答:发电源是AGC的一个控制对象,可以是一台机组,几台并列运行的机组或整个电厂或几个并列运行的电厂。AGC软件包发出的设点控制指令都是针对发电源的。
p7 j' B* b/ H+ _9 N4 }% r, V! f% s; W \2 [1 j( O) c
对发电源常用的控制模式有:1 c6 A g& Y, R4 e- `6 V8 E/ L
: x9 f3 x* z! w6 a% L* z (1) 调节模式:是正常的AGC调节模式,参与对ACE的校正控制,调节的基准功率是在线经济调度算出的功率,因此是随负荷水平浮动的,并由等微增原则在参与调节的发电源间进行分配。' f- z- H: m, [- h4 @
* u: ?' c, @1 i' z: s: Y
(2)基点模式:发电源只响应调度员输入的基点功率,对ACE不响应,不参与校正ACE的控制。# E4 S/ r) } i: W* q
' a) b' ~) u' ^7 B2 F
(3)计划模式:发电源只响应于预先输入的计划曲线,对ACE不响应,不参与校正ACE的控制。
3 T0 k a0 v! d; @. P' u; d5 V
* r$ t5 f5 r+ w7 P& I8 H0 D (4)爬坡模式:发电源从当前功率变化到新的基点功率时的模式。新的基点功率可以由调度员输入设定,或通过计划模式到达预定时间后自动设定。爬坡速度在数据库中设定。
" M. y! P7 q, t, J4 S/ E( l4 e+ V! [. S4 T# g8 P
(5)基点调节模式:与调节模式相同,只是调节的基准功率是调度员输入的基点功率。
" m. z* ^# Q4 D% o e- R1 U' n# O7 ?1 c# T; ] C
(6)计划调节模式:与调节模式相同,只是调节的基准功率是计划曲线中设定的功率。
+ X; b5 f% F3 s: ]4 Q2 l) `5 J; m+ `
(7)基点增援模式:正常情况下与基点模式相同,紧急情况下与调节模式相同。( 电源)
% }; h$ e4 A6 p& k* A1 w5 E! T5 v/ r3 e/ s# d
(8)计划增援模式:正常情况下与计划模式相同,紧急情况下与调节模式相同。 |
|