MAM-KY02S单独更换的误区
! V0 z& H4 l9 R+ N3 l4 q$ s
- b1 d: }/ a; h0 v5 J' m6 DMAM-KY02S空压机控制器系统,由于其技术比较成熟,质量比较稳定,功能丰富,已经占领国内大部分空压机控制市场,无论是大品牌的还是小品牌的空压机都有在使用该控制系统。维修过程中也有很多损坏需要更换的案例。在购买MAM-KY02S空压机主控制器损坏的时候,很多空压机同行和用户,就只更换MAM-KY02S主控器。这个做法是有问题的。说到这些会有很多换个MAM-KY02S空压机主控器的同行会不服气的说,我在瞎说。在这里,本人根据多年的空压机控制器维修经验,及对MAM-KY02S空压机控制器系统的了解,作一次简单的解读。
5 }2 a$ Z3 H$ p! d- n" G$ a9 I# \
1. 更换MAM-KY02S空压机主控器时,必须更换显示面板。
# d' m6 D4 V1 M7 U, t6 s由于国内众多品牌都通过深圳代工,在代工过程中,部分空压机厂家会针对自身的需求更改控制器内部的参数、功能及通讯协议。在通讯协议中,不同协议的显示面板与MAM-KY02S通讯的时候,往往会出现下列现象。' a2 e R8 {' ]2 N
A, 显示面板与MAM-KY02S主控器不通讯,这种情况表现为通讯协议完成不兼容,MAM-KY02S主控器无法与显示面板对接。显示面板上显示-20C,0.00MPA。按可以选择猜的,但是菜单里面没有设置参数,又或者输入密码,显示面板无反应等现象。都是由于显示面板与MAM-KY02S主控器不配套的的情况。9 Y; D" ^# }# H) }# i% i6 a2 s
B, 显示内容与实际不符合,这种情况是由于通讯协议基本一致,部分代码定义不一致。我列举我在维修过程中匹配显示面板中出现的列子,+ c" n# q; B D$ y
① 客户送修一个MAM-KY02S主控器,维修内容为显示面板报相序异常故障。由于客户只快递MAM-KY02S主控器,没有带显示面板。于是我们找了一块MAM-100面板与一台MAM-KY02S主控器连接,检测信号按一般连接线路连接。通电后,显示面板发过警报,提示缺水故障。检查接连端子18与22号端子连接没有问题,多次检查未发现连接线路的问题。我们判断为通讯协议通讯出错,要求客户将显示面板送过来。将原配显示面板连接上,正常显示报故障内容。维修相关电路,成功修复。" I$ t3 B9 ?1 k' F
② 河南客户送修一块斯可洛空压机上面的MAM-KY02S主控器,送修故障为不能检测压力。我们在公司随便找了一块MAM-100的显示面板。连接线路。显示故障与客户描述一致。通过维修压力检测电路,故障修复。压力显示正常。显示面板显示现场无故障。按开机按键。机器不响应。其他菜单进入修改均可以。更换另一个显示面板,现象一致。我们判断为显示面板与MAM-KY02S主控器通讯协议代码不匹配。通过与客户联系,将显示面板快递过来,连接上电路,操作正常。: P' w2 m; x& m" i$ M5 @- p- T6 e
③ 杭州客户送修一块博来特空压机上的MAM-KY02S主控器。送修故障为锁机,显示屏提示服务期限,请与XXX-XXXXXXX电话联系。无法开机。我们将MAM-KY02S主控器连接上测试系统,匹配MAM-100显示面板,显示面板蜂鸣,但是没有提示任何故障,按开机按键盘无反应。也没有客户送修的故障。我们也判断为通讯协议不配套。将客户再次发过来的显示面板安装上,显示客户送修故障。通过对MAM-KY02S主控器内部数据清零。锁机故障解除。
* i* s2 k. L) s- \④ ………
0 D( e% M1 c9 C& |: ~6 A" _) ~上述显示内容均与实际内容不符合,在维修过程中,如果故障与实际报故障不一致,对维修的人员带来极大的困惑。' L. R) f! ~& ?7 t7 ]; r
