冷凝水管的设计

( z7 I) ^5 ]2 a; q, t, B5 d

通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径;

9 H( L2 [& Q( L2 i & X! h5 I1 m5 ^ r+ T; c8 I" r7 j4 E1 j" R* S1 E# |1 e3 j: w; t/ U1 y2 C8 B8 I. t# f" D7 B( g% Y6 C- N0 p; z2 C. l1 \3 h8 l) r, X6 [2 i v5 P' p" b/ G8 }. p6 U7 J6 ~5 N' N4 _- q0 }- B0 c( U" b8 [$ q# k" J' W( _5 a# g6 f- s: g( G0 O6 b$ B$ }0 v* r7 L: z: l& O" ?0 S8 C3 \6 J I$ C8 o* V- M6 C+ ?4 M, u0 A; ~& d2 ~( P2 {5 d" b$ A% i$ x$ r* f2 L6 p1 Z# k( p+ \- j, M; ?/ G, g! l: \5 F6 K R! E6 u4 q1 a2 D3 e4 c! j' _4 @* ^( K- }7 O" P$ i3 P, {( {1 Y- w- ?! k. b9 t0 n! y2 u8 V$ \1 p2 U4 z( N( k2 B" ?6 Q9 g( X- s2 {. }) L+ V. V: O, H! o# {- }; C) K& v0 o# b9 ~5 M: s) r8 q |: r% |& Q8 [9 N2 Q/ a! ?! C- t6 |, T2 P1 i/ t/ l8 q3 v0 i6 G5 |: r; J% H0 l% }3 ]5 m4 C1 j2 J8 a/ t9 p" `6 B, i/ A3 \" a" X+ U1 w3 A b; }# o% L- W B' @2 M. ^, Q- F: S- G7 y7 L* e4 u+ F9 A- D5 L. n$ R/ | L# D$ _$ {, z5 Z& O3 c2 t. [$ @. [- y' R) ?# H3 f3 A( Q8 B1 |
5 U. I, W4 h( ?( ^; {* z. Y

- E$ q! F; P, `

Q≤7kW

' s1 a- Q+ Z5 H8 K. O2 z- g

DN20mm

3 A8 y; \* r* K9 x

5 V' @% S0 T/ m

6 z# @ U: J3 U( H1 g$ D

Q7.117.6kW

, A% r4 v# E# p

DN25mm

( z( c- J+ g( B/ c) N; D

& A" |; w/ A8 g& M% Z* ~

Q101176kW

& _; q2 Y6 P) a4 h/ v

DN40mm

1 d, C! |* V4 a( C7 T

+ E0 q* Q6 ] a! O6 H d

' [+ Z8 p& e* r" s

Q177598kW

J6 b6 s- J: b' v

DN50mm

' m- N* C! c1 }

2 s6 t; D$ Z7 @9 s |# s1 N

Q5991055kW

6 r; \4 x5 h& \5 F

DN80mm

* ~( D: [5 y2 _& ^: U. [2 Y0 f

; K$ o* K1 r6 R+ M/ e& {9 n" q5 f) I

) i$ F5 M0 g9 n- a6 @

Q10561512kW

8 I2 w( [2 F% K8 s7 W6 o

DN100mm

$ [$ q7 c2 t+ d4 s* l

, y0 p6 C: W/ n7 p3 T8 u* L' [ [' H

Q151312462kW

4 E/ t5 j3 l1 j# @5 D/ k: X e8 W

DN125mm

1 i, C1 Q, R4 X6 l0 M; z

; u9 @; f S7 G& X6 } ^; Y- p

3 G9 c w, M, o4 M. `' ` a

Q>12462kW

! ^" Q* Q5 m7 O: J M1 W7 G {

DN150mm

0 ]: Q: i( D9 L

注:

9 q7 d1 F/ i) m. V" c4 W) B% Z( g

(1)DN=15mm的管道,不推荐使用。& @, D! Y, f. W, D$ w (2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。4 y7 I3 j) d, g. b4 B (3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册。

) L; Q! n% D: `8 n0 u

风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:

7 @# ~' z2 y1 M6 I

沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。

: A' L: _9 e9 R6 e% m; u( x

当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。

x; }2 z( ?. f/ n

为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。

+ o5 k7 ]) T$ t7 ]; ]

注:% Q- [$ _& V! X& L (1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。

& B/ I3 B/ C: q1 j$ d8 {

(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。

9 K u" b( D% x3 V7 s. y# z

冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。

( |% A# k% ~0 H U

设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。

& v4 ?' I4 Z% N1 j& Y

冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。

0 W0 z: p0 H4 s x+ L9 T

一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。