客户的一台老佛爷螺杆机子,用了十几年了6 v1 S# p- N2 y
; F& k0 M# L- M! c改造前现状:有3个控制器,一个总控制器,一个压力控制器,一个温度控制器,温度控制器失灵,能显示温度,但高温不能跳机,其它基本健康
; r6 `6 G0 ~1 t3 _$ g+ i* |+ [2 e5 R# _$ _8 b: o' B2 `
改造要求:加装高温跳机保护,确保人机安全
" A7 m6 ^8 n8 _( T& |
7 w: r) W, E, z9 E; n6 g改造过程:
; ^1 ^. M/ b, N* l1.获得一个温度控制器,能匹配常见的温度传感器的,但需现场调试+ w T; x/ M s o
2.到现场,试图匹配原机上的温度传感器,折腾大半天,不能显示温度,匹配失败,于是买了一个新温度传感器,匹配成功6 N( \! J5 F: D" ^
3.把原机子上的温度传感器取出来,换上新传感器,把新温度控制器的输出端接到控制电路的二次回路中,原机子上的温度控制器和温度传感器不动,只是把传感器拿出来搁着
) w" t. v1 ^" h4 j4.设定90°起跳,开机,发现风机不转,控制器正常工作,92°能停机
, h5 O; \7 z) u! i' v- n5.观察了下原机上的温度控制器,原来间接控制着风机的,拿打火机点了下传感器,发现温度高于55°时,风机起转+ D2 P% H4 d3 A9 c8 _" h/ A- i, y3 Q
6.捋了下线路,发现原机的温度控制器是先把信号给的总控制器,总控制器再控制风机的,可是总控制器说明书也没有,无法得知各引脚作用,无法和新温度控制器共同作用。
/ i5 E# O9 j2 f& i. ]6 @7.尝试把控制电机的接触器线圈直接接220电源,绕过控制器,按启动按钮,启动几秒后停机,重复几次,结果一样8 |+ _3 c7 P e
8.老问题解决了,又出新问题了,风机不好控制,是由两个控制器控制的,很纠结。。。。
/ c. l' H% Q5 S- `9.观察了下机器内部,突然发现油滤底座上面有个小窟窿,
3 E0 o x4 V6 ]% k8 i10.于是把原温度传感器器塞进小窟窿里,开机,原温度控制器温度升到55°后风机起转!问题解决。 原温度控制器继续控制风机,新控制器控制高温停机* y1 R/ X/ ~: d, \- \! y6 ?2 o
! t+ P9 D# `" h0 W ?/ s$ K, \3 q9 x) b+ T) q
问题暂时解决了,想请教下,还有没其他的办法. l3 _: Z) {7 Z) T6 E
4 Z3 e$ Q) o0 e' Q: B3 y4 ^ |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
-
总评分: 经验 + 5