冷凝水管的设计

$ f* z! a1 I( T, A3 ^

通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径;

/ g% ]* O' O/ s3 G ' ]- c6 c1 Q# O3 z Y- B/ T' Y5 g) D8 i7 P& J( X5 g4 z4 ?2 P3 W0 D. R- t6 l! C' z6 N7 h* g) L& k: t8 r: k4 Y' e: } D- y G* Q* e# k$ M$ {9 W7 ?1 @5 W7 }8 B7 n; R9 [7 p8 h5 {2 }0 k+ Z3 k& d# |& U) T: n6 X' b: B7 B$ k( q4 F! W+ Q5 w) T9 T9 d0 J3 f) t. X1 s* q2 y( ?9 s0 f* B/ Y1 G3 ]5 p/ u6 u) O* t/ d2 ?, X$ t1 p5 \7 @9 I; d/ c, \) G& n5 I+ J4 [2 g3 F9 A8 i% ?5 t H4 ]& p3 L6 M0 C! d4 K5 a: n- Q4 }# i7 o* Y% f- O$ E; P+ l/ k# V7 I; {& u: L f! p5 E! D, j# Q! v" p3 ]- @- N( D4 {' i5 A+ w7 F5 Z( X0 ]6 a! Y8 \- [, K& |: g( ]% E( q+ U2 M* X" G" y1 C% c& L+ y1 m) L; [" y) }- _6 p$ K: u1 L" [6 R* } t7 l( `# r, ~1 @- I8 }/ h: ` E& U& H4 G! Z" [4 d) ?/ y3 O* p" \7 ?4 |% Y/ l2 e3 C% e) x0 y: ~( A7 c, g" p5 t3 F: S( _8 I; w/ o3 x. x) o" Q
" f: ^; {- e" m/ Y1 v' m; v$ G4 c

6 Q$ ~* B0 c' Z* X- N

Q≤7kW

: o$ f7 h1 |8 H

DN20mm

+ F) s N" U- H3 P# m/ J

+ }; }' o. F! H n; X. P. k4 k

+ B+ L/ {. v# l, H( p

Q7.117.6kW

6 A0 G2 L, [8 |# I+ v+ C$ k

DN25mm

2 O+ f# I' U0 T: Q7 C) n0 R

% W8 @% z( m- G3 r$ c6 }( W

Q101176kW

- K7 P$ ?; S, A) g% N

DN40mm

+ V) d r0 z# a8 M! M

$ _9 l; ^( m* q3 {# ~

3 R" c! V( X- _8 B

Q177598kW

, @& b, l- n4 X- U8 ^

DN50mm

+ i& F: A3 H' I6 ^4 A& o

" D! b0 F2 |5 H" D4 g5 l

Q5991055kW

$ s% B8 w7 W* C9 f$ l0 x1 z8 Q

DN80mm

0 P# O* P5 i$ [6 t

F4 ?1 e& R% b: x4 L& S. q

) H' n, |/ z" H+ ?5 b8 M6 s

Q10561512kW

1 ?! ^' ~8 |; Z4 L5 [2 |

DN100mm

8 n6 q) O) P! I

/ d1 x2 v& E( D5 h

Q151312462kW

% }# Z9 V7 ~3 {% t- R) I

DN125mm

P1 ?, M, _- t3 y

) g" H, Z: ^7 a. J b% V8 ?, o% O

# g7 d8 A3 b0 s1 ]

Q>12462kW

3 O8 r q+ P; e4 ?) e* O

DN150mm

) D, L$ U& F! ?9 ]1 G! i

注:

- L2 U" d) Z) M9 V

(1)DN=15mm的管道,不推荐使用。 & l/ Y7 b5 k8 _. J0 K8 D (2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。* v. p4 @( V3 l+ x! S; b7 _ (3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册。

% C: q1 K6 J' C; Q$ x5 d b; H! `8 N# P

风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:

6 W" @% H# O6 I7 ]/ O% z+ n$ W

沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。

) H$ s3 R8 B/ ~, Y% F

当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。

; M# Q0 f x1 x* j, x7 F

为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。

' k( j3 ^$ t0 ?( b5 e* {

注: % V' b, X' _& l(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。

) J \! ]. ?8 z9 y2 B% J& R% d

(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。

% c' r( E9 Y$ u/ C! z& ]

冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。

0 |9 i9 Y& w, N5 ]

设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。

" N7 C0 A8 {+ W. [3 @

冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。

[ U2 m+ Q% Y) P- {

一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。