- 在线时间
- 7 小时
- 经验
- 86 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 5 ¥
- 最后登录
- 2013-1-24
- 注册时间
- 2012-12-11
- 帖子
- 26
- 精华
- 0
- 积分
- 197
- 阅读权限
- 20
- UID
- 324239

- 威望
- 0 点
- 经验
- 86 点
- 积分
- 197
- 帖子
- 26
|
一、通风量计算/ v; ]- q: o# Q7 `: u* _- ]
, \% L" ?8 R" |8 F0 M 1.汽车库通风的目的:(1)使空气中汽油蒸汽浓度不致达到其最低爆炸浓度,对汽油蒸汽和空气混合物按体积计为1%。(2)把CO浓度控制在国家有关标准之内。一般情况下满足后者,则达到爆炸混合物的危险性就大大降低了。/ r# J; b, z- a4 x K
2.通风量标准,只需确定以下两点:
& C1 |8 m7 i, K6 y (1)平均每辆车排出CO的量
+ p" Z1 H0 `" e! D3 E+ j4 U' e 小型车:取1m3/h(318.4mg/s)
9 N% X8 x W( T+ h 大、中、小混合型车:取2.6m3/h& o4 ~. f6 i+ U* z
(2)同一时间内开动发动机的最高台数N
% g: y, w1 o8 Y1 |7 K 假定车库内车辆总数为Z,并引入同时工作系数β,则
) @' O+ Q3 P! r6 u' ]3 I 同时工作系数β=N/Z×100%( y9 e, C4 h. W
这里β值的确定是一个比较复杂的问题,它受汽车库服务对象、时间、车库规模和布置方式等环境因素影响而有很大不同。根据现场调研,β小于等于10%。. u3 S1 E$ E. u2 p, w
(说明:如果能对不同类型汽车库通过电视监控,计算机统计,会得出精确的β值,这样对于设计人员具有很大的积极意义。本文只想引入β这个概念。)
2 Y( x2 U- D4 G" V `' ~% \2 r4 ^4 n 3.通风量的计算:
t" \2 J8 Q z2 i, Q. d 每台车通风量L=X/(y2-y0)(m3/s)8 ?4 h: f2 y3 j) D, O0 P, Y8 Y
式中:X——CO排风量(mg/s)! a9 |! j6 F# v* ~6 q# ^
y2——车库内空气中CO允许浓度,一般车库取200mg/m3& `5 ]1 I9 e- g0 A; c2 c/ N
y0——送风空气中CO浓度,居住区取1mg/m3
) ~+ T( {5 W) R# @ (说明:y2值在[4]中,英国标准为100pp m,即125mg/m3;因为是1980年颁布实施的,考虑到以后标准的提高,建议取y2=125mg/m3)1 U6 U& X* v, L8 ]
故每台车通风量:L=318.4/(200-1)=1.6(m3/s)=5760(m3/h)/ X8 ]. J1 o% a8 h8 L
4.实例:一居住区地下停车库面积为2200m2,额定停车数为68辆,净高2.8米,取值β=6%,则:" y/ t& W3 B% S8 _. R
新风量Lx=5760×68×6%=23500(m3/h)' B# k: \" g! ]! c# ~
排风量Lp=1.2Lx=1.2×23500=28200(m3/h)# C/ z8 G9 C" L$ J( U7 w
换气次数n=28200/(2200×2.8)=4.6次/小时
$ H5 C& o h* A' {/ e8 ]8 n4 D* J 二、通风机、排烟风机9 Q+ _* f, Z) a# P2 `) X
' l% S% }2 t) s$ r5 S
1.通风机:包括送风机和排风机。因为通风量是按某时刻最大通风量选定的,在大部分时间内,通风机不能满负荷工作,也没有必要,所以通风机宜设置成多台或变频风机—只要在普通风机上加一个可控硅变频控制器就完全可行。一般送风量是排风量的80~85%。0 J" K! ^( f' Q5 S8 v1 l2 b1 |2 a/ _
2.排烟风机:在很多地下停车库的排烟系统中,将排烟风机和排风机设计成两用风机,是不妥的。首先,排烟风机是按280摄氏度连续工作30分钟这一特定工况设计的,长年频繁启停将影响其寿命;第二,排烟风机噪声高、风压大,如果平时使用而没有专用的风机房,又将成为新的噪声污染源。所以,排烟风机和排风机最好单独设置。
: y. C3 ] i8 I3 Y 三、风道
" S" g1 `5 ?1 a
" P4 x) R3 `/ M, a7 h8 |+ j" h 1.因为新的规范[1]的实施,使防烟分区可扩大致2000M2,在小于2000M2的停车库,排烟风道可以和排风道合用;而大于2000M2时,停放车辆较多,建议分开设置。 ]: i! Z/ C3 i4 \; T
2.排风口、排烟口的设置:笔者认为下部三分之二,上部三分之一排风口的设置较为合理的。因为排风口的布置应使任何地方的烟雾都不致聚集不散,在汽车尾气中,有CO、CO2、醛类、NO2、SO2,除CO外,其余摩尔质量都比空气重;另一方面,通风量的计算是建立在室内气流组织及通风的有效性上;否则,必须大大增加通风量。排烟口宜独立设置,排烟时,低处排风口关闭、排烟口打开,这在现有技术手段上和可靠性是可以保障的。
% n; [/ j" ~$ w, P- R; c& l4 @/ I, a0 _ 3.风道材料:风道应优先选用难燃或不燃的金属复合材料或非金属材料。汽车尾气中的酸性气体对一般金属风道、连接法兰、挂件有较强的腐蚀作用,在沿海地区、南方地区尤为严重;既使在北京地区,没有很好进行防腐处理的金属风道,运行4~5年,其法兰接口已锈迹斑斑,此点应此起足够重视。" L1 M: _6 o, I* c. P
4.风道一般截面面积较大,应注意宽度大于等于800mm、或直径大于等于1000mm,配合消防专业增加喷洒头排数。
/ p0 e: R6 f7 B7 E/ [( k0 \ 四、车库保温+ V* F5 M' R4 S6 h' R) a8 F
& h3 o4 v& @) B9 |" N, C5 | 1.在没有特殊要求时,为节能,停车库可以不保温,但相应消防管道应保温,喷洒系统应设计成干式或干湿两用系统。* B5 B! ]* U- F0 s
2.北方赛冷地区有保温要求时,在计算通风量同时应进行热负荷计算。由于通风量大,热量散失多,宜采用节能措施:如热回收装置(转轮、套装风道)、电动车库大门、热风幕等。 |
|