冷凝水管的设计

. K* D" \+ |0 c4 g

通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径;

" `! q( i( X! I- T% j! K7 E/ L s" ^6 H# f/ I9 T/ l" ^& |' f* E( E( h( K) @& o( \8 w: L/ w: d; I0 G2 h& Q& P+ b, v" J+ z' ?. [/ a" S+ t) ]1 e7 q+ {; _6 C* x* g# y" [; y$ t$ X+ p: Q6 n) h- T6 s% _/ [$ O$ o9 E M% z1 d+ p, _7 d, g9 V0 g/ t8 d) v+ H% I, N5 _* C; E" R. n' P3 c3 A% W4 V$ i: e) a: |5 u) K0 c7 y1 U3 |) \' }" A3 T" e+ X( s3 G: F" Z2 f R a3 R; I" }1 e1 Q0 W; j1 I7 \: \9 D0 A6 h3 X3 w$ N* p7 l3 ]* P* y& k* j! R. C, v( Z( j* T0 h6 Z, c- \; a$ u2 T8 k. l* g+ p$ b& c2 _5 K0 V( I% \0 s9 h( V, @; N" n- R7 c, j" ^& T% _4 ]0 Z$ { B3 E' ?& J9 L+ M( X% e) ?$ @4 U* U: [5 B* N! z. Q2 F7 v5 C4 v9 y5 g) O4 O1 E; O$ [1 A5 e. G6 T! b1 b b7 P6 T) {8 u0 L- W, z' M& a ~0 c0 [& m$ |, C0 E# I0 T$ F/ B0 T, d( I( j! E/ v6 ?2 ?& ^; Y( e3 p- b2 N% p1 L) K3 O/ p8 x+ S- }- A
, C5 n/ ?( b( E1 g8 @; a9 `2 S& }0 r

, `/ G- _; K4 F2 ]+ q" c6 B! n

Q≤7kW

7 W9 z) ]0 T% T7 [' ^7 F( R% D

DN20mm

" G: `6 l# Y! B* {

4 z, _4 V( }# ]* ~

2 j) ^* H3 i' \& F2 r" U

Q7.117.6kW

& {& w/ q" u4 I# U. {) e

DN25mm

r+ m+ _* W) f( @) v7 A

8 y: o+ o; S& [( I$ \9 X

Q101176kW

# ]' K' W( _ l1 E& I6 m

DN40mm

& m# n" F8 W4 y) m1 H% a, Q

: T) I% }5 \2 I6 c

0 A+ x+ D9 c5 a2 I# J3 K! P& r

Q177598kW

# y+ i! O8 K4 [4 Z2 ^

DN50mm

: m3 V* y$ |0 ?9 h

1 F7 v. A# \6 c' b, x

Q5991055kW

H$ [6 ~& @0 O x! g U8 n

DN80mm

1 l8 Q, X7 }/ v% x

" d- y; {) ^, e+ s7 h

6 P" B g8 s2 ]0 o: r7 U. h3 Q

Q10561512kW

4 `# I3 h) J2 O3 b

DN100mm

! C! } c `1 }( S- F$ E m

U0 k- w+ t7 M( Y* E7 Y

Q151312462kW

, b+ a$ M0 ~7 I: a" {) h$ q

DN125mm

1 z: Q; W! p/ }* Z7 l: L2 ]

% O4 j p, k7 P! \5 v. d$ R

; I* o! W/ M/ y

Q>12462kW

" a9 J |4 E" j4 p7 y& ^

DN150mm

3 N8 e% [5 c" j' c0 J

注:

1 ]' l |& e& j3 E

(1)DN=15mm的管道,不推荐使用。 & f& m' t1 k4 | L# Q$ f/ Q (2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。& g4 a0 ?4 X% {; O5 d (3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册。

# B, L* Z1 k& h* ^

风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:

Y4 i. \# |5 f: p

沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。

5 M- o# K4 i0 ^

当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。

7 Y2 C" q1 h; p1 d" E# V5 I

为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。

$ N& U: h/ q+ C8 \$ X) k

注:) I" q1 d0 v$ G' s (1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。

5 o% C/ ~8 I: X. [5 y. g& L

(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。

' n) C% e3 g6 M6 r; @* w3 k

冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。

4 A5 E7 l8 e1 t* J

设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。

- x+ h9 ^0 ]$ @

冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。

& B: M Q" B( v5 M$ o! x" p

一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。