本帖最后由 shunlico 于 2012-8-27 11:16 编辑 . ^ W7 J7 q/ H- q1 d c0 H
& o8 W: w, C# ^: \! _(一)GKW-1型犷用高R开关拒& J' X: e9 s d7 R) t) ? m8 [# _
矿用高压开关柜不是防爆型电气设备,只能用于煤矿井下无瓦斯和煤尘爆炸危险的并底车场、大巷、中央变电所等。 GKW-1型高压开关柜额定电压AV, 6kV,额定电流为5-
) p5 c, d& G9 P9 m% g+ z1 O400A.
8 X2 f: w, G2 R( ~& k GKW-1型高压开关柜用等边角钢制成骨架,用2.m厚的钢板焊成封闭式,具有防漏防水的作用.前门装有仪表和信号灯.打开前门是操作室,装有脚踏按钮.操作屏上装有操作手柄、操了4.5作机构、辅助开关和端子板。后门装有观察窗,以便观察油断路器的油面情况母线均涂颜色:A相涂黄色,B相涂绿色,G相涂红色 后门和隔离开关之间有机械闭锁装置,只有隔离开关断开时才能打开后门,反之,只有关上后门才能合上隔离开关。隔离开关的操作机构与油开关的操作机构之间也有机械闭锁装置,当隔离开关断开时油开关就不能合上,油开关合上时隔离开关就不能打开。保护板下面的小门打开就可以检查电压互感器和高压熔断器。小门与隔离开关之间也有机械闭锁装置,只有隔离开关断开才能打开小门,小门打开隔离开关就不能闭合,以防发生触电事故 T, `7 q* j. u8 d5 W
(二)犷用隔爆型高压配电箱8 @- H% ^" m n- s0 E+ _: W9 m
矿用隔爆型商压配电箱系三相交流50H..额定电压AV或6kV的配电装置。适用于有瓦斯和煤尘姗炸危险的井下中央变电所、采区变电所和其他场所。常用的有PB,-6GA型隔爆高压配电箱和BGP9L-6G矿用隔爆型高压真空配电装置.
% c; x, l8 R0 ?. a& E- o/ p7 u0 Z 1. PB,-6GA型隔爆高压配电箱
& r, A& j% C7 a 配电箱由断路器、互感器室、母线室、铁架及油箱升降机构等组成。母线室及铁架装配在一起组成固定部分‘断路器、互感器室装配在一起组成可动部分。固定部分与可动部分通过隔离插销连接。断路器系多油式,油箱通过升降机构可以升降。 为保证安全运行,各部分之间装设了连锁装置,保证如下连锁作用
# W' ?( O' i' q/ ?. A7 p. a4 t (1)隔离插销在断路器合闸时不能闭合及分断;隔离插销在分合过程中。不能操作断路器备 O4 K/ J" H) S* I: b1 C
(2)可动部分完全拉出后,油箱方能落下;未装油箱时,可动部分不能推人;
' [: Y$ F! i: t/ S7 A5 J (3)为了完全熄灭隔离插销位出时产生的电弧,隔离插销为两次拉出,由装在轨板上的锁板实现口 配电箱操作方式为手动分、合闸。并具有失压和过流保护装置
J4 j' H; Y; D2 n' q2 ?# R, V 2.BGPgL-6G矿用隔爆型高压真空配电装置1 B" q( g% T; N( O, G1 f
BGP9L-6G矿用隔爆型真空配电装置的结构为隔爆箱和机芯小车两部分组成。一次元件均装在机芯小车上,并通过隔离插请与外引接线端连接。当进行停电操作将小车拉出后,可实现双断点隔离作用。隔离插销、箱门和真空断路器之间有如下连锁:1 Q' m) L6 p# h
(1)隔离开关分闸到位后箱门方能打开,
5 i( K+ Y3 I# _0 n% W (2)箱门打开后隔离插销不能合闸;/ p2 q3 B. ^& v$ N e) `7 H
(3)隔离插销合闸到位后,真空断路器才能合闸.
! \- g( E. N2 n 高压综合保护装置选用DCZB-X型高压综合保护装置,这种装置有:过载保护、短路保护、漏电保护等功能,还有电缆绝缘监视和长期记忆功能。 送电程序考0 J8 l& C+ r$ [% U9 v4 O
(1)隔离插销擂合到位岁
0 h# T! A( A; _ X G (2)“隔离连锁柄”置“合”位置备
" R s* C9 q/ ?$ b+ s$ G, j; X (3)真空断路器手动或电动合闸9 S/ }, ]; B" i2 a5 y, H. W
停电程序:
" r& n! M( d! a" k; k( ? (1)真空断路器手动或电动分闸县
; @7 I- J9 `2 p7 C, C# H7 b (2)“隔离连锁柄,置“分”位置甚
4 o" E" n# N: T (3)隔离插销分闸到位2 k5 V6 Y) A/ J2 {0 m3 Z$ D
打开门盖程序:
# Y4 O6 G0 k u$ m5 |' r# Q2 | (1)将“隔离连锁柄”置“分”位置;0 L) Z2 A5 k4 H" ~; |2 ?2 c
(2)安装好隔离插销操作手柄,向后扳到极限位置;0 R% h9 m: g- T; C
(3)松动门盖活节螺栓(10只),将活节螺栓压板拔开,用手
0 ?. Q5 ?% x* \8 h! L/ b# j拉开门盖
3 C! H) Q+ ^0 c- r z" ?. T0 T 〔三)低压真空电磁启动器
* [* e5 [$ f6 b- u 《煤矿安全规程》规定4okW及以上的电动机,应采用真空电磁启动器控制。真空电磁起动器触头在真空管内,不但触头不用维修还无电弧产生。真空管是由外壳、屏蔽罩、波纹管、动触头、静触头、动触杆、静触杆及其他零部件组成。 |
|