C, 显示面板功能不一致。
1 [6 ]; P: V% v% j& {MAM-KY02S变送器型主控器匹配的显示板上有压力显示。压力开关型MAM-KY02S主控器匹配的显示面板无压力显示项目。、
( X; o! V: F+ t) M* C/ u+ c; W例如:
) a4 H1 V, c# {$ V7 [: ?① 将变送器型显示面板与压力开关型MAM-KY02S主控器匹配,压力显示0.00MPA。无实际压力显示。显示面板内部压力设置压力不起作用。
: M# U. [. V0 ~- M: O E② 将压力开关显示面板与变送型MAM-KY02S主控器匹配,显示面板无压力显示。也没有压力设置项目。、" N* x) N$ x b6 V. v
D, 显示面板项目不一致
4 K+ R# l2 m, p1 o0 ?% S我们看比较一下下面的几款显示面板显示的厂家参数内容:
9 q9 G4 U4 g5 z. X8 X, X) Q: S3 A0 K" }7 j2 M5 j
2 K+ N0 ?3 N5 D; a% w" I( z
; q( m( _1 Z9 R" c# M$ U # i# |9 T/ u5 U- U; e
- Y2 N5 r, x' B: s3 j% z- T
k+ I3 _: v. q8 y- q5 y# U" V8 J这些是我们已知道的项目,假如你不知道原来显示面板的厂家密码,这些设置项目都了解了么。每个厂家要搞自己的特色,到了维修,市场就变得混乱了。假如显示面板与MAM-KY02S主控器还存在乱搭配的情况,会出现什么意外,谁也说不清楚。
5 M2 z" q% a& Z, ^) |; T, V* A; s* a8 E1 y5 l3 y
2,更换MAM-KY02S主控器,你把参数都设置好了么。
; L9 J/ s. X; `7 I, tMAM-KY02S控制系统内部有2个密码,新款的有4个,以2个密码为例子,一个用户密码。一个是厂家密码。用户密码用于一般的压力设置,保养数据清零等。厂家密码设置空压机的保护参数。那么你在更换MAM-KY02S主控器的时候,有没有设置好保护参数呢。% Y }, {, m" x. r, I; b
按照普乐特厂出货给我们公司的时候,MAM-KY02S主控器默认保护参数,以主电机保护电流为例:; ?/ ^* F! Z) T& y
30-100A的主控器,主电机出厂默认设置保护电流是100A。4 ~2 `3 u! b/ b5 w8 V# r
80-200A的主控器,主电机出厂默认设置保护电流是200A。7 F" b, h$ f9 Q+ L A( c
160-400A的主控器,主电机出厂默认设置保护电流是400A。+ a/ p/ ^+ P0 i- |% u! c
假如你的机器是22KW的,需要更换MAM-KY02S主控器。那么,额定电流大概为43A,根据配置,选择30-100A的MAM-KY02S主控器。那么,100A的保护电流,你设置好了么?根据普乐特的说明书要求,设置的保护电路为主电机额定电流的1.2倍。没有厂家密码,你怎么去操作呢。是不是机器可以运转你就撤场了呢?# W9 O1 @$ d) R3 z
这个问题,你们都考虑过了么,单独更换MAM-KY02S主控器。采购成本是低了,但是机器就失去保护了。主电机损坏,温度过高不能跳机保护,压力过高不能保护等。。。。一系列的安全问题。
# J* X4 }* ^6 E
) ~. F( V, F$ Y8 `$ e( Y
- n1 ~" R& G/ M 6 i- a3 Y: f L
; O7 ?( M. W& T4 z# a+ U更换MAM-KY02S主控器,一定要连显示面板一同更换,除非更换与由空压机厂家提供的主控器。 |
|