修理空调及制冷设备时,修理人员常用真空泵对系统抽真空,真空度应达到-0.1MPa保持24h,真空度没有显著升高即可。 8 F3 v! ?6 d1 q7 F3 P9 ?
. I9 T/ f8 k) I4 a: ~
1.真空泵的结构和工作原理
; j t& Q1 U# y) b% \, b/ q: b8 U* Y( U# h' W! i
常用的真空泵为旋片式真空泵,它是使用泵油密封的一种机械泵,其结构如图1所示。 1 D- n! D+ f$ m* p1 ^
5 s+ P( g. M1 K7 x' W! }
从图中可以看出,转子外圆与泵腔内表面相切,旋片装于转子摘中,在弹簧的作用下,时时与定子腔壁紧密接触。当偏心转子在电动机的拖动下旋转时,旋片也随着旋转。当顺时针旋转时,吸气口不断吸人气体.进气空腔不断扩大。与此同时,排气空腔则越来越小,先已吸入的气体则被彻底压缩.气压升高,达到一定压力后就可冲开排气阀穿过泵油,由排气管排出。如此循环不停,就可以起到抽取真空的作用。 ( n+ C% |* H4 ?, ]+ d
7 g3 ~" n7 I9 d0 m0 [
+ I) N% u$ ?2 F2 D% P l1 b, r* s) {, a1 h
图1 真空泵基本结构示意图 6 q- E' A6 A% N+ D3 |
' w! @- Y7 W; K) Q+ G( J% e- t/ k2 E
5 G. I' S9 \& p- l% E% E1 V
2.常见故障 ( a$ R: Y" }) J7 Y
( w& Y) ?, v$ N5 {. w; y$ C
当系统经打压、试漏,确认不存在漏气现象,且真空泵与系统管路也连接无误时,如果发现真空度达不到规定要求,则必须检查真空泵是否损坏或出现质量问题。 ) w; p- o' }- ^3 l, [: g
: f5 {, C: d! p+ P8 f
1)首先检查泵内的油量是否低于标准线,油质是否变污、皂化或溢度过低,致使气体无法顺利排出。 : I8 l9 P: Z- Y. W( {7 B1 t9 B* b4 m
& Q7 T) t% m. ~# U2)检查进气阀处的金属网是否被灰尘或异物堵塞,造成吸气回路不通或效率下降。
* r' E: E: k: w. d: `7 B F" g+ ~8 D! ~+ a+ k$ a* M0 M8 p3 d
3)检查电动机传动带是否过松、打滑,造成偏心转子转速不够。
' ~3 S% |/ Q8 W, e! [( e& b( T8 a& @: A4 Z# j. Y2 S" {
4)检查真空泵的抽速是否适合于被抽系统,如果是“小马拉大车”.则功率不够。 : X2 W X& k9 f# z" k8 Q
2 o, G* F, w% S5)上述原因排除之后,应对真空泵进行拆卸,检查密封件、旋片弹簧、排气阀以及泵腔内其他零件,如损坏则应修复或更换。 ( I! S- x) ?! c
3 F3 s: X9 D+ {3.更换真空泵油 ) h; i, e: V+ D+ k
) _/ @4 U# ], ^) x b1 Q
先开真空泵运转约0.5h,使油变稀,然后停止真空泵,从放油孔放油.再敞开吸气口运转1~2min。在此期间可从吸气口缓慢加入少量的清洁油,以更换泵腔内存油。& m1 ^; ~0 n K+ e/ c' f5 h
. G9 o% M" z2 b# x3 o% o& N
) ~) x$ B: M7 F% [0 X, ~真空泵:.flvpw点com真空机组:.flvpw点com水环式真空泵:.021vp点com旋片式真空泵:.021vp点com |
|