MAM-KY02S单独更换的误区( F4 W w, V$ i$ w: ^* S
6 R" o' Q( m; } n2 H+ g, j7 B) mMAM-KY02S空压机控制器系统,由于其技术比较成熟,质量比较稳定,功能丰富,已经占领国内大部分空压机控制市场,无论是大品牌的还是小品牌的空压机都有在使用该控制系统。维修过程中也有很多损坏需要更换的案例。在购买MAM-KY02S空压机主控制器损坏的时候,很多空压机同行和用户,就只更换MAM-KY02S主控器。这个做法是有问题的。说到这些会有很多换个MAM-KY02S空压机主控器的同行会不服气的说,我在瞎说。在这里,本人根据多年的空压机控制器维修经验,及对MAM-KY02S空压机控制器系统的了解,作一次简单的解读。
6 v7 u" C5 B8 Y4 U2 H
+ r# J. l5 Q- M9 Q9 n( a0 o1. 更换MAM-KY02S空压机主控器时,必须更换显示面板。
) X# ?+ m' }" _由于国内众多品牌都通过深圳代工,在代工过程中,部分空压机厂家会针对自身的需求更改控制器内部的参数、功能及通讯协议。在通讯协议中,不同协议的显示面板与MAM-KY02S通讯的时候,往往会出现下列现象。
/ @# x* q4 V0 p( X1 EA, 显示面板与MAM-KY02S主控器不通讯,这种情况表现为通讯协议完成不兼容,MAM-KY02S主控器无法与显示面板对接。显示面板上显示-20C,0.00MPA。按可以选择猜的,但是菜单里面没有设置参数,又或者输入密码,显示面板无反应等现象。都是由于显示面板与MAM-KY02S主控器不配套的的情况。2 _& n L: @# d1 T: I0 F7 [/ V, q
B, 显示内容与实际不符合,这种情况是由于通讯协议基本一致,部分代码定义不一致。我列举我在维修过程中匹配显示面板中出现的列子, G5 k. Q9 a/ r' _4 E% \4 F
① 客户送修一个MAM-KY02S主控器,维修内容为显示面板报相序异常故障。由于客户只快递MAM-KY02S主控器,没有带显示面板。于是我们找了一块MAM-100面板与一台MAM-KY02S主控器连接,检测信号按一般连接线路连接。通电后,显示面板发过警报,提示缺水故障。检查接连端子18与22号端子连接没有问题,多次检查未发现连接线路的问题。我们判断为通讯协议通讯出错,要求客户将显示面板送过来。将原配显示面板连接上,正常显示报故障内容。维修相关电路,成功修复。7 I. A9 v* \! o; Q" j1 \5 s8 c; D4 Q
② 河南客户送修一块斯可洛空压机上面的MAM-KY02S主控器,送修故障为不能检测压力。我们在公司随便找了一块MAM-100的显示面板。连接线路。显示故障与客户描述一致。通过维修压力检测电路,故障修复。压力显示正常。显示面板显示现场无故障。按开机按键。机器不响应。其他菜单进入修改均可以。更换另一个显示面板,现象一致。我们判断为显示面板与MAM-KY02S主控器通讯协议代码不匹配。通过与客户联系,将显示面板快递过来,连接上电路,操作正常。% F, D i( ]! K5 }8 r, ?
