空调器短循环怎么办?
" }6 \+ ]# W1 ~& }. V( [  t& Z! p2 G& H& I0 t& Z) U
其原因有:3 k0 e! \( ]1 p0 k
过载保护器有问题。% y; e8 [. Y* a7 {$ @# S
温控器不正常。2 y% w; U, M4 v" ^
不同的部件太近——加定距离。
/ G3 s& t6 R8 R/ j高压短路原因。$ i* d+ y) x! q: p6 Q$ V! U6 j5 c
它包括:- j  I9 h- s. H- F: B/ F2 d9 T
(l)空气或水提供得不足。检查向冷凝器提供空气或水的情况——加以改正。
& U$ M) D- K  K5 t(2)制冷剂过多。减少制冷剂充灌量。+ Y8 K& O5 E" K" @" m5 V
(3)系统中有空气。 清除。
/ G9 @6 g6 e6 u# i4 H. Y低压部分断路原因。
6 A' ?5 N  [  s7 C0 B包括:
- \3 O2 j' H- x3 g7 r3 x' e(l)液体管电磁№泄漏。更换电磁№。' w/ h" m4 g5 ~
(2)压缩机的气№泄漏。更换№门。/ D; b4 F$ B  l' _( I6 C
(3)制冷剂不足。 修理泄漏,加制冷剂。
! E/ u% `% U" |. C0 g% l1 w1 X! w(4)膨胀器件有阻力。 更换器件。
来到中国压缩机网,广交行业朋友!!http://www.compressor.cn
个人空间:http://sns.compressor.cn/?5
回复

使用道具 举报

992

主题

0

好友

87万

积分

管理员

总坛主

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

威望
168 点
经验
12708 点
积分
877030
帖子
3978
2
发表于 2002-9-3 13:19 |只看该作者
空调器保护装置跳闸的原因有哪些?如何排除?
% e$ U/ x  B  l5 s" m
9 B; z# m8 t3 q& A0 ^5 k' [原因分析:' e, w/ @. t+ ~# g; m$ F& i
当分体式空调的电线接线不正确时,会使压缩机的电动机反转,使防止反向运转的保护装 置跳闸。
5 v- K1 S4 w- T/ U" Y# @' A9 g排除方法: 当防止反向运转装置跳开,停止压缩机工作时,只要将三相电动机电源中的任意两相对调 连接就行了。对于旋转式压缩机必须是走向运转的。
来到中国压缩机网,广交行业朋友!!http://www.compressor.cn
个人空间:http://sns.compressor.cn/?5
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-9 12:21 , Processed in 0.157321 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台