* e z V8 ~; t4 O2 v/ k(一)GKW-1型犷用高R开关拒
3 f) W2 p& J4 }" {1 k" M 矿用高压开关柜不是防爆型电气设备,只能用于煤矿井下无瓦斯和煤尘爆炸危险的并底车场、大巷、中央变电所等。 GKW-1型高压开关柜额定电压AV, 6kV,额定电流为5-5 z2 l5 f) I" g9 B: f
400A.+ E2 S9 i3 M2 ]
GKW-1型高压开关柜用等边角钢制成骨架,用2.m厚的钢板焊成封闭式,具有防漏防水的作用.前门装有仪表和信号灯.打开前门是操作室,装有脚踏按钮.操作屏上装有操作手柄、操了4.5作机构、辅助开关和端子板。后门装有观察窗,以便观察油断路器的油面情况母线均涂颜色:A相涂黄色,B相涂绿色,G相涂红色 后门和隔离开关之间有机械闭锁装置,只有隔离开关断开时才能打开后门,反之,只有关上后门才能合上隔离开关。隔离开关的操作机构与油开关的操作机构之间也有机械闭锁装置,当隔离开关断开时油开关就不能合上,油开关合上时隔离开关就不能打开。保护板下面的小门打开就可以检查电压互感器和高压熔断器。小门与隔离开关之间也有机械闭锁装置,只有隔离开关断开才能打开小门,小门打开隔离开关就不能闭合,以防发生触电事故, X( h w& d7 u ^
(二)犷用隔爆型高压配电箱6 N) A4 T$ H; ~
矿用隔爆型商压配电箱系三相交流50H..额定电压AV或6kV的配电装置。适用于有瓦斯和煤尘姗炸危险的井下中央变电所、采区变电所和其他场所。常用的有PB,-6GA型隔爆高压配电箱和BGP9L-6G矿用隔爆型高压真空配电装置.
1 g+ y) T" e6 M 1. PB,-6GA型隔爆高压配电箱
! z. ]+ q% n. r8 f 配电箱由断路器、互感器室、母线室、铁架及油箱升降机构等组成。母线室及铁架装配在一起组成固定部分‘断路器、互感器室装配在一起组成可动部分。固定部分与可动部分通过隔离插销连接。断路器系多油式,油箱通过升降机构可以升降。 为保证安全运行,各部分之间装设了连锁装置,保证如下连锁作用
( W1 D( q4 F: V (1)隔离插销在断路器合闸时不能闭合及分断;隔离插销在分合过程中。不能操作断路器备
3 y }( S! C9 [& y" Y) J) S6 j (2)可动部分完全拉出后,油箱方能落下;未装油箱时,可动部分不能推人;
0 H5 P8 C- f5 ~4 x1 h (3)为了完全熄灭隔离插销位出时产生的电弧,隔离插销为两次拉出,由装在轨板上的锁板实现口 配电箱操作方式为手动分、合闸。并具有失压和过流保护装置
4 I4 c) Z, Q, U 2.BGPgL-6G矿用隔爆型高压真空配电装置! ~' z) Z: [$ H, h5 V& i6 D
BGP9L-6G矿用隔爆型真空配电装置的结构为隔爆箱和机芯小车两部分组成。一次元件均装在机芯小车上,并通过隔离插请与外引接线端连接。当进行停电操作将小车拉出后,可实现双断点隔离作用。隔离插销、箱门和真空断路器之间有如下连锁:" \. p$ J* A) m& s5 G$ p9 g% o
(1)隔离开关分闸到位后箱门方能打开,* p8 O9 T; l O7 f1 Q
(2)箱门打开后隔离插销不能合闸;
2 y" Y3 ~" w' c; w (3)隔离插销合闸到位后,真空断路器才能合闸.
* e0 g# m+ `/ c) {; U: Q* B 高压综合保护装置选用DCZB-X型高压综合保护装置,这种装置有:过载保护、短路保护、漏电保护等功能,还有电缆绝缘监视和长期记忆功能。 送电程序考7 g2 A% e( h7 S; M7 H* Q/ V- \
(1)隔离插销擂合到位岁
7 p) L& a; K% j& A (2)“隔离连锁柄”置“合”位置备
3 ]# l. u, I a- S8 G (3)真空断路器手动或电动合闸
$ q! g1 R" ~& \/ O- n* r* ]: r 停电程序:) W. q+ z1 \& M* e+ \7 Z
(1)真空断路器手动或电动分闸县
; u: d; W% N5 c (2)“隔离连锁柄,置“分”位置甚: s$ Q5 y! G* H. S* t- n Q% r
(3)隔离插销分闸到位
9 o+ O2 y9 D c, ~( _* u 打开门盖程序:& q2 d9 u0 {* Y, q, L
(1)将“隔离连锁柄”置“分”位置;# G# p+ }' U ?' H: ]- G
(2)安装好隔离插销操作手柄,向后扳到极限位置;
9 s0 [1 u) R6 z; ^ (3)松动门盖活节螺栓(10只),将活节螺栓压板拔开,用手! Q9 ]. i% g+ Q5 K7 Q) u
拉开门盖
, O, }+ j( N: W9 ?7 e, M 〔三)低压真空电磁启动器
& a, p S( J \3 w8 V9 u 《煤矿安全规程》规定4okW及以上的电动机,应采用真空电磁启动器控制。真空电磁起动器触头在真空管内,不但触头不用维修还无电弧产生。真空管是由外壳、屏蔽罩、波纹管、动触头、静触头、动触杆、静触杆及其他零部件组成。 |
|