拿打火机点了下传感器,发现温度高于55°时,风机起转
$ W* i0 v' V2 q0 m! c. E$ _* e/ h6 K' _6.捋了下线路,发现原机的温度控制器是先把信号给的总控制器,总控制器再控制风机的,可是总控制器说明书也没有,无法得知各引脚作用,无法和新温度控制器共同作用。
1 k7 u2 o* a5 s9 z# O7.尝试把控制电机的接触器线圈直接接220电源,绕过控制器,按启动按钮,启动几秒后停机,重复几次,结果一样
2 j" a2 g# Y; Q1 } _8.老问题解决了,又出新问题了,风机不好控制,是由两个控制器控制的,很纠结。。。。
h h3 Q1 [* ^, w/ O3 Y9.观察了下机器内部,突然发现油滤底座上面有个小窟窿,2 {0 i/ v( z$ ?7 ^' I/ ` a
10.于是把原温度传感器器塞进小窟窿里,开机,原温度控制器温度升到55°后风机起转!问题解决。 原温度控制器继续控制风机,新控制器控制高温停机8 g% o" {; ^+ |- Y0 C/ Q
/ s+ |+ z' f H% `, J$ u# H; J1 Z ~
问题暂时解决了,想请教下,还有没其他的办法
4 X R9 Q( I# x( @5 @
0 e4 u: S2 [$ h# k+ X2 a |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
-
总评分: 经验 + 5
压缩币 + 3