冷凝水管的设计 3 C2 Q5 C+ k3 R% [% H
通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径; 7 I0 |- d; b& q
+ u2 }% O" n* {( E" a' n6 U. l$ z1 t9 ^" e5 e
- n( `2 J) S1 a3 z: e% a, h
| . m: L! P; o- A! f: o% A
| 7 O" N+ |3 K3 _" N4 O% ^ D
' X2 q# W* S+ p& h/ L U& U$ y
Q≤7kW |
$ M6 l# i( b+ x; V
* K0 S( Z4 j- o+ f DN=20mm | " O5 V8 P3 E2 D) [/ |& b' I
& S6 b( F: E& A6 k+ H
| ( G; d' F, `. V* v/ @
- l" r* H* {1 l) r+ @" K
| & k9 d# k2 u: F( N) C7 k
- g* ]) R+ c# X& X0 z( x$ p9 A& } Q=7.1~17.6kW |
* L9 x' I6 U$ d5 W: ^+ P7 `5 W9 h
DN=25mm | , W7 B$ @3 g1 a
& ]: L! N; B! h9 r|
% D. q, Y- d& O% i$ p( l; X
| 0 F0 y+ B* H2 e4 l
/ a* J/ y$ ~. q! d0 I
Q=101~176kW | ( ?2 {! ]9 C& D' O9 P6 r" l9 `
* h7 j' Y* t! a; p9 b DN=40mm | , Q7 C @& g: ?1 `2 c' v
3 `8 K# ^ p& V& }" H
| $ Y8 s+ k3 L g- U3 `+ \
" A$ `9 Q1 Y e: e8 z# L
| & k2 [9 |3 p2 e8 m8 G
/ r5 X) i& p1 U/ Y4 v5 E
Q=177~598kW |
: \) s/ F7 Z& p4 ?# N+ l8 G% \5 a/ s4 U8 I# K
DN=50mm |
2 W5 k0 \% A7 d! d! F8 v9 u; `1 k2 o! N/ |- P- L
|
1 U) s. G$ m. T, |! J: u2 {* s
| ' m3 d& b9 c& {1 A- [, C
5 x7 H* n5 x8 @, r: h
Q=599~1055kW |
/ {) d' ]# ?6 \. q2 b4 D
$ ]* Q2 C6 m2 D1 [ DN=80mm |
) S* J" @; l$ [3 l6 N8 w( F+ x* l6 Y( u& u
| ! A$ _6 i* V$ P" s8 ~" g
5 @& w8 T, r1 |
| 8 n; U7 d6 t- h) T" s) |# N
) R H4 A, D% N; i' S
Q=1056~1512kW |
9 y6 H0 k) a4 o+ ?1 w7 o; P: M5 z3 i. W i6 r( Y& b/ o" {# x
DN=100mm | 5 ~+ D/ S) f) @
' d1 I( ~/ i3 {. U! O/ u
|
) w( f" `- |1 a
|
3 G1 [5 K! T3 ~% }3 k' P8 W/ \9 v6 G1 C
Q=1513~12462kW |
6 e1 |$ y7 W% @, b G$ B
/ ~# w$ M3 n* |/ u! k# [ DN=125mm |
/ h% Y0 K1 [# E9 I& w4 r f. q7 |5 G8 P2 X s
|
r) h ?- w' X9 l( E3 v
; Y. d' }( o6 V$ P& Z+ U' Y
|
2 U$ b, K; F( M* i+ X s
/ r' @3 i# A: G1 Z8 n Q>12462kW | 7 K" e, @9 U1 |5 R& B
# K9 X0 u. b# ` DN=150mm |
0 r3 G" w8 \1 S; V: T$ W4 f v; Q! s 注: 2 |; m" _% G2 W! K. N1 _/ ]
(1)DN=15mm的管道,不推荐使用。& x9 ~% C: m3 e* O S
(2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。
( i F4 g( d. h4 v (3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册。
0 o1 r+ u( H& N风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项: - r8 M% a' E* ~) ?* T; a
沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。 * U: g2 Z$ H) t. Z7 d y A1 A; ]
当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。
& e; M$ G5 T B! ]为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。 $ ?8 |8 {! g$ D* ~
注:0 t- d M) D4 B
(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。 . q# _ y5 D0 Q
(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。 , T. J' O5 G2 T4 h) O# V$ n
冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。
* `* g1 r: A" ~' o5 ]/ l5 P n设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。 4 r, j* E# ^& D2 X$ V7 a* I* H, `
冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。
6 B6 v% S/ _( b+ w- `一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。 |