③ 杭州客户送修一块博来特空压机上的MAM-KY02S主控器。送修故障为锁机,显示屏提示服务期限,请与XXX-XXXXXXX电话联系。无法开机。我们将MAM-KY02S主控器连接上测试系统,匹配MAM-100显示面板,显示面板蜂鸣,但是没有提示任何故障,按开机按键盘无反应。也没有客户送修的故障。我们也判断为通讯协议不配套。将客户再次发过来的显示面板安装上,显示客户送修故障。通过对MAM-KY02S主控器内部数据清零。锁机故障解除。- B3 ?1 G- e( P
④ ………# p9 m6 _$ j) y, ?3 J- [/ I) S4 {
上述显示内容均与实际内容不符合,在维修过程中,如果故障与实际报故障不一致,对维修的人员带来极大的困惑。0 k* t- Z" C9 o5 z7 r% h
C, 显示面板功能不一致。
7 Q x. ^3 e0 d' f( @4 BMAM-KY02S变送器型主控器匹配的显示板上有压力显示。压力开关型MAM-KY02S主控器匹配的显示面板无压力显示项目。、8 X( s& V2 T/ \1 v% V0 [/ i3 |& I
例如:
2 M( ^6 \: M$ p/ B( q/ b+ X① 将变送器型显示面板与压力开关型MAM-KY02S主控器匹配,压力显示0.00MPA。无实际压力显示。显示面板内部压力设置压力不起作用。6 |+ \9 W( f) Q
② 将压力开关显示面板与变送型MAM-KY02S主控器匹配,显示面板无压力显示。也没有压力设置项目。、/ a/ U9 t8 h" U5 `2 K; t
D, 显示面板项目不一致
6 B3 @. u6 {3 O- d, }+ Z. A我们看比较一下下面的几款显示面板显示的厂家参数内容:
1 c8 `. W+ m( K. F6 G# ~ p
h# n& ~* ~5 O, X ) J* U# t2 c1 `8 w* {& ~) `- T
2 z' f' r) U- f h( B 5 c7 h1 }% }* B; F2 F3 {
) l; g4 @5 ~; u+ w! q0 U2 r2 v
9 R! ~7 w' D* q8 S' O) X/ O- B这些是我们已知道的项目,假如你不知道原来显示面板的厂家密码,这些设置项目都了解了么。每个厂家要搞自己的特色,到了维修,市场就变得混乱了。假如显示面板与MAM-KY02S主控器还存在乱搭配的情况,会出现什么意外,谁也说不清楚。: j6 B$ ?5 d% a
5 h9 g9 C2 e. b6 U+ M: i: V
2,更换MAM-KY02S主控器,你把参数都设置好了么。* }0 h* o& y$ w
MAM-KY02S控制系统内部有2个密码,新款的有4个,以2个密码为例子,一个用户密码。一个是厂家密码。用户密码用于一般的压力设置,保养数据清零等。厂家密码设置空压机的保护参数。那么你在更换MAM-KY02S主控器的时候,有没有设置好保护参数呢。, i! i3 l6 D7 v8 ]
按照普乐特厂出货给我们公司的时候,MAM-KY02S主控器默认保护参数,以主电机保护电流为例:% Q: ?- I- K7 c
30-100A的主控器,主电机出厂默认设置保护电流是100A。
9 L0 C# V: k! d' z* |- E80-200A的主控器,主电机出厂默认设置保护电流是200A。
4 I! \ L/ }1 S( Q# z' R160-400A的主控器,主电机出厂默认设置保护电流是400A。! @3 A% k2 L; x3 h
假如你的机器是22KW的,需要更换MAM-KY02S主控器。那么,额定电流大概为43A,根据配置,选择30-100A的MAM-KY02S主控器。那么,100A的保护电流,你设置好了么?根据普乐特的说明书要求,设置的保护电路为主电机额定电流的1.2倍。没有厂家密码,你怎么去操作呢。是不是机器可以运转你就撤场了呢?
& H0 L. _" \ k% u& s这个问题,你们都考虑过了么,单独更换MAM-KY02S主控器。采购成本是低了,但是机器就失去保护了。主电机损坏,温度过高不能跳机保护,压力过高不能保护等。。。。一系列的安全问题。
& k1 b( R F2 _$ `5 B* H
) @9 u# k$ R" K + e: Z; r' R9 {4 D' Z6 R- ^
% c% }! N6 L' [0 H9 A$ R7 a! h. N
更换MAM-KY02S主控器,一定要连显示面板一同更换,除非更换与由空压机厂家提供的主控器。 |
|