空压机冷却塔选型计算方法(准确度很高)
8 V: y2 ?" |* H越来越多的空压机采用水冷却方式,但在如何计算冷却塔大小的时候,人们往往不知道从何下手。特别是选择闭式冷却塔,由于闭式冷却塔价格高,因此选大了势必造成浪费,选小了又冷不下来。惠州雪人经过多年的经验累积,总结除了空压机选型的如下方法。用户只要按如下方法进行计算,保证能选出不大不小的冷却塔。
6 k- P7 G- E( f" H! p& L为空压机选择冷却塔至少需要知道两个参数:" y( J) P4 ]9 y2 l
自由排气量m3 /min
- F( U7 M8 i: G' B排气压力Pa
4 y9 a6 |, z/ P0 B空压机从机械能或电能转变为热量分两个过程:
9 ^# ?& C! S# l8 j) p; ]1、 气体压缩。该过程属于绝热过程,计算公式为:
( R) i& { {9 S9 o8 T: W# x ) y Z( h5 B9 F' N& R9 n
+ |; m8 ]7 U: V) L/ G- P3 n式中:
" F6 `! \- ?6 n0 O$ z! |T 2——压缩后空气的绝对温度K: U$ y4 I9 ^- i/ `- V( ^) t
T 1——压缩前空气的绝对温度K
L5 a4 T4 a2 U( WP 2——压缩后哦那个气的压力(排气压力)Pa
& Q8 \% g2 K$ _9 H. y6 t) d. sP 1——压缩前空气的压力Pa: v. j" r9 P% u: _9 I* L# I; B
K——空气的绝热指数,K=1.4# K: w& G3 @9 x0 {6 l) _- f
2 Z. O. i# u* \2 H) W
2、压缩后空气散热属于等压过程,计算公式为:
/ v% g0 n7 f3 j& N/ q
7 F1 r7 u" Y+ N# j+ \- L: e式中:
; q, Y! i4 M3 V/ I SQ——压缩空气冷却过程中的散热量KJ5 y$ C* M8 h* k$ b+ z! \3 s# t" B
ρ——吸入空气的密度Kg/m3 ,取1.237Kg/ m3
% U6 X' N! R" k/ _; E: h, J* FV——吸入空气的体积(自由排气量)m3
3 u C p; B* K1 eC p——空气的定压比热,取C p=1.005KJ/(Kg℃)+ @0 z, W1 J) w& F
t 2——冷却前空气温度(上式计算得出的T 2-273)℃
/ Q; k) n+ V* v$ Kt 0——冷却后空气温度(比环境温度高10℃)* ^5 Q g/ q5 G. j U, a! O$ Q
注意:计算出来的Q是每分钟的散热量(因为V为每分钟的吸入体积),Q×60才是每小时的散热量。知道空压机的散热量了,要计算冷却塔的水流量就简单了。一般冷却塔设计的水温降为5℃,根据Q=CMΔt可计算出流量m来。9 M" M! V7 h+ b* d5 j4 E- T
例如:一台自由排气量为45m3 /min,排气压力为7.5×105 Pa的空压机,环境温度20℃,大气压强为9.8×104 Pa。# `( K+ K# l9 p0 F% a! c( p4 r
根据计算可得出空气压缩后的温度为265℃,每小时冷却散热量为788800KJ。根据Q=CMΔt,可计算出m=Q/(CΔt)=788800/(4.2×5)=37562Kg。+ D& ~: C$ n* }# \1 w
也就相当于每小时38吨的冷却水就能完全带走空压机产生的热量。这个数值稍微放大点余量,选型50吨的冷却塔就足够了。8 d8 |* Q. ~2 T3 I
1 ? Q: e& K6 {$ m4 l! F.nj-lingdong点com南京灵动压缩机有限公司 |
|