答:发电源是AGC的一个控制对象,可以是一台机组,几台并列运行的机组或整个电厂或几个并列运行的电厂。AGC软件包发出的设点控制指令都是针对发电源的。% G2 C" }2 O( D/ g; C- v: m6 r9 f. f
9 P3 U9 ?6 _, [' X( M) @: q 对发电源常用的控制模式有:
0 N: G6 o9 v9 F& b
8 S8 D F9 ?" ~0 U3 F& a. C (1) 调节模式:是正常的AGC调节模式,参与对ACE的校正控制,调节的基准功率是在线经济调度算出的功率,因此是随负荷水平浮动的,并由等微增原则在参与调节的发电源间进行分配。
+ @& [5 I% f; f9 K W! n8 Z7 ?" L+ ^3 }1 g9 o" G& p1 x0 K; G
(2)基点模式:发电源只响应调度员输入的基点功率,对ACE不响应,不参与校正ACE的控制。
! ]3 m- l7 p2 W' @9 f- [
: H) w4 t2 R1 a* I3 t, `& R7 R (3)计划模式:发电源只响应于预先输入的计划曲线,对ACE不响应,不参与校正ACE的控制。
3 \5 L/ `; N) _8 D* M1 k/ ?# a8 N( w: w; Y$ e
(4)爬坡模式:发电源从当前功率变化到新的基点功率时的模式。新的基点功率可以由调度员输入设定,或通过计划模式到达预定时间后自动设定。爬坡速度在数据库中设定。
/ W6 I% X+ l! v: g- Z
" Z* Z0 j% l* } X5 C+ c (5)基点调节模式:与调节模式相同,只是调节的基准功率是调度员输入的基点功率。' I. Y5 T2 e u" r
* e0 c, G# G* ]/ h (6)计划调节模式:与调节模式相同,只是调节的基准功率是计划曲线中设定的功率。5 F6 B, }+ K; I; t1 D8 }
' t: I {2 f+ Y! X. o a# Y
(7)基点增援模式:正常情况下与基点模式相同,紧急情况下与调节模式相同。( 电源); G$ ~2 ?/ J! {- |" c2 J' q1 q X3 T
0 o2 V9 a Q! x [9 R+ w (8)计划增援模式:正常情况下与计划模式相同,紧急情况下与调节模式相同。 |
|