设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 3830|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[发展综述] 各种制冷量单位换算关系

[复制链接]

61

主题

0

好友

8849

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
78 点
经验
2705 点
积分
8849
帖子
296
跳转到指定楼层
1
发表于 2011-10-20 10:42 |只看该作者 |倒序浏览
各种制冷量单位换算关系
5 ^) i9 u$ t' {* |  * r3 f9 q! N9 r1 {
各种制冷量单位的换算关系如下:
8 t; `, d/ b2 M% v/ |6 h( L1 S% y! s: @9 y" t( s' m% T+ \9 k( g* ~
1.       1kcal/h (大卡/小时)=1.163W,1W=0.8598kcal/h;
+ l; h9 a2 Q/ g+ k
( F7 {5 Y$ \  J0 O  ~% A1 `& r" x# t. \2.       1Btu/h(英热单位/小时=0.2931W,1W=3.412Btu/h
* k+ ^1 |0 a: S7 ^5 |
, `4 e* a8 j" G3.       1USRT(美国冷吨)=3.517KW,1KW=0.28434USRT;
) `. x/ W3 r  W+ e) K% g4 B7 D& U1 }* n! a9 V/ x# g5 x
4.       1kcal/h=3.968Btu/h,1Btu/h=0.252kcal/h;
" u5 L' v1 Y' I' }, z/ v! Y8 z& Y
7 h; \! g1 B2 r4 k5.       1USRT=3024kcal/h,10000kcal/h=3.3069USRT;9 U0 Q; L4 X) Z3 s
# n* P  X+ o& }% `3 E! B, Y5 f, \
6.       1匹=2.5KW(用于风冷机组),1匹=3KW(用于水冷机组)* v3 Z+ D) \0 g; u+ X/ }" l) Z2 P

: q1 C. d, _0 X- y" |9 [( i& _说明:
1 x2 E/ e5 B7 a; [+ D7 o
- ?: T7 h; S" P5 j1.“匹”用于动力单位时,用Hp(英制匹)或Ps(公制匹)表示,也称“马力”,1Hp(英制匹)=0.7457KW, 1Ps(公制匹)=0.735KW;
% J' X, @0 u! \# e( e2 v& q1 o' G* w# Y
2.中小型空调制冷机组的制冷量常用“匹”表示,大型空调制冷机组的制冷量常用“冷吨(美国冷吨)”表示。
5 ~7 x# W' K2 {1 o- N$ {. ?7 U3 s+ {) a) t" `
冷库冷量计算:- X) D3 Y% P) A1 z0 u: j) r

$ l5 I+ N! r, w2 i8 Q/ y8 B  S一、              冷藏冷库匹配的冷风机:
) Y3 z- ]* u) n8 }: @4 F+ W1 D9 w! ~
每立方米负荷按W0=75W/m3计算。
& M4 V- |' q4 N- c' l1 j+ M; _2 X9 k
1.       若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
3 _2 Y! R' k' N% E8 r
/ P" {5 Y$ H+ e& j" j2.       若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
. v- A. h6 {" f% X0 B) _
3 |0 b! Z7 I6 W4 l3.       若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
- r) {: M& P. M0 }3 W/ \6 o9 N) d; S2 i8 ?' |  O$ m
4.       若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1,最终冷库风冷机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)
2 V, V( T9 b) \' e* i# {* ]! w5 x; I# p9 k2 I& z
5.       当冷库与制冷机组及风冷机组匹配按-10℃蒸发温度计算。
7 y. f0 w/ {& `7 W7 Q; f" p7 o" s0 d: i/ w- t' Z% l
二、              冷冻冷库匹配的冷风机:2 p- x1 y5 i: V  X
& T: k1 z2 D9 ~, j) L9 d) t
每立方米负荷按W0=70W/m3计算
" t/ u3 o1 y' _! ?9 J* L4 N% F  R7 k
- O/ {  d1 a7 ~! g3 A7 W1.       若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;. ]9 F2 q1 D' j! }$ g5 d2 w. l2 K' N

* M1 x$ v6 M4 Z! Z& T1 t2.       若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;, I8 Q+ `% W5 v/ c9 T+ q1 q
; o, F" }0 q( T9 c) R& E: D- S
3.       若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
# n8 O" y# n2 p9 |  @8 {3 \- ~' Z0 Z, p6 D
4.       若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1,最终冷库风冷机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)! E% D$ C3 H! n/ f6 F" p6 D2 F$ h
2 @. Y$ M! U  ~( b6 L
5.       当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35℃蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机及冷风机匹配按-30℃蒸发温度计算。6 ^$ S  F$ j, ~; F* p7 A
! N2 q+ R+ Q8 `/ |, m3 e/ g

/ Y( D6 p4 f5 ?8 {' X& ?. [8 m# M4 m0 s' v- r& A! l
三、              冷库加工间匹配的冷风机:
7 d- Q0 x$ B; S, z; A" l( ~* s7 y% N+ t$ B8 c2 t0 W
每立方米负荷按W0=110W/m3 计算。2 j$ M  W3 Y' p- L0 Z8 _
' E# k; k/ Y/ n; _
1.       若V(加工间容积)<50m3,则乘系数A=1.1;
- l6 q6 h3 ]5 f1 w6 o5 F( Y, K/ w( s0 _
2.       若V≥50m3,则乘系数A=1.0,最终冷库风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);) h- z0 d" F( y) }. Y9 m" I
) d) A7 w* ]: O$ I' W$ i& j0 k8 I: [
3.       当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10℃蒸发温度计算。当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0℃蒸发温度计算。2 I# O1 I  H- X9 ^
# N1 [% I) X5 x  m" }$ p
以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表。3 s- |8 Z# j7 w; f- L

