发表于 2012-8-27 11:15 |只看该作者 |倒序浏览
本帖最后由 shunlico 于 2012-8-27 11:16 编辑
; _; _# {& q6 I. b1 _" n- `8 v4 Z% V/ x) d4 W2 E' ^, \' Z
(一)GKW-1型犷用高R开关拒1 f" T9 P) }: {7 u
    矿用高压开关柜不是防爆型电气设备,只能用于煤矿井下无瓦斯和煤尘爆炸危险的并底车场、大巷、中央变电所等。    GKW-1型高压开关柜额定电压AV, 6kV,额定电流为5-
) w# v. F! _" D" {1 _400A.- w6 E) t' `( k. t. i7 a
    GKW-1型高压开关柜用等边角钢制成骨架,用2.m厚的钢板焊成封闭式,具有防漏防水的作用.前门装有仪表和信号灯.打开前门是操作室,装有脚踏按钮.操作屏上装有操作手柄、操了4.5作机构、辅助开关和端子板。后门装有观察窗,以便观察油断路器的油面情况母线均涂颜色:A相涂黄色,B相涂绿色,G相涂红色    后门和隔离开关之间有机械闭锁装置,只有隔离开关断开时才能打开后门,反之,只有关上后门才能合上隔离开关。隔离开关的操作机构与油开关的操作机构之间也有机械闭锁装置,当隔离开关断开时油开关就不能合上,油开关合上时隔离开关就不能打开。保护板下面的小门打开就可以检查电压互感器和高压熔断器。小门与隔离开关之间也有机械闭锁装置,只有隔离开关断开才能打开小门,小门打开隔离开关就不能闭合,以防发生触电事故9 [3 n5 s/ e' |0 \( D' @: z
    (二)犷用隔爆型高压配电箱6 Y2 j8 t' q0 u( v  R7 A
    矿用隔爆型商压配电箱系三相交流50H..额定电压AV或6kV的配电装置。适用于有瓦斯和煤尘姗炸危险的井下中央变电所、采区变电所和其他场所。常用的有PB,-6GA型隔爆高压配电箱和BGP9L-6G矿用隔爆型高压真空配电装置.7 p7 J. z' ~  _4 ]& i/ O
    1. PB,-6GA型隔爆高压配电箱
% d! g0 t& P( A- m    配电箱由断路器、互感器室、母线室、铁架及油箱升降机构等组成。母线室及铁架装配在一起组成固定部分‘断路器、互感器室装配在一起组成可动部分。固定部分与可动部分通过隔离插销连接。断路器系多油式,油箱通过升降机构可以升降。   为保证安全运行,各部分之间装设了连锁装置,保证如下连锁作用0 Y6 R* b  n" O( f. [  }& o
    (1)隔离插销在断路器合闸时不能闭合及分断;隔离插销在分合过程中。不能操作断路器备
* j" v- S) E2 M    (2)可动部分完全拉出后,油箱方能落下;未装油箱时,可动部分不能推人;
4 x( {# f8 a* l1 S' L3 y- u$ _) C5 P    (3)为了完全熄灭隔离插销位出时产生的电弧,隔离插销为两次拉出,由装在轨板上的锁板实现口 配电箱操作方式为手动分、合闸。并具有失压和过流保护装置8 ?  k8 m+ G& j9 J6 Y
    2.BGPgL-6G矿用隔爆型高压真空配电装置0 j" e3 y0 K; x8 J/ s! t) {
    BGP9L-6G矿用隔爆型真空配电装置的结构为隔爆箱和机芯小车两部分组成。一次元件均装在机芯小车上,并通过隔离插请与外引接线端连接。当进行停电操作将小车拉出后,可实现双断点隔离作用。隔离插销、箱门和真空断路器之间有如下连锁:' v3 X# V( G9 ?9 t. o
    (1)隔离开关分闸到位后箱门方能打开,
) m0 W3 T5 q: I# C' R    (2)箱门打开后隔离插销不能合闸;
( F2 h' W0 h% T; C/ z& y    (3)隔离插销合闸到位后,真空断路器才能合闸.
% X2 l3 c8 Q1 Z! G) g& i8 J+ I! O    高压综合保护装置选用DCZB-X型高压综合保护装置,这种装置有:过载保护、短路保护、漏电保护等功能,还有电缆绝缘监视和长期记忆功能。 送电程序考
' m6 Q, r! u9 @: |$ C7 B0 J    (1)隔离插销擂合到位岁
7 H5 X8 J& Z* S  W& E- M2 e# T    (2)“隔离连锁柄”置“合”位置备
1 l) ~& y- f: o/ ]6 I    (3)真空断路器手动或电动合闸
% N* r# Y) M" F  l) z* F9 k! z    停电程序:
* H% _# I2 _0 N$ u$ D    (1)真空断路器手动或电动分闸县
$ d# j1 y/ `4 _+ S8 t7 ^0 V; T    (2)“隔离连锁柄,置“分”位置甚
. ~1 Z9 |3 `9 c  S) r    (3)隔离插销分闸到位
2 \- O4 P7 q$ j( f0 r( O    打开门盖程序:
+ H$ ?2 O( p( b- x+ b    (1)将“隔离连锁柄”置“分”位置;% F  Y6 H( L( G5 d$ a
    (2)安装好隔离插销操作手柄,向后扳到极限位置;4 ~/ \6 ~( Z( {9 z, J9 ?
    (3)松动门盖活节螺栓(10只),将活节螺栓压板拔开,用手
7 S  f% k5 [& t3 u0 u拉开门盖' j5 N: Y: d2 W; g
    〔三)低压真空电磁启动器
, v' h! a0 t5 ^% \  Z    《煤矿安全规程》规定4okW及以上的电动机,应采用真空电磁启动器控制。真空电磁起动器触头在真空管内,不但触头不用维修还无电弧产生。真空管是由外壳、屏蔽罩、波纹管、动触头、静触头、动触杆、静触杆及其他零部件组成。
中山市顺力机电设备有限公司专业维修/销售:空压机,螺杆式空压机,空气压缩机空压机配件,变频空压机电话:0760-88639018