空压机冷却塔选型计算方法(准确度很高), g7 X/ C; I# D9 L: \, S) D
越来越多的空压机采用水冷却方式,但在如何计算冷却塔大小的时候,人们往往不知道从何下手。特别是选择闭式冷却塔,由于闭式冷却塔价格高,因此选大了势必造成浪费,选小了又冷不下来。惠州雪人经过多年的经验累积,总结除了空压机选型的如下方法。用户只要按如下方法进行计算,保证能选出不大不小的冷却塔。
5 _9 Q% x; f. @" f为空压机选择冷却塔至少需要知道两个参数:
, s% d! A4 l4 Z& q" j5 u9 N* [自由排气量m3 /min* P+ p5 n) v! X% u; C8 }5 D! w
排气压力Pa( C/ s# D- O" }9 R
空压机从机械能或电能转变为热量分两个过程:
8 V/ E% Y$ ?5 \ Q9 r5 T0 Z1、 气体压缩。该过程属于绝热过程,计算公式为:
. L+ L# d- k4 A4 P& Z ! E( r- _4 b+ x# J8 R
! d& b) a( n& j0 Y式中:3 G6 o2 U, O2 d4 _2 e
T 2——压缩后空气的绝对温度K
: d% V5 e; r+ C* HT 1——压缩前空气的绝对温度K: u( y6 a& H/ l0 x
P 2——压缩后哦那个气的压力(排气压力)Pa
# D+ n6 ]/ V6 S3 i$ }P 1——压缩前空气的压力Pa8 y/ n; E8 {: p4 C9 L+ z
K——空气的绝热指数,K=1.4( g$ g; c3 A$ [( [( a0 n& Z
1 N0 W1 ~+ I8 ^& v! t2、压缩后空气散热属于等压过程,计算公式为:
, J3 y9 { Q4 F" R0 K) R4 O . F; z3 K# p+ \+ j. M
式中:
) D5 f- Y6 g1 q8 |; t7 V$ [4 B- wQ——压缩空气冷却过程中的散热量KJ
- _. f8 B6 T" o/ yρ——吸入空气的密度Kg/m3 ,取1.237Kg/ m34 ]' w+ V A1 E8 b' Y' J; E1 H b+ q
V——吸入空气的体积(自由排气量)m3 / a3 k# U: B3 h4 J# R, ] L
C p——空气的定压比热,取C p=1.005KJ/(Kg℃)
% f& L: T+ g7 i2 e7 r5 T+ u; z1 j# Yt 2——冷却前空气温度(上式计算得出的T 2-273)℃' `6 ?2 U, T$ @: S+ y
t 0——冷却后空气温度(比环境温度高10℃)' @6 S3 Z, k% \# ^
注意:计算出来的Q是每分钟的散热量(因为V为每分钟的吸入体积),Q×60才是每小时的散热量。知道空压机的散热量了,要计算冷却塔的水流量就简单了。一般冷却塔设计的水温降为5℃,根据Q=CMΔt可计算出流量m来。
/ `4 d0 |* r% q8 P; O例如:一台自由排气量为45m3 /min,排气压力为7.5×105 Pa的空压机,环境温度20℃,大气压强为9.8×104 Pa。 Z! a8 D: X6 |% h K6 e) A' G+ v
根据计算可得出空气压缩后的温度为265℃,每小时冷却散热量为788800KJ。根据Q=CMΔt,可计算出m=Q/(CΔt)=788800/(4.2×5)=37562Kg。% d0 y2 |% W W
也就相当于每小时38吨的冷却水就能完全带走空压机产生的热量。这个数值稍微放大点余量,选型50吨的冷却塔就足够了。/ n( Q0 Z/ q: K% C