MAM-KY02S单独更换的误区 W7 z/ r' I/ B! k& V& u0 n
+ z* W2 s5 o( _, z
MAM-KY02S空压机控制器系统,由于其技术比较成熟,质量比较稳定,功能丰富,已经占领国内大部分空压机控制市场,无论是大品牌的还是小品牌的空压机都有在使用该控制系统。维修过程中也有很多损坏需要更换的案例。在购买MAM-KY02S空压机主控制器损坏的时候,很多空压机同行和用户,就只更换MAM-KY02S主控器。这个做法是有问题的。说到这些会有很多换个MAM-KY02S空压机主控器的同行会不服气的说,我在瞎说。在这里,本人根据多年的空压机控制器维修经验,及对MAM-KY02S空压机控制器系统的了解,作一次简单的解读。1 a% `$ a7 l% \" }) z% _8 g. v
7 c; T- E$ x$ p( |- r1 ?
1. 更换MAM-KY02S空压机主控器时,必须更换显示面板。
. i5 u! N$ p6 d# ~! _由于国内众多品牌都通过深圳代工,在代工过程中,部分空压机厂家会针对自身的需求更改控制器内部的参数、功能及通讯协议。在通讯协议中,不同协议的显示面板与MAM-KY02S通讯的时候,往往会出现下列现象。
) t4 F: P" M. _$ H7 ^( ZA, 显示面板与MAM-KY02S主控器不通讯,这种情况表现为通讯协议完成不兼容,MAM-KY02S主控器无法与显示面板对接。显示面板上显示-20C,0.00MPA。按可以选择猜的,但是菜单里面没有设置参数,又或者输入密码,显示面板无反应等现象。都是由于显示面板与MAM-KY02S主控器不配套的的情况。 ^! G% k0 z `
B, 显示内容与实际不符合,这种情况是由于通讯协议基本一致,部分代码定义不一致。我列举我在维修过程中匹配显示面板中出现的列子,% N/ W6 k% f3 l2 u
① 客户送修一个MAM-KY02S主控器,维修内容为显示面板报相序异常故障。由于客户只快递MAM-KY02S主控器,没有带显示面板。于是我们找了一块MAM-100面板与一台MAM-KY02S主控器连接,检测信号按一般连接线路连接。通电后,显示面板发过警报,提示缺水故障。检查接连端子18与22号端子连接没有问题,多次检查未发现连接线路的问题。我们判断为通讯协议通讯出错,要求客户将显示面板送过来。将原配显示面板连接上,正常显示报故障内容。维修相关电路,成功修复。) n, S2 _7 D) j$ |' ]% t
② 河南客户送修一块斯可洛空压机上面的MAM-KY02S主控器,送修故障为不能检测压力。我们在公司随便找了一块MAM-100的显示面板。连接线路。显示故障与客户描述一致。通过维修压力检测电路,故障修复。压力显示正常。显示面板显示现场无故障。按开机按键。机器不响应。其他菜单进入修改均可以。更换另一个显示面板,现象一致。我们判断为显示面板与MAM-KY02S主控器通讯协议代码不匹配。通过与客户联系,将显示面板快递过来,连接上电路,操作正常。
; x ~' \9 d) a9 H0 f* D& Q③ 杭州客户送修一块博来特空压机上的MAM-KY02S主控器。送修故障为锁机,显示屏提示服务期限,请与XXX-XXXXXXX电话联系。无法开机。我们将MAM-KY02S主控器连接上测试系统,匹配MAM-100显示面板,显示面板蜂鸣,但是没有提示任何故障,按开机按键盘无反应。也没有客户送修的故障。我们也判断为通讯协议不配套。将客户再次发过来的显示面板安装上,显示客户送修故障。通过对MAM-KY02S主控器内部数据清零。锁机故障解除。7 N0 G( z! P1 k
④ ………
* p8 `* C* n3 c& M上述显示内容均与实际内容不符合,在维修过程中,如果故障与实际报故障不一致,对维修的人员带来极大的困惑。
