各种制冷量单位换算关系 ; p9 e* z y o5 `( ^! P5 q) D
1 e2 U8 z0 j5 I1 \5 A
各种制冷量单位的换算关系如下:( o7 {3 C6 O. b( P
8 c- P l7 w2 ]7 Q3 I1. 1kcal/h (大卡/小时)=1.163W,1W=0.8598kcal/h;) ]- y# [0 X2 b
0 P3 Q Y4 {3 x8 q2. 1Btu/h(英热单位/小时=0.2931W,1W=3.412Btu/h
3 `3 L+ r% t) ^
( A! e2 x f3 R( d3. 1USRT(美国冷吨)=3.517KW,1KW=0.28434USRT;
* C, C, l" g; l1 J: \' e' u* [
3 l: o1 Y2 L/ k7 h* p4 A4. 1kcal/h=3.968Btu/h,1Btu/h=0.252kcal/h;3 H6 z2 ^% Z. s$ l
% o% ?, ~! l" r9 R6 e$ ?
5. 1USRT=3024kcal/h,10000kcal/h=3.3069USRT;
% J/ W1 z9 T2 b' _# l4 Q; u' T1 K& J6 {+ @4 V; d7 \4 q' \
6. 1匹=2.5KW(用于风冷机组),1匹=3KW(用于水冷机组)% G& P; ~) ]# l \3 z
+ u5 W6 U& j/ g, R4 D% g& A说明:
$ U, Y4 l9 x k2 Z* z }" f
6 I9 `, x1 f- j1.“匹”用于动力单位时,用Hp(英制匹)或Ps(公制匹)表示,也称“马力”,1Hp(英制匹)=0.7457KW, 1Ps(公制匹)=0.735KW;
& u0 V0 D" {/ Q* ^' G$ m6 f5 ^2 M
8 s8 K# g9 R2 S- c0 K$ R2.中小型空调制冷机组的制冷量常用“匹”表示,大型空调制冷机组的制冷量常用“冷吨(美国冷吨)”表示。0 a! _3 {. A% Y
8 Y0 c6 {" d1 B5 Q6 W6 d+ g, S; Z
冷库冷量计算:
6 K0 p! y: p9 |
& K- }' g; j2 t一、 冷藏冷库匹配的冷风机:
: u6 ]/ q6 H0 J! a
9 H7 B! `$ g+ k0 C' t! x0 y/ H每立方米负荷按W0=75W/m3计算。) Q c( t [ A$ e. d# `
U; U. U; R/ C" A1. 若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;- x7 q( K4 \1 A1 W! Q! z; K" a/ R s
- b, b' |2 D4 ^, C8 t2. 若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;/ b: i+ t$ o7 r) _# ~" i& g* O/ ^
! X& M; q. Y# G& b" n+ r1 l3 e, b
3. 若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;. K" O) m6 y/ L
( ?6 o' p" F; U* J1 f4. 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1,最终冷库风冷机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)1 U) ^) V& i/ }7 W' I3 P
" h' Q( K, |( F
5. 当冷库与制冷机组及风冷机组匹配按-10℃蒸发温度计算。: d6 h' }' y( t1 C
0 P6 x: @1 e# u+ d7 ?% p7 q
二、 冷冻冷库匹配的冷风机:
6 K9 k& z# {. v7 [6 j+ C2 |8 x
% R( N( Q8 L: q每立方米负荷按W0=70W/m3计算
; r2 f! v. b/ i
7 Q. ^* e l) \$ U5 q9 \% U1. 若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
! ]- r" r9 A+ b5 t6 L( T+ B0 M- ?4 @( X& h
2. 若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
, ~1 }7 R+ t; G% w G6 ^- U; N$ Z7 g' @" z2 F+ n; S
3. 若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
5 }8 E8 l/ ?2 W& ]5 k1 t6 @
4 U9 \* a9 l8 b% ` K0 g+ Y4. 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1,最终冷库风冷机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)
1 t) X* k3 |1 N5 ]. T2 G; j' E4 \( a+ @1 R5 D. Q8 Y0 K2 ~
5. 当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35℃蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机及冷风机匹配按-30℃蒸发温度计算。