3 Y/ w3 ~! D8 D/ d, C以下介绍冷库制冷量中最主要部分冷却设备负荷和机械负荷的计算。7 P* ?* S8 Q1 O. E/ s( G
# a/ W& `) ?8 J* m* c
第1条冷库制冷量的冷间冷却设备负荷应按下式计算:
( X% T6 Q( W, s. e5 e7 m- e1 a; j2 I! f) X" \; \+ G' r! r( j4 a8 ?
Qq=Q1+PQ2+Q3+Q4+Q5) J" O1 a$ \. j: @$ i

0 R5 N& [! f3 u- s! T2 }Qq: 冷间冷却设备负荷(千卡/小时);6 Z2 h$ R* C9 D2 h. N! V' h
' _* U9 c/ Z. N3 p) B- J5 M/ N
Q1:围护结构传染量( 千卡/小时);7 S7 c  n% p3 H" M8 z
' ]5 V  L- I9 n1 W6 T0 h; d8 X; q
Q2:货物热量(千卡/小时);
$ E9 U, V1 t; R8 Z2 ]. [4 J; R  T
Q3:通风换气热量(千卡/小时);
2 N; x6 {3 r$ G1 E) j. [( u* p+ z+ w8 `- {4 K
Q4:电动机运转热量(千卡/小时);, h" M$ k0 c5 x$ b* P# s1 }, X

# k- x  a7 i, |1 l: sQ5:操作热量 (千卡/小时);% M% k) O; _$ S' l

. U" l9 Y) q% J1 }7 f% \: L+ WP:负荷系数(千卡/小时)。
! M' K0 ~" n) s! a4 z3 F$ f  S/ G) ?$ F
第2条冷库冷却间和冻结间的负荷系数P应取1.3.其他冷间取1.. ?8 |7 J% J% m7 T0 }' M% j
' k9 E" }: O4 ]- \5 @$ K0 M6 s7 F
第3条冷库制冷量的冷间机械负荷应分别根据不同蒸发温度按下式计算:- ?/ N8 b2 N" ]8 A+ n5 X; ^

; F% i' K  D6 o& C) L3 U* t/ TQj=(n1∑Q1+n2∑Q2+n3∑Q3+n4∑Q4+n5∑Q5)R
6 ?- l3 k8 h7 D
7 Z: J3 ?# X; \$ S$ \+ k; O式中Qj:机械负荷(千卡/小时);
  F: J# a2 U* o5 T% r7 n: o/ G% t( m9 y9 v7 Z  h3 q# F$ U
n1:冷库的围护结构传热量的季节修正系数;
2 v2 m9 T! ~2 i, F( J4 h
7 G$ \! D" ^# gn2:货物热量的机械负荷折减系数;
! @4 ^; e# w: e( }- j0 |/ P9 p. m3 n
n3:同期换气系数,一般取0.5-1.0(“同时最大换气量与全库每日总换气量的比数”大时取最大值);
! r4 J' g& P0 A; I# C% }( s; b1 m$ S* y8 B* G( k* y! b3 H
n4:冷库冷间用的电动机同期运转系数;
1 F( F1 K) O- C3 ^- @2 |: K7 Q# D& k& p; m
n5:冷库的冷间同期操作系数;
4 Y& @& t# I8 b( E% T) Y
# x, V6 ~& Q7 k  D  t  a2 aR:冷库的制冷装置和管道等冷损耗补偿系数,一般直接冷却系数取1.07,间接冷却系数取1.12.5 i) q1 e' j$ v( Q4 b9 Q

: h! A! W5 G- @. _6 J/ A9 I第4条冷库制冷量中围护结构传热量的季节修正系数(n1),一般应根据生产旺季出现的月份,按附录三规定采用。当全年生产无明显淡旺季区别时,应取1.
, c4 |- g$ t2 z: o8 I* r0 \. {4 b3 F
5 ~: c* o& {4 z第5条冷库制冷量中货物热量的机械负荷折减系数(n2)应根据冷间的性质确定,冷加工间和其他冷间应取1;冷却无冷藏间宜取0.3-0.6;冷结物冷藏间宜取0.5-0.8;2 }* L, |1 h5 X) s8 m8 h
.lengdongyou.net  王工:13926549484
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

192

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
43 点
积分
192
帖子
37
2
发表于 2011-10-20 11:25 |只看该作者
楼主辛苦了。。。。
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

1159

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
372 点
积分
1159
帖子
339
3
发表于 2011-10-20 15:41 |只看该作者
不错嘛 多谢了
回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

193

积分

小学生

Rank: 2

威望
1 点
经验
57 点
积分
193
帖子
43
4
发表于 2011-11-22 13:59 |只看该作者
唉!!!!单位换算  太奥了!!!
回复

使用道具 举报

38

主题

0

好友

1910

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
17 点
经验
729 点
积分
1910
帖子
358
5
发表于 2013-1-6 09:35 |只看该作者
学习了 辛苦了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

© 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

GMT+8, 2026-8-9 16:52 , Processed in 0.170957 second(s), 24 queries .

回顶部 安全联盟站长平台