& N4 o" M$ q, e! `+ j- e o, P& bC, 显示面板功能不一致。
4 q1 I1 h4 x9 ]6 i t0 PMAM-KY02S变送器型主控器匹配的显示板上有压力显示。压力开关型MAM-KY02S主控器匹配的显示面板无压力显示项目。、
) l5 C$ N+ V) ]5 M0 i8 k例如:" f) Z+ i1 z2 s- _" t' F6 K* q; l
① 将变送器型显示面板与压力开关型MAM-KY02S主控器匹配,压力显示0.00MPA。无实际压力显示。显示面板内部压力设置压力不起作用。
; V# n7 H, I( O/ B② 将压力开关显示面板与变送型MAM-KY02S主控器匹配,显示面板无压力显示。也没有压力设置项目。、: @5 M2 f" l, J% R
D, 显示面板项目不一致
& n: j" [7 G y我们看比较一下下面的几款显示面板显示的厂家参数内容:) h2 E0 {8 L! C+ y$ v0 I; D* n7 j+ J
. b* S4 F6 J- j9 `/ Y
1 v: M x0 {0 [1 V: r, s$ E
% z% a) B+ K( I! v# B 4 Q ]- ~4 Z! [
& \$ ` p, B6 } _7 l- M2 E
, w7 i) E' d( a3 d这些是我们已知道的项目,假如你不知道原来显示面板的厂家密码,这些设置项目都了解了么。每个厂家要搞自己的特色,到了维修,市场就变得混乱了。假如显示面板与MAM-KY02S主控器还存在乱搭配的情况,会出现什么意外,谁也说不清楚。
; ~, M7 c1 k8 t# T& o0 \# G/ q# S8 J" Z
2,更换MAM-KY02S主控器,你把参数都设置好了么。. O& l- k" H1 Y9 A" S! [
MAM-KY02S控制系统内部有2个密码,新款的有4个,以2个密码为例子,一个用户密码。一个是厂家密码。用户密码用于一般的压力设置,保养数据清零等。厂家密码设置空压机的保护参数。那么你在更换MAM-KY02S主控器的时候,有没有设置好保护参数呢。+ @( n! ^* ^ D
按照普乐特厂出货给我们公司的时候,MAM-KY02S主控器默认保护参数,以主电机保护电流为例:" t! P* X I e7 I( V
30-100A的主控器,主电机出厂默认设置保护电流是100A。. o9 U2 H; X f. }
80-200A的主控器,主电机出厂默认设置保护电流是200A。
/ [- ?* E/ u$ E7 O; M; q- X160-400A的主控器,主电机出厂默认设置保护电流是400A。
- _/ P" N* t2 U1 }2 a假如你的机器是22KW的,需要更换MAM-KY02S主控器。那么,额定电流大概为43A,根据配置,选择30-100A的MAM-KY02S主控器。那么,100A的保护电流,你设置好了么?根据普乐特的说明书要求,设置的保护电路为主电机额定电流的1.2倍。没有厂家密码,你怎么去操作呢。是不是机器可以运转你就撤场了呢?
# @" ]! c6 ]" O7 C) l这个问题,你们都考虑过了么,单独更换MAM-KY02S主控器。采购成本是低了,但是机器就失去保护了。主电机损坏,温度过高不能跳机保护,压力过高不能保护等。。。。一系列的安全问题。
' @+ x3 g( B0 {
8 e. S* g4 `6 Z" T2 [: U h) K+ n 6 U) e* V+ ?+ T6 l2 K
0 N+ a: T6 O1 Z5 }# y+ e+ p0 w! J) F8 k* ]$ q5 I. }' m0 P+ e
更换MAM-KY02S主控器,一定要连显示面板一同更换,除非更换与由空压机厂家提供的主控器。 |
|