各种制冷量单位换算关系 * ]- R' D- B$ ` C
# E$ V& I1 Q* ~$ X
各种制冷量单位的换算关系如下:
+ s6 x, k1 ]8 @' O$ b6 r) M; \
+ _% n d0 B$ o4 n, ^, v1. 1kcal/h (大卡/小时)=1.163W,1W=0.8598kcal/h;
- ]6 Q: ?9 e- N( v" ^3 n
8 l; K/ V- }+ Y6 z2. 1Btu/h(英热单位/小时=0.2931W,1W=3.412Btu/h
9 V1 F2 M' p0 M4 n% d" q6 t/ n+ ~* I- _4 q+ ~3 \
3. 1USRT(美国冷吨)=3.517KW,1KW=0.28434USRT;, d% v- O9 M: k
4 F' [: u+ M+ z7 `( g2 k0 S
4. 1kcal/h=3.968Btu/h,1Btu/h=0.252kcal/h;
+ F2 r+ s3 O* ?# z) l
% O2 q' r2 B' n6 T6 {1 O6 E: E% W g5. 1USRT=3024kcal/h,10000kcal/h=3.3069USRT;
9 C% o* m) Z: T
* l, a3 n' ?9 R8 ?/ Q: C8 A7 k6. 1匹=2.5KW(用于风冷机组),1匹=3KW(用于水冷机组): K: ]/ R% h$ M+ G
& E! Z" ^- O$ ^8 h" T说明:
3 s* j# w0 ^% t5 O( Q. X. {3 l% e/ b+ o( O# c
1.“匹”用于动力单位时,用Hp(英制匹)或Ps(公制匹)表示,也称“马力”,1Hp(英制匹)=0.7457KW, 1Ps(公制匹)=0.735KW;
* c7 \9 V' S0 o0 Z; b2 v: ? K" {% M7 {4 x. x
2.中小型空调制冷机组的制冷量常用“匹”表示,大型空调制冷机组的制冷量常用“冷吨(美国冷吨)”表示。1 d& u" O, C. E
6 A( N9 k+ c: K2 K; B冷库冷量计算:0 Q, \$ b, y( u8 M
: b, L2 O3 A1 k% O1 H9 y: i# T$ G
一、 冷藏冷库匹配的冷风机:
: T. r+ P+ |8 e# ^
' f l$ g7 \" j. g( I每立方米负荷按W0=75W/m3计算。( H- e0 ^! p/ R3 D4 L
. T) S0 l' q6 q" y2 o8 d( D) N
1. 若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;3 @7 K# G! y) i ]6 G6 m
% z) w2 l* k; W ]2. 若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
. i- `5 ^0 M4 C9 G
, `! e ?2 _" P3. 若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
( ~' Q7 @( I { @! K& \3 u* D) @6 z
4. 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1,最终冷库风冷机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)
5 w' b0 U, F) W9 k$ f N7 n6 d/ Z
- c! K- e8 B! z. C# {: |2 J6 h5. 当冷库与制冷机组及风冷机组匹配按-10℃蒸发温度计算。! d% K, m9 n& ~$ \% k$ V7 V( c+ N& n1 O
) b2 ?( U( C4 v6 G8 E3 M+ }$ p
二、 冷冻冷库匹配的冷风机:
" g$ ?8 |- z+ u) l3 x4 ~
( }7 G$ S% @- f* z8 T+ ?9 Y每立方米负荷按W0=70W/m3计算
6 c; v( Y3 O5 j4 {: H }& |
# m/ k3 g. ^# X7 }8 Q( @7 c1. 若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
' s+ ]7 L9 N1 I3 q- d+ `1 ~ D& A
2. 若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;) y9 g# z# d5 }9 w/ M- T& D- O
0 U9 ]- a- z" l: D4 m3 u* \* V& R0 ^) m3. 若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
3 ?, |$ ^& h' W# u; V. I( j' E7 }/ E) N! F9 k+ X7 Q& y5 D
4. 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1,最终冷库风冷机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷): \5 i% s9 f+ F2 b$ G0 D0 o
3 P, ?: o1 \" q7 C% n: C5. 当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35℃蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机及冷风机匹配按-30℃蒸发温度计算。
