冷凝水管的设计
. K* D" \+ |0 c4 g通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径;
" `! q( i( X! I- T
% j! K7 E/ L s" ^6 H
# f/ I9 T/ l" ^& |' f
* E( E( h( K) @& o|
, C5 n/ ?( b( E1 g8 @; a9 `2 S& }0 r
|
( \8 w: L/ w: d; I0 G2 h, `/ G- _; K4 F2 ]+ q" c6 B! n
Q≤7kW |
& Q& P+ b, v" J+ z' ?
7 W9 z) ]0 T% T7 [' ^7 F( R% D DN=20mm | . [/ a" S+ t) ]1 e7 q+ {; _
" G: `6 l# Y! B* {
|
6 C* x* g# y" [; y$ t$ X4 z, _4 V( }# ]* ~
| + p: Q6 n) h- T6 s% _
2 j) ^* H3 i' \& F2 r" U
Q=7.1~17.6kW | / [$ O$ o9 E M
& {& w/ q" u4 I# U. {) e DN=25mm | % z1 d+ p, _7 d, g9 V0 g
/ t8 d) v+ H% I, N5 _|
r+ m+ _* W) f( @) v7 A
| * C; E" R. n' P3 c3 A% W
8 y: o+ o; S& [( I$ \9 X Q=101~176kW |
4 V$ i: e) a: |5 u) K0 c7 y1 U3 |) \
# ]' K' W( _ l1 E& I6 m DN=40mm |
' }" A3 T" e+ X( s3 G
& m# n" F8 W4 y) m1 H% a, Q | : F" Z2 f R a3 R; I
: T) I% }5 \2 I6 c
|
" }1 e1 Q0 W; j1 I7 \: \9 D0 A6 h0 A+ x+ D9 c5 a2 I# J3 K! P& r
Q=177~598kW |
3 X3 w$ N* p7 l3 ]* P* y& k# y+ i! O8 K4 [4 Z2 ^
DN=50mm |
* j! R. C, v( Z( j* T0 h6 Z, c- \; a$ u2 T8 k. l* g+ p$ b& c
| : m3 V* y$ |0 ?9 h
|
2 _5 K0 V( I% \0 s
1 F7 v. A# \6 c' b, x Q=599~1055kW |
9 h( V, @; N" n- R7 c, j H$ [6 ~& @0 O x! g U8 n
DN=80mm |
" ^& T% _4 ]0 Z$ { B3 E1 l8 Q, X7 }/ v% x
| ' ?& J9 L+ M( X% e) ?$ @4 U
" d- y; {) ^, e+ s7 h
| * U: [5 B* N! z. Q2 F7 v
6 P" B g8 s2 ]0 o: r7 U. h3 Q
Q=1056~1512kW |
5 C4 v9 y5 g) O4 O1 E4 `# I3 h) J2 O3 b
DN=100mm | ; O$ [1 A5 e. G6 T! b1 b
b7 P6 T) {8 u
| ! C! } c `1 }( S- F$ E m
| 0 L- W, z' M& a
U0 k- w+ t7 M( Y* E7 Y
Q=1513~12462kW |
~0 c0 [& m$ |, C0 E, b+ a$ M0 ~7 I: a" {) h$ q
DN=125mm |
# I0 T$ F/ B0 T, d( I( j
1 z: Q; W! p/ }* Z7 l: L2 ] | ! E/ v6 ?2 ?& ^; Y
% O4 j p, k7 P! \5 v. d$ R
| ( e3 p- b2 N% p1 L) K3 O
; I* o! W/ M/ y
Q>12462kW |
/ p8 x+ S- }- A" a9 J |4 E" j4 p7 y& ^
DN=150mm | 3 N8 e% [5 c" j' c0 J
注: 1 ]' l |& e& j3 E
(1)DN=15mm的管道,不推荐使用。
& f& m' t1 k4 | L# Q$ f/ Q (2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。& g4 a0 ?4 X% {; O5 d
(3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册。
# B, L* Z1 k& h* ^风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项: Y4 i. \# |5 f: p
沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。
5 M- o# K4 i0 ^当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。 7 Y2 C" q1 h; p1 d" E# V5 I
为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。
$ N& U: h/ q+ C8 \$ X) k注:) I" q1 d0 v$ G' s
(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。 5 o% C/ ~8 I: X. [5 y. g& L
(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。 ' n) C% e3 g6 M6 r; @* w3 k
冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。
4 A5 E7 l8 e1 t* J设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。 - x+ h9 ^0 ]$ @
冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。
& B: M Q" B( v5 M$ o! x" p一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。 |