& e; q9 Q& p. O3 s l, e; Z通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径;
% N8 O9 Q3 F* q1 G
3 y* x( R. n) l2 y5 z
3 Z2 S* q- N1 B( Q5 Z( |/ _9 i) Y/ F f* d! u" m: q' ]
|
o: o C& l4 y; Q7 Z
| ' `1 U9 m" _) L. ^
E1 G- _- g& A# @ Q≤7kW | ; C; l T. x5 h. ^2 Q$ b3 K( ]
7 Q8 ^% P# d0 E: z DN=20mm |
4 J2 U q1 `' T4 e
% P, |% t, `) h3 T5 e |
0 b: Z$ k% K+ [- l+ N# E) F2 l a4 W. B5 W
|
9 l* {) B+ s1 D
+ n: [1 l* u# R ` Q=7.1~17.6kW | & y8 M/ {6 F4 m, h
( X% g: E( x* v+ r) D4 _. s DN=25mm |
* z0 K( e9 U8 t8 @" ?$ @; M/ z# [& p5 r8 }/ e0 ~0 w; Y: j
|
% i, m1 d) C' C
|
8 I1 w u; _7 z+ n4 A3 u: b
. |$ M" Q' T7 ]: f! Y Q=101~176kW |
: r$ B. S4 M# q9 \6 M, ^4 C% K ^6 r+ H3 h8 B1 ]/ V
DN=40mm | ) C5 g; s% g% J& D
+ X# O, p- Q' k. T
|
6 J& R. a3 b* W! S, a
) \3 I% C, b: v0 u+ z: S5 l
|
+ z1 R1 p% @$ q: t. k: I, o) |+ y1 Y2 u
Q=177~598kW |
( _5 {/ z/ T- A8 f# q# N. ~1 \* y; S8 l# C8 a" K T
DN=50mm | `4 C5 ? L1 x9 V" Y' L
" p j) |/ U- O& G7 n1 j6 ]
| $ {0 U5 W) R T# e
| * J$ ?0 J' {8 \9 h2 Z9 K5 b
9 {& @, D! w, B$ I* T
Q=599~1055kW | ! j3 R5 D' E* D) e( e/ m# K+ {
0 d2 ]. v/ J' p3 `, P
DN=80mm | / G) a. s- |) W t- c! f) s6 y6 R
2 B8 ^) y- ^3 [! {1 g) ^, Y% n7 l$ \
| 0 H: l0 _0 U/ D8 M
, _" \* T P0 M7 K" O
| 0 Z! E7 @7 i+ K2 H# w" k2 o
; V" Y! B: u! b+ Q4 k+ M* t Q=1056~1512kW | , n$ d: E- d2 ]5 L, E
! D5 Q. ]& I5 x DN=100mm |
1 u9 @; ~. W, W+ [( W
# x9 T/ i1 y+ r- x! s0 C|
1 x3 d: Q, H, R4 u& }6 J
| + M* W! h- A4 c# o2 v
1 D% R1 s% _6 i$ l4 q0 ^
Q=1513~12462kW |
/ q! L' }9 a: B- m: Y8 g5 x h* J, l
DN=125mm | 3 `. z% s. ^7 I, S# @. `
1 ?4 B; p) i' t; U( o0 y. D' U
| - s. l# D, p$ o
9 y. B! ~% i6 m- U$ h! O2 ]' b% m
| + r5 y" N7 K8 B& X
/ Y; t- h6 B( j; P" e
Q>12462kW | . M8 l2 v# i5 v$ I3 \/ a7 [
! ]8 m. p/ d- [3 B/ i( A DN=150mm |
) a3 B8 K2 A4 k u, l 注:
5 _! i; }. Q6 ?! Z$ v4 n (1)DN=15mm的管道,不推荐使用。' B3 O3 Y* `' l0 ^! |
(2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。
* Y- e2 c/ ?$ x9 ^8 K (3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册。
; a9 m+ C1 D+ }0 Q. ^3 Z风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项: 5 Q- t& `- g! R z+ o$ {
沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。 c' l$ f w; t3 X6 ]4 i
当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。 K" p- U7 r, d/ g
为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。 * R# l/ m m0 X% N3 e
注:- T9 ?, P% ?+ [# J( A1 D* Q% S! b, `3 {
(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。 : d# O0 W4 h6 j+ F! x
(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。 # ]) T4 \! }9 b$ X: h
冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。 9 C: U+ |; e* \$ O' j
设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。
, D3 H) K2 ]+ ^5 }7 q冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。 $ e' ` [2 Y3 ~, c2 J9 w. r
一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。 |