. o. E9 H, E1 C: b' P V% E- Q
* U1 Y! L- ^3 [! a0 q
2 Z5 g+ N1 W! a7 i
X/ h c A' C6 O3 H! j/ t+ K三、 冷库加工间匹配的冷风机:1 v6 H+ p) `. N" ~2 v9 o# ]
. V8 q6 ]" `$ W4 y2 P6 o+ L$ e, D每立方米负荷按W0=110W/m3 计算。8 E' Z# |2 D8 q
* m. }2 K# _% l; `1 A
1. 若V(加工间容积)<50m3,则乘系数A=1.1;
) @( d. M1 [1 _4 @- {4 a* J
5 T6 t, G; P0 {8 f2. 若V≥50m3,则乘系数A=1.0,最终冷库风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);" J+ s+ f/ {3 N; v& m! g
# H0 Q; J1 c/ A/ }- c% ~ w/ D3. 当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10℃蒸发温度计算。当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0℃蒸发温度计算。0 q. g C, J1 f: _- p
' _9 Q% o& w. J0 k2 f: V; q
以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表。
' o$ t" z$ l9 a# M, p/ V4 W* j/ C8 f7 s
以下介绍冷库制冷量中最主要部分冷却设备负荷和机械负荷的计算。$ f4 N7 J/ z* Q5 @
) n) Z. n/ ~6 D# N1 S7 T
第1条冷库制冷量的冷间冷却设备负荷应按下式计算:& h {( H0 K8 r$ c: y |3 `
. D! o' w ?5 Y. I }* Y# C$ N7 Z7 zQq=Q1+PQ2+Q3+Q4+Q5) L1 [: |$ {% r( Q6 i6 s" P
0 k; m) |! C" Y* `Qq: 冷间冷却设备负荷(千卡/小时);7 z7 [, B4 G0 Q* t% H; z
4 w+ R: i' U8 q: O+ CQ1:围护结构传染量( 千卡/小时);
& q8 ^9 Z! ?; D* u" v) V/ Z3 w; Y6 o5 K4 _! x" [5 Z! [; B
Q2:货物热量(千卡/小时);9 s9 \4 v: a9 N [" A- N
0 Z' j8 O+ `2 h4 m$ S0 l- IQ3:通风换气热量(千卡/小时);5 U+ w1 e8 D9 k( | f( S6 c! t
$ D9 S0 {0 z. U3 Z( f! W, }
Q4:电动机运转热量(千卡/小时);
$ q% ?- j; Y/ X% c! u
" g! N: Y; k. M: y4 QQ5:操作热量 (千卡/小时);
, c# y4 w) j2 y1 b( {& K7 q
6 d( e4 z% t0 vP:负荷系数(千卡/小时)。1 b/ }2 n3 [8 E7 V
$ L, A b/ d) ~" o% n
第2条冷库冷却间和冻结间的负荷系数P应取1.3.其他冷间取1.
% m: a. I, e) Q2 H, n/ M& d/ Q
' R+ ~8 |8 A1 G' R/ [4 V. ~第3条冷库制冷量的冷间机械负荷应分别根据不同蒸发温度按下式计算: T9 F5 W& C4 ^/ x; P7 W
# ^% ?; b, P k# @, q5 Z& Z
Qj=(n1∑Q1+n2∑Q2+n3∑Q3+n4∑Q4+n5∑Q5)R6 v9 E6 O) Q5 y8 r( ?, B
3 m) g' y) `8 _( b/ Q! a) i; f M式中Qj:机械负荷(千卡/小时);1 n/ K+ O% P8 f- P4 r0 {
" K/ {: h: G8 J+ i& \. J
n1:冷库的围护结构传热量的季节修正系数;
: O9 m- H( Z3 [& u0 B: ~# g: m
; |4 q1 u p. P- x" ~4 j+ K4 yn2:货物热量的机械负荷折减系数;% E2 j1 J/ w3 M! A; W
0 q$ y P6 f0 j6 E+ R8 d
n3:同期换气系数,一般取0.5-1.0(“同时最大换气量与全库每日总换气量的比数”大时取最大值);
2 z, \3 O Q( T; G0 p7 I' x7 `% s8 q8 q6 K
n4:冷库冷间用的电动机同期运转系数;/ c, P# n2 \( M- `
- g' F- {% S- |1 r+ i X
n5:冷库的冷间同期操作系数;
& O- M4 z G# t, l! V% [( \+ h! Y, u+ s$ _
R:冷库的制冷装置和管道等冷损耗补偿系数,一般直接冷却系数取1.07,间接冷却系数取1.12.; a1 R/ p" z& M( i4 ~. m
* T& a1 q" J+ p* A' y# j$ i第4条冷库制冷量中围护结构传热量的季节修正系数(n1),一般应根据生产旺季出现的月份,按附录三规定采用。当全年生产无明显淡旺季区别时,应取1.
* V% T7 o$ I8 Q0 A/ R; N# M% F4 ~ l! }6 A3 V* U" m
第5条冷库制冷量中货物热量的机械负荷折减系数(n2)应根据冷间的性质确定,冷加工间和其他冷间应取1;冷却无冷藏间宜取0.3-0.6;冷结物冷藏间宜取0.5-0.8;5 F G2 c7 ^: d; B
.lengdongyou.net 王工:13926549484 |
|