修理空调及制冷设备时,修理人员常用真空泵对系统抽真空,真空度应达到-0.1MPa保持24h,真空度没有显著升高即可。
% t8 k8 B- u3 _
0 c7 y7 ~5 X- A$ g/ ?1.真空泵的结构和工作原理 7 n* k& Q0 q/ i2 a/ t
) n0 B' K, f" ~2 b! a9 m
常用的真空泵为旋片式真空泵,它是使用泵油密封的一种机械泵,其结构如图1所示。
+ E( n8 M$ V. r% |
: V' ?$ b2 r- b, F- o" v从图中可以看出,转子外圆与泵腔内表面相切,旋片装于转子摘中,在弹簧的作用下,时时与定子腔壁紧密接触。当偏心转子在电动机的拖动下旋转时,旋片也随着旋转。当顺时针旋转时,吸气口不断吸人气体.进气空腔不断扩大。与此同时,排气空腔则越来越小,先已吸入的气体则被彻底压缩.气压升高,达到一定压力后就可冲开排气阀穿过泵油,由排气管排出。如此循环不停,就可以起到抽取真空的作用。
( v1 ]1 l: R9 h' w3 v) A7 V7 ]
4 L* l0 z* v# d8 Z' {, C6 Y( P& _% k$ F# K; v6 s$ ~
' B& ~$ I0 K9 B图1 真空泵基本结构示意图 2 o# S* c) M) E' F. r' r( O
8 ~1 v: R% c6 u4 j, i8 p
& ]% I+ `) k; h1 f4 B6 U4 K
J3 R+ X f8 d; k8 k- B2.常见故障 $ a3 m, E* N6 W" U
# M' f; x p' C: X当系统经打压、试漏,确认不存在漏气现象,且真空泵与系统管路也连接无误时,如果发现真空度达不到规定要求,则必须检查真空泵是否损坏或出现质量问题。 % C; T% Z! R$ e; ^$ Q
, S& S3 h/ @# B. G1)首先检查泵内的油量是否低于标准线,油质是否变污、皂化或溢度过低,致使气体无法顺利排出。
8 }3 d' J& z! I* J
: a8 m1 L2 _! p2)检查进气阀处的金属网是否被灰尘或异物堵塞,造成吸气回路不通或效率下降。 % I5 F9 ?- M4 z! I0 i% V
4 x0 D" i$ c( N& p7 U
3)检查电动机传动带是否过松、打滑,造成偏心转子转速不够。 , D* d. }. p+ K' V7 v
0 [6 y7 f& X3 g1 E
4)检查真空泵的抽速是否适合于被抽系统,如果是“小马拉大车”.则功率不够。
0 z( @3 e! M; k A1 h8 f% ~
( L$ u, l( x* V% A8 X5)上述原因排除之后,应对真空泵进行拆卸,检查密封件、旋片弹簧、排气阀以及泵腔内其他零件,如损坏则应修复或更换。 6 G2 v, h8 _( h" g( _0 ~2 Y1 s
# O% D& f2 r7 |/ w3 m" o$ q
3.更换真空泵油
& e4 B2 p! U( G/ n
5 S: I0 t& R$ j) t. f先开真空泵运转约0.5h,使油变稀,然后停止真空泵,从放油孔放油.再敞开吸气口运转1~2min。在此期间可从吸气口缓慢加入少量的清洁油,以更换泵腔内存油。
" E" l# D) E, e2 @: n- U& }" d+ N2 a5 H. J) t6 H, g
7 V7 L' e* w" d& O0 T真空泵:.flvpw点com真空机组:.flvpw点com水环式真空泵:.021vp点com旋片式真空泵:.021vp点com |
|