空调器短循环怎么办?" b6 O/ m) x/ G+ w% D
, b6 f p9 o7 A% r- V7 g8 P3 `
其原因有:/ R v) ]9 m3 r3 v
过载保护器有问题。
1 m2 V4 x1 h3 o温控器不正常。
1 F g, c* z8 \5 @% V& M0 Z, F0 y不同的部件太近——加定距离。
' y, c, |* [8 g* [8 G, o/ H高压短路原因。4 y0 | a. Z" Z: {4 k
它包括:, Q3 q; M7 v" [2 n7 x: {3 R
(l)空气或水提供得不足。检查向冷凝器提供空气或水的情况——加以改正。
! N" v; K8 Z5 y* I+ f/ G(2)制冷剂过多。减少制冷剂充灌量。" ]) L x- X- Y8 g
(3)系统中有空气。 清除。
2 P* K7 R6 J" P* u9 e低压部分断路原因。9 O f- C( }& p1 Q
包括:& V5 {& G+ Y6 ]3 k
(l)液体管电磁№泄漏。更换电磁№。
1 i5 O) J- l1 R. u" k(2)压缩机的气№泄漏。更换№门。% j4 u" g. `& n
(3)制冷剂不足。 修理泄漏,加制冷剂。
! z3 d1 C6 i4 Y: c( x. B7 r$ c- y(4)膨胀器件有阻力。 更换器件。 |
|