冷凝水管的设计

9 E, Z! p% f/ Z, K8 Z

通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径;

. l- B% m/ v3 `" Z! k7 R0 f0 r" H$ _6 h: T/ e# v! g& h. k2 j! p. { z7 s% m8 R9 L5 |4 x! u6 t6 Y8 U( n9 E6 b% |1 `+ G* C# f0 s' |8 V" z( Z4 d0 L! j& P4 H" @* h3 d3 _# [7 \8 |# I4 ?: S( Q9 H3 }2 a5 k: i$ ?' q$ K; A7 l1 V- W3 [' q7 F5 x) u5 t$ p$ \, V2 O1 r2 a4 W1 q* u2 _* h$ t9 j! {5 ]' s% l! Q$ R: ?/ d7 j3 {+ W* z7 K9 a( k: P" |2 C2 b5 Y- H- x' R3 x' N3 y8 P9 M- x% U1 h5 A- ^2 i5 Y' p" {9 d6 P9 {$ s5 A E# }: X4 q% q- I" }, _# J0 \' _6 b" O( O1 h; u: x' c- u& ]3 @$ K z" E& t5 B- E1 |' b3 I, } t9 P: x8 Q; ` H' @+ n. ~5 j, |5 O1 G$ C) h) N2 a) K$ O+ l3 ~3 J( g+ p! p; s' R% c7 h+ ]! z% I. V( P5 ?" G& f8 L5 @ V# m8 h* z) \ R( C! t: a( e# `6 C. J! H4 A" V. {& I; |. L0 o; M% W! ?% \" k, S1 s9 U+ @# R7 `, _7 `$ `2 s& }: s% d' A* @9 [2 n6 ~ z- q6 d) |9 I7 ]& F# v" @! C2 a5 k$ H g' ~( s5 K& Z, d) G; H- l6 |9 I, J3 w) {* u: q. A; Y' ^. \/ {
. i% w5 y: W$ b

, T4 T) S9 b: y

Q≤7kW

( G1 y# u2 C- O- l4 I4 }8 }1 _

DN20mm

/ l$ U9 K+ G4 Q5 r& B8 A8 m

9 L+ ^7 T4 f' [0 l4 s

! F: A& I. N" _

Q7.117.6kW

! G( k' h( r2 ?0 {

DN25mm

' Z: ^ W$ P6 F, q) M

* Q$ j- l' V$ U) z- u% L

Q101176kW

4 f$ _: n+ G8 e: B+ W: z+ T

DN40mm

: @9 f% E. k _4 ~: S5 {

4 M- }1 |, }* R+ X: P* j" p3 R

' U' k& V0 C3 b/ \! g

Q177598kW

) r V! T4 ~, b. s9 F" {2 q7 D

DN50mm

: ? r8 M4 t% `1 e+ K

$ P0 I& J) y- }2 q5 ~, R

Q5991055kW

& c- u4 R+ }! M% s" w

DN80mm

5 Z9 B5 R [+ `* f* i+ X

4 d$ u* b) ]: {) P( f& M

7 L" |3 x+ h: s

Q10561512kW

" t: f7 u/ ]9 V& R

DN100mm

: J1 w- ]3 D; l* `

+ I) m8 m: y# ` Y+ q

Q151312462kW

; j4 R5 | K0 r# L1 g- b3 k% S% X7 M

DN125mm

4 x8 V+ D# d2 }5 F* }# R$ ?5 K

1 O6 O& S; g4 f8 w+ ]3 S6 ^) I6 ]

$ s! G- P v+ U2 R# p: }

Q>12462kW

3 G% S! V, m8 z/ y

DN150mm

, m' V2 u$ E9 L; C* W( X! h; ~5 l! M

注:

( x4 G/ n% \+ c* j' l# S) u

(1)DN=15mm的管道,不推荐使用。 , f$ D: Y8 Z3 X6 h/ n+ w& A" K, V) I; T (2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。 / G/ I- |- q$ r (3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册。

+ i7 c9 k7 g5 a, _1 K+ } _- v

风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:

. j! a3 P4 O+ h# W. o7 d

沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。

$ |( _9 k- C% [: x- E! C8 ?; D) Y

当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。

4 A: \; S$ o# U) _* w

为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。

3 C# f O+ S& T1 @) e7 z2 O6 p# p+ K

注:6 H! B+ S2 x' A' }- o* A3 ` (1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。

* f! D- \; u, z! @

(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。

! d1 i0 X( i5 q, G) q

冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。

. d' d. I/ d3 Y. P& Z+ g/ t/ ^

设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。

% n- J D# q" _$ i) ]5 d8 E- Y

冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。

& p0 |& G* f; V: @) n- P

一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。