发表于 2005-2-28 21:23 |只看该作者 |倒序浏览

冷凝水管的设计

3 C2 Q5 C+ k3 R% [% H

通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径;

7 I0 |- d; b& q + u2 }% O" n* {( E" a' n6 U. l$ z1 t9 ^" e5 e- n( `2 J) S1 a3 z: e% a, h7 O" N+ |3 K3 _" N4 O% ^ D$ M6 l# i( b+ x; V" O5 V8 P3 E2 D) [/ |& b' I( G; d' F, `. V* v/ @& k9 d# k2 u: F( N) C7 k* L9 x' I6 U$ d, W7 B$ @3 g1 a& ]: L! N; B! h9 r0 F0 y+ B* H2 e4 l( ?2 {! ]9 C& D' O9 P6 r" l9 `, Q7 C @& g: ?1 `2 c' v$ Y8 s+ k3 L g- U3 `+ \& k2 [9 |3 p2 e8 m8 G: \) s/ F7 Z& p4 ?# N2 W5 k0 \% A7 d! d! F8 v9 u; `1 k2 o! N/ |- P- L' m3 d& b9 c& {1 A- [, C/ {) d' ]# ?6 \. q2 b4 D) S* J" @; l$ [! A$ _6 i* V$ P" s8 ~" g8 n; U7 d6 t- h) T" s) |# N9 y6 H0 k) a4 o+ ?1 w7 o; P: M5 ~+ D/ S) f) @' d1 I( ~/ i3 {. U! O/ u3 G1 [5 K! T3 ~% }3 k6 e1 |$ y7 W% @, b G$ B/ h% Y0 K1 [# E9 I& w4 r r) h ?- w' X9 l( E3 v2 U$ b, K; F( M* i+ X s7 K" e, @9 U1 |5 R& B
. m: L! P; o- A! f: o% A

' X2 q# W* S+ p& h/ L U& U$ y

Q≤7kW

* K0 S( Z4 j- o+ f

DN20mm

& S6 b( F: E& A6 k+ H

- l" r* H* {1 l) r+ @" K

- g* ]) R+ c# X& X0 z( x$ p9 A& }

Q7.117.6kW

5 W: ^+ P7 `5 W9 h

DN25mm

% D. q, Y- d& O% i$ p( l; X

/ a* J/ y$ ~. q! d0 I

Q101176kW

* h7 j' Y* t! a; p9 b

DN40mm

3 `8 K# ^ p& V& }" H

" A$ `9 Q1 Y e: e8 z# L

/ r5 X) i& p1 U/ Y4 v5 E

Q177598kW

+ l8 G% \5 a/ s4 U8 I# K

DN50mm

1 U) s. G$ m. T, |! J: u2 {* s

5 x7 H* n5 x8 @, r: h

Q5991055kW

$ ]* Q2 C6 m2 D1 [

DN80mm

3 l6 N8 w( F+ x* l6 Y( u& u

5 @& w8 T, r1 |

) R H4 A, D% N; i' S

Q10561512kW

5 z3 i. W i6 r( Y& b/ o" {# x

DN100mm

) w( f" `- |1 a

' P8 W/ \9 v6 G1 C

Q151312462kW

/ ~# w$ M3 n* |/ u! k# [

DN125mm

f. q7 |5 G8 P2 X s

; Y. d' }( o6 V$ P& Z+ U' Y

/ r' @3 i# A: G1 Z8 n

Q>12462kW

# K9 X0 u. b# `

DN150mm

0 r3 G" w8 \1 S; V: T$ W4 f v; Q! s

注:

2 |; m" _% G2 W! K. N1 _/ ]

(1)DN=15mm的管道,不推荐使用。& x9 ~% C: m3 e* O S (2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。 ( i F4 g( d. h4 v (3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册。

0 o1 r+ u( H& N

风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:

- r8 M% a' E* ~) ?* T; a

沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。

* U: g2 Z$ H) t. Z7 d y A1 A; ]

当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。

& e; M$ G5 T B! ]

为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。

$ ?8 |8 {! g$ D* ~

注:0 t- d M) D4 B (1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。

. q# _ y5 D0 Q

(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。

, T. J' O5 G2 T4 h) O# V$ n

冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。

* `* g1 r: A" ~' o5 ]/ l5 P n

设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。

4 r, j* E# ^& D2 X$ V7 a* I* H, `

冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。

6 B6 v% S/ _( b+ w- `

一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。