(一)GKW-1型犷用高R开关拒
; _+ Z5 n7 r$ C1 G 矿用高压开关柜不是防爆型电气设备,只能用于煤矿井下无瓦斯和煤尘爆炸危险的并底车场、大巷、中央变电所等。 GKW-1型高压开关柜额定电压AV, 6kV,额定电流为5-8 g- ]% S" H, m$ R5 b1 x* \
400A.
: v' [1 G" o- o; B9 ] GKW-1型高压开关柜用等边角钢制成骨架,用2.m厚的钢板焊成封闭式,具有防漏防水的作用.前门装有仪表和信号灯.打开前门是操作室,装有脚踏按钮.操作屏上装有操作手柄、操了4.5作机构、辅助开关和端子板。后门装有观察窗,以便观察油断路器的油面情况母线均涂颜色:A相涂黄色,B相涂绿色,G相涂红色 后门和隔离开关之间有机械闭锁装置,只有隔离开关断开时才能打开后门,反之,只有关上后门才能合上隔离开关。隔离开关的操作机构与油开关的操作机构之间也有机械闭锁装置,当隔离开关断开时油开关就不能合上,油开关合上时隔离开关就不能打开。保护板下面的小门打开就可以检查电压互感器和高压熔断器。小门与隔离开关之间也有机械闭锁装置,只有隔离开关断开才能打开小门,小门打开隔离开关就不能闭合,以防发生触电事故
: D/ I: I& b2 |- ^' g' u) M+ k' Y) M (二)犷用隔爆型高压配电箱
& F7 I, r- I Q" E8 i* ^/ e4 p 矿用隔爆型商压配电箱系三相交流50H..额定电压AV或6kV的配电装置。适用于有瓦斯和煤尘姗炸危险的井下中央变电所、采区变电所和其他场所。常用的有PB,-6GA型隔爆高压配电箱和BGP9L-6G矿用隔爆型高压真空配电装置.1 o7 @7 Z. M4 [. b% n' s
1. PB,-6GA型隔爆高压配电箱0 \1 D1 A, |" K2 v
配电箱由断路器、互感器室、母线室、铁架及油箱升降机构等组成。母线室及铁架装配在一起组成固定部分‘断路器、互感器室装配在一起组成可动部分。固定部分与可动部分通过隔离插销连接。断路器系多油式,油箱通过升降机构可以升降。 为保证安全运行,各部分之间装设了连锁装置,保证如下连锁作用9 D6 i5 z) S9 ~: _. p
(1)隔离插销在断路器合闸时不能闭合及分断;隔离插销在分合过程中。不能操作断路器备& P! H8 ?! |3 j# Z
(2)可动部分完全拉出后,油箱方能落下;未装油箱时,可动部分不能推人;
7 M4 ~) V1 {; q0 E+ I! Z (3)为了完全熄灭隔离插销位出时产生的电弧,隔离插销为两次拉出,由装在轨板上的锁板实现口 配电箱操作方式为手动分、合闸。并具有失压和过流保护装置
$ b& Z; ?! @, H6 ^% y 2.BGPgL-6G矿用隔爆型高压真空配电装置$ [# G' K3 I% _9 p. b! ]
BGP9L-6G矿用隔爆型真空配电装置的结构为隔爆箱和机芯小车两部分组成。一次元件均装在机芯小车上,并通过隔离插请与外引接线端连接。当进行停电操作将小车拉出后,可实现双断点隔离作用。隔离插销、箱门和真空断路器之间有如下连锁:
% j) h1 F% T4 N (1)隔离开关分闸到位后箱门方能打开,% l- u$ n3 D% w$ ~5 E; ^
(2)箱门打开后隔离插销不能合闸;
, ?( e) y/ a: U- ]' O (3)隔离插销合闸到位后,真空断路器才能合闸.
( `* h7 ]: r/ ^! f4 o/ } 高压综合保护装置选用DCZB-X型高压综合保护装置,这种装置有:过载保护、短路保护、漏电保护等功能,还有电缆绝缘监视和长期记忆功能。 送电程序考
" D& S2 g- L- F. `/ s (1)隔离插销擂合到位岁
4 R' l% ^' t! P$ I9 } (2)“隔离连锁柄”置“合”位置备
Z. ~( ` Z) h+ P0 }$ m6 ` (3)真空断路器手动或电动合闸
( x5 k: T! p5 `' E 停电程序:3 W5 r& \! `4 ~& B8 x
(1)真空断路器手动或电动分闸县9 G, ?! n' W9 q/ M
(2)“隔离连锁柄,置“分”位置甚
, o$ G4 m6 G3 ~2 V- K5 V5 W (3)隔离插销分闸到位% E$ p6 n8 L' x8 J- u% w* i
打开门盖程序:* w5 Y6 X( l9 N' ]5 |* B0 |, r
(1)将“隔离连锁柄”置“分”位置;
4 \: }9 f( N. `: U& v (2)安装好隔离插销操作手柄,向后扳到极限位置;
- I* D: [* S# _0 e1 B/ t4 m4 _ (3)松动门盖活节螺栓(10只),将活节螺栓压板拔开,用手3 d3 J) r& R5 H6 [# Q& f
拉开门盖
' L* K2 v, e, ^ q/ y" ]) r 〔三)低压真空电磁启动器3 W4 A% O2 h! t* e5 U
《煤矿安全规程》规定4okW及以上的电动机,应采用真空电磁启动器控制。真空电磁起动器触头在真空管内,不但触头不用维修还无电弧产生。真空管是由外壳、屏蔽罩、波纹管、动触头、静触头、动触杆、静触杆及其他零部件组成。 |
|