- 在线时间
- 7 小时
- 经验
- 86 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 5 ¥
- 最后登录
- 2013-1-24
- 注册时间
- 2012-12-11
- 帖子
- 26
- 精华
- 0
- 积分
- 197
- 阅读权限
- 20
- UID
- 324239

- 威望
- 0 点
- 经验
- 86 点
- 积分
- 197
- 帖子
- 26
|
一、通风量计算) z* e- C7 o/ U
I* |: h* e$ v! ~, n) F
1.汽车库通风的目的:(1)使空气中汽油蒸汽浓度不致达到其最低爆炸浓度,对汽油蒸汽和空气混合物按体积计为1%。(2)把CO浓度控制在国家有关标准之内。一般情况下满足后者,则达到爆炸混合物的危险性就大大降低了。. ]- U6 k4 u f
2.通风量标准,只需确定以下两点:
p J1 |# K! Q; E# Y6 T (1)平均每辆车排出CO的量( J5 t! m) W8 N3 {& [
小型车:取1m3/h(318.4mg/s)- ]* z7 \8 K* M# i( |; ~
大、中、小混合型车:取2.6m3/h
$ h S# e* S" L' z7 \: L (2)同一时间内开动发动机的最高台数N
( R. \# k4 S9 j) Q2 [7 v! v! p$ E 假定车库内车辆总数为Z,并引入同时工作系数β,则
! ^3 v& |* a$ ] 同时工作系数β=N/Z×100%& i( v0 s/ i7 e- e( s
这里β值的确定是一个比较复杂的问题,它受汽车库服务对象、时间、车库规模和布置方式等环境因素影响而有很大不同。根据现场调研,β小于等于10%。
- k* P: f) M8 G4 t- z (说明:如果能对不同类型汽车库通过电视监控,计算机统计,会得出精确的β值,这样对于设计人员具有很大的积极意义。本文只想引入β这个概念。)
8 v- S5 r) T; N' X" F 3.通风量的计算:
+ x# B3 n1 |4 ?: b( |: w1 w 每台车通风量L=X/(y2-y0)(m3/s)/ B9 l0 D$ I( e1 {5 _( R- k6 \* V$ f
式中:X——CO排风量(mg/s)
6 U# S' z% y( A( o; v/ e' j y2——车库内空气中CO允许浓度,一般车库取200mg/m3
1 x8 V* l' F& M y0——送风空气中CO浓度,居住区取1mg/m3
8 G8 t5 n: V F, m. @2 k (说明:y2值在[4]中,英国标准为100pp m,即125mg/m3;因为是1980年颁布实施的,考虑到以后标准的提高,建议取y2=125mg/m3)- e2 F! z1 D/ Q
故每台车通风量:L=318.4/(200-1)=1.6(m3/s)=5760(m3/h)
5 K4 p- ]: P: v0 D9 ] 4.实例:一居住区地下停车库面积为2200m2,额定停车数为68辆,净高2.8米,取值β=6%,则:
3 ]: \. a$ }$ o" S( o 新风量Lx=5760×68×6%=23500(m3/h)
" C% W9 f- x u3 E. h" L 排风量Lp=1.2Lx=1.2×23500=28200(m3/h)
- o, F! s* O# h0 a; S/ p 换气次数n=28200/(2200×2.8)=4.6次/小时* o4 K C( n9 F
二、通风机、排烟风机
& A" Z d) u3 v" C# F/ d. W' ]1 Z& s: v7 |4 M
1.通风机:包括送风机和排风机。因为通风量是按某时刻最大通风量选定的,在大部分时间内,通风机不能满负荷工作,也没有必要,所以通风机宜设置成多台或变频风机—只要在普通风机上加一个可控硅变频控制器就完全可行。一般送风量是排风量的80~85%。
( M8 Z5 j! k: t: c$ V$ }7 b8 n 2.排烟风机:在很多地下停车库的排烟系统中,将排烟风机和排风机设计成两用风机,是不妥的。首先,排烟风机是按280摄氏度连续工作30分钟这一特定工况设计的,长年频繁启停将影响其寿命;第二,排烟风机噪声高、风压大,如果平时使用而没有专用的风机房,又将成为新的噪声污染源。所以,排烟风机和排风机最好单独设置。7 O' m; O9 R& ^2 q9 p
三、风道
' O" ]3 M) d$ g$ R+ ~/ e
7 J+ C' d" Z$ r w- H7 s+ y 1.因为新的规范[1]的实施,使防烟分区可扩大致2000M2,在小于2000M2的停车库,排烟风道可以和排风道合用;而大于2000M2时,停放车辆较多,建议分开设置。5 \& R4 A: H0 q1 `5 {
2.排风口、排烟口的设置:笔者认为下部三分之二,上部三分之一排风口的设置较为合理的。因为排风口的布置应使任何地方的烟雾都不致聚集不散,在汽车尾气中,有CO、CO2、醛类、NO2、SO2,除CO外,其余摩尔质量都比空气重;另一方面,通风量的计算是建立在室内气流组织及通风的有效性上;否则,必须大大增加通风量。排烟口宜独立设置,排烟时,低处排风口关闭、排烟口打开,这在现有技术手段上和可靠性是可以保障的。
: p, k$ m* n# \ 3.风道材料:风道应优先选用难燃或不燃的金属复合材料或非金属材料。汽车尾气中的酸性气体对一般金属风道、连接法兰、挂件有较强的腐蚀作用,在沿海地区、南方地区尤为严重;既使在北京地区,没有很好进行防腐处理的金属风道,运行4~5年,其法兰接口已锈迹斑斑,此点应此起足够重视。1 N% f/ \0 k$ }: I* E9 \
4.风道一般截面面积较大,应注意宽度大于等于800mm、或直径大于等于1000mm,配合消防专业增加喷洒头排数。
! X: Z# d# b0 }& ]$ R: D 四、车库保温: }8 P* V2 I. Y
6 _0 D& r2 g3 v" d: D6 H* ]. y
1.在没有特殊要求时,为节能,停车库可以不保温,但相应消防管道应保温,喷洒系统应设计成干式或干湿两用系统。
7 N r4 l) y, }3 r# A% T0 M 2.北方赛冷地区有保温要求时,在计算通风量同时应进行热负荷计算。由于通风量大,热量散失多,宜采用节能措施:如热回收装置(转轮、套装风道)、电动车库大门、热风幕等。 |
|