* C1 Z+ u) I. r/ z, |8 Y- \+ B. p6 u. \
" L Y$ F0 T# U1 c6 o
1 M& W: _9 f3 b' y$ J/ ?1 H
三、 冷库加工间匹配的冷风机:4 ~" ~4 L, }" D) h9 c! j
. I4 G$ u2 z5 i7 g( t每立方米负荷按W0=110W/m3 计算。
; R- `% Z; I R
9 |" }& H/ O5 R4 G4 G8 @, h1. 若V(加工间容积)<50m3,则乘系数A=1.1;
$ W& E5 y# n- l4 H9 ~1 {
) i1 Z- g( r; m2. 若V≥50m3,则乘系数A=1.0,最终冷库风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);- S: d+ X7 d+ D2 x: r
" u2 d" R% J6 Q8 y3 _
3. 当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10℃蒸发温度计算。当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0℃蒸发温度计算。6 z8 y( S8 f1 K
1 v8 |4 k; `& s m' \) W
以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表。8 l) _. ^5 W% [" I
+ N5 v- }0 ^% n5 u以下介绍冷库制冷量中最主要部分冷却设备负荷和机械负荷的计算。0 u. P8 m0 Q2 x
' j( j' @8 y# C; i1 a
第1条冷库制冷量的冷间冷却设备负荷应按下式计算:# H& Q! e7 A8 E& U
7 c6 t7 N* l, ?! X& Z: S- ]
Qq=Q1+PQ2+Q3+Q4+Q5! _7 {3 t$ l) B2 X- K6 w
( S5 I9 N3 z, X) w6 u' {Qq: 冷间冷却设备负荷(千卡/小时);# {0 `7 f! v) ~% |
7 v0 F9 [8 ]* F+ s3 J! w8 p, YQ1:围护结构传染量( 千卡/小时);1 K- W7 c+ b9 z3 e5 k0 Z4 L
0 B; x# d$ H! ~ IQ2:货物热量(千卡/小时);' z6 |- R8 J1 C" E- h7 D# ~, F
" A' n+ _6 Z+ r0 ]2 y2 K4 RQ3:通风换气热量(千卡/小时);
9 _0 B+ _2 j5 }( z9 g" F2 Q0 K# \- ~+ E! f* n0 {, K
Q4:电动机运转热量(千卡/小时);4 @9 A1 C8 N! M& `% y" f
# ]! S2 t8 ~8 F
Q5:操作热量 (千卡/小时);8 [8 O& R( `4 x, q. S5 Z
2 b8 s6 E3 _; I* E
P:负荷系数(千卡/小时)。
$ ]4 C% V$ r! ^4 T/ d% j% w4 b
第2条冷库冷却间和冻结间的负荷系数P应取1.3.其他冷间取1.8 x/ L# J: m0 L j* K: S! t$ P8 z
q" s) o7 `# ~; W: L4 x
第3条冷库制冷量的冷间机械负荷应分别根据不同蒸发温度按下式计算:
% _7 t5 x+ m2 r( L. E+ S: o) x! b8 w7 I" Q: }
Qj=(n1∑Q1+n2∑Q2+n3∑Q3+n4∑Q4+n5∑Q5)R
8 G3 G9 J! i1 `7 n
" ^( T6 Q& K X0 q式中Qj:机械负荷(千卡/小时);
5 {' c% V! `! f7 U; N
4 A8 X; r: Z0 Z- Y. x$ Dn1:冷库的围护结构传热量的季节修正系数;+ A+ m. D: V* T. T+ i# l
6 f' C5 B6 I0 b5 m( a5 r$ [
n2:货物热量的机械负荷折减系数;8 s1 Z; |0 L9 W( l% _. D
; }$ ]8 g. {/ V% k4 E$ q7 Q; i
n3:同期换气系数,一般取0.5-1.0(“同时最大换气量与全库每日总换气量的比数”大时取最大值);( g( S( K3 v( y2 l0 U6 B
, K, X4 Z- c& _: G
n4:冷库冷间用的电动机同期运转系数;$ O! _2 t! b7 M" @5 }8 }
6 o$ K/ i S) E' z0 ?* Z
n5:冷库的冷间同期操作系数;! p5 h7 G$ t. z8 Q/ S# C; a
4 a: X& D& n2 U. R+ D4 n' z
R:冷库的制冷装置和管道等冷损耗补偿系数,一般直接冷却系数取1.07,间接冷却系数取1.12.
L3 |' C4 _* \$ O# \' M, S0 C) p% m6 x8 Q
第4条冷库制冷量中围护结构传热量的季节修正系数(n1),一般应根据生产旺季出现的月份,按附录三规定采用。当全年生产无明显淡旺季区别时,应取1.
, z# a* S( u, N* \8 u/ j% k$ {9 h' o- I' z* a% q n# }
第5条冷库制冷量中货物热量的机械负荷折减系数(n2)应根据冷间的性质确定,冷加工间和其他冷间应取1;冷却无冷藏间宜取0.3-0.6;冷结物冷藏间宜取0.5-0.8;