冷凝水管的设计
s, i6 V) u6 D8 J$ ~通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径; " [ a2 ~5 `! e$ i( s" p
( W+ a9 J/ |4 g x1 ?6 u, p) @& H3 H# x8 G( H4 U& T# k' ~
' @, n5 u( [- b4 M9 r6 L+ O| 1 B$ b* @. i2 A. ]/ C
| 1 v: B8 p* s4 J- l
9 K& r$ s3 ?6 V
Q≤7kW |
- ]* w3 e5 V @+ K
1 U) W# a9 ~/ O1 h DN=20mm | 5 a$ }7 u6 R( `2 R+ G
( q% g: W9 a, w' k# ~' G |
3 Z" ]% B* H6 x) V
* u7 ? C! g# j7 Z* \9 S
| 8 D4 k. v7 M7 k. |
- t: `, i5 D9 J3 a Q=7.1~17.6kW | & s @( y- j" u$ c. d
1 w+ o# S$ E/ V% d3 N/ J9 Z DN=25mm |
& y& Z( k3 q9 t8 e$ p
+ s9 _5 |- Z% q6 G! |: }|
o5 ~* ]. J5 N6 f4 I2 M
| 9 R4 F1 k8 c1 I* j& }9 x4 w
0 A0 n5 p# `; f Q=101~176kW |
0 c2 i) {6 S* ?' T5 ]: ^& U8 C( {4 S5 U3 w0 d7 L# }
DN=40mm |
$ a9 M5 A* b5 w, J+ b+ f P A; K1 N( u! R7 J, T$ T" C& \) n5 ?
| 6 M" S9 J/ N. z9 v( d; N
}0 D+ Y0 v% x/ {' G) Y( b
| 6 @1 {; Z/ Y- [5 o" k$ `' z
, a2 K5 a! A+ t Q=177~598kW |
6 S; j8 b& x/ j, S% S* L
0 X; t+ T) V1 c# k: o$ g DN=50mm |
: O8 J3 s& g+ I X, W& `: @2 ]- e
! b* t2 ~" s) z# ||
, B, i ^- Q# j9 N8 T) U( C
| 8 F+ }% F a. }* h3 F. A
* \/ S$ ~- }. d0 E, {
Q=599~1055kW |
1 f! I) q6 w. @, L M) a4 c3 B2 V7 [9 `: r8 G
DN=80mm | : z6 y: \' q& L$ v; J
' x4 B# h U* @: C
|
- q5 o4 l2 g- [; h" u5 J( m3 \
3 u- V5 {1 i; A v
|
, x3 V( O! h5 r7 }; I3 O8 g8 e$ y1 L) M4 G+ C- T
Q=1056~1512kW | ' Q G1 G9 Q) A& K) r8 q
. H/ h+ Q* w' s DN=100mm |
# F8 ^1 H3 s$ g+ F; s2 _4 O1 q* Z+ w: {5 s( a A
|
- ]" i# r. n$ e1 m3 |$ E
|
' v( V6 v# @1 C) v+ K/ |4 O- K
/ A" D2 l2 B4 M6 @& a Q=1513~12462kW | 7 E; Q! r- I4 ?5 G7 ]2 ]
9 f3 _( \4 E3 R! {7 I4 c1 L
DN=125mm | 0 \! y1 S5 p, W, |4 Y2 m
, `: `5 v9 Y/ w3 ` | ! ?" P8 F; S+ G1 T8 U/ ? [ P
, O; j% K! B! m& c7 s* s. A
| ( ~# ?7 s+ I$ A# p/ Y/ M
) f- N5 t% A E
Q>12462kW |
$ U3 G8 ] {8 D6 a
7 H' x- p. F* j DN=150mm | ' X6 e' i, {( H- K. h7 f ~; j' V
注:
7 I# d4 B( @! R. T8 C* Q, |5 w. x (1)DN=15mm的管道,不推荐使用。
, J, i$ O* ?$ ? Q, o (2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。- U0 @# l. @' z9 R4 K" Y2 a# O- x! u
(3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册。 3 h y4 u0 }* k8 }' X- A$ I5 c
风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:
2 z9 G4 t4 n: Y沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。
) @; b3 }8 E7 D6 T! U8 K9 U当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。
l8 _; t- K# D为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。 + }5 H" }9 X$ _) @
注:- H2 q. S( ~8 g4 ?
(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。 q( S* H6 O9 ~8 L& b$ U6 Y
(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。 8 c+ x: F8 U/ [5 f- m
冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。 7 c/ s9 a% D* t6 q6 t! w8 U
设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。 5 G5 \1 x. f' W% ?3 w
冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。 + `. k8 p5 R8 W9 ?8 Z
